Zobacz pełną wersję : Schodowy, dzwonkowy - światło przy schodach



MARTiiii
19-01-2009, 20:32
Potrzebna szybka porada przy elekrtyce. Jak zrobić żeby można było gasić światło przy schodach z dołu i z góry jednocześnie. Chyba najlpiej przycisk dzwonkowy ale nie wiem co i jak.
Teraz mam oznaczone te dwa włączniki jako schodowe, kabel 3x1,5.

edde
19-01-2009, 20:54
potrzebujesz dwa łączniki schodowe (nie dzwonkowe), podłączone mniej więcej tak (prosty schemacik ściągnięty gdzieś kiedyś z sieci):
http://images44.fotosik.pl/51/f618f60e33ca6dfb.jpeg

jeśłi instalację masz zrobioną pod włączniki schodowe, to teraz tylko kwestia oprawnego podłączenia właczników

frykow
19-01-2009, 20:55
Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_ 01_zamel.html

do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy.

mk1a
19-01-2009, 21:09
schodowe 2 najprostrze co może być

MARTiiii
19-01-2009, 21:31
Tylko ze schodowe maja minus. Wylaczysz na gorze, to nie wlaczysz na dole i na odwrot. A ja chce zeby w kazdej w chwili z kazdego punktu mozna bylo wlaczyc i wylaczyc swiatlo.




Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_ 01_zamel.html

do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy.

Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej?

jacekp71
19-01-2009, 21:33
podstawowe pytanie brzmi: czy instalacja elektr. już jest zakończona czy w trakcie (lub przed) ?

kozikpl
19-01-2009, 21:34
Ja mam schodowe (klatkowe) i mogę włączać i wyłączać kiedy chce i którym chce :)

MARTiiii
19-01-2009, 21:35
No wlasnie juz zrobione... (schodowe) Mam nadzieje ze na przekaznikach da sie to jeszcze zrobic? Te klatkowe to chyba wlasnie dzwonkowe... :roll:

kozikpl
19-01-2009, 21:38
Ja mam schodowe (klatkowe) i mogę włączać i wyłączać kiedy chce i którym chce :)

Zrobiłem pare lat temu przy pomocy tego wątku :)

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375729.html

jacekp71
19-01-2009, 21:39
o czym ty piszesz ? ;-)
jak instalacja jest gotowa pod przełączniki schodowe, to o co się martwisz ?
każdy elektryk prowidłowo wszystko pospina ....

edde
19-01-2009, 21:45
Tylko ze schodowe maja minus. Wylaczysz na gorze, to nie wlaczysz na dole i na odwrot. A ja chce zeby w kazdej w chwili z kazdego punktu mozna bylo wlaczyc i wylaczyc swiatlo.




Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_ 01_zamel.html

do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy.

Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej?

włączniki schodowe to właśnie takie które pozwalają na włączenie na górze i wyłączenie na dole, i odwrotnie, spójrz na schemat to zrozumiesz, (na chłopski rozum: one przełaczają, w przeciwieństwie do zwykłych wlaczników ktróre rozłączają-załaczają) powiedz tylko czy masz instalację zrobioną pod włączniki schodowe, jeśli tak to wystarczy tylko je poprawnie podłączyć

MARTiiii
19-01-2009, 21:46
Wlasnie zerkam na elektrode.

No wiesz moja wiedza na teraz konczy sie na rozrozniania kabli i ich tradycyjym podlaczeniu, stąd niezmiernie inteligentne pytania. Sory :lol: ... Ucze sie.
Elektryk to mi moze przyjedzie za tydzien albo jak znajdzie czas - wiadomo. Wiec probuje sam to ogarnac.

Cpt_Q
20-01-2009, 00:23
Ja miałem tradycyjne schodowe, ale ponieważ piętro wyżej mieszkają wyjątkowo upierdliwi współmieszkańcy i ZAWSZE zostawiali światło na klatce schodowej (licznik mój) to się wk...iłem i zmieniłem na dzwonkowe z automatem klatkowym - jak w blokach :) mam ustawiony czas załączenia na 30 sekund i jestem kontent.

frykow
20-01-2009, 09:04
Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej?

Potrzebujesz jeden przekaźnik podłączyć gdzieś, gdzie spotykają się kable z obu włączników. Trudno zgadywać jak to zostało wykonane u Ciebie, prawdopodobnie jest jednak tak jak piszą pozostali - masz już przygotowaną instalację pod wyłączniki schodowe.

Ja preferuję przekaźniki, bo dają większą możliwości - można włączać je z wielu punktów, można grupować, można zrobić centralne lub programowane timerem gaszenie i zapalanie światła lub podłączyć do alarmu. Prawie cały dom mam w ten sposób "obsłużony".

cieszynianka
20-01-2009, 18:42
U nas niektóre lampy włączają i wyłączają się z kilku punktów (przedpokojowa w 5 miejscach). Do tego użyte były łączniki krzyżowe.
:wink:

frykow
20-01-2009, 20:10
Tak, w ten sposób też można wykonać sterowanie z wielu miejsc. Jednak przekaźnik ma ten zaletę, że nie trzeba na etapie wykonywania instalacji przewidywać już wszystkich miejsc sterowania oświetleniem. Wystarczy z włączników i punktów świetlnych pociągnąć kable do jednego miejsca, i skonfigurować je jak użytkownik już będzie pewny czego chce. A nawet później - bo zawsze łatwo można zmienić ustawienia.

