Zobacz pełną wersję : temp na solarach



niktspecjalny
20-04-2009, 17:46
Jaką macie max temp. na solarach w te dni słoneczne.

pzdr.

aqep
20-04-2009, 22:05
ja mialem o 16ej ok 63 na solarze i wode w baniaku 60st

piojeż
20-04-2009, 22:49
U mnie ok. 17-tej baniak miał 63 stopnie a panele 69. Zbiornik 250 litrów i 2 płaskie kolektory.

Pozdrawiam
Piotr

alan2
21-04-2009, 00:10
To ciekawe, kto pobije rekord :)

niktspecjalny
21-04-2009, 06:13
Mamuniu .Nie dość ,że mi ciekną,zapowietrzają sie to jeszcze nie osiągają wiecej jak 30 st.Co jest zgrane.W zbiorniku podobna temp.około 30 st.
Czy ktoś może mi to wyjaśnić? toż kurna mamy to samo niebo i to samo słonko. :wink:
pzdr.

Mały
21-04-2009, 08:34
Po odpowietrzeniu układu musisz koniecznie zakręcić odpowietrznik przy panelach.

dannnb
21-04-2009, 09:44
To ciekawe, kto pobije rekord :)

U mnie na solarach ok. 90C a woda w 300l. baniaku ponad 70C

Dodam że mam dwa solary płaskie - cała instalka Wieśka

rafallogi
21-04-2009, 14:07
Napiszcie proszę trochę o kosztach wykonania swoich solarów.

niktspecjalny
21-04-2009, 14:23
Po odpowietrzeniu układu musisz koniecznie zakręcić odpowietrznik przy panelach.

Nie bardzo wiem gdzie on jest.Ale mniejsza o to.Pan serwisant na moją prośbę przyjechał ,dokręcił na dachu pod listwą śrubunki,dobił ciś na 2 bary i kazał obserwować.Właśnie przyjechałem z działki i tak.Temp wody w baniaku wzrosła do 36 st.pompa włącza się częściej.Stwierdził jeszcze ,że mogło to być spowodowane obluzowaniem się czujki na dachu.Przymocował ją tak by bardziej przylegała do rurki.Obserwacja choć podchodzę do tego pesymistycznie.


pzdr.

zulus1
21-04-2009, 18:41
U mnie kolektory o godzinie 17 mialy okolo 90*C przy zatrzymanej pompce, w zbiorniku temp. 55*C. Poki co ustawilem w tryb urlopowy bo nie mam poboru cieplej wody. Kolektory prozniowe 2x12 rur, zbiornik 200l.

niktspecjalny
22-04-2009, 10:33
Nigdy w życiu próżniowe,20 rurkowe(mała powierzchnia grzewcza,30 rurek minim) baniak 300l(wystarczy 200l).Walczę z nimi i na razie się nie poddaje.

pzdr.

mariobros35
22-04-2009, 16:10
Nigdy w życiu próżniowe,20 rurkowe(mała powierzchnia grzewcza,30 rurek minim) baniak 300l(wystarczy 200l).Walczę z nimi i na razie się nie poddaje.

pzdr.
Ktoś ci fatalnie dobrał zestaw za mała ilość rór grzewczych do zasobnika

niktspecjalny
22-04-2009, 16:27
Nigdy w życiu próżniowe,20 rurkowe(mała powierzchnia grzewcza,30 rurek minim) baniak 300l(wystarczy 200l).Walczę z nimi i na razie się nie poddaje.

pzdr.
Ktoś ci fatalnie dobrał zestaw za mała ilość rór grzewczych do zasobnika

Już to właśnie wiem.Na dodatek chodziłem i przyglądałem sie czy można było wybrać inną powierzchnie dachu.Kierunek świata też jest chyba źle określony.

:evil: :evil: :evil: .jestem zły na majstra.

12marek
23-04-2009, 20:24
U mnie przez ostatni okres temperatura na dachu jakieś 70-80 'C;
w zasobniku 60-65'C

A tak w ogóle to w tych tematach zapraszam tu:
http://forum.muratordom.pl/klub-uzytkownikow-solarow,t133410.htm

coolin
24-04-2009, 13:04
Mam dwa panele na dachu zbiornik 300l. w ciagu dnia maxa osiadam 37 stopni. wystarczy wody dla wykompania sie dla jednej osoby reszta ma zimno. Moze k tos konkretnie odpowiedziec co jest nie tak bo fachowiec twierdzi ze tak jest ok bo slonce nie grzeje jeszcze mocno ale nie chce mi sie w to wierzyc. Moze kwestia odpowietrzenia kwestia ustawienia prosze o porady.

KrzysztofLis2
24-04-2009, 13:22
Z moich pobieżnych obliczeń -- zbierasz dziennie ok. 10 kWh energii. Jaką masz powierzchnię tych paneli? W którą stronę są skierowane?

coolin
24-04-2009, 13:33
Z moich pobieżnych obliczeń -- zbierasz dziennie ok. 10 kWh energii. Jaką masz powierzchnię tych paneli? W którą stronę są skierowane?

dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje

KrzysztofLis2
24-04-2009, 13:41
dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.

Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.

coolin
24-04-2009, 13:51
dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.

Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.

problem w tym ze woda nie jest ciepla. maxymalnie raz uzyskalem 40 stopni ale starczylo na jedna kapiel, doradzcie cos konkretnego co zrobic bo "majster" mnie zbywa a chce mu konkretnie odpiowiedziec co zrobil zle

KrzysztofLis2
24-04-2009, 14:17
problem w tym ze woda nie jest ciepla.
Ale za to jest jej dużo. :)

Jakbyś miał mniejszy zasobnik, miałbyś wyższe temperatury.

mariankossy
24-04-2009, 14:37
dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.

Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.

Na wschód tzn panele skierowane na słonce o godz 9.00 :o :o :o

Ijak to ma dobrze chodzić :lol: :lol: :lol:
Panele powinny patrzeć na południe ( tam gdzie słońce o godz 12.00 - 13.00)

niktspecjalny
24-04-2009, 14:54
dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.

Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.

problem w tym ze woda nie jest ciepla. maxymalnie raz uzyskalem 40 stopni ale starczylo na jedna kapiel, doradzcie cos konkretnego co zrobic bo "majster" mnie zbywa a chce mu konkretnie odpiowiedziec co zrobil zle

Jak ja się cieszę ,że ktoś ma identyczny ale to identyczny problem jak ja.Drogi kolego pomóc nam tylko może dołożenie 10 rurek i zyskamy jakieś 10 stc., czyli bedziesz miał około 50 stc.Jestem na działce cały czas,spisuje sobie wszystkie parametry jak przy mierzeniu ciśnienia i wychodzi na to ,że 300l moje solary 20-rurkowe nie ogrzeją.Ot i wsio.Koszt 2000 zyla i mamy święty spokój.

pzdr

seba_x
25-04-2009, 07:30
>KrzysztofLis2 , mam zamiar kupić dwa panele o łącznej pow. 5m2 , będą skierowane na południowy-wschód (trochę bardziej na południe niż na wschód) , dach ma pochylenie 20 stopni , jak uważasz czy wystarczy mi taka powierzchnia do ogrzania 300litrów wody do temp. 60 stopni ?

niktspecjalny
25-04-2009, 09:23
>KrzysztofLis2 , mam zamiar kupić dwa panele o łącznej pow. 5m2 , będą skierowane na południowy-wschód (trochę bardziej na południe niż na wschód) , dach ma pochylenie 20 stopni , jak uważasz czy wystarczy mi taka powierzchnia do ogrzania 300litrów wody do temp. 60 stopni ?

wiem ,że czekasz na odp. od KrzysztofLis2 ale pewnie usłyszysz to co ja.Za mała powierzchnia do tego zasobnika 300l.


pzdr.

KrzysztofLis2
25-04-2009, 09:59
Na wschód tzn panele skierowane na słonce o godz 9.00 :o :o :o
O 9 to słońce jest na południowym wschodzie. :)


>KrzysztofLis2 , mam zamiar kupić dwa panele o łącznej pow. 5m2 , będą skierowane na południowy-wschód (trochę bardziej na południe niż na wschód) , dach ma pochylenie 20 stopni , jak uważasz czy wystarczy mi taka powierzchnia do ogrzania 300litrów wody do temp. 60 stopni ?
W kwietniu będziesz mieć do dyspozycji około 20 kWh energii słonecznej dziennie padającej na panele.

Aby podgrzać 300 litrów wody tymi kolektorami, sprawność układu solarnego (uwzględniająca sprawność kolektorów, straty ciepła w zasobniku i po drodze do niego) musiałaby wynosić 87%. To chyba niewykonalne.

mariobros35
25-04-2009, 10:07
dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.

Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.

problem w tym ze woda nie jest ciepla. maxymalnie raz uzyskalem 40 stopni ale starczylo na jedna kapiel, doradzcie cos konkretnego co zrobic bo "majster" mnie zbywa a chce mu konkretnie odpiowiedziec co zrobil zle

Jak ja się cieszę ,że ktoś ma identyczny ale to identyczny problem jak ja.Drogi kolego pomóc nam tylko może dołożenie 10 rurek i zyskamy jakieś 10 stc., czyli bedziesz miał około 50 stc.Jestem na działce cały czas,spisuje sobie wszystkie parametry jak przy mierzeniu ciśnienia i wychodzi na to ,że 300l moje solary 20-rurkowe nie ogrzeją.Ot i wsio.Koszt 2000 zyla i mamy święty spokój.

pzdr
ja bym na trwoim miejscu dołożył nawet i następne 20 rór wtedy jest zestaw 40 rurowy i większy konfort

coolin
25-04-2009, 10:54
czyli mam rozumiec ze mam za mala powierzchnie solaru, problem rozwiazalby sie gdybym dokupil np dwa panele ???

KrzysztofLis2
25-04-2009, 12:04
czyli mam rozumiec ze mam za mala powierzchnie solaru, problem rozwiazalby sie gdybym dokupil np dwa panele ???
Na początek spróbuj je ustawić znacznie bardziej na południe.

niktspecjalny
26-04-2009, 05:17
ja bym na trwoim miejscu dołożył nawet i następne 20 rór wtedy jest zestaw 40 rurowy i większy konfort

Właśnie jestem na etapie szukania jakiejś tańszej wersji.Moje "montiery" dołożą zestaw 10-rurowy 2000 zyla plus robocizna za jedyne 300 zyla.

A tak przy okazji .......może to głupio zabrzmi.Czy można zmniejszyć pojemność zasobnika,który już stoi i działa??100 l to dużo do ogrzania.Nie mówię ,że intensywnie myślę o tym tak tylko pytam.

pzdr.

KrzysztofLis2
26-04-2009, 06:50
Pewnie można, opróżniając go z wody a potem wlewając do środka betonu. ;)

Ale za duży zasobnik w stosunku do kolektorów nie jest wcale taki zły, jak mogłoby się wydawać. Przecież im niższa temperatura w kolektorze, tym większa jego sprawność. Potem tylko tę wodę trzeba dogrzać jakimś konwencjonalnym źródłem, ale to inna historia.

Agduś
26-04-2009, 16:41
Mamy 30 rur skierowanych na pd.-pd.wsch. i zbiornik 500 litrów. Temp na dachu latem ponad 90 st. Letniego rekordu w zbiorniku nie pamiętam, ale teraz tak kole 75 st.

wojtek69
26-04-2009, 17:11
Mam 2 panele po 9 rur. Temperatura w"szczycie" to 65-70. Woda 55. Zasobnik 300l

Lookita
26-04-2009, 17:23
Dokladnie taki mam wynik: 18 rur,61 st. na solarach bylo 30 min. temu,baniak 300 l. 57 st.
Mialem odpisac,ale czasu nie mialem...Intryguje mnie jedna sprawa: czy jesli woda cwu ''stoi'' w zasobniku-dom w trakcie wykanczania,nie ma cyrkulacji,nikt nie korzysta,to ,jakie wowczas powinny byc ''osiagi'' solarow?U mnie cyrkulacja -srednio 15 min co 1-2 h dziala....Rodzina 2 dorosle osoby,niemowlak-kapiel wieczorem,w wanience..Jak wowczas nalezy patrzec na prace solarow?Oczywiscie,odczyt o odpowiedniej porze,podgrzaniu lub nie ,minionej nocy baniaka przez kociol....Wowczas moze okazac sie,ze kazdy inaczej interpretuje i ma wyniki i osiagi solarkow :-)
Gdybym patrzyl rano,do poludnia na odczyty,dzisiaj mialem kolo 40-50 st. na solarach,38 na wezownicy solarowej,a w zasobniku 45 st....Od rana do teraz,w zasadzie pobor wody byl mizerny,nie bylo nas,soalrki dogrzaly po rowno dol i reszte zasobnika....

niktspecjalny
26-04-2009, 19:58
Pewnie można, opróżniając go z wody a potem wlewając do środka betonu. ;)

Ale za duży zasobnik w stosunku do kolektorów nie jest wcale taki zły, jak mogłoby się wydawać. Przecież im niższa temperatura w kolektorze, tym większa jego sprawność. Potem tylko tę wodę trzeba dogrzać jakimś konwencjonalnym źródłem, ale to inna historia.

Masz bardzo dużą wiedzę na temat solarów.Powiedz mi proszę Czy kąt padania słońca jest bardzo istotny.Jeżeli tak, to każe moim "panom" ustawić je tak jak Pan Bóg przykazał.35,40,45,50,55 itd względem kierunków świata skierowanych na południe.Promienie słońca najintensywniej operują u mnie od godz 9.00-12.00.Po godz 12.00 pada pod dużym kątem.

pzdr.

mariankossy
26-04-2009, 20:29
Może warto poczytac o kolektorach i i ch ustawieniu :
http://www.sunergy.pl/energia-sloneczna.html

oraz przejrzec tam diagramy: Dzienna suma energii słonecznej na 1 m2 powierzchni ustawionej pod różnymi kątami pochylenia, w kierunku południowym, w trzech porach roku.

niktspecjalny
27-04-2009, 06:26
Może warto poczytac o kolektorach i i ch ustawieniu :
http://www.sunergy.pl/energia-sloneczna.html

oraz przejrzec tam diagramy: Dzienna suma energii słonecznej na 1 m2 powierzchni ustawionej pod różnymi kątami pochylenia, w kierunku południowym, w trzech porach roku.

Masz w zupełności rację i ja się z tym zgadzam.Będę czytał dotąd aż zrozumiem :( ,że suma energii na 1m2 jest u mnie daleko niepoprawna ze względu .......no właśnie.Ze względu na :

1.małą powierzchnię grzewczą solarów
2.za duży zasobnik cwu (300l)
3.źle ustawione solary względem stron świata
4.dużą odległość solarów od zasobnika cwu (straty ciepła)

Chcąc podleczyć już istniejący system w moim domu pytałem kolegę KrzysztofLis2 aby udzielił mi rady zanim coś znowu przeoczę.Chce wymóc na montażystach przestawienie ich bardziej na południe wiedząc ,że mój kat dachu 45 st jest też do weryfikacji właśnie przez pozycjonowanie solarów.


pzdr.

RAPczyn
29-04-2009, 20:48
Do porównania.
Powierzchni czynna pola kolektorów próżniowo-rurowych CPC = 13,98m^2 (
Ogrzewanie zbiornika c.w.u. oraz wody basenowej.
Uzysk dzienny dziś to 59kWh.

irysy
02-05-2009, 14:36
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Zastanawiam się czy jest możliwość zakupu rolet do solarów. Dzisiaj na solarze kolektorze temp. ponad 80 st. na zasobniku 71 st. a lato dopiero przed nami. Jak latem wyjedziemy na wakacje to przez jakieś dwa tygodnie nie bedzie poboru ciepłej wody a co za tym idzie glikol w kolektorze będzie osiągał bardzo wysokie temperatury. Jakimś rozwiązaniem byłyby właśnie rolety zasłaniające kolektory. Jak to wygląda u Was...?

RAPczyn
02-05-2009, 16:42
Pytanie tylko w jakim celu zakładać te rolety? Jeśli to jest duża instalacja np. przy szkole, gdzie przez dwa miesiące nie ma rozbioru c.w.u. to tak. W instalacjach domowych można sobie darować takie rozwiązania.
W czwartek byłem na przeglądzie instalacji gdzie od 10 lat nie był wymieniany płyn (Tyfocor LS), po badaniu odporności na niezamarzanie oraz ph okazało się, że nie mam potrzeby wymiany płynu.
Instalacja kolektorów próżniowo-rurowych CPC o pow. czynnej 4,66m^2, zbiornik 400l. obecnie korzystają z teo chyba tylko 2 osoby i pies ;-)

niktspecjalny
02-05-2009, 17:05
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Zastanawiam się czy jest możliwość zakupu rolet do solarów. Dzisiaj na solarze kolektorze temp. ponad 80 st. na zasobniku 71 st. a lato dopiero przed nami. Jak latem wyjedziemy na wakacje to przez jakieś dwa tygodnie nie bedzie poboru ciepłej wody a co za tym idzie glikol w kolektorze będzie osiągał bardzo wysokie temperatury. Jakimś rozwiązaniem byłyby właśnie rolety zasłaniające kolektory. Jak to wygląda u Was...?

Monter zanim mi założył solary i cały osprzęt zapytał czy ma zamawiać kurtyny zasłaniające dostęp do słońca.Na początku powiedziałem ,że nie ale jak któregoś dnia znajomy zadał mi pytanie....Co chroni rurki jak z nieba spadnie duży grad albo jakiś nieżyczliwy sąsiad rzuci w nie czymś? Bez wahania odpowiedziałem ,że nic.Nawet przez myśl mi nie przyszło ,że coś może mi je zbić bo myślałem że kurtyna-roleta służy do ograniczania padania słońca na solar.

pzdr

RAPczyn
02-05-2009, 17:23
Niektórzy producenci dają gwarancie odporności na gradobicie.

niktspecjalny
02-05-2009, 17:32
Niektórzy producenci dają gwarancie odporności na gradobicie.[/i]
Przeczytałem moją i nic nie ma o tym jak z nieba polecą jaja a solary wytrzymają więc jeżeli taka kurtyna to niedroga rzecz można założyć.W razie "W" spełni się na dwa sposoby.

pzdr.

