Zobacz pełną wersję : Czy wszędzie, gniazdka z przewodem ochronnym?



neokowal2
10-03-2009, 12:41
Czy w myśl obowiązujących przepisów, we wszystkich pomieszczeniach trzeba stosować gniazdka z przewodem ochronnym, czy może wystarczy np: w kuchni czy łazience.

miol
10-03-2009, 13:08
we wszystkich - jeżeli jest to nowa instalacja

retrofood
10-03-2009, 13:24
we wszystkich - jeżeli jest to nowa instalacja

mało tego, we wszystkich lampach też!!!!!

pablitoo
10-03-2009, 13:26
we wszystkich - jeżeli jest to nowa instalacja

mało tego, we wszystkich lampach też!!!!!

Dokładnie tak !!!!!!!! - dobrze krzyczycie !!!!!!!

8)

rusek007
10-03-2009, 13:39
retrofood,
gościu pytał się o gniazda, a lampę z gniazdem i przewodem ochronnym raczej ciężko znaleźć, co innego punkt przyłączenia lampy, to i owszem powinien posiadać przewód ochronny.

neokowal2
10-03-2009, 14:33
we wszystkich - jeżeli jest to nowa instalacja

mało tego, we wszystkich lampach też!!!!!

Jak to w lampach? Do każdej lampy sufitowej też przewód ochronny? I gdzie go podłączyć w takiej lampie?

beton44
10-03-2009, 14:41
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00055691 :o

pablitoo
10-03-2009, 14:41
we wszystkich - jeżeli jest to nowa instalacja

mało tego, we wszystkich lampach też!!!!!

Jak to w lampach? Do każdej lampy sufitowej też przewód ochronny? I gdzie go podłączyć w takiej lampie?

Jeżeli obudowa lampy jest metalowa - to do tejże obudowy ...

neokowal2
10-03-2009, 14:45
Bez sensu! Już teraz wiem dlaczego tak wzrasta cena miedzi na świecie.

pablitoo
10-03-2009, 14:46
Bez sensu! Już teraz wiem dlaczego tak wzrasta cena miedzi na świecie.

A dlaczego bez sensu ?

neokowal2
10-03-2009, 14:49
A która lampa sufitowa jest przystosowana do podłączenia takiego przewodu?

pablitoo
10-03-2009, 14:53
A która lampa sufitowa jest przystosowana do podłączenia takiego przewodu?

U mnie mam prawie wszystkie lampy i żyrandole sufitowe z mosiądzu - wszystkie one fabrycznie mają wyprowadzony przewód PE połaczony do metalowych części żyrandola i zakończony kostką do połączenia z instalacją elektryczną w budynku ...

neokowal2
10-03-2009, 15:00
Co zrobić w takim razie jeżeli w nowo budowanym budynku przewód PE nie jest doprowadzony do wszystkich gniazdek i lamp. Czy można rozprowadzić go w pojedyńczej izolacji np: DY1,5

frykow
10-03-2009, 16:13
Co zrobić w takim razie jeżeli w nowo budowanym budynku przewód PE nie jest doprowadzony do wszystkich gniazdek i lamp. Czy można rozprowadzić go w pojedyńczej izolacji np: DY1,5
Znaleźć elektryka, który podbije odbiór :)

pawlok
11-03-2009, 07:51
Bez sensu! Już teraz wiem dlaczego tak wzrasta cena miedzi na świecie.

A ja spotkałem się już z przebiciem na obudowię lampy w starej instalacji...domownicy byli pewnei długo nieświadomi bo kto by tam dotykal lampy przy włączonym swietle...
Pawlok
[/quote]