Zobacz pełną wersję : C.O. POMOCY JUZ NIE DAJE RADY !!



jeanpascale
14-01-2009, 09:24
Piec Hef 25 Kw instalacja miedz, pompa obiegowa grundfos 20-60 na powrocie, w zeszłym roku grzała ale sprawdzałem tylko szczelnosć i na małej temp. Dom w trakcie wykanczania( mnie :) ). zasobnik na wode w tej chwili odciety na zaworze.
z pieca wychodza rury chyba 26-28 po czy trójnikiem zrobione 2 nitki
- pierwsza zasila góre ( 4 grz ) oraz 3 grzejniki na dole oraz petle podłogówki( 10m2 ) na RTL
- druga parter (4 grze), 1 grzejnik góra i petle podło (10m2)

na pierwszej petli 3 grzejniki pierwsze działają bez zarzutów ale one maja odejscie z tej głownej rury 26-28mm potem pozostałe grzejniki zasilane chyba sa rura 16 i nie działaja odpowiednio grzeja od połowy w góre

na drugiej petli jeszcze gorzej praktycznie zaden grzejnik nie działa prawidło ledwo grzeja tez raczej góra a do tego na dwóch powrót cieplejszy od zasilania ostatni grzejnik który jest na pietrze prawie nie grzeje

odpowietrzane byłu na zaworach przy grzejnikach tych zwykłych stosowanych fabrycznie grzejniki BRUGMAN wszystykie zasilane bocznie.

Powrót z pierwszej petli gdy wraca do pieca to jest ok tzn jest letni natomiast Powrót z drugiej pętli jest zimny ( sprawdzane przed trójnikiem )

Czyzby te dwie petle podłogówki ograniczały przepływ a moze cos innego
Prosze o pomoc
Dziekuje

piterazim
14-01-2009, 10:30
na pierwszej petli 3 grzejniki pierwsze działają bez zarzutów ale one maja odejscie z tej głownej rury 26-28mm potem pozostałe grzejniki zasilane chyba sa rura 16 i nie działaja odpowiednio grzeja od połowy w góre


na moje - zapowietrzone

daggulka
14-01-2009, 10:38
ja też myslę , że porządnie zapowietrzone ... jeśli masz w skrzynkach-rozdzielnicach automatyczne odpowietrzniki to pokręć "piździkami" czy nie są zakręcone przypadkiem - powinny być odkręcone w połowie ...czasem lubia się też "zawiesić" i nie odpowietrzaja prawidłowo mimo tego, że z nazwy są "automatyczne" :wink: :lol: ...więc trza nimi czesem pokręcić (u mnie np. tak było)...potem sobie skontroluj na drugi dzień rano poziom wody w instalacji (coby Ci nie spadł poniżej 0,4)... jak mi sie instalacja odpowietrzyła po nocy to cisnienie mi spadło do 2 i pół :o - powietrze zeszło, woda opadła :wink:
kiedy już pokręcisz piździkami w rozdzielnicach odpowietrz też wszystkie grzejini na górze łacznie z łazienkowym :wink:

jeśli po porządnym odpowietrzeniu instalacja nie bedzie działać jak trza to napisz - wtedy trza szukać innych przyczyn :D

jeanpascale
14-01-2009, 10:38
odpowietrzam non stop i powietrza nima.

jeanpascale
14-01-2009, 10:40
nie mam rozdzielników zwykła instalacja i dwie petle podłogówkia na rtlach.