12marek
02-05-2009, 21:06
Irysy
Możesz napisać cos więcej o swoich solarach:
typ, powierzchnia itd?
Ja rolety też nie mam. Woda w zasobniku 63'C na dachu 80'C
Oby tak dalej :D :D

irysy
02-05-2009, 21:13
Zestaw firmy GALMET. Kolektor płaski o pow.netto 4,6 m2, sterownik TDC3, zasobnik 300l.

zinger75
04-05-2009, 13:30
A jakie są optymalne brzegowe temperatury? Chodzi mi o maksymalną temp na solarach, powyżej której układ przestaje pracować. U mnie było 140stopni na solarach i 60 na zbiorniku, ale że jeszcze tam nie mieszkam a w kwietniu słońce śweciło od rana do wieczora, pewnego dnia uslyszałem gwizd na dachu i buchającą parę. Szczęście,że akurat byłem na budowie. Spuściłem szybko wodę i zadzwoniłem go instanlatora, poradził żebym podniósł tą maks temp. Pomogło dopiero przy 180 i tak zostawiłem, a na zbiorniku mam teraz maks 80.
Sprawdzam codziennie i temperatura na solarach oscyluje w graniach 60/70, w zbiorniku 55/65.
Mam instalację WATT CPC 300/2.
Zamierzam zamontować zawór bezpieczeństwa i jak temp na zbiorniku przekroczy maks wartość, to będzie zrzucał ciepłą wodę i dobijał zimną. Choc jak już się bedzie mieszkało, to takich problemów raczej nie powinno być, chyba że w wakacje, ale nie widze problemu raz do roku wyskoczyć na dach i przysłonić solarów.

Tomek

RAPczyn
04-05-2009, 21:47
A jakie są optymalne brzegowe temperatury? Chodzi mi o maksymalną temp na solarach, powyżej której układ przestaje pracować. U mnie było 140stopni na solarach i 60 na zbiorniku,
Praca pompy powinna być zatrzymana powyżej 130stC na kolektorze, maksymalna temperatura w zbiorniku powinna odpowiadać maksymalnej, dopuszczalnej temperaturze zbiornika, np. 85stC

pewnego dnia uslyszałem gwizd na dachu i buchającą parę.
Rozumiem, że para ulatywała z odpowietrznika - oznacza to tyle, że albo niema zaworu odcinającego pod odpowietrznikiem albo zawór odcinający pozostał otwarty.
[/quote]

turcin
05-05-2009, 07:06
Witam

Ja mam zamontowane 2 x 30 rur ACV kąt nachylenia dachu 30st kierunek pd - pd-zach. magazyn to zbiornik buforowy ACV Smart 400 i jeszcze jeden zasobnik ACV HL 100. Zestaw uruchomiony dwa dni temu. (na razie jeszcze bez jednej rury bo się uszkodziła). Wczoraj działał można powiedzieć w pełni sprawnie po raz pierwszy. Wyniki to około 18.00 temperatura na kolektorze 54st C zasobnik nagrzany do 42 stC. Po drodze jeszcze włączyłem pompę na c.o. i wychłodziłem zbiornik do około 27 stC z 42. Licznik uzysku energii pokazał pobór 33 kWh.

Mam prośbę żebyście podali dane dzisiaj w dzień lekko pochmurny zobaczymy czy są różnice pomiędzy próżniakami a płytami.

zinger75
05-05-2009, 08:23
A jakie są optymalne brzegowe temperatury? Chodzi mi o maksymalną temp na solarach, powyżej której układ przestaje pracować. U mnie było 140stopni na solarach i 60 na zbiorniku,
Praca pompy powinna być zatrzymana powyżej 130stC na kolektorze, maksymalna temperatura w zbiorniku powinna odpowiadać maksymalnej, dopuszczalnej temperaturze zbiornika, np. 85stC

A co jeśli pracuje przy wyższej temp?



pewnego dnia uslyszałem gwizd na dachu i buchającą parę.
Rozumiem, że para ulatywała z odpowietrznika - oznacza to tyle, że albo niema zaworu odcinającego pod odpowietrznikiem albo zawór odcinający pozostał otwarty.

Ok dowiem się. Ale co taki zawór miałby robić? Bo nie uchroni paneli przed dalszym nagrzewaniem się. Czy jest w takim razie sens/potrzeba robic jakiś system zrzutowy goracej wody?

Pozdr,
Tomek

turcin
05-05-2009, 17:18
Dzisiaj był dzień raczej mało słoneczny więcej chmur niż słońca. Baniak nagrzał się do 43st C a max temperatura na kolektorze dochodziła do 50stC.

RAPczyn
05-05-2009, 18:11
A jakie są optymalne brzegowe temperatury? Chodzi mi o maksymalną temp na solarach, powyżej której układ przestaje pracować. U mnie było 140stopni na solarach i 60 na zbiorniku,
Praca pompy powinna być zatrzymana powyżej 130stC na kolektorze, maksymalna temperatura w zbiorniku powinna odpowiadać maksymalnej, dopuszczalnej temperaturze zbiornika, np. 85stC

A co jeśli pracuje przy wyższej temp?
Wężownica w zbiorniku ma zapewne jakieś ograniczenia jeśli chodzi o maksymalną temperaturę zasilania, tak samo pompa oraz izolacja.




pewnego dnia uslyszałem gwizd na dachu i buchającą parę.
Rozumiem, że para ulatywała z odpowietrznika - oznacza to tyle, że albo niema zaworu odcinającego pod odpowietrznikiem albo zawór odcinający pozostał otwarty.

Ok dowiem się. Ale co taki zawór miałby robić? Bo nie uchroni paneli przed dalszym nagrzewaniem się. Czy jest w takim razie sens/potrzeba robic jakiś system zrzutowy goracej wody?

Pozdr,
Tomek

W momencie gdy w kolektorze tworzy się para ucieka ona przez odpowietrznik. Odcinając zaworem odpowietrznik zabezpieczamy się przed ubytkiem płynu.
Porządny kolektor przetrwa takie temperatury bez bólu.
Moim zdaniem robienie "systemu zrzutowego" nie ma sensu.

12marek
05-05-2009, 20:48
Mam prośbę żebyście podali dane dzisiaj w dzień lekko pochmurny zobaczymy czy są różnice pomiędzy próżniakami a płytami.

Niestety nie mam licznika kWh :cry:
Więc trudno mi jest ocenić ile energii zostało wykorzystane.
Ale szału na pewno nie było :wink:
W każdym razie po 15.00 było tak:
- góra zasobnika 45'C
- dół zasobnika 35'C
- kolektor trudno powiedzieć, ale w takim razie powinien osiągać 65'C, bo mam ustawione, że pompa załącza się przy 20' różnicy temperatur a odstawia przy 5' różnicy.
Z tym porównaniem może być problem, bo w różnych rejonach może być inna pogoda. Np. dziś do południa była u mnie do d...
Pozdrawiam

turcin
05-05-2009, 21:02
Wiem wiem pogoda może być różna ale zachmurzenie można w jakimś stopniu ocenić. Chodzi o sprawdzenie. Ja mam tylko czujnik na dole zasobnika :-? więć nie wiem jak się nagrzał na górze ale pewnie mogło być około 7-10 stC więcej.

12marek
05-05-2009, 21:35
Różnice potrafią byc spore jeżeli podgrzewamy kominkiem i grzeje górna wężownica.
Ja mam czujniki na dole i u góry zasobnika. Po kąpieli temp. wody na dole zasobnika spada np. z 40 do 20'C aby po jakims czasie się nieco wyrównać.
Z ciekawości poszedłem zobaczyć jak jest w tej chwili ( bo przepaliłem w kominku i zagrzałem sobie więcej wody) Teraz mam tak:
- na dachu 18'C
- dół zasobnika 21'C (córuś właśnie wyszła z kąpieli ) :cry:
- góra zasobnika 60'C

Ale jak wróciłem z pracy to rzuciłem okiem na temperatury i było mniej więcej tak jak napisałem.
Gdy pracuja solary rozkład temperatur jest duzo równiejszy i wg. moich pomiarów wychodzi jakies 5-10'C

Skoro temat się rozwija to chyba znów zacznę zapisywać dane z temp. w poszcz. dniach. Kiedys sie bawiłem ale nie było z kim porównać.
Pozdrawiam i dobranoc.

RAPczyn
06-05-2009, 07:34
- kolektor trudno powiedzieć, ale w takim razie powinien osiągać 65'C, bo mam ustawione, że pompa załącza się przy 20' różnicy temperatur a odstawia przy 5' różnicy.