Wadą jednak jest większa ilość potrzebnego kabla, koszty samych przekaźników oraz stosowanie włączników dzwonkowych, których działanie może nie każdemu odpowiadać. Ja robiłem sobie instalację samodzielnie, a ponieważ mam parter, a nad nim od razu strych, to w nim zamontowałem sobie lokalne "minirozdzielnice" z przekaźnikami - dzięki temu zużyłem mniej kabla zachowując możliwości i elastyczność systemu.

cieszynianka
20-01-2009, 20:15
Przy łącznikach krzyżowych też wychodzi mnóstwo kabla. Na nasz domek poszło trochę ponad 1 km :lol:

lukasm27
26-12-2009, 06:35
Witam, mam kilka pytań na temat świateł schodowych LED zasilanych z zasilacza 10 - 12 V, jaki powinien być przewód od zasilacza do świateł - jego przekrój, na jakiej długości zasilacz jest efektywny - słyszałem, że tylko na 1,5 m i trzeba zasilacz dawać do każdego światełka? Proszę o szybką odpowiedz.

retrofood
26-12-2009, 07:22
wszystko zależy od mocy żarówek.

wick
26-12-2009, 07:47
lukasm27 napisał:
Proszę o szybką odpowiedz.Niema cię na liście zalogowanych. Na piło poszedłeś?

lukasm27
26-12-2009, 09:17
wszystko zależy od mocy żarówek.

Żarówki led 0,8 W

wick
26-12-2009, 09:24
Ilość punktów,długość trasy,pierwszy i ostatni punkt jak daleko od siebie(możliwość pętli)

JACUŚ
26-12-2009, 09:38
Ja zasilanie oswietlenia schodow (ledy 8szt), przygotowalem tak: pod schodami zamontowalem mala rozdzielnie w ktorej zamontuje transformator, z rozdielni wychodza dwa przewody 3x2,5, kazdy z przewodow bedzie zasilal 4 zarowki led.

JACUŚ
26-12-2009, 09:48
[quote]
tradycyjna instalacje rowniez mozna podlaczyc pod alarm oraz timer , tylko trzeba o tym pomyslec w fazie projektowania instalacji.

lukasm27
26-12-2009, 10:18
Ostatnia żarówka około 10 m od zasilacza, 9 żarówek, pierwszy od ostatniego ok. 8 m

retrofood
26-12-2009, 10:23
No to 9 x 0,8 =7,2 W, więc jak masz taki albo większy zasilacz, to jeden starczy i przewody 1,5 tez wystarczą. Tylko te 0,8W to mi coś mało się wydaje...

lukasm27
26-12-2009, 10:35
.... Tylko te 0,8W to mi coś mało się wydaje...

Tak podaje firma która produkuje te światełka ...

http://led.skoff.pl/pl/1,2,1/TANGO.html

dla białego

wick
26-12-2009, 10:50
retrofood napisał:
No to 9 x 0,8 =7,2 W, więc jak masz taki albo większy zasilacz, to jeden starczy i przewody 1,5 tez wystarczą.A co ze spadkiem napięć.

JACUŚ
26-12-2009, 10:55
uzyj przewodu 2,5 w petli, tak jak radzil wick i bedzie ok

wick
26-12-2009, 11:02
nice to meet you

lukasm27
26-12-2009, 11:05
a może ktoś to narysować na schemacie z dwoma czujnikami ruchu, nie widzę jak to ma wyglądać :(

retrofood
26-12-2009, 11:07
retrofood napisał:
No to 9 x 0,8 =7,2 W, więc jak masz taki albo większy zasilacz, to jeden starczy i przewody 1,5 tez wystarczą.A co ze spadkiem napięć.

jaki spadek napięć, taż tam 0,6 Ampera poleci. Bez znaczenia. I nie daj żadnych przewodów 2,5. Bezsens.
Oczywiście, zakładam, że dane podałeś prawidłowo.
a tu masz schemat połączeń i typy zasilaczy:
http://led.skoff.pl/pl/0,4/schemat.html

wick
26-12-2009, 11:12
Te czujki to traktujesz jak jak 2 wyłączniki spięte równolegle. Ale to już 230 jest.

retrofood
26-12-2009, 11:17
a może ktoś to narysować na schemacie z dwoma czujnikami ruchu, nie widzę jak to ma wyglądać :(

wejście do zasilacza podpinasz w miejsce lampy w schemacie na czujniku ruchu.

wick
26-12-2009, 11:20
Do mocy zasilacza dodaj 10 procent(lub wybierz najsłabszy z dostępnych).No bo po co biernie moc pobierać. Jeszcze się elektrownia dowie.

retrofood
26-12-2009, 11:24
Do mocy zasilacza dodaj 10 procent(lub wybierz najsłabszy z dostępnych).No bo po co biernie moc pobierać. Jeszcze się elektrownia dowie.

