PDA

Zobacz pełną wersję : PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31]

pandzik
21-09-2021, 10:27
A czy jest jakieś darmowe narzędzie, w którym rozrysuję kształty pomieszczeń i podam rozstaw, a program rozrysuje i rurki i poda ich długości?

Walczyłem z tydzień z jakimiś darmowymi wersjami. Coś tam wyszło ale finalnie zrobiłem to na żywca i wyszło perfect.

Robinson74
21-09-2021, 10:44
Czyli Kan SDG jest płatne?

Przemek89g
21-09-2021, 13:55
Czyli Kan SDG jest płatne?
Nie jest płatne ale tam nie masz rysunków a jedynie same obliczenia. Długość pętli, rozstawy, opór na danej pętli.

Przemek89g
04-10-2021, 19:53
Pytanie o układanie styropianu, poczytałem trochę forum i widzę, że metod jest kilka. W projekcie 20cm styropianu. Chciałem zamówić całość o grubości 10cm, wtedy byłoby uniwersalnie, bez liczeniu ile którego kupić. Położyłbym pierwszą warstwę, na nią drugą i w tej drugiej wyciął korytka do instalacji wodnej (pod zimną wodę wyciąłbym głębiej aby bardziej odizolować ją od ciepłej podłogi, po co podłogówka ma mi grzać zimną wodę) i ewentualne ubytki uzupełniłbym styropianem lub pianką z pistoletu. Może już ktoś tak robił?
Mógłbym ewentualnie położyć rurki od wody od razu na pierwszej warstwie i potem w drugiej wyciąć korytka i przyłożyć te rurki. W pierwszej wersji rurki od chudziaka dzieliłoby ok.15cm styropianu, w drugiej 10cm. Co lepsze?

Kaizen
04-10-2021, 20:05
(pod zimną wodę wyciąłbym głębiej aby bardziej odizolować ją od ciepłej podłogi, po co podłogówka ma mi grzać zimną wodę)

A po co ciepła woda ma grzać Ci podłogę cały rok?
Zimną wodę możesz dać na chudziaku - a ciepłą i cyrkulację najlepiej gdzieś w 2/3 wysokości.
Możesz kupić wszystko 10cm i bruzdować, możesz część wziąć na grubość rur + uzupełnienie do 10cm (np. 3+7cm) i tę cieńszą ciąć na wylot i dawać tam, gdzie idą rury.

Przemek89g
05-10-2021, 07:48
A po co ciepła woda ma grzać Ci podłogę cały rok?
Zimną wodę możesz dać na chudziaku - a ciepłą i cyrkulację najlepiej gdzieś w 2/3 wysokości.
Możesz kupić wszystko 10cm i bruzdować, możesz część wziąć na grubość rur + uzupełnienie do 10cm (np. 3+7cm) i tę cieńszą ciąć na wylot i dawać tam, gdzie idą rury.

O zimnej na chudziaku tez myslalem ale wtedy dodatkowa praca bo trzeba ciąć pierwszą warstwę ale w sumie po calym domu tych rurek nie mam. O trzech warstwach tez myslalem ale rurki będą roznych srednic, woda pp20-32 a zasilania i powroty rozdzielaczy pp40. Gdyby wszystkie byly jednej srednicy to byloby proste. Co do ulokowania cieplej wody w 2/3 grubosci styropianu to tak wlasnie myslalem.

Lacindaaa33
07-10-2021, 12:03
Witaj,
planuję zrobić dokładnie tak samo jak ty, też 100% podłogówki, ten sam kocioł, dwa rozdzielacze - parter, piętro, ale chyba dobrze będzie dołożyć przed każdym układ mieszający z zaworem trójdrożnym z pompą. Sposób rozplanowania obwodów grzewczych powinien wynikać z wyliczonego zapotrzebowania na ciepło - właśnie próbuję to sobie wyliczyć. Łączenia rur chciałbym uniknąć. Podpinam się pod wątek - chętnie poznam opinię osób, które też u siebie zrobiły podobnie układ co.

