PDA

Zobacz pełną wersję : 8 cm welny w scianie 3W - za malo?



maysee
29-01-2009, 18:28
Witam. Co Wy na to: poroton 24 + 8 welna + 11.5 pustak otulinowy. Prosze o opinie i wszelkie wskazowki. Pozdrawiam.

maysee
29-01-2009, 18:46
opinie na jaki temat ??


Ze np. za malo welny albo za duzo, po co ten otulinowy taki grubasny, nie mozna bylo z czegos innego?, po cos sie w ogole zaczal budowac ?! - to sa wlasnie opinie na w/w temat.

P.e.t.e.
29-01-2009, 23:20
Witam. Co Wy na to: poroton 24 + 8 welna + 11.5 pustak otulinowy. Prosze o opinie i wszelkie wskazowki. Pozdrawiam.
Jak dodasz "1" do grubości wełny z przodu - będzie OK. No chyba, że zamierzasz sprzedać dom.
Ja w każdym razie mniej niż 15 cm na pewno bym nie dawał.

Ściana osłonowa 11,5 cm wcale nie jest za gruba.
Ta ściana także pracuje (parcie i ssanie wiatru, jak również naprężenia termiczne na ścianach południowych) więc nie może być zbyt "wiotka". Bardzo istotne jest też odpowiednie kotwienie ściany osłonowej do ściany nośnej. Najlepiej kotwami ze stali kwasoodpornej (i nie chodzi tu tylko o odporność na rdzewienie, ale także o mniejszą przenikalność cieplną tego gatunku stali).

beton44
30-01-2009, 05:32
Witam. Co Wy na to: poroton 24 + 8 welna + 11.5 pustak otulinowy. Prosze o opinie i wszelkie wskazowki. Pozdrawiam.
Jak dodasz "1" do grubości wełny z przodu - będzie OK. No chyba, że zamierzasz sprzedać dom.
Ja w każdym razie mniej niż 15 cm na pewno bym nie dawał.

Ściana osłonowa 11,5 cm wcale nie jest za gruba.
Ta ściana także pracuje (parcie i ssanie wiatru, jak również naprężenia termiczne na ścianach południowych) więc nie może być zbyt "wiotka". Bardzo istotne jest też odpowiednie kotwienie ściany osłonowej do ściany nośnej. Najlepiej kotwami ze stali kwasoodpornej (i nie chodzi tu tylko o odporność na rdzewienie, ale także o mniejszą przenikalność cieplną tego gatunku stali).

Ad czerwone. :o

P.e.t.e.
30-01-2009, 10:06
Ad czerwone. :o

No i...?

Kwasówka ma nawet kilkukrotnie (w zależności od konkretnego stopu - bo stali kwasoodpornych jest cała masa) mniejszą przewodność cieplną niż stal czarna.

coulignon
30-01-2009, 10:33
zważywszy że powierzchnia przekroju kotew to 0,00000000000000000000000000000coś tam % powierzchni elewacji....
Warto poeksperymentować :lol:

daggulka
30-01-2009, 10:39
maysee - a w projekcie jak masz?

P.e.t.e.
30-01-2009, 10:43
zważywszy że powierzchnia przekroju kotew to 0,00000000000000000000000000000coś tam % powierzchni elewacji....
Warto poeksperymentować :lol:

Nie masz racji.
W budownictwie energooszczędnym mostki termiczne spowodowane przez kotwy ściany 3W są jak najbardziej brane pod uwagę w ogólnym bilansie budynku. Nie mówiąc już o budownictwie pasywnym.
Jeśli dodasz przekrój wszystkich użytych kotew - to sumarycznie daje Ci to niezłą metalową belkę, która jest idealnym mostkiem termicznym.

Poza tym różnica ceny pomiędzy drutem kwasoodpornym a ocynkowanym ze stali czarnej stanowi niepoliczalny ułamek kosztów budowy...

daren
30-01-2009, 10:50
u mnie kotwy były wykonywane na miejscu z drutu ocynkowanego fi 6 kupionego w churtowni elektrycznej. Tak zresztą ktoś wcześniej polecił mi na forum. Jest to rozwiązanie najtańsze gotowe kotwy wychodzą drogo...

bobvilla
30-01-2009, 11:06
Kotwy bezwzględnie z nierdzewki
8cm to trochę mało
Jeżeli nie możesz dołożyć z 4cm co najmniej to proponuję zlecić wypełnienie pustki pianką poliuretanowa specjalistycznej firmie . Pianka ma znacznie lepszy współczynnik przenikania ciepła niż wełna.

maysee
30-01-2009, 11:08
maysee - a w projekcie jak masz?

