PDA

Zobacz pełną wersję : moc grzejników dla kotła kondensacyjnego-strefa klimatyczna



phans
13-01-2009, 08:57
Pytanie dla tych co dobierają moce grzejników do kotła kondesacyjnego. Znalazłem na stronie purmo program komputerowy do doboru grzejników(Purmo SDG). Czy z takich programów warto skorzystać? Z jakich innych korzystacie? Jak takie programy sprawdzają się w praktyce?

Druga kwestia to ile dajecie W/m2 do b. dobrze ocieplonego mieszkania - pewnie to wynika z projektu lub wyliczeń OZC? Czy te wasze dane (W/m2) zgadzają się z wyliczenia z takich programów jak wyżej (do doboru grzejników)?

Trzecia kwestia, że większość dobiera grzejniki licząc, że na dworze będzie minimalna temp. przewidziana dla danej strefy klimatycznej (Warszawa to -20st.C). Czy zmieniacie sobie tą temp. i do jakiej (np. -8 st.C)? Jeżeli się to zrobi to wymiary grzejnika się zmniejszają a jak będą mrozy poniżej np. -8st.C to najwyżej zwiększa się moc na piecu np. na 65/55 czy 75/65. Oczywiście wtedy można nie mieć kondensacji ale przecież takie mrozy trwają zazwyczaj kilka-kilkanaście dni w roku?
http://www.ekspertbudowlany.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=50

theodolit
13-01-2009, 12:02
Pytanie dla tych co dobierają moce grzejników do kotła kondesacyjnego. Znalazłem na stronie purmo program komputerowy do doboru grzejników(Purmo SDG). Czy z takich programów warto skorzystać? Z jakich innych korzystacie? Jak takie programy sprawdzają się w praktyce?

Druga kwestia to ile dajecie W/m2 do b. dobrze ocieplonego mieszkania - pewnie to wynika z projektu lub wyliczeń OZC? Czy te wasze dane (W/m2) zgadzają się z wyliczenia z takich programów jak wyżej (do doboru grzejników)?

Trzecia kwestia, że większość dobiera grzejniki licząc, że na dworze będzie minimalna temp. przewidziana dla danej strefy klimatycznej (Warszawa to -20st.C). Czy zmieniacie sobie tą temp. i do jakiej (np. -8 st.C)? Jeżeli się to zrobi to wymiary grzejnika się zmniejszają a jak będą mrozy poniżej np. -8st.C to najwyżej zwiększa się moc na piecu np. na 65/55 czy 75/65. Oczywiście wtedy można nie mieć kondensacji ale przecież takie mrozy trwają zazwyczaj kilka-kilkanaście dni w roku?
http://www.ekspertbudowlany.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=50

Jak zawsze powtarzam sposób ogrzewania nie ma wpływu na moc grzejników, czy inych elementów grzejnych w pomieszczeniach. Zapotrzebowanie na ciepło wynika z:
- założonych temperatur zewnętrznych
- założonych temperatur wewnętrznych - mozna np założyc sobie 25oC w pokojach - bo lubimy ciepełko, a nie 20 normowe
- wlasciwosci zastosowanych elementów budowlanych - materiał ścian, podłóg etc

w wyniku szczegółowych obliczeń strat ciepła otrzymamy dokładne straty ciepła w kazdym z pomieszczeń np z uwzględnieniem stron świata i np nasłoneczniem od południa. W takim przypadku jak policzymy wskaznik to dla kazdego pomieszczenia powinien wyjsc inny .. np wahajacy sie od 25W/m2 do 60W/m2 ...
jak ktos chce jechac na skroty i dobrac ze wskaznika to bierze np 60W/m2 i jak w pomieszczeniu bedzie za duzo - to drobiazg - gorzej jak bedzie za mało ;D
Nie ma sie to tez nic wspolnego z wybranym rodzajem ogrzewania ;).

Wielkosc odbiorników ciepła np grzejników czy wydajności podłogówki etc dobieramy z uwzglednieniem parametrów wody grzewczej tzn musiby dobrac taki grzejnik ktory ma wlasciwa wydajnosc dla założonych parametrow wody grzewczej ;)

i co czy bardzo ładnie udało mi sie mgliscie opisac proste sprawy ? ;) ale mam nadzieje ze to nieco pomoze ;)

pozdrawiam
Piotrek