Histerezę włączenia pompy możesz spokojnie obniżyć do 7-10stK.

turcin
06-05-2009, 13:08
Dzisiaj dzień pochmurny zero słońca czasem trochę popada. O 13.00 miałem w zasobniku 30 stC ale to raczej to co zostało z poprzedniego dnia. Temperatura na solarach waha się w granicach 36st C. Co jakiś czas pompa się załącza i trochę ściąga. Wychłodziłem do 18st C i zobaczymy wieczorem.

niktspecjalny
06-05-2009, 16:40
Dużo lektury aż miło poczytać.Męczy mnie niestety fakt ,że u mnie nie działa to tak jak u Was.Piszecie o:


- kolektor trudno powiedzieć, ale w takim razie powinien osiągać 65'C, bo mam ustawione, że pompa załącza się przy 20' różnicy temperatur a odstawia przy 5' różnicy.

Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.

pzdr.

olasosenko
06-05-2009, 18:10
a czy mogę prosić o informację ile płaciliście za swoje solary? Mnie interesują te próżniowe... Jakie firmy polecacie?

turcin
06-05-2009, 18:49
Ja kupiłem ACV i przy kursie Euro 3,24 były w dobrej cenie cały zestaw 2 x 30 rur, automatyka grupa pompowa, płyn zasobnik buforowy smart 400 (w środku zasobnik na cwu z nierdzewki) i jeszcze jeden zbiornik HL 100 (nierdzewka) za wszystko zapłaciłem 14500zł brutto

12marek
06-05-2009, 21:45
Histerezę włączenia pompy możesz spokojnie obniżyć do 7-10stK.

Orginalne ustawienie było takie,że pompa załączała sie przy 10'C różnicy a wyłączała przy 5' różnicy. Efekt był taki, że pompa w okresie zimowym (gdy i tak paliłem kominkiem) pompa brandzlowała wg. mnie zupełnie niepotrzebnie gdy kolektory zobaczyły troche słonka. Uzysk z tego był w praktycznie żaden, bo kominek w pół godziny załatwia to co solary w cały dzień a prąd (wg. taryfy budowlanej jeszcze) szedł. Więc po nieudanych konsultacjach z wytwórcą i studiowaniu niedorobionej instrukcji solarów doszedłem empirycznie jak można te ustawienia zmienić i ustawiłem sobie załączanie pompy przy 20'C a odstawianie przy 10'C różnicy temperatur pomiędzy dołem zasobnika a czujnikiem na dachu. (Pomyliłem sie w poprzednim poście mam 10 a nie 5' odstawienie pompy)Jak się ociepli to pewnie (już nie pamiętam jak to było) wrócę do ustawień fabrycznych.
Ale dzięki za radę
Pozdrawiam

12marek
06-05-2009, 22:04
Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.

To zależy jaki masz sterownik. Niestety nie poradzę tak przez internet. Szukaj w instrukcji nastaw i regulacji, zadzwoń do producenta itp.
Jak pisałem u siebie tez musiałem empirycznie dojść jak to zmienić, bo instrukcja była do dupy, instalator nie wiedział, a producent odesłał mnie do ich polecanego instalatora co to nigdy albo nie miał czasu albo nie pamietał a akurat panelu sterującego nie miał w pobliżu...
Co do schładzania się to wg. mnie całkiem inna bajka. Ale wtej kwestii to może kolega RAPczyn poradzi.
Pompa chodzi cały czas? Jak pompa stoi to i glikol stoi w rurach (bez zagłabiania sie w materię) to raczej nie chłodzi. Bez poboru wody duże są te spadki temperatury? U mnie po nocy tez temp. jest w zasobniku nizsza o parę stopni ale jakos tak nie za wiele. Aż będę musial to sprawdzić.
Jak czytam Twoje posty to aż mnie zalewa :evil:
Ten kto to robił specjalnie sie napracował aby sp... tak układ :o
Źle dobrany zestaw, brak uzysków ciepła, spadki temperatur.....
Tylko współczuć.
Ale mam nadzieję koledzy fachowcy z forum doradzą.
Pozdrawiam

12marek
06-05-2009, 22:35
a czy mogę prosić o informację ile płaciliście za swoje solary? Mnie interesują te próżniowe... Jakie firmy polecacie?
Ja mam kominek Byrski 14 kW + 30 rur próżniowych firmowanych przez tegoż producenta kominków. Współpracują z dwuwężownicowym zasobnikiem Biawaru.
Koszty następujące:
- kominek (ściągnięty na instalatora 7% VAT-u) 4700 zł (I 2008)
- zestaw 30 rur z grupą pompową, bezpieczenstwa itd. 7500 zł (VII 2008)
- zasobnik 300l 2500 zł (I 2008)
Za zestaw Byrskiego z zasobnikiem z nierdzewki chcieli 10000 zł ( uważam, że warto było, bo zasobnik lepszy, i wygodniejszy. Mniejsza średnica, wyższy.)
Ale w październiku za ten sam zestaw gościu chciał 7500 zł :evil:
Oczywiście ceny brutto.
Przy okazji:
zestawu solarnego nie można odliczyć przy zwrocie róznicy w podatku VAT :evil:

Czy polecam :-?
Są i działają :D
To tak jak w piosence "Może są":
Może inne sa lepsze, może inne są bardziej wydajnie, może inne są tańsze, może są bardziej firmowe.....
Nie mam innych doswiadczeń ale w tym zestawie:
- uchwytów do montażu na dachówce nie było tzn. w opisie było tylko jak zadzwoniłem to okazało sie, że oni to na takie taśmy ocynkowane montują. To im kazałem se te taśmy... i dorobiłem z nierdzewki uchwyty za 200 zeta. Wiem, że nie spadną :D
- instrukcja montazu na dachu - makabra. Nic nie widać, części nie oznakowane.
- stelaż :-?
Złożenie tego do kupy to majstersztyk a jak juz złożylismy to na dachu okazało się, że jak dwa uchwyty są w dolince dachówki to trzeci na górce :evil: Albo przerabiać uchwyty (za 200 zeta, nierdzewka :evil: :cry: ) albo stelaż :D Padło na stelaż :wink:
- grupa pompowa prosta, toporna np. nie pokazuje uzysku energii :cry: ;
- rury oczywiście chińskie, jedna pękła przy montażu, nie chciało mi sie udowadniać, że to nie była moja wina.

Opisałem w mailu do producenta te przypadłości ale nie raczył odpisać.... A przed zakupem odpisywał.....

Może nie wygląda to dobrze ale jak pisałem NIE MAM PORÓWNANIA z innymi a to co przeżyłem i opisuję polega na prawdzie.
Tak było w przypadku zestawu 30 rurowego zestawu solarnego firmy Byrski.

Ale jak napisałem DZIAŁAJĄ :D :D :D

niktspecjalny
07-05-2009, 07:17
Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.

To zależy jaki masz sterownik. Niestety nie poradzę tak przez internet. Szukaj w instrukcji nastaw i regulacji, zadzwoń do producenta itp.
Jak pisałem u siebie tez musiałem empirycznie dojść jak to zmienić, bo instrukcja była do dupy, instalator nie wiedział, a producent odesłał mnie do ich polecanego instalatora co to nigdy albo nie miał czasu albo nie pamietał a akurat panelu sterującego nie miał w pobliżu...
Co do schładzania się to wg. mnie całkiem inna bajka. Ale wtej kwestii to może kolega RAPczyn poradzi.
Pompa chodzi cały czas? Jak pompa stoi to i glikol stoi w rurach (bez zagłabiania sie w materię) to raczej nie chłodzi. Bez poboru wody duże są te spadki temperatury? U mnie po nocy tez temp. jest w zasobniku nizsza o parę stopni ale jakos tak nie za wiele. Aż będę musial to sprawdzić.
Jak czytam Twoje posty to aż mnie zalewa :evil:
Ten kto to robił specjalnie sie napracował aby sp... tak układ :o
Źle dobrany zestaw, brak uzysków ciepła, spadki temperatur.....
Tylko współczuć.
Ale mam nadzieję koledzy fachowcy z forum doradzą.
Pozdrawiam

Jest dokładnie tak jak to piszesz.Montażysta chyba uczy się na moich solarach i (co mnie zaczyna już wku....) męczy ucho stwierdzając ,że jak przyjdą te właściwe dni to się poprawi.Dzisiaj na moją prośbę ma wszystkie 20 rur delikatnie skręcić w kierunku pł-wsch.Pytasz czy pompa chodzi przez cały czas.
Właśnie nie.Włącza się wtedy gdy trzeba zbić temperaturę glikolu ,który oddaje ciepło wodzie(wężownica) w zasobniku.Nie potrafię sobie z tym poradzić a ten język techniczny z literatury jest trochę "za mocny" jak dla mnie.Pytasz także:

Bez poboru wody duże są te spadki temperatury?
Już pisałem gdzieś wcześniej....Jeszcze tak naprawdę nie mieszkamy tam(drobne przeróbki) i rzeczywiści mało tej wody używamy.Jeżeli np.na solarach o godz. 15.00 jest temp. 40 st. to na godz.21.00 spada aż do 25 st(teraz nawet do 18st bo mało było słonka).Piszesz również:

Jak pompa stoi to i glikol stoi w rurach (bez zagłabiania sie w materię) to raczej nie chłodzi.
Właśnie zastanawiam się czy np na wieczór tego nie sprawdzić.Dzisiaj jest słoneczko zapiszę temperatury i będę obserwował.O godz. 19.00 zamknę zawory kulowe na zasobnik tak aby odciąć go całkowicie (mowa oczywiście o odcięciu glikolu tak na wejściu jak i na wyjściu).Zadziałam jak zawór zwrotny,którego nie mam.Wiem ,że nic się nie stanie bo o tej porze temp. są już niskie a pompka solarowa się nie włącza.

pzdr.

