pawel klepacz
09-03-2009, 20:36
witam wszystkich.

po parodniowym przesiedzeniu w necie i na forum mam za wiele informacji na temat cwu, co spowodowalo totalny metlik. wykonalem projekt i nie wiem czy bedzie odpowiedni.
woda doprowadzona pex-em 20 do pieca jak i do zasobnika ( 120 l ), dalej rowniez ta srednica...dopiero poznie rozchodza sie na 16 pex-y.
piec na eko groszek 18 kw

http://pawelklepacz.fm.interii.pl/schemat.jpg

prosze o jakies wskazowki lub podpowiedzi.

bladyy78
09-03-2009, 21:50
Jeśli chodzi o ocenę schematu to troszkę jest zły pompa cyrkulacyjna c.w.u ma być na powrocie wody ciepłej, a nie na zasilaniu. Przed każda pompa ma być zamontowany filtr, a za pompa zawór zwrotny. Na obejściach pomp c.o ma być zawór różnicowy.
Co do c.w.u to się robi tak jak piszesz główne rury fi20 a do umywalek i wanny podchodzimy fi16.
Ja bym schemat tej instalacji zrobił troszkę inaczej, tak żeby wystarczyła jedna pompa do zasilania zasobnika i grzejników.

pawel klepacz
10-03-2009, 08:35
dzieki za wyczerpujace info, o zaworach pamietalem lecz nie umiescilem na schemacie, co do filtra to bardzo cenna sugestia, ktora wykozystam. czy taki filtr na wejsciu do domu nie wystarcza ? jesli mozna zajac troche czasu to bym poprosil twoja wersje schematu - pewnie bedzie lepsza niz totalnego amatora :roll: jesli to n ie sprawi problemu to moze na meila [email protected]
i jeszcze jedno pytanko : czy pompy grundfos ups 25-40 do bojlera typu http://www.allegro.pl/item567600038_wymiennik_bojler_ogrzewacz_kospel_dw uplaszczowy.html moze byc a na grzejniki 25-60 ?
pozdrawiam

piterazim
10-03-2009, 08:59
widzę że podłogówki nie planujesz, więc takie pytanie - w jakim celu zawór mieszający

edde
10-03-2009, 09:16
chyba chodzi o zawór 3, 4-drogowy celem zabezpieczenia temperatury powrotu pieca

pawel klepacz
10-03-2009, 10:32
w zasadzie zastosowalem zawor bo nie znalazlem schematow bez niego...ale jak mozna sobie podarowac tym lepiej, podlogowki nie ma i nie bedzie niestety ( teraz sie zaluje )

pawel klepacz
10-03-2009, 19:02
czy pompy grundfos ups 25-40 do bojlera typu http://www.allegro.pl/item567600038_wymiennik_bojler_ogrzewacz_kospel_dw uplaszczowy.html moze byc a na grzejniki 25-60 ?

pawel klepacz
12-03-2009, 16:53