PDA

Zobacz pełną wersję : bufor ciepła,piec na drzewo,laddomat- po 4godz zaczyna grzac



ara7
25-02-2009, 13:50
Witam, moja instalacja CO i CWU jest już prawie skończona. Składa się z pieca ATMOS DC25S + Laddomat21 + bufor (bez wężownic) 1000L + solary ze zbiornikiem 250L z dwoma wężownicami. Mój problem jest następujący: żeby grzejniki zaczeły grzać muszę palić w piecu ok.4 godzin zanim nagrzeję te 1000L i dopiero potem zaczynają mi grzać grzejniki. Być może wszystko jest kwestią poustawiania pompek itp. ale ja potrzebuję rady kogoś kto ma taki lub podobny zestaw lub jakiegoś dobrego hydraulika odnośnie schematu połączenia tych wszystkich elementów w jedną całość. O ile montaż i podłączenie solarów nie stanowi problemu, to ja jednak chciałbym sprawdzić moich hudraulików czy aby oni podłączyli to poprawnie. Tak więc jak by ktoś mógł wkleić jakiś schemacik takich podłączeń, byłbym zobowiązany.

Gelus
25-02-2009, 15:00
Witam

Wlot gorącej wody z Laddomatu jest na górze bufora?

Najlepiej jakby ktoś sprawdził cały układ organo-ręcznie na miejscu...

Pozdrawiam

szligrze
25-02-2009, 20:51
Bufor ładujemy od góry do dołu czyli cieplejsze idzie do góry.
żeby nie było problemu że instalacja "czeka" na bufor pomiędzy kocioł a bufor wstawiamy trójdrogowy. w momencie gdy jest rozładowany (zimny) bufor ciepło z kotła idzie na instalację CO i CWU. dodatkowo powinien być zamontowany mieszacz na grzejniki i na podłogowe. W momencie gdy nagrzejemy dom przymyka się i grzejemy bufor. gdy wygaśnie w kotle kocioł stygnie i nie płynie przez niego woda tylko przez bufor.

ara7
26-02-2009, 13:41
dzięki za info. Nie mam teraz możliwości sprawdzenia układu ale w sobotę będę na budowie , popatrzę co i jak jest zrobione i wkleję schemacik co i jak mam podłączone.

ara7
01-03-2009, 20:34
Witam, wklejam schemacik.
http://img168.imageshack.us/img168/4646/p1020906.jpg http://img11.imageshack.us/img11/4073/schematinstalacji.jpg http://img11.imageshack.us/img11/7541/laddomat.jpg http://img135.imageshack.us/img135/9224/p1020904.jpg
czy ktoś ma podobnie zrobione?

yaiba83
11-03-2011, 09:35
Odświeżę nieco temat po latach, może przyda się komuś z kolejnych pokoleń :)

Otóż układ działa jak najbardziej poprawnie. Po prostu stałeś się ofiarą zbyt dużego bufora. Taki bufor jest dobry do stałego utrzymywania temperatury, ale nie do nagrzewania domu od zaraz. A teraz przeanalizujmy to w liczbach:
Bufor 1000l przyjmijmy 1000kg cieczy.
Ciepło właściwe wody 4180J na 1 stopień kelwina i jeden kilogram.
Załóżmy, że wystudzony zbiornik ma 15*C.
Grzanie w kaloryferze zaczniemy czuć jak na nich będzie przynajmniej te 45*C, czyli rożnica to 30*C.
Zatem podgrzanie wody w buforze 1000 o 30*C wymaga
1000*4180*30= 125,4MJ
Teraz 1kWh = 3,6MJ
Zatem do podgrzania o 30*C potrzebujemy
125,4/3,6 = 34,83kWh

W internecie znalazłem, iż ten piec ma maksymalną wydajność 25kW. Przyjmijmy, że nasze drewno jest nieco bardziej mokre niż sobie producent wyobraża, piec nie jest już tak czysty i nie wali pełną mocą, więc efektywnie będzie grzał w porywach z mocą 20kW.
34,83/20 = ok 1,45godziny, czyli z rozpaleniem wyjdzie ze 2 godziny.

Na dzień dobry przy takim buforze gdyby zakręcić wszystkie kaloryfery i ładować sam bufor to zejdą 2 godziny. Jak są odkręcone grzejniki i 100% z kotła nie idzie w sam bufor to już się robią 3 lub 4 godziny.

Możliwe rozwiązania:
Mniejszy bufor
Większy piec
Zastanowić się na by-passem, który najpierw będzie nagrzewał kaloryfery a dopiero potem bufor. Trzeba by pokombinować z dodatkowym zaworem trójdrogowym i stworzyć sobie sterownik do tegoż zaworu.

Mam nadzieję, że to co napisałem nieco rozjaśni wątpliwości.

Grzesiek13
11-03-2011, 15:31
Witam
Troszkę chyba masz małe średnice rur w instalacji, tak na oko?

ara7
23-10-2011, 21:14
Witam. Wszystko chodzi OK. po prostu musiałem się nauczyć obsługi kotła. Przepaliłem jeden sezon, poobserwowałem przy różnych ustawieniach jak zachowuje się kocioł i temperatura i teraz jest w porządku.

Just_Jak
12-12-2011, 13:44
Witam,

ara 7 jak sprawuje się ten piec?
Sam zastanawiam się nad takim, obok bezobsługowego gazowca, tak na wszelki wypadek :)
Możesz mi przesłac zdjęcia układu z perspektywy? Rozumiem że do solara masz oddzieny zbiornik, czy jak w lecie zabraknie ciepłej wody to rozpalasz atmosa i grzejesz 1000L czy może poprzez jakeiś obejście 250L?

Pozdrawiam
kuba