Nie da rady. najbliższy dostepny to ZOL 16 czyli 16W

lukasm27
26-12-2009, 12:21
Chodzi mi bardziej o schemat puszka - czujniki - zasilacz

czy ma wyglądać tak:

http://s582.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1351864&t=633974375567420457&id=205693382&vid=205693382


P.S. Przepraszam za moje malunki :D

wick
26-12-2009, 12:34
żle

lukasm27
26-12-2009, 12:35
żle

No to jak ma to wyglądać ?

retrofood
26-12-2009, 12:38
żle

No to jak ma to wyglądać ?

a co chcesz uzyskać?

wick
26-12-2009, 12:39
chwilowo wyrzuc jedną czuje

lukasm27
26-12-2009, 12:42
żle

No to jak ma to wyglądać ?

a co chcesz uzyskać?

Włączanie przez czujniki ruchu świateł na schodach

wick
26-12-2009, 12:45
ach ta konkurencja :cry:

retrofood
26-12-2009, 12:49
żle

No to jak ma to wyglądać ?

a co chcesz uzyskać?

Włączanie przez czujniki ruchu świateł na schodach

to czujniki nalezy połączyć równolegle, tyle że nie wiem, czy te co masz, to można tak równolegle łączyć.

lukasm27
26-12-2009, 12:52
żle

No to jak ma to wyglądać ?

a co chcesz uzyskać?

Włączanie przez czujniki ruchu świateł na schodach

to czujniki nalezy połączyć równolegle, tyle że nie wiem, czy te co masz, to można tak równolegle łączyć.

Nie ma jeszcze czujników wybranych, na razie muszę pilnie położyć instalacje, ponieważ zaczynają tynkować w środku, a elektryk nie ma czasu aby to zrobić, a nie chce powiedzieć jak to zrobić :(

retrofood
26-12-2009, 12:56
no to wyjścia na lampę z obydwu czujników muszą być połączone równolegle, tylko nie wolno pomylić zacisków. Musi to podłączać ktoś potrafiący je zidentyfikować. W kazdym razie z tych połaczonych wejść dajemy przewody na wejście trafo, a led-y podłaczysz tak jak narysowałeś.

lukasm27
26-12-2009, 13:03
no to wyjścia na lampę z obydwu czujników muszą być połączone równolegle, tylko nie wolno pomylić zacisków. Musi to podłączać ktoś potrafiący je zidentyfikować. W kazdym razie z tych połaczonych wejść dajemy przewody na wejście trafo, a led-y podłaczysz tak jak narysowałeś.

czy coś takiego ?

http://s595.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1351345&t=633974401828615984&id=205717491&vid=205717491

wick
26-12-2009, 13:06
nie to nie. Nie.

wick
26-12-2009, 13:08
Z tej puszki wypuść osobne przewody do czujek(najlepiej 5 zyłowe) i do zasilacza(najlepiej 3 zyłowy)

lukasm27
26-12-2009, 13:11
nie to nie. Nie.

Jak nie to weź i narysuj jak możesz bo mi się pomysły skończyły

wick
26-12-2009, 13:13
Jak ja mówie chwilowo wyrzuc jedną a ty co. przecierz ja wrazliwy jestem. ty narysuje z a chwile ci powiem jak.

wick
26-12-2009, 13:32
Narysuj puszke(większą),narysuj czujke(ponizej puszki). Od puszki do czujki narysuj 3 przewody(pionowo). Lewy opisz N(na obu koncach),srodkowy opisz L, Prawego nie opisuj. Narysuj zasilcz z dwoma przewodami do puszki. lewy opisz N i połącz w puszce, prawy opisz L i połącz w puszce z przewodem nieopisanym

wick
26-12-2009, 13:40
ale to nie wszystko,jak ci idzie

wick
26-12-2009, 17:02
o jeny chyba sie nie obraziłeś
http://images46.fotosik.pl/240/3b8b16feddc859cbmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Drugą,trzecią czujke podpinasz tak samo(do tej samej puszki). W te czarne kropeczki.
LEDy narysowałem ci zygzakiem(będzie ci łatwiej załapać o co mi chodziło z pierwszą i ostatnią żarówką)Czasami są tak blisko siebie że aż chce się je w pętle zamknąć. A warto.
PS.Mały byczek mi sie zrobił z tymi kreskami przerywanymi.
http://images43.fotosik.pl/241/0eed82d8eb5a9914med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Jeszcze raz PS. byczek poprawiony.

andreoo
06-01-2010, 18:01
Przy łącznikach krzyżowych też wychodzi mnóstwo kabla. Na nasz domek poszło trochę ponad 1 km :lol:
?