zbigmor
14-01-2009, 10:44
Piec Hef 25 Kw instalacja miedz, pompa obiegowa grundfos 20-60 na powrocie, w zeszłym roku grzała ale sprawdzałem tylko szczelnosć i na małej temp. Dom w trakcie wykanczania( mnie :) ). zasobnik na wode w tej chwili odciety na zaworze.
z pieca wychodza rury chyba 26-28 po czy trójnikiem zrobione 2 nitki
- pierwsza zasila góre ( 4 grz ) oraz 3 grzejniki na dole oraz petle podłogówki( 10m2 ) na RTL
- druga parter (4 grze), 1 grzejnik góra i petle podło (10m2)

na pierwszej petli 3 grzejniki pierwsze działają bez zarzutów ale one maja odejscie z tej głownej rury 26-28mm potem pozostałe grzejniki zasilane chyba sa rura 16 i nie działaja odpowiednio grzeja od połowy w góre

na drugiej petli jeszcze gorzej praktycznie zaden grzejnik nie działa prawidło ledwo grzeja tez raczej góra a do tego na dwóch powrót cieplejszy od zasilania ostatni grzejnik który jest na pietrze prawie nie grzeje



Musisz mieć strasznie ciepło w tych pomieszczeniach. Chyba, że masz na myśli króćce grzejnika i wtedy znaczy, że masz odwrotnie podłączone.


odpowietrzane byłu na zaworach przy grzejnikach tych zwykłych stosowanych fabrycznie grzejniki BRUGMAN wszystykie zasilane bocznie.

Powrót z pierwszej petli gdy wraca do pieca to jest ok tzn jest letni natomiast Powrót z drugiej pętli jest zimny ( sprawdzane przed trójnikiem )


Jeśli powrót jest zimny to są tylko 2 możliwości: 1. Cała energia z wody jest przekazana do pomieszczeń, 2. woda nie krąży.



Czyzby te dwie petle podłogówki ograniczały przepływ a moze cos innego
Prosze o pomoc
Dziekuje

Jeśli masz proste rozgałęzienie na różne obiegi to woda jest taka, że wybierze tą drogę, gdzie ma łatwiej. Jeśli jest spora różnica w oporach to na drugiej pętli będzie znikomy przepływ. Musisz zdławić ten cieplejszy.


Podstawowe pytanie jednak jest, czy w pomieszczeniach z zimnymi grzejnikami jest ciepło?

Notoco
14-01-2009, 10:48
Spróbuj pozamykać wszystkie grzejniki - mam na myśli zamknąć całkowicie przepływ przez obieg (jeśli masz zawór).
Następnie otwieraj jeden po jednym grzejnik/obwód.
Pompa obiegowa powinna wymusić obieg w każdym grzejniku/obwodzie i jeśli w którymkolwiek z nich masz korek powietrzny to powinno to przepchnąć.
Zrób tak z każdym grzejnikiem/obwodem, który do tej pory nie działał.

jeanpascale
14-01-2009, 11:47
tak miałem na mysli krócce do grzejników one sa na powrotach w dwoch grzejnikach cieplejsze od zasilania.

moim zdaniem woda lepiej krązy na 1 nitce gdzie zasilana jest góra bo pierwsze 3 grzejniki grzeja mocno nastepne troche gorzej

na 2 nitce sa te problemy z ciepłymi powrotami oraz powrót który wraca do trójnika i JEST ZIMNY czyli faktycznie nie krazy :roll: ale dlaczego?

piterazim
14-01-2009, 11:51
moduł przyłączeniowy jest zamknięty? przyznaje się że sam tak zrobiłem - odkręciłem zasilanie, a powrót pozostał zamknięty :-? jaka była radość jak otwarłem :D

jeanpascale
14-01-2009, 11:54
na tej nitce gdzie grzejniki prawie nie grzeja niestety nie jest za ciepło :cry:
jak niby zdławic ta druga nitke? przykrecic zawory na grzejnikach czy trzeba zainstalowac cosik?

piterazim
14-01-2009, 11:55
na tej nitce gdzie grzejniki prawie nie grzeja niestety nie jest za ciepło :cry:
jak niby zdławic ta druga nitke? przykrecic zawory na grzejnikach czy trzeba zainstalowac cosik?

a na rozdzielaczu nasz pokrętła?

jeanpascale
14-01-2009, 11:58
CO wy z tymi rozdzielaczami :evil: nie ma zadnych rozdzielaczy!!!

