PDA

Zobacz pełną wersję : Jak zaizolować kabel YKY w ziemi?



magangs
14-04-2009, 10:42
Mam zakopany pod ziemią kabel YKY prowadzący z domu do altanki. Niestety podczas prac w ogrodzie gościu zahaczył go koparką i lekko uszkodził izolację. Jak to najlepiej zabezpieczyć? Zaizolować jakąś specjalną taśmą samowulkanizującą, a jeśli tak to jaką, czy są może jakieś systemowe elementy do łączenia kabli pod ziemią?

rusek007
14-04-2009, 10:57
Musisz kupić w hurtowni elektrycznej dzieloną przelotową mufę kablową do 1kV dla kabla YKY, najlepiej zalewaną żywicą, bo z dzieloną termokurczliwą nie dasz sobie rady.

robertsz
14-04-2009, 14:52
Najlepsze rozwiązanie to wymiana kabla na nowy.

...gościu zahaczył go koparką i lekko uszkodził izolację.
Widać wewnętrzną izolację, widać żyły kabla?
Może wystarczy dobra taśma samowulkanizująca np. SCOTCH i ciasne owinięcie kabla?

Każdy sposób jest dobry (mufa, taśma...) o ile wykona się to prawidłowo.
Po każdej naprawie kabla powinny być zrobione pomiary rezystancji izolacji.
Inaczej za jakiś czas różnicówka będzie szalała "bez powodu".

Deamos
14-04-2009, 18:20
http://forum.muratordom.pl/naprawa-kabla-energetycznego,t154157.htm

beton44
14-04-2009, 18:54
i profilaktycznie na przyszłość:

nie wykonywać wiosennych prac w ogródku za pomocą koparek :o

robertsz
14-04-2009, 19:38
Tego uszkodzenia może można byłoby i uniknąć gdyby:
- kabel był odpowiednio oznaczony w ziemi,
- kabel był na podsypce,
- kabel miał luz,
- itp...
Słowem, gdyby kabel był ułożony zgodnie ze sztuką.

Jeśli to jest lekkie uszkodzenia bez naruszenia ciągłości żył to można spróbować taśmy SCOTCH (oryginalnych SCOTCH)
Oferta ERGOM (http://ergom.pl/pl/katalog/MAT%20DLA%20ELEKTROTECHNIKI/katalog_materialy%20dla%20elektr-pol.htm) i Oferta RADPOL (http://www.radpol.com.pl/component/option,com_product/Itemid,60/id,49/)

Deamos
14-04-2009, 22:51
Nad cala dlugoscia zakopanego kabla w ziemi powinien byc zakopany pasek folii, ktory w razie wykopkow sluzy jako informacja, ze pod folia jest kabel.

magangs
15-04-2009, 07:45
Tytułem komentarza do poprzednich postów:
- kabel był odpowiednio oznaczony w ziemi (folia 20cm nad nim)
- kabel był na podsypce (piasek pod i nad kablem)
- kabel miał luz (prowadzony wężykiem)
- itp
Wszystko zgodnie ze sztuką. Poza głową operatora koparki, który nawet miał dokładnie pokazane, w którym miejscu szczególnie uważać a mimo to zahaczył.

Uszczerbek wygląda tak:

http://images47.fotosik.pl/104/df8baa8efc2e9b2a.jpg

Przewody niebieski i żółty mają uszkodzoną izolacje, same druty są całe. Czy wystarczy to porządnie zaizolować taśmą? Jaką?

Rom-Kon
15-04-2009, 09:19
(...)
Wszystko zgodnie ze sztuką. Poza głową operatora koparki, który nawet miał dokładnie pokazane, w którym miejscu szczególnie uważać a mimo to zahaczył.

Koparka to taka duuuża maszyna... czasem trudno ją okiełzać a poza tym w miejscu przewidywanych kłopotów robi się wykopki ręczne i właśnie ta folia jest dla operatora ręcznego urządzenia kpiącego bo łycha koparki bierze na raz trochę więcej niż te 20cm co dzieli folię od kabla... folia dla koparkowego to informacja że właśnie zerwał kabel.

retrofood
15-04-2009, 09:26
Tytułem komentarza do poprzednich postów:
- kabel był odpowiednio oznaczony w ziemi (folia 20cm nad nim)
- kabel był na podsypce (piasek pod i nad kablem)
- kabel miał luz (prowadzony wężykiem)
- itp
Wszystko zgodnie ze sztuką. Poza głową operatora koparki, który nawet miał dokładnie pokazane, w którym miejscu szczególnie uważać a mimo to zahaczył.

Uszczerbek wygląda tak:

http://images47.fotosik.pl/104/df8baa8efc2e9b2a.jpg

Przewody niebieski i żółty mają uszkodzoną izolacje, same druty są całe. Czy wystarczy to porządnie zaizolować taśmą? Jaką?

NIE WYSTARCZY!!!!
Kabel nalezy przeciąć i połączyć tak, jak opisano w wątku:
http://forum.muratordom.pl/naprawa-kabla-energetycznego,t154157.htm

rusek007
15-04-2009, 10:59
Z tym koniecznym cięciem kabla to lekka przesada.
Przy prawidłowym (czystym) wykonaniu mufy stan izolacji pozwoli na jego prawidłową eksploatację. Przecież do naprawy przewodu w ogrodzie nikt nie będzie wynajmował firmy z prasą do zaciśnięcia żył. W zupełności wystarczy mufa dzielona tak jak wcześniej napisałem albo żywiczna albo termokurczliwa (system Raychema) oczywiście z klejem. Innym sposobem, może być wyprowadzenie w tym miejscu gniazda ogrodowego i wykorzystaniem go do połączenia kabla.
Panie retrofood realia... :wink:

q-bis
15-04-2009, 11:56
Trochę z offu:
czy yky 5x10m2 to dobry kabel na 12KW?

rusek007
15-04-2009, 12:16
Tak, w zupełności wystarczy.

retrofood
15-04-2009, 12:57
Z tym koniecznym cięciem kabla to lekka przesada.
Przy prawidłowym (czystym) wykonaniu mufy stan izolacji pozwoli na jego prawidłową eksploatację. Przecież do naprawy przewodu w ogrodzie nikt nie będzie wynajmował firmy z prasą do zaciśnięcia żył. W zupełności wystarczy mufa dzielona tak jak wcześniej napisałem albo żywiczna albo termokurczliwa (system Raychema) oczywiście z klejem. Innym sposobem, może być wyprowadzenie w tym miejscu gniazda ogrodowego i wykorzystaniem go do połączenia kabla.
Panie retrofood realia... :wink:

Panie rusek, przecież przecięcie i połączenie jest najprostsze i najtańsze...