Zobacz pełną wersję : Peszel jako element inst. elektr. w domku z bali



sirius98
15-04-2009, 20:52
Ponownie witam wszystkich budujących, remontujących i myślących o tym.
Mam takie drobne pytanie. Jest sobie niewielki domek letniskowy 5x5m2 z bali. Ciągne teraz od zewnętrzej puszki do domku kabel 3x4mm2, a właściwie już on jest w środku (tak gruby bo wole unikać spadków nap. i przegrzewania się kabli-oczywiście nie pomyślcie że podłącze tam 10kW bo i tak B16 na to nie pozwoli). Wygląda to obecnie tak:
http://rmje.ovh.org/013.jpg
http://rmje.ovh.org/peszel0.jpg
http://rmje.ovh.org/peszel1.jpg
http://rmje.ovh.org/peszel2.jpg
http://rmje.ovh.org/peszel3.jpg
Przewód wchodzi do domku przez ścianę boczną idzie po ścianie do dołu, a następnie pod podłogą i wychodzi po drugiej stronie domku. Mam jednak dwa pytanie:
-czy w miejscach typu przejście przez ścianę i pod podłogą należało by ten przewód puścić w peszlu?
-w sytuacji kiedy przewód będzie mocowany do ściany w sposób przedstawiony na zdjęciu peszel2.jpg chciałbym uniknąć ciągnięcia kabla do góry do puszki np. na wysok 2m a następnie w dół aby rozprowadzić go po domku - stąd czy puszka w bezpiecznikami w takim pomieszczeniu może być powiedzmy na wysokości 0,5m - a może ktoś rozwiązał by to inaczej?

JACUŚ
15-04-2009, 21:25
A co bedziesz mial od srodka na scianach, regipsy czy tez zostanie tak jak w tej chwili ?

sirius98
15-04-2009, 21:31
zostanie taki bal jak w tej chwili
reszte kabli oprócz do i od puszki puszcze jako linke przy podłodze

robertsz
16-04-2009, 15:51
-czy w miejscach typu przejście przez ścianę i pod podłogą należało by ten przewód puścić w peszlu?
Tak, przewód powinien zostać puszczony w peszlu.
Choć może i słusznie zakładasz przewymiarowanie przewodu (temperatura) to peszel głównie chroni przewód przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji.
Mówimy o peszlach z tworzywa odpornych na rozprzestrzenianie ognia, ewentualnie o stalowych pokrytych tworzywem lub rynienkach instalacyjnych.

-stąd czy puszka w bezpiecznikami w takim pomieszczeniu może być powiedzmy na wysokości 0,5m - a może ktoś rozwiązał by to inaczej?
Nie ma zakazu montowanie puszki na takiej wysokości. Są zalecenia, aby montować na pewnych wysokościach i odległościach od okien, drzwi, sufitu i podłogi. Jeśli się zdecydujesz na takie zamontowanie to koniecznie szafka bezpiecznikowa zamykana na kluczyk, aby się jakiemuś dziecku nie spodobała.
Nie interesowałem się nigdy szerzej tym tematem, ale są rozwiązania puszek podłogowych po których można normalnie chodzić i są odporne na zalania. Bodajże LEGRAND ma w swojej ofercie takie rozwiązania. Może wkomponowanie w podłogę takiej puszki nie będzie tak tanie jak montowanie na ścianie, ale będzie bardziej estetyczne.