PDA

Zobacz pełną wersję : Schrzanione otwory w murze...



Jayer
08-11-2003, 21:48
Nie ma to jak niedopilnowac murarzy. Na szczescie jeszcze nie wszystko skonczone, wiec beda mieli okazje popoprawiac.
Sytuacja wyglada tak, ze nad drzwiami wejsciowymi i oknem przy wejsciu zrobili wieniec na 54 cm zamiast na 34 cm (a dotad mialbyc normalnie mur). W zwiazku z tym, po zrobieniu wylewek i ulozeniu podlog (razem ok. 20 cm) nasze drzwi wejsciowe beda mialy 184 cm wysokosci (tyle co ja :) ), a okno bedzie zaczynalo sie na 40 centymetrach!!!
Jedyne wyjscie to na szerokości tych otworów wyciac 20 cm w wiencu, ktory i tak mial miec 34 cm, a nie 54.
Co o tym myslicie?

Ponadto ekipa wszystkie otwory okienne ktore mialybyc szerokosci 150 cm zrobila 146, a 4 z oknien ktore mialy miec 120 cm wysokosci, wyszly im na 150.

Pozdrawiam
Jay

Bimba
09-11-2003, 07:01
Nie radzę ci nacinać wieńca. W dolnej warstwie jest też ułozone zbrojenie, które ty wytniesz. Wieniec straci swoją nośność.

araman
09-11-2003, 09:14
Zgadzam się z przedmówcą w 100 % masz niezły orzech do zgryzienia. Ja miałem podobną sytuację z drzwiami wewnątrz, wszystkie nadproża były na wysokości 190 murarze zle wyznaczyli sobie punkt zerowy, Jak nie było posadzki wszystko wyglądało OK ale po wylaniu wyło szydło z worka, całe szczęście że drzwi nie były szerokie i dało się podnieść nadproża. A czy jesteś pewien że to jest wienieć? Może to jest nadproże które będzie można w jakiś sposób wymienić lub podnieść tak jak u mnie to robili.

_ZBYCH_
09-11-2003, 12:47
Absolutnie żadnego podcinania nadproża http://www.zbychdom.republika.pl/icon/czacha.gif.

Jak zrobili niezgodnie z projektem, to niech prują całe nadproże, zbroją na nowo i zalewają http://www.zbychdom.republika.pl/icon/icon2.gif

Nie zgadzaj się na inne rozwiązanie http://www.zbychdom.republika.pl/icon/icon2.gif

Nawet jeśli będziesz musiał dopłacić do tego (bo ktoś inny będzie poprawiał błędy tej ekipy), to lepiej teraz przełknąć gorzka pigułę, niż później mieć poważne problemy http://www.zbychdom.republika.pl/icon/icon2.gif

Pagin
09-11-2003, 13:51
Witam,
Jak bym w ta sytuacje jeszcze wmieszal kierownika budowy. W koncu to istotny blad w konstrukcji
Pozdrowienia

Jayer
09-11-2003, 21:19
Juz prawie wszystko wyjasnione...

Bimba - w tych akurat miejscach (nie wiem dlaczego) wieniec ma u nas 20 cm wiecej wysokosci niz miec powinien. Ale w dol. Mozna by rzec, ze zostal za nisko wylany, a gorna wysokosc wienca jest dokola budynku taka sama. Obejrzalem sobie dzis film ze zbrojenia (ach ta dokumentacja :D ) i w tych miejscach jest akurat podwojone zbrojenie. Tzn. te dodatkowe 20 cm jest jest dodatkowo zazbrojone. Tak wiec tniemy i kujemy bezpardonowo.
Zbychu - na szczescie u nas liczba nadprozy rowna sie zero... wieniec stanowi nadproza. Tak tez jest w projekcie...

Co do okien to sie majster usprawiedliwil. Przypomnial mi, ze mowil zarowno o szerokosci, pod wzgledem rozmiarow porothermu jak i o tym, ze niektore okna bedzie trzeba podmurowac 20 cm.

Na razie gitara...

Pozdrawiam
Jay