Zobacz pełną wersję : Izolacja "nietypowego" komina



jacek_cn
10-04-2009, 08:30
Witam Forumowiczów,
Tak się złożyło, że mam w domu postawiony komin, który posiada kanał dymowy o przekroju tylko 14x14 cm. Trzy lata temu, kiedy nadszedł etap montażu kominka okazało się, ze ten mój niby komin (o takim przekroju) nie bardzo się nadaje do kominka. Stąd też musiałem znaleźć inne rozwiązanie. Po wielu namysłach i konsulatacjach zdecydowałem się na postawienie "nowego komina" składającego się z rur bertrams (czarne, żaroodporne) o średnicy 200 mm. I tak sobie palę już trzy zimy kominkiem z płaszczem wodnym korzystając z tego komina. Jednak doszedłem do wniosku, iż trzeba pomyśleć o izolacji tegoż komina. Obawiam się, iż w przypadku np. pożaru sadzy może dojść do jego uszkodzenia a tym samym do nieszczęscia w postaci pożaru budynku. Wariant jaki rozważam jest następujący: pozostawiam te rury bertramsa, układam wokół nich izolację ze specjalnej wełny (takiej jaką stsuje się przy produkcji tzw. kominów izolowanych, a następnie montuję kołnierz zewnętrzny w postaci blachy nierdzewnej. U góry zakończenie ustnikiem.
Moje pytania do Was są następujące:
1) Czy to właściwe podejście do tematu?
2) Czy ktoś się spotkał z podobnym rozwiązaniem?
3) Jaka jest nazwa handlowa wełny, którą potrzebuję, producent?
4) Kołnierz zewnętrzny z blachy ocynkowanej?

Martinezio
10-04-2009, 09:20
1) Czy to właściwe podejście do tematu?
IMO tak :)


3) Jaka jest nazwa handlowa wełny, którą potrzebuję, producent?
Otulina zewnętrzna przewodów kominowych. Producenci są różni - na pewno robi to Rockwool, ale są też inni (tańsi) producenci - szukaj tam, gdzie sprzedają kształtki kominowe - kupuje się to na metry z reguły.


4) Kołnierz zewnętrzny z blachy ocynkowanej?
Lepiej kwasówka. Estetyczniejsze i trwalsze.

Forest-Natura
10-04-2009, 09:59
Witam.
Bzdury, bzdury, bzdury...
Nie obraź się tylko, bo to co powiem poniżej, jest tylko i wyłącznie w Twoim interesie.
Fakty:
1. Komin czy wkładka kominowa z blachy czarnej (ogólnie innej niż kwasoodporna) jest wedle prawa budowlanego niedozwolony do postawienia.
2. Nawet odbiegając od przepisów - użytkowanie takiego komina przy płaszczu wodnym, gdzie na dzień dobry spaliny mają temperatury karykaturalnie niskie i jest w nich o wiele więcej pary wodnej niż w kominku "zwykłym", to po prostu pomyłka i wpakowanie kasy w coś, co za 4-5 lat będziesz musiał wymienić
3. Zamontowałeś te rury kielichami w dół czy w górę? Jeżeli w dół, to okres do wymiany skróci się o połowę
4. O braku izolacji nie będę mówił nic, bo ten komin już jest do bani i izolacja nie pomoże.
Konsekwencje powyższego:
- korozja będzie postępować tak szybko, że za tych kilka lat będziesz miał "sitko", tym bardziej, że będzie ona się rozwijać nie tylko w czasie palenia, ale i w sezonie gdy nie pali się w kominku
- ubezpieczenie domu (jeżeli posiadasz) od pożaru możesz wywalić już do kosza, nie jest ważne
- żaden rozsądny kominiarz nie będzie Ci chciał wykonać usługi, a ten, który wykona, weźmie na siebie współodpowiedzialność za (odpukać) ewentualne szkody w razie pożaru, najbardziej rozsądny każe Ci wymienić komin na dozwolony prawem i wezwie straż pożarną żeby spisali odpowiedni protokół
Rada:
- zmień komin
Bo i tak go w niedługim okresie czasu będziesz musiał zmienić, tyle że będzie to wtedy o wiele bardziej kosztowne.
Pozdrawiam.

jacek_cn
10-04-2009, 10:10
Do: Forest-Natura:
Dzięki za Twoją wypowiedź, jest dla mnie kolejną wskazówką. Mam rozumieć, ze twoja sugestia zmierza do tego bym rozważył zakup tzw. komina izolowanego, czyli dwupłaszczowego? Kupując rury bertramsa, atestowane na temp. powyżej 1000 stpni myślałem że będzie ok.

Forest-Natura
10-04-2009, 10:21
Witam.
Owszem mają takie atesty, ale tylko jako przyłącze urządzeń grzewczych na paliwa stałe, którymi podłącza się je do kominów. Tak używane są naprawdę długowieczne.
W warunkach zewnętrznych, jako kominy samonośne czy wkładki kominowe, korodują w zastraszającym tempie. Na styku: chłodne powietrze zewnętrzne - stal - spaliny o wyższej od otoczenia temperaturze, wykrapla się para wodna z powietrza, która mieszana ze związkami chloru i siarki (naturalny składnik węgla i nawet drewna, choć w śladowych ilościach) wytwarza agresywne dla stali węglowych związki kwasów.
Dlatego do kominów używa się waśnie stali kwasoodpornych :D .
Wymień to na wkładkę z kwasówki, którą można obudować, lub od razu na komin izolowany.
Pozdrawiam.

jacek_cn
11-04-2009, 21:44
Czy to już wszystko w tym temacie z Waszej strony Drodzy Forumowicze?

skorson
11-04-2009, 22:28
ja też mam w domu postawiony komin, który posiada kanał dymowy o przekroju tylko 14x14 cm...
na pewno się nie da podłączyć kominka?
ma byc bez płaszcza wodnego...

mariankossy
12-04-2009, 20:09
ja też mam w domu postawiony komin, który posiada kanał dymowy o przekroju tylko 14x14 cm...
na pewno się nie da podłączyć kominka?
ma byc bez płaszcza wodnego...
Jak ma przekrój 400cm2 komin to mozesz :D :D :D