Zobacz pełną wersję : Jak sie liczy efektywna dlugosc komina?



Karol N.
25-11-2003, 19:33
Jak sie liczy dlugosc komina od paleniska czy od wejscia rury dymnej do komina? Spotkalem sie z dwoma roznymi opiniami. Liczac od paleniska to mialbym okolo 5m a od wejscia rury do komina okolo 3,5m.

Powinno byc ponoc 4m i wtym drugim przypadku bylby problem. Czy te brakujace 50 cm to bylby wielki problem?
Komin murowany z pelnej cegly, przekroj kanalu 14cmx26cm, wylot 70cm powyzej kalenicy. Rura dymna 20cm dl 500cm + kolanko 45st.+500cm (oczywiscie wprowadzona do komina rowniez pod katem 45st) Wklad kominkowy 11KW. Czy wystarczy to na przyzwoity cug?


Karol N.

Karol N.
26-11-2003, 21:55
"kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie.

Karol N.

Fili_P
27-11-2003, 21:42
zawsze jak juz sie okaze ze jednak ciag jes za slaby i wydaje ci sie ze to wina wyskokosci komina, to mozesz sprobowac "wydluzyc" komin-zwykly prostokat z blachy ocynkowanej (w twoim przypadku 26x14)no i te 0,5m "brakujace w gore+troche wpuszczone w sam komin-co by sie trzyamal-do tego jakis otwierany daszek na nozkach na gorze co by kominiarz jednak mial do tego dostep (albo i bez daszku) pomalowany z zewnatrz jakas farba do malowania dachow-blachy ocynk (jakis taki poseudo kauczuk)popatrz po dachach ludzi na osiedlach domkow - na co ktoryms dachu ujrzysz takie samoroby (u tescia juz taka 10lat dziala)

Karol N.
28-11-2003, 11:57
zawsze jak juz sie okaze ze jednak ciag jes za slaby i wydaje ci sie ze to wina wyskokosci komina, to mozesz sprobowac "wydluzyc" komin-zwykly prostokat z blachy ocynkowanej (w twoim przypadku 26x14)no i te 0,5m "brakujace w gore+troche wpuszczone w sam komin-co by sie trzyamal-do tego jakis otwierany daszek na nozkach na gorze co by kominiarz jednak mial do tego dostep (albo i bez daszku) pomalowany z zewnatrz jakas farba do malowania dachow-blachy ocynk (jakis taki poseudo kauczuk)popatrz po dachach ludzi na osiedlach domkow - na co ktoryms dachu ujrzysz takie samoroby (u tescia juz taka 10lat dziala)


Narescie ktos sie odezwal. Dzieki.

kominiarz
30-11-2003, 21:12
"kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie.

Karol N.
Sory dawno nie myszkowałem po Forum.
Niestety długość czynną przewodu kominowego mierzymy od podłączenia
czyli w Twoim przypadku od podłączenia rury od kominka.
PS
Dobrze że wszystko podłączone jest "łagodnie" pod kątem 45 st.
Nie powinno być problemów.
Pozdro kominiarz.

Karol N.
01-12-2003, 20:06
"kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie.

Karol N.
Sory dawno nie myszkowałem po Forum.
Niestety długość czynną przewodu kominowego mierzymy od podłączenia
czyli w Twoim przypadku od podłączenia rury od kominka.
PS
Dobrze że wszystko podłączone jest "łagodnie" pod kątem 45 st.
Nie powinno być problemów.
Pozdro kominiarz.

Dzieki! Z tym 45st o to wlasnie chodzilo.
Karol N.