W projekcie mialem jednowarstwowa z Ytonga 36cm albo z Porothermu 44 cm. Teraz musze uwazac zeby mi sie 3W "zmiescila" na fundamencie. Pozdrawiam.

daren
30-01-2009, 11:30
Jeżeli zastanawiasz się nad ścianą 3W to rozważ mimo wszystko styropian budowanie takiej ściany z wełny od razu będzie nieco upierdliwe ponieważ każda przerwa w czasie wznoszenia ścian powoduje konieczność przykrywania jej folią coby wełna nie zamokła. Nie rozumiem bezwzględnego twierdzenia, że kotwa musi być ze stali nierdzewnej. Przecież w środku jest sucho, i ograniczony ruch powietrza do minimum, więc korozja nie powinna występować. Idąc tym tokiem rozumowania stal zbrojeniowa również powinna być nierdzewna.

P.e.t.e.
30-01-2009, 11:31
maysee - a w projekcie jak masz?

W projekcie mialem jednowarstwowa z Ytonga 36cm albo z Porothermu 44 cm. Teraz musze uwazac zeby mi sie 3W "zmiescila" na fundamencie. Pozdrawiam.
A czemu koniecznie chcesz 3W?
Zrób 2W - wtedy niezależnie od grubości ocieplenia zmieścisz się na fundamencie...

P.e.t.e.
30-01-2009, 11:36
Nie rozumiem bezwzględnego twierdzenia, że kotwa musi być ze stali nierdzewnej. Przecież w środku jest sucho, i ograniczony ruch powietrza do minimum, więc korozja nie powinna występować. Idąc tym tokiem rozumowania stal zbrojeniowa również powinna być nierdzewna.
Nie musi, ale zdecydowanie powinna. Oprocz wspomnianej wyzej mniejszej przenikalnosci cieplenj stal kwasoosporna ma tez inna, korzystna ceche - wieksza sprezystosc od stali czarnej. Co jest z kolei istotne dla pracy warstwy oslonowej.
Stal zbrojeniowa nie musi byc nierdzewna - bo zalana w betonie nie jest narazona na korozje.

zbigmor
30-01-2009, 11:57
Nie rozumiem bezwzględnego twierdzenia, że kotwa musi być ze stali nierdzewnej. Przecież w środku jest sucho, i ograniczony ruch powietrza do minimum, więc korozja nie powinna występować. Idąc tym tokiem rozumowania stal zbrojeniowa również powinna być nierdzewna.
Nie musi, ale zdecydowanie powinna. Oprocz wspomnianej wyzej mniejszej przenikalnosci cieplenj stal kwasoosporna ma tez inna, korzystna ceche - wieksza sprezystosc od stali czarnej. Co jest z kolei istotne dla pracy warstwy oslonowej.
Stal zbrojeniowa nie musi byc nierdzewna - bo zalana w betonie nie jest narazona na korozje.


A jaka była technologia domów kiedyś. Pytam poważnie, bo nie wyobrażam sobie, żeby 50 lat temu użyawano stali nierdzewnej, a wiele z tych domów będzie stało dłużej niż niejeden współcześnie budowany.

daren
30-01-2009, 12:00
Nie chce tutaj wchodzić w spór ideowy ale kryterium sprężystości kotwy nie jest tu zbyt istotne ponieważ nie działają tu zbyt wielkie siły rozciągające...
Po drugie kolega raczej nie buduje domu pasywnego sądząc po grubości planowanej warstwy izolacyjnej więc różnica przenikalności między kotwą z takiej czy innej stali jest marginalna (jedna i druga jest przewodnikiem)
Nie sprawdzałem tego ale różnica między kotwą z drutu ocynkowanego a nierdzewnego jest spora. Gotowe kotwy, które były w sprzedaży kiedy ja się budowałem były tylko z stali ocynkowanej, kotwy np, pod murłaty również. Dlatego uważam pomysł z kotwami z stali nierdzewnej na wpędzanie kogoś w niepotrzebne koszty[/quote]

daggulka
30-01-2009, 13:25
maysee - a w projekcie jak masz?

