Zobacz pełną wersję : Gaz i elektryka w jednym wykopie



darekw127
26-02-2009, 08:48
Witajcie.

Jestem przed podłączaniem mediów do budynku. Szafka energetyczna stoi w odległości 1,5m od gazowej. W podobnej odległości obydwa media wchodzą do budynku. Czy zatem wykonując instalację gazową mogę wykorzystać wykop, aby wrzucić tam także przewód elektryczny? Ewentualnie na innej głębokości?

Z góry dzięki za pomoc. Chodzi mi zarówno o kwestie praktyczne jak i formalne (prawo budowlane).

orko
26-02-2009, 15:31
Nie szukaj oszczędności w taki sposób bo to grozi całkiem sporym bum :D

lee28
26-02-2009, 19:57
Nie szukaj oszczędności w taki sposób bo to grozi całkiem sporym bum :D

A możesz napisać w jakich to okolicznościach może nastąpić to twoje bum ?

gazio
27-02-2009, 12:25
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe:

§ 10. 1. Odległość pomiędzy powierzchnią zewn
ętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzy-
żowaniach lub zbliżeniach — nie mniej niż 20 cm, jeżeli
gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji
równolegle do podziemnego uzbrojenia.
2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których
mowa w ust. 1, po zastosowaniu płyt izolujących lub
innych środków zabezpieczających

Strefa kontrolowana gazociągu średniego i nieskiego ciśnienia to 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę)
Czyli - wystarczy ulożyć kabel w odl. 0,5 m
Jeśli chodzi o Bum - nie przesadzajmy.

lee28
27-02-2009, 15:27
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe:

§ 10. 1. Odległość pomiędzy powierzchnią zewn
ętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzy-
żowaniach lub zbliżeniach — nie mniej niż 20 cm, jeżeli
gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji
równolegle do podziemnego uzbrojenia.
2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których
mowa w ust. 1, po zastosowaniu płyt izolujących lub
innych środków zabezpieczających

Strefa kontrolowana gazociągu średniego i nieskiego ciśnienia to 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę)
Czyli - wystarczy ulożyć kabel w odl. 0,5 m
Jeśli chodzi o Bum - nie przesadzajmy.

Dokładnie o to mi chodziło, zwykły wykop koparkowy ma około 0,4-0,5m więc spokojnie można sobie pociągnąć w jednym wykopie prąd i gaz.

Bigbeat
27-02-2009, 15:49
Dokładnie o to mi chodziło, zwykły wykop koparkowy ma około 0,4-0,5m więc spokojnie można sobie pociągnąć w jednym wykopie prąd i gaz.
Pod warunkiem, ze podczas układania rury i kabla będzie dbał, żeby cały czas zachować jak największą odległość między nimi. Jeśli wrzuci byle jak, to szerokość wykopu nie ma jakby znaczenia, prawda?

darekw127
01-03-2009, 20:09
Dziękuję za komentarze. Chyba jednak zadam sobie trochę trudu i pomacham szpadlem. Nie sądzę, żeby udało mi się ułożyć sensownie te przewody w wykopie mini - koparki.

Jest jakaś wyznaczona przepisami głębokość dla kabla elektrycznego?