Witam
Mam pion kanalizacyjny z PCV (fi 110) wyprowadzony ponad dach - dom z poddaszem użytkowym. Pion jest usytuowany wzdłuż komina i na poddaszu jest również obudowany co ponad dachem wygląda jak szeroki komin.
Jednak na poddaszu pion kanalizy ma zakrzywienie pod kątem 90 stopni w celu dostosowania przebiegu rury z PCV do równego jej obudowania cegłami równo z kominem. Czy kąt 90 stopni nie będzie powodował cofania zapachów do instalacji? Czy kąt (zakręt rury) powinien być zmieniony np. 67 lub 45 stopni?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
tom soyer
03-11-2003, 16:55
taki komin to na- czy odpowietrzenie kanalizacji? czy mozna nie wyprowadzac odpowietrzenia ponad dach? czy odpowietrzenie musi byc na kazdym pionie?
michalus
03-11-2003, 17:05
Z tego co opisujesz, to wygląda ze odpowietrzasz pion rurą o srednicy 110mm, nie ma takiej potrzeby, wustarczy srednica 50mm i ponad dach nie wystaje gruba rura :P .Nie ma znaczenia ze rura jest pod katem 90 ona służy tylko do zassania powietrza podczas np spłukiwania
W numerze 8. Muratora z tego roku jest artykuł o kanalizacji i podano, że taki komin napowietrza pion. W momencie, gdy jest spuszczana woda podciśnienie się nie tworzy i nie wciąga wody z syfonów w tym pionie. Dzięki temu nie czuć zapachów.
Czytałem gdzieś, że odpowietrzenie nie musi być w każdym pionie, ale obowiązkowo w pionie najbardziej oddalonym od wylotu ścieków z budynku.
W domku mojego ojca pion odpowietrzający kończy się nad stropem a pod dachem, to powinno wystarczyć.
Nie mam pewności, ale wygięcie 90 stopi niczemu nie grozi, powietrze i tak dopłynie w przypadku podciśnienia w kanalizacji.
DarekRz
Witam
Bardzo dziękuje za odpowiedzi.
Dla uzupełnienia dodam, że "mój" pion kanalizacji jest jeden, tzn. łazienka na parterze i na poddaszu są nad sobą stąd jeden pion. Wyprowadzenie ponad dach dlatego, żeby zapachy z kanalizacji nie przebijały do mieszkania - moi znajomi nie wyprowadzili ponad dach i bardzo tego żałują.
Co do średnicy rury to chyba dlatego jest fi 110, że tak było prościej dla "budowniczych" - no bo po co mieli robic jakies kombinacje, puścili jedną rurę (w odcinku np. 2 m bo taka była pod ręką) więc starczyło na przejście z poziomu poddasza ponad dach. Czy myślicie, że należy zmniejszyć ww. średnicę?
Pozdrawiam
Jak nie szpeci to ja bym zostawił 110. Co do funkcji tej rury, to wszystkie głosy są słuszne, brak mi tylko stwierdzenia,że w instalacjach z szambem, rura ta ma za zadanie przewietrzanie tego urządzenia tym bardziej, że spotkać szambo z kominkami to wielkie szczęście. W czasie fermentacji ścieków i osadu wydzielają się gazy trujące /siarkowodór przypomnijcie sobie zbiorowy wypadek śmiertelny gdzieś na wsi niedawno/ oraz gazy palne/metan zwany czasem biogazem/, stąd wentylacja wysoka w tego typu układach jest niezbędna. Pozdrowienia. PS: co do kierunku przepływu powietrza, to będzie ruch dwukierunkowy w zależności m.in od różnicy temperatur,ciśnienia atmosferycznego itp.
Pikuś - toś mnie zmartwił!
Miałem nadzieję, że wystarczy zamontować zawory napowietrzające (mam szambo). Teraz zacząłem się martwić. Nie chce mi sie dziurawić dachu "tylko" dla przewietrzenia pionów. W innym wątku ludzie pisali, że same zaworki wystarczają - że nie wyciąga wody z syfonów.
Poddasze zamierzam wykończyć później (w przyszłości - bliżej nie określonej :-) ) a teraz nie puszczałbym w ogóle pionów ponad strop, tylko zaworki.
Będzie działać?
Pozdrawiam
Mirek
Gościu ja mam szambo i miałem zaworki - tragedia
Szybko wyprowadziłem rurę nad dach teraz jest ok
Odświeżam temat. Czy te zaworki z poprzednich postów, to tzw. automaty odpowietrzające? Jeśli tak, to czy rzeczywiście nie spełniają swojej roli? Też wolałabym nie dziurawić dachu, a muszę szybko podjąć decyzję.