RAPczyn
07-05-2009, 07:41
Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.

pzdr.

Zawór zwrotny powinien być wbudowany w stację solar, nad pompą - więc raczej nie ma potrzeby zabudowy dodatkowego (chyba, że obecny szlak trafił, wtedy trzeba zamontować specjalny zawór zwrotny z możliwością otwierania go).

Dużego schłodzenia zbiornika spodziewałbym się raczej po stratach energii zbiornika lub/i stratach na cyrkulację.

Piszesz o spadku temperatury na solarach. Normalną rzeczą jest, że gdy promienie słoneczne na trafiają do kolektora to temperatura jego dąży do zrównania się z temperaturą zewnętrzną. W jednych kolektorach trwa to dłużej w innych krócej.

Napisz jakiej firmy masz swoje kolektory.
Dla porównania ja na swoich dwóch prywatnych instalacjach mam:
1. CPC 21 Star o powierzchni czynnej 3,5m^2 (21 rur), zbiornik 300l;
2. CPC 40 Allstar o powierzchni czynnej 4,0m^2 (20 rur), zbiornik 300l.

Byrski ANK 58/1800/30 ma powierzchnię absorbera 2,41m^2 (30 rur)
ACV 30 ma powierzchnię czynną 2,414m^2 (30 rur)


a czy mogę prosić o informację ile płaciliście za swoje solary? Mnie interesują te próżniowe... Jakie firmy polecacie?

Póki co dalej niezmiennie polecam Paradigmę.
Obecny koszt:
Ad. 1. ~4200€netto;
Ad. 2. ~3400€netto.

niktspecjalny
07-05-2009, 10:40
Napisz jakiej firmy masz swoje kolektory.
Dla porównania ja na swoich dwóch prywatnych instalacjach mam:
1. CPC 21 Star o powierzchni czynnej 3,5m^2 (21 rur), zbiornik 300l;
2. CPC 40 Allstar o powierzchni czynnej 4,0m^2 (20 rur), zbiornik 300l.

Byrski ANK 58/1800/30 ma powierzchnię absorbera 2,41m^2 (30 rur)
ACV 30 ma powierzchnię czynną 2,414m^2 (30 rur)

Takie są moje tylko zasobnik mam 300l

http://www.cozaile.pl/index.php?option=com_cozaile&task=produkt&sectionid=10&id=69&produkt=1904&Itemid=3330

http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/product_info.php/manufacturers_id/7/products_id/10963

Sterownik solarny Hewalex Geco G-403-P10

pZdr

RAPczyn
07-05-2009, 12:34
Żeby nie wiem jak się starać to 1,86m^2 powierzchni czynnej to cudów nie będzie.
Aby instalacja taka miała porządne uzyski (dla 3-4osób) to moim zdaniem powinno być 3,72m^2 lub nawet 4,65m^2 ze zbiornikiem 300l, czyli 40-50 rur.

zulus1
07-05-2009, 14:17
Wracajac jeszcze do rolet na solary to ostatnio doświadczyłem na własnej skórze że się przydają. Rejon energetyczny prowadził jakieś prace na liniach przesyłowych i wyłączyli na 8h prąd. Dzień był słoneczny i się okazało że ci, co nie mają jakiegos UPS'a lub przykrytych kolektorów mieli niemiłą niespodziankę. U sąsiada niewytrzymał albo odpowietrznik albo przyłącze do kolektora i niestety miał wyciek glikolu na dach połączony z efektownym obłokiem pary.

RAPczyn
07-05-2009, 19:33
U sąsiada niewytrzymał albo odpowietrznik albo przyłącze do kolektora i niestety miał wyciek glikolu na dach połączony z efektownym obłokiem pary.

Moim zdaniem znaczy to tyle, że ktoś nieodpowiednio zmontował instalację lub jest ona niskiej jakości.

piogron
07-05-2009, 21:13
Póki co dalej niezmiennie polecam Paradigmę.
Obecny koszt:
Ad. 1. ~4200€netto;
Ad. 2. ~3400€netto.
Z całym szacunkiem ale cena kosmiczna prawie 20 kpln za pierwszy zestaw.

anko1958
31-05-2009, 11:48
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Zastanawiam się czy jest możliwość zakupu rolet do solarów. Dzisiaj na solarze kolektorze temp. ponad 80 st. na zasobniku 71 st. a lato dopiero przed nami. Jak latem wyjedziemy na wakacje to przez jakieś dwa tygodnie nie bedzie poboru ciepłej wody a co za tym idzie glikol w kolektorze będzie osiągał bardzo wysokie temperatury. Jakimś rozwiązaniem byłyby właśnie rolety zasłaniające kolektory. Jak to wygląda u Was...?

Monter zanim mi założył solary i cały osprzęt zapytał czy ma zamawiać kurtyny zasłaniające dostęp do słońca.Na początku powiedziałem ,że nie ale jak któregoś dnia znajomy zadał mi pytanie....Co chroni rurki jak z nieba spadnie duży grad albo jakiś nieżyczliwy sąsiad rzuci w nie czymś? Bez wahania odpowiedziałem ,że nic.Nawet przez myśl mi nie przyszło ,że coś może mi je zbić bo myślałem że kurtyna-roleta służy do ograniczania padania słońca na solar.

pzdr
Jestem zainteresowany kurtynami na solar. W tej chwili jeszcze nie mieszkamy i mam nadprodukcję gorącej /nie ciepłej/ wody. Słoneczko się męczy a ja wylewam goracą wodę na ogród. Prosze o jakiś sposób na zacienienie solarów, albo namiar na kurtyny.
pzdr

RAPczyn
31-05-2009, 18:48
Jeśli jest to włączyć pompę od cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 24h na dobę.
Do jakich maksymalnych temperatur dochodzi na kolektorze?

odaro
31-05-2009, 19:11
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

niktspecjalny
31-05-2009, 19:58
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

Wszystko można.Nowy wymiennik,trochę glikolu,pompa i jeszcze trochę pierdółek.Całość jakieś....... 2500 zyla.Zastanawiam się czy podłogówka będzie trzymać temp np.do 23.30 bo o tej akurat lubię kąpiołkę. :D :wink: :wink:

pzdr

odaro
31-05-2009, 20:19
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

Wszystko można.Nowy wymiennik,trochę glikolu,pompa i jeszcze trochę pierdółek.Całość jakieś....... 2500 zyla.Zastanawiam się czy podłogówka będzie trzymać temp np.do 23.30 bo o tej akurat lubię kąpiołkę. :D :wink: :wink:

pzdr


Wszystko to można teoretycznie albo na papierze.

Ciekawe czy ktoś zrealizował taki pomysł na żywo?

niktspecjalny
31-05-2009, 20:23
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

Wszystko można.Nowy wymiennik,trochę glikolu,pompa i jeszcze trochę pierdółek.Całość jakieś....... 2500 zyla.Zastanawiam się czy podłogówka będzie trzymać temp np.do 23.30 bo o tej akurat lubię kąpiołkę. :D :wink: :wink:

pzdr


Wszystko to można teoretycznie albo na papierze.

Ciekawe czy ktoś zrealizował taki pomysł na żywo?

Skoro nikt nie odpowiada to może podłogówkę grzeje np. kominkiem czyli wiesz takie dwa w jednym...i w kominku i pod podłogą.Mały nakład a podłogówka ciepła wtedy kiedy chcesz. :wink: :wink: :lol:

RAPczyn
01-06-2009, 07:44
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

Znam instalację z bodaj 1999 roku (a może 2001, nie pamiętam) gdzie właściciel ma podłączony grzejnik łazienkowy pod cyrkulację ciepłej wody użytkowej.
Kocioł SD Ecosy 24E (zdaje się, że pierwsze sztuka w Polsce) ze zbiornikiem 115l, kolektor próżniowo-rurowy CPC 21 Star azzurro (3,5m^2, c.w.u. + wspomaganie c.o., w przyszłości jeszcze jeden kolektor CPC 21 oraz zbiornik ~300l), reku bez GWC.

odaro
01-06-2009, 11:06
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.

Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.

Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.