piterazim
14-01-2009, 12:01
bo rozdzielacze ułatwiają życie

jeanpascale
14-01-2009, 12:13
pewnie tak ale tym co je maja :) Moze ktos ma jeszcze jakis pomysł?

piterazim
14-01-2009, 12:16
1 zakręć działające grzejniki i zobacz co będzie się działo
2 zaproś hydraulika co ci tą instalację popełnił - zobacz co powie

jeanpascale
14-01-2009, 12:20
grzejniki zakrece wieczorkiem jak bede na budowie a z instalatorem rozmawiałem ma sie pojawic jak bedzie w poblizu mieszka jakies 50km.

piterazim
14-01-2009, 12:22
no to powodzenia

jeanpascale
14-01-2009, 12:24
dzieki a moze jeszcze jakies sugestie?

Hazaj
14-01-2009, 12:43
dzieki a moze jeszcze jakies sugestie?

Miałem kiedyś podobnie i okazało sie że odrotnie były podłaczone niektóre grzejniki :evil:
Wezwałem hydraulika poprawił i gra :lol:

jeanpascale
14-01-2009, 12:47
tak mi sie zdaje ze ten jeden na 99% jest odwrotnie podłaczony, moze dzisiaj troszke tynk skuje i sie zobaczy obys miał racje ( takie szczescie w nieszczesciu) :)

jeanpascale
15-01-2009, 18:53
Gdy na tej cieplejsze nitce zakrece 3 pierwsze najcieplejsze grzejniki pozostałe grzeja lepiej- ale to chyba normalne :)
ale odkryłem ze na tej drugiej nitce na zasilaniu podłogówki jest zawór RTL :lol: miał byc na powrocie.
jutro sprawdze te grzejniki które mają krócce cieplejsze na powrotach, moze tez bedzie jakas niespodzianka :-?

fil 2871
15-01-2009, 21:02
dzieki a moze jeszcze jakies sugestie?

Miałem kiedyś podobnie i okazało sie że odrotnie były podłaczone niektóre grzejniki :evil:
Wezwałem hydraulika poprawił i gra :lol:

ja miałem sytuacje identyko hydraulik zle podłaczyl zasilanie teraz gra i buczy :lol:

jeanpascale
16-01-2009, 19:13
a jeszcze mam pytanie jesli mam pompe na powrocie to zawór bezpieczenstwa ( gruszka ) tez na powrocie ma byc?

jasper2301
16-01-2009, 20:09
Ja miałem kiedyś podobną sytuacje. Wszystko było dobrze podłączone. Po 6 miesiącach walki okazało się że system był zapowietrzony, ALE: wczesniej próbowałem odpowietrzać i nie było powietrza w układzie. Dopirero kiedy nabiłem wody do 3bar i włączyłem to poszło. później zredukowałem ciśnienie i jest OK.

jeanpascale
18-01-2009, 11:11
Rozumie ze z sieci masz ponad 3 ale jak zredukowales cisnienie?

jeanpascale
18-01-2009, 11:11
U mnie tez pewnie jest powietrze ale ja juz nie ma siły odpowietrzac bo ot nic nie daje jak zrobi sie cieplej to wypuszcze wode i uzupełnie na nowo ale inaczej jak poprzednio

arkadius
18-01-2009, 11:33
A masz nastawy wstępne na zaworach termostatycznych, może tam pokręć.

jeanpascale
01-03-2009, 10:50
I wszystko wyjasnione tak jak myslałem :( wczoraj było ciepło wiec oprózniłem układ z wody i:
2 grzejniki odwrotnie podłaczone( kucie sciany, zamienienie zasilania z powrotem ) i po kłopocie
dodatkowo załozyłem zawory w kotlowni aby odzielic jedna nitke od drugiej :)
popołudniu rozpale i sprawdze na goracej wodzie

jeanpascale
01-03-2009, 12:15
A jeszcze pytanie do instalatorów jakie cisnienie powinno byc w instalacji w układzie otwartym? mam manometr do 1bara dobry czy za mały?