09-02-2009, 16:43
Czy na ogrzewaniu podłogowym panele układa się jakoś inaczej niż normalnie? Zazwyczaj pod panel kładzie się podobno folię paroizolacyjną a na nią piankę lub podkład pod panele. Czy te 2 dodatkowe warstwy nie będą "zatrzymywać" ciepła?

pblochu
09-02-2009, 20:19
trochę będą ale niewiele
Jak już gdzieś pisałem po walce z producentami paneli podłogowych uzyskałem takie dane:
uśrednione
przewodnictwo cieplne panela laminowanegow/g kryterium ISO 8302-1991wynosi R=0,057m2 K/W. Zgodne z normą EN 14041
podkładu należy przyjąć R=0,05m2 K/W
panela 3 warstwowego (14mm grubości) klejonego do podłoża R=0,115m2 K/W
wykładziny podłogowej 5mm grubości R=0,1m2 K/W
grubszych do R=0,15m2 K/W

trenuje właśnie obliczenia dla domu - nie wychodzi to źle

josephine
09-02-2009, 20:28
Dziękuję, wygląda, że podkład faktycznie niedużo zatrzymuje.

A ta folia jest rzeczywiście potrzebna, skoro jedna już i tak jest pod styropianem?

pblochu
10-02-2009, 07:39
Taki wymóg producenta – ona praktycznie nie izoluje – wygląda jak malarska i kosztuje 1zł m2 z VAT (niedawno nabyłem)