Znam instalację z bodaj 1999 roku (a może 2001, nie pamiętam) gdzie właściciel ma podłączony grzejnik łazienkowy pod cyrkulację ciepłej wody użytkowej.
Kocioł SD Ecosy 24E (zdaje się, że pierwsze sztuka w Polsce) ze zbiornikiem 115l, kolektor próżniowo-rurowy CPC 21 Star azzurro (3,5m^2, c.w.u. + wspomaganie c.o., w przyszłości jeszcze jeden kolektor CPC 21 oraz zbiornik ~300l), reku bez GWC.

No i jak się sprawuje takie rozwiązanie w praktyce.

RAPczyn
01-06-2009, 11:26
No i jak się sprawuje takie rozwiązanie w praktyce.

Podobno działa.

piogron
12-12-2009, 11:54
Możecie pisać jakie macie temperatury na solarach w słoneczne zimą z dodaniem jakie solary płaskie czy próżniowe.

sewerynslowi
17-01-2012, 09:55
w jakiej cenie mogą być te kurtyny, rolety na solary?

wutang
27-01-2012, 08:41
Mam pytanie użytkuje kolektory płaskie 2 sezon, zuważyłem że ma dosc wyskoie cisnie 3 bar teraz w zimnie zawsze spadało do 1 bar a w lato było ok 3-4 co może byc przyczyna tego stanu rzeczy
Czy trzeba je ponownie odpowietrzać ?

farmi
30-01-2012, 11:47
Moje solarki ( Hewalex 5 paneli płaskich- zestaw SIS 500) które wspomagają ogrzewanie podłogowe od ostatnich kilku dni podtrzymują fajnie temperaturę w domu w okolicach 16-17 stopni- wczoraj o 14 miałem takie temperatury (piec gazowy od czwartku wyłączony):

yaiba83
30-01-2012, 13:11
Twoja instalacja najwyraźniej nie działa poprawnie. Jak to możliwe, że masz deltę 31*C?
Przy pełnym lecie i pięknym słoneczku delta to maks 20*C. Za dużo przez rury idzie w powietrze.
Jaki masz przepływ ustawiony (ile pokazuje rotametr) ?

farmi
30-01-2012, 13:49
Nie pamiętam ile pokazuje rotametr - wiem tylko że pompka solarna pracuje na I biegu. Cała sprawa może wynikać z faktu ze w czwartek miałem robioną termowizję i musiałem mieć wygrzany dom do temp 20 st- zaraz potem wyłączyłem piec gazowy - gdyż w tym domku jeszcze nie mieszkamy- i do dziś domek pomału sobie stygnie podtrzymywany solarami...

kolektor1
30-01-2012, 14:16
Twoja instalacja najwyraźniej nie działa poprawnie. Jak to możliwe, że masz deltę 31*C?
Przy pełnym lecie i pięknym słoneczku delta to maks 20*C. Za dużo przez rury idzie w powietrze.
Jaki masz przepływ ustawiony (ile pokazuje rotametr) ?

Witam.
I znowu podobna sytuacja, cyferki, cyferki, cyferki. Jakby jeszcze zwiększyć dławienie przepływu to na kolektorach pokaże 99 stopni i to dopiero będzie szokujący wynik (tylko dla kogo?).
Jasne, że 31 stopni to za duża delta, przy niej i przy mniejszym nasłonecznieniu kolektory nie wystartują!
Przy elektronice z reg. obrotów pompa ma być na maxa, bo i tak sama dobierze sobie obroty a tak to delta może być nawet dobrze ale przepływ nie wyrabia.
pozdrawiam.
Witold

jola40
30-01-2012, 14:17
prózniowe temp okolo 13 - 44 st przy temp (-4 st na dworze)

kolektor1
30-01-2012, 14:21
prózniowe temp okolo 13 - 44 st przy temp (-4 st na dworze)

Witam.
A te cyferki to gdzie są mierzone?
Witold

farmi
30-01-2012, 14:38
Przy elektronice z reg. obrotów pompa ma być na maxa, bo i tak sama dobierze sobie obroty a tak to delta może być nawet dobrze ale przepływ nie wyrabia.
pozdrawiam.
Witold

Czyli mam pompę zrobić na najwyższy bieg - myślałem że właśnie przy wolnym obiegu glikol będzie spokojnie oddawał ciepło??? a na najwyższym biegu mamy zaraz 2x większe zużycie prądu...- wiec czy to w ogóle ma sens w zimie gdzie wiadomo te 60 stopni to przez 3-4 godz dziennie...

kolektor1
30-01-2012, 17:55
Czyli mam pompę zrobić na najwyższy bieg - myślałem że właśnie przy wolnym obiegu glikol będzie spokojnie oddawał ciepło??? a na najwyższym biegu mamy zaraz 2x większe zużycie prądu...- wiec czy to w ogóle ma sens w zimie gdzie wiadomo te 60 stopni to przez 3-4 godz dziennie...

Fami.
Przy prawidłowo pracującej elektronice ilość dostarczanego ciepła przez kolektory jest zawsze tak ustawiona aby była większa niż zużycie prądu dostarczanego pompie. Można to bardzo łatwo samemu obliczyć. Algorytm procesora obsługującego pompę w module elektroniki jest tak napisany aby to Tobie gwarantować. Ale parametry, które trzeba ustawić muszą być prawidłowe. Yaba wcześniej zwrócił Tobie uwagę, że delta przez niewłaściwe parametry początkowe jest za duża. Przez co zyskujesz pojedyńcze waty na zasilaniu pompy a tracisz setki wat przez straty na przesyle.
Przez lata prób dowiedziono, że najlepszym kompromisem będzie różnica temperatur na zasilaniu i powrocie ok. 8 stopni. Elektronika, którą posiadasz utrzyma w ryzach tą temperaturę przez cały czas pracy instalacji, od świtu do zmierzchu.
Nawet w zimie ma to jak najbardziej sens i w zasadzie nie ma znaczenia czy to zima czy lato.
Ponieważ obecnie mamy ładną pogodę w całym kraju to zrób tak: zapisz od jakiej temp. w zbiorniku zaczynają ogrzewać kolektory i do jakiej temp. nagrzeje się zbiornik przy pracy na pierwszym biegu (tak jak do tej pory). W następnym dniu przestaw pompę na najwyższy bieg również zapisując te same parametry. Przedstaw wyniki, porównamy.
pozdrawiam.
Witold

yaiba83
30-01-2012, 22:38
Witam.
I znowu podobna sytuacja, cyferki, cyferki, cyferki. Jakby jeszcze zwiększyć dławienie przepływu to na kolektorach pokaże 99 stopni i to dopiero będzie szokujący wynik (tylko dla kogo?).
Jasne, że 31 stopni to za duża delta, przy niej i przy mniejszym nasłonecznieniu kolektory nie wystartują!
Przy elektronice z reg. obrotów pompa ma być na maxa, bo i tak sama dobierze sobie obroty a tak to delta może być nawet dobrze ale przepływ nie wyrabia.
pozdrawiam.


Witold


Człowieku ale tak chociaż troszkę na logikę i te moje cyferki - jeżeli panel płaski Hewalexa ma 1,8m2 powierzchni czynnej to razy 5 da nam 9m2.
Proszę mi wytłumaczyć moc grzewczą 9m2 na poziomie 18,5kW gdzie podobno do ziemi dociera maks 1000W/m2, paneli płaskich w środku srogiej zimy...

farmi
31-01-2012, 07:38
kolektor1 - dzięki - dziś pompkę ustawiłem na III bieg- zobaczymy.
yaiba83- czyli Twoim zdaniem mam coś źle poustawiane moje kolektory - kurcze będę musiał się dokształcić w tym całym cieple solarnym . Ja tez nie umiem jakoś przeliczyć sobie tej mocy na realne podgrzanie wody no wczoraj np w raporcie dobowym licznik solarny pokazał zysk 62 KWh- i nie wiem jak to mam rozumieć... (Zasobnik 500/150 a panele to 5 x2.09m2 kąt 35st -niemal idealnie na południe)

yaiba83
31-01-2012, 12:08
Wg instrukcji Hewalexa ustawia się przepływ 1,5L/min na jeden panel. Jeżeli masz 5 paneli więc przepływ powinieneś mieć na poziomie 7,5l/min. Tyle wyliczanek.
Na dole grupy pompowej jest taki pływaczek zwany rotametrem. Jest też na nim taka śrubka na płaski śrubokręt. Przekręcając lewo/prawo zwiększasz lub zmniejszasz przepływ. Patrzysz na dół tego koreczka co się podnosi. Jeżeli nie chce się wystarczająco podnieść to trzeba zwiększyć bieg pompki. Jak już ustawisz przepływ faktyczny to wtedy trzeba wejść do menu bodajże ustawienia parametrów i taka opcja jak przepływ/rotametr i tam też trzeba ustawić 7,5l/min bo na tej podstawie sterownik oblicza moc i uzyski.

yaiba83
31-01-2012, 12:12
Wg mnie twoje kolektory działają jak najbardziej poprawnie tylko za mały przepływ masz ustawiony na rotametrze. Za dużo ciepła ucieka z rurki wychodzącej z kolektorów. Jeżeli różnica przy pełnym słońcu pomiędzy T1 a T2 będzie na poziomie 15-20*C to zobaczysz o ile szybciej zacznie ci się grzać woda w zbiorniku.