W projekcie mialem jednowarstwowa z Ytonga 36cm albo z Porothermu 44 cm. Teraz musze uwazac zeby mi sie 3W "zmiescila" na fundamencie. Pozdrawiam.

hm ... ja mam z bk 36cm ... zrobiłam tak jak w projekcie
a osobiście nie babrałabym się ze ścianą trzywarstwową ... dwuwarstwowa dobrze docieplona byłaby ok :wink: :D

MARTiiii
30-01-2009, 14:05
W przeszlosci gdy nie bylo kotew robilo sie to zwyklym pretem zbrojeniowym, grubym. Laczylo sie pret z wiencem jakos tam zaginajac, przechodzil przez belke i u gory znowu sie go zaginalo. Wiem poniewaz u mnie w jednym mijscu tak zrobili - coz akurat zabraklo jednej kotwy i nie bylo jak dalej robic. Kierownik przyznal ze dawno takiego mocowania nie widzial ale ze jest to jak najbardziej ok bo kiedys tak sie wlasnie robilo.

Aedifico
30-01-2009, 18:53
Nie chce tutaj wchodzić w spór ideowy ale kryterium sprężystości kotwy nie jest tu zbyt istotne ponieważ nie działają tu zbyt wielkie siły rozciągające...
Po drugie kolega raczej nie buduje domu pasywnego sądząc po grubości planowanej warstwy izolacyjnej więc różnica przenikalności między kotwą z takiej czy innej stali jest marginalna (jedna i druga jest przewodnikiem)
Nie sprawdzałem tego ale różnica między kotwą z drutu ocynkowanego a nierdzewnego jest spora. Gotowe kotwy, które były w sprzedaży kiedy ja się budowałem były tylko z stali ocynkowanej, kotwy np, pod murłaty również. Dlatego uważam pomysł z kotwami z stali nierdzewnej na wpędzanie kogoś w niepotrzebne koszty[/quote]

Nie występuje tylko ssanie ale również parcie. Zbyt ma la odkształcalność pręta może lecz nie musi może wywołać pęknięcia lokalne w warstwie osłonowej.

P.e.t.e.
30-01-2009, 18:57
Kiedyś w technologii 3W w ogóle nie stosowało się warstwy ocieplenia, tylko pustkę powietrzną, a mury niejedokrotnie wznosiło z odpowiednika dzisiejszych silikatów. Niket nie martwił się o mostki termiczne i współczynnik U, bo koszty ogrzewania były niskie. Myślę więc, że nienajlepszym pomysłem jest porównywanie dzisiejszej technologii do technologii sprzed 50 lat...

Oczywiście każdy ma prawo do wyboru technologii i materiałów, z jakich buduje swój dom. I nikt nikogo nie zmusza, aby używał tej technologii a nie innej... 8)
Forum jest jednak od tego, żeby dowiedzieć się jakie są plusy i minusy każdej z technologii - i na ich podstawie wyciągnąć własne wnioski. Czyż nie? :)

monter2
31-01-2009, 16:31
mur 3w i 8cm ociplenia i tak bedzie lepszy niz 2w i 12 cm ocieplenia

Andrzej Wilhelmi
31-01-2009, 17:31
A pod jakim względem będzie lepszy?! :roll: Pozdrawiam.

Qgiel
31-01-2009, 20:00
mur 3w i 8cm ociplenia i tak bedzie lepszy niz 2w i 12 cm ocieplenia
Pod wzgledem właściwości termoizolacyjnych w żadnym razie. Przy ujemnych temperaturach, izolacyjność zewnętrznej ścianki nie ma żadnego praktycznego znaczenia.
Powyższe zdanie to "kij włożony w mrowisko" - pewnie dla zgrywy.

Andrzej Wilhelmi
01-02-2009, 12:46
I ja tak uważam 8) . Pozdrawiam.

jeżyk
01-02-2009, 15:08
4 kotwy stalowe fi 6mm/1m2 , to poprawaka do wsp. przenikania ciepła 0,05W/m2K warto więc pokombinować (mi sie nie chciało :( )