Gdzie zalać czujnik podłogówki , który odczytuje tem podłogi i włącza i wyłącza pompę

Problem w tym że instalacje mieszana , podłogówka +grzejniki ,
podłogówka gdy sie nagrzeje powiedzmy do 30st to się wyłączy ,pytanie gdzie tą tem. mierzyć,
w wiatrołapie sama podłogówka i holu , jadalnia,kuchnia i łazienka dodatkowo grzejniki,
kuchnia ,hol,jadalnia ,pok.dzienny to jedna przestrzeń .

gdzie zalać czujnik w wylewce , w miejscu zimniejszym, czy cieplejszym

Kris2222
17-01-2009, 07:15
nikt nie ma czujnika w wylewce ?

Jurek_Z
17-01-2009, 08:56
Przy takiej samej temperaturze podłogi będą występować różne temperatury w pomieszczeniu w zależności od innych czujników. Według mnie do sterowania powinno się użyć czujnika temperstury w pomieszczeniu a nie w wylewce. Poza tym ja steruję temperaturą wody zasilającą podłogówkę. Temperatura w wylewce jest mi do niczego nie potrzebna, bo jest różna na różnych głębokościach i zależy od odległości czujnika od rurek. Ważna jest temperatura powierzchni podłogi a ta będzie zależna od tego z czego jest wykonana.

1950
17-01-2009, 09:04
a kto Ci takich bzdur naopowiadał :o :o
czujnik przylgowy instaluje się za pompą podłogówki