Przemek89g
10-10-2021, 07:59
Witaj,
planuję zrobić dokładnie tak samo jak ty, też 100% podłogówki, ten sam kocioł, dwa rozdzielacze - parter, piętro, ale chyba dobrze będzie dołożyć przed każdym układ mieszający z zaworem trójdrożnym z pompą. Sposób rozplanowania obwodów grzewczych powinien wynikać z wyliczonego zapotrzebowania na ciepło - właśnie próbuję to sobie wyliczyć. Łączenia rur chciałbym uniknąć. Podpinam się pod wątek - chętnie poznam opinię osób, które też u siebie zrobiły podobnie układ co.

Jeśli podlogowke ma zasilać pompa ciepła to nie trzeba a nawet nie można zakładać zaworów mieszajacych gdyż to pompa dobierze odpowiedni parametr grzewczy.

Przemek89g
24-10-2021, 07:50
Czy ktoś z was robił zimą wylewki w domu? Wiem, że najlepiej byłoby poczekać do wiosny ale chciałbym zimą pogonić trochę roboty, ogarnąć podłogówkę i całą instalację wodną. Dom mam w stanie surowym zamkniętym. Myślałem o założeniu klimy w salonie i tym grzać jeśli temperatura spadnie poniżej +5. Dobrze kombinuję? Rachunek za prąd nie zje mnie?

Przemek89g
18-11-2021, 19:47
Widzę, że temat umarł, no szkoda bo dalej kombinuję aby ogarnąć sobie "projekt" podłogówki i potrzebuje żeby ktoś wyprowadził mnie z błędu albo potwierdził, że kombinuję dobrze.
Założenia i wyniki obliczeń:
1. Pompa ciepła panasonic 7kw ( nie wiem jaką wydajność ma pompa obiegowa, mam nadzieję że wydoli)
2. Zasilanie 33*C, delta 5k ( udało się zejść z Tz z 35 do 33*C z racji dodatkowe obiegu grzewczego w łazience na ścianie, bez tego był deficyt 40% nawet przy Tz 35*C)
3. Rozdzielacz 12 obwodowy kan therm inox flow (z racji, że dużo obiegów to stawiam na większą średnicę wewnętrzną belek czyli 5/4cala), podobno 1,5 razy większe przepływy względem 1 calowych mosiężnych.
4. Zasilanie rozdzielacza pp40, długość to max 10m od pompy do rozdzielacza (wydoli, będzie ok?)
5. Nitki po 100m -max 105m, kwestia średnicy pexa - 16x2 opory od 2000 do 6000Pa/pętla czy 18x2 opory od 1000 do 3000Pa/pętla (nigdzie się nie doczytałem jakie opory są "wzorowe", może wystarczy pex 16?)
6. Opór pokrycia podłogowego - [gres 0,012 m2*K/W], [panele winylowe z podkładem 0.040m2*K/W], [panele podłogowe z podkładem 0,080m2*K/W] ( czy dobrze przyjąłem? to chyba powinno być podstawowe pytanie)
7. Rozstawy wyszły od 10cm (łazienka) do 20 cm (pokoje z 1 ścianą zewnętrzną)
8. Przepływy od 0,5l/min do 1,5l/min

tomekkkoko
09-06-2022, 07:40
1. W instrukcji serwisowej pompy, powinna być podana krzywa z której można sprawdzić punkt pracy pompy.
3. Do 12 obiegów wystarczyła by belka calowa i zasilanie np pex32.
4. Nie mam jakoś zaufania do zgrzewanych złączek pp, do tego często podczas łączenia zmniejsza się średnica wewnątrz.
5. Jak masz miejsce, to zawsze lepiej 18mm niż 16, bo opory mniejsze.
6. Opory paneli można odczytać z tego co producent deklaruje.
8. Przepływy 0.5, to za mało.