Tak swoją drogą jak sprawdza się zbiornik w zbiorniku?

farmi
31-01-2012, 13:15
dzięki za instrukcje - przemyślę i zastosuję. Co do zbiornika to nie wiele mogę powiedzieć bo jeszcze nie mieszkamy i nie korzystamy z ciepłej wody

farmi
31-01-2012, 21:49
Sprawdziłem dziś wieczorkiem i przepływ miałem ustawiony na 10l/min- jednak chyba pomogło samo ustawienie pompy na III bieg gdyż kolektory podgrzały wodę od wczoraj w zasobniku z 13 na 14 stopni- więc chyba sukces (tym bardziej przy takich mrozach i nie do końca jeszcze uszczelnionym domu)

RAPczyn
01-02-2012, 08:05
Zbiornik SIS 500 jest przeznaczony do wspomagani centralnego ogrzewania i jest konstrukcją dość prostą. W takim przypadku instalacja powinna pracować w technice high-flow, tzn. przepływ na poziomie 0,4-1l/min na m^2 pow. czynnej kolektora.
Przy zbiornikach bardziej zaawansowanych technicznie (np. OPTIMA POWER, SOLUS II) instalacje pracują w technice low-flow, tzn. przepływ na poziomie 0,25-0,4l/min na m^2 pow. czynnej.

Ustawienie przepływu robimy w następujący sposób:
Regulator przepływu wykręcamy do końca (by nie stawiał oporu). W automatyce włączamy pompę na 100% obrotów i sprawdzamy na, którym najniższym biegu pompy jesteśmy wstanie otrzymać zadany lub wyższy przepływ. Jeżeli przepływ jest większy niż zadany to regulujemy go regulatorem przepływu. W automatyce wpisujemy przepływ oraz ustalamy minimalne obroty pompy na 50%.

Energia elektryczna dla pompy to 1/50-1/100 przy high-flow; 1/75-1/200 przy low-flow; do 1/400 przy technice Aqua, energii dostarczonej przez kolektory.


Człowieku ale tak chociaż troszkę na logikę i te moje cyferki - jeżeli panel płaski Hewalexa ma 1,8m2 powierzchni czynnej to razy 5 da nam 9m2.
Proszę mi wytłumaczyć moc grzewczą 9m2 na poziomie 18,5kW gdzie podobno do ziemi dociera maks 1000W/m2, paneli płaskich w środku srogiej zimy...

http://solaris18.blogspot.com/2012/01/nasonecznienie-w-zimie.html


A teraz do meritum wątku.
Wczoraj sprawdzałem dwie instalacje kolektorów próżniowo rurowych CPC pracujące na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Pierwsza glikolowa z 2002 roku o powierzchni czynnej 4m^2 (4,4m^2 brutto, 20 rur) wraz ze zbiornikiem pojemności 300l. Do godziny 14:00 instalacja dostarczyła 7kWh, temp. kol. 64,6stC, temp. na powrocie 46,8stC, temp wody na dole zbiornika 54,2stC, temp. max kol. 80,2stC, przepływ 1,9l/min.
Druga instalacja w technice Aqua o powierzchni czynnej 3,5m^2 (3,91m^2 brutto, 21 rur), zbiornik 300l. Do godziny 16:00 uzysk wynosił 6kWh, a temp. max kol. w czasie pracy 104,3stC.

Pozdrawiam serdecznie.

kolektor1
01-02-2012, 16:09
A teraz do meritum wątku.
Wczoraj sprawdzałem dwie instalacje kolektorów próżniowo rurowych CPC pracujące na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Pierwsza glikolowa z 2002 roku o powierzchni czynnej 4m^2 (4,4m^2 brutto, 20 rur) wraz ze zbiornikiem pojemności 300l. Do godziny 14:00 instalacja dostarczyła 7kWh, temp. kol. 64,6stC, temp. na powrocie 46,8stC, temp wody na dole zbiornika 54,2stC, temp. max kol. 80,2stC, przepływ 1,9l/min.
Druga instalacja w technice Aqua o powierzchni czynnej 3,5m^2 (3,91m^2 brutto, 21 rur), zbiornik 300l. Do godziny 16:00 uzysk wynosił 6kWh, a temp. max kol. w czasie pracy 104,3stC.

Pozdrawiam serdecznie.


Witam.
Porównane zostały dwie różne instalacje, a jaki z tego morał, zależność, wyższość jednej nad drugą, proszę wytłumacz.


Człowieku ale tak chociaż troszkę na logikę i te moje cyferki - jeżeli panel płaski Hewalexa ma 1,8m2 powierzchni czynnej to razy 5 da nam 9m2.
Proszę mi wytłumaczyć moc grzewczą 9m2 na poziomie 18,5kW gdzie podobno do ziemi dociera maks 1000W/m2, paneli płaskich w środku srogiej zimy...
Yaiba nie bardzo rozumiem pytania, możesz sprecyzować?

pozdrawiam.
Witold

yaiba83
01-02-2012, 21:35
Witam.
Porównane zostały dwie różne instalacje, a jaki z tego morał, zależność, wyższość jednej nad drugą, proszę wytłumacz.


Yaiba nie bardzo rozumiem pytania, możesz sprecyzować?

pozdrawiam.
Witold

Kolega Rapczyn post wyżej podał link do artykułu, gdzie ktosik miernikiem na przełomie stycznia/grudnia otrzymał maksymalne nasłonecznienie 950W/m2.
Jeżeli tyle pada na jeden metr kwadratowy to rozumiem, że jak mam kolektory o łącznej powierzchni 9m2 to maks moc jaką jestem w stanie uzyskać to 950*9=8550W
18,5kW mocy w tym przypadku wg mnie było błędem wynikającym z nieprawidłowego skonfigurowania sterownika i rotametru.

kolektor1
02-02-2012, 16:02
Kolega Rapczyn post wyżej podał link do artykułu, gdzie ktosik miernikiem na przełomie stycznia/grudnia otrzymał maksymalne nasłonecznienie 950W/m2.
Jeżeli tyle pada na jeden metr kwadratowy to rozumiem, że jak mam kolektory o łącznej powierzchni 9m2 to maks moc jaką jestem w stanie uzyskać to 950*9=8550W
18,5kW mocy w tym przypadku wg mnie było błędem wynikającym z nieprawidłowego skonfigurowania sterownika i rotametru.

Witam.
Zaglądając do instrukcji obsługi faktycznie regulator został źle zaprogramowany. Ta wartość jest wartością mocy chwilowej i dla tej powierzchni tych kolektorów w południe przy różnicy temp. wynoszącej 50 stopni ( Tm-Tab), stratach na przesyle ( zakładam -20% ) nieprostopadłości promieniowania ( jakieś -15% ) wartość mocy chwilowej będzie się wahać w granicach 3250W.
pozdrawiam.
Witold

RAPczyn
07-02-2012, 08:38
Witam.
Porównane zostały dwie różne instalacje, a jaki z tego morał, zależność, wyższość jednej nad drugą, proszę wytłumacz.

pozdrawiam.
Witold

Mój wpis miał za zadanie odpowiedzieć na temat wątku "temp na solarach". Obie instalacje są tego samego producenta i obie są świetne.

Pozdrawiam.

niktspecjalny
07-02-2012, 14:06
Mój wpis miał za zadanie odpowiedzieć na temat wątku "temp na solarach". Obie instalacje są tego samego producenta i obie są świetne.

Pozdrawiam.

A te nasze stare instalacje są do dup.....y???

RAPczyn
07-02-2012, 15:34
A te nasze stare instalacje są do dup.....y???

Nie wiem skąd wyciągnąłeś takie wnioski.

kolektor1
07-02-2012, 16:55
Nie wiem skąd wyciągnąłeś takie wnioski.

Bo na naszych jest 50 stopni a na Twoim jest ponad 100. Dobrze qumam nikt?
Witold

farmi
08-02-2012, 12:24
Chyba udało mi sie ustawić kolektory do właściwych parametrów ( dzięki forumowiczom :))- ciekaw jestem o ile -same kolektorki- podniosą temp wody w zasobniku albo czy ją chociaż podtrzymają- dziś rano wyłączyłem piec gazowy- zobaczymy

skaitynas
30-08-2012, 11:00
w jakiej cenie mogą być te kurtyny, rolety na solary?

133983

Ja takie coś sobie zamontowałem. Z tego co pamiętam to wyszło 4000-5000 zł, ale ja miałem o tyle pecha, że mam dwa kolektory osobno. Firma miała możliwość zasłonięcia nawet 3 kolektorów, które są zamontowane obok siebie. Cena była uzależniona od zasłanianej powierzchni.

Firma z Krakowa: http://www.suntime.pl/rolety.html

red1980
30-08-2012, 20:10
133983

Ja takie coś sobie zamontowałem. Z tego co pamiętam to wyszło 4000-5000 zł, ale ja miałem o tyle pecha, że mam dwa kolektory osobno. Firma miała możliwość zasłonięcia nawet 3 kolektorów, które są zamontowane obok siebie. Cena była uzależniona od zasłanianej powierzchni.

Firma z Krakowa: http://www.suntime.pl/rolety.html
Czyli cena porównywalna z ceną samych kolektorów. A i co do trwałości nie jestem przekonany.

in*s*7
06-09-2012, 19:55
Czyli cena porównywalna z ceną samych kolektorów. A i co do trwałości nie jestem przekonany.
Zamiast tego pojawiają się już w sprzedaży wymienniki glikol-powietrze. Jeden taki wymiennik potrzebny jest na dwa kolektory i wtedy masz pewność,. że jeśli wyjedziesz z domu z całą rodziną nawet na rok kolektorom nic się nie stanie. Wymiennik taki montujesz pomiędzy kolektorami.

estifer
17-09-2012, 20:43
Przepraszam bardzo, ale wszelkie zabiegi typu zasłanianie kolektorów, zrzut ciepła, itd., to sytuacja awaryjna! Podstawowe reguły jakie są dla wszelkich systemów wytwarzających efektywnie ciepło, czy energię elektryczną są takie, że należy dobierać je lepiej niedowymiarowane, aby zapewnić ciągłość odbioru ciepła/energii i nie dopuszczać do przestojów, czy "zrzucania ciepła"! To samo jest np. z kogeneracją, albo się odbiera "prąd" i ciepło, albo nie opłaca się wytwarzać tylko "prądu".
W takim wariancie, roczny uzysk ciepła z kolektorów spadnie znacząco, a zatem daję sobie głowę uciąć, że okres zwrotu kosztów wydłuży się do minimum 20 lat... Podstawowa reguła doboru instalacji solarnej - dobierać optymalnie, aby latem nie przekraczać 100-procentowego pokrycia potrzeb!

skaitynas
19-10-2012, 14:03
Czyli cena porównywalna z ceną samych kolektorów. A i co do trwałości nie jestem przekonany.

Na razie działają bez zarzutu. Odnośnie ceny - drogo, ale można rolety uwzględnić we wniosku o dofinansowanie, o ile firma oferująca kolektory nie wyciśnie wszystkich $$$ z dotacji ;]

mrenias
24-10-2012, 09:12
Mam prośbę, czy możecie mi powiedzieć jakie mieliście temperatury wody w te ostatnie dni słońca? Np niech to będzie ostatnia sobota, czy też niedziela?
Bo u nas na 300 litrowym zbiorniku temperatura wody z około 20 stopni rano podniosła się pod 40 stopni wieczorkiem. Jakoś wydaje mi się to mało.
Dodam, że mam 2 panele na dachu.
Pozdrawiam i czekam na info

Tomek

xmsg
24-10-2012, 09:42
Witam

Podaję moje dane i wykres.
2 solary, ok. 4m2, zbiornik 300L, dane z niedzieli 2012-10-21.
Widać, że w ciągu dnia piec dogrzał raz wodę w górnej części zbiornika.

143899
http://termowizja.xmsg.pl/solary_2012_10_21.png

Opis wykresów:
3 (niebieski) - temperatura solarów, wejście w dolną wężownicę zbiornika,
5 (czerwony) - temperatura w górnej części zbiornika,
6 (zielony) - temperatura w środkowej części zbiornika,
7 (fiolet) - temperatura w dolnej części zbiornika.

Pozdrawiam
GREGOR

PS. Coś mały ten wykres się dodał. Dodałem linka do większego obrazka.

in*s*7
25-10-2012, 11:33
Witam

Podaję moje dane i wykres.
2 solary, ok. 4m2, zbiornik 300L, dane z niedzieli 2012-10-21.
Widać, że w ciągu dnia piec dogrzał raz wodę w górnej części zbiornika.

143899
http://termowizja.xmsg.pl/solary_2012_10_21.png

Opis wykresów:
3 (niebieski) - temperatura solarów, wejście w dolną wężownicę zbiornika,
5 (czerwony) - temperatura w górnej części zbiornika,
6 (zielony) - temperatura w środkowej części zbiornika,
7 (fiolet) - temperatura w dolnej części zbiornika.

Pozdrawiam
GREGOR

PS. Coś mały ten wykres się dodał. Dodałem linka do większego obrazka.


Czyli o ile stopni podniosły ci temperaturę twoje kolektory w górnej części zbiornika skoro ten skok temperatury to było dogrzanie piecem?

xmsg
25-10-2012, 16:16
Czyli o ile stopni podniosły ci temperaturę twoje kolektory w górnej części zbiornika skoro ten skok temperatury to było dogrzanie piecem?

O tyle ile wzrosła "czerwona kreska" między godziną 15:00 a 16:30, czyli niewiele.

Same temperatury to tylko część informacji, brakuje jeszcze ilości pobranej wody użytkowej i/lub przepływu płynu solarnego.
Niestety nie dorobiłem się jeszcze tych czujników i opieram się na "ugięciach" krzywych.

Pozdr
GREGOR

amerikan1
26-10-2012, 20:19
U mnie po nocy temp. 23 C zbiorniki 900+160 większy zbiornik siss 900/200 spięty z instalacją CO, 5 paneli około9,5 m^2
o 12.30 cyrkulacja wyrównuje temp. w zbiornikach temp. góra zbiornika siss o 17.00 46 C dane z zeszłego tygodnia przy słonecznej pogodzie.

red1980
29-10-2012, 23:38
Mam prośbę, czy możecie mi powiedzieć jakie mieliście temperatury wody w te ostatnie dni słońca? Np niech to będzie ostatnia sobota, czy też niedziela?
Bo u nas na 300 litrowym zbiorniku temperatura wody z około 20 stopni rano podniosła się pod 40 stopni wieczorkiem. Jakoś wydaje mi się to mało.
Dodam, że mam 2 panele na dachu.
Pozdrawiam i czekam na info

Tomek
Akurat w tych dniach widziałem kilka instalacji montowanych przez nas.
Wszystkie na płaskich.
4 płaskie + 400 litrów, piątek 19.10, godz. 11:30, woda 67'C, godz. 14:45 woda 76'C; sobota 20.10, godz. 13:30, woda 69'C
2+300 (jak u ciebie), sobota 20.10, godz. 13:00, woda 60'C
4+400, sobota 20.10, godz. 15:30, woda 45'C - ale tutaj nie zamknięto górnej wężownicy i temperatura od kilku dni uciekała na CO
5+500, sobota 20.10, godz. 16:00, woda ok. 70'C (nie widziałem sterownika, info od klienta)
Instalacje w centralnej Polsce, wszystkie w promieniu ok. 15 km.
W razie potrzeby mogę wrzucić fotki ze sterowników.

Sprawdź czy nie jest czasami otwarta górna wężownica, chociaż teraz już zapewne dogrzewasz piecem więc i tak trzeba ją otworzyć.

in*s*7
02-11-2012, 20:13
Z opinii klienta ze środkowej Polski po kilku latach użytkowania. Instalacja na kolektorach próżniowych, tzw ,,heat-pipe'' ale wersja ulepszona. Zbiornik oczywiście stal kwasoodporna.
,,Instalacja solarna do podgrzewania wody działa rewelacyjnie. Średnia temperatura na zbiorniku 300l w okresie wiosna-jesień to 60 stopni. Przy słonecznych dniach nawet 90 stopni w ciągu 1 dnia. Zimą w słoneczne dni temperatura na zbiorniku dochodzi do 50 stopni. Zbiornik nie posiada dodatkowego źródła podgrzewania wody.

in*s*7
02-11-2012, 20:27
Wymienniki glikol-powietrze, tzw bezpieczniki termiczne lub expulsery pojawiły się już w sprzedaży. Koszt 1 przypadającego na 2 kolektory to 499 zł+VAT. Zabezpieczają one całkowicie kolektory przed zgubnymi skutkami przegrzewów.

manix76
06-03-2013, 21:05
Wczoraj rano uruchomiłem po raz pierwszy swoje kolektory.Dwa płaskie nagrzały 200l wody z temp. 9st. do temp. 58st.
Cały dzień był słoneczny a uzysk z całego dnia jaki odczytałem ze sterownika to 11,3 kW/h.

Co o tym myślicie? Jest to dobry wynik,jak na tę porę roku?

RAPczyn
07-03-2013, 09:14
Można być zadowolonym :)

xmsg
07-03-2013, 09:38
Start z zimnego zbiornika jest zawsze optymistyczny bo sprawność wymiany jest duża i bufor pusty.

Kolejnego słonecznego dnia już nie będzie tak miło, bo bufor będzie częściowo gorący i wymiana słabsza.

Jak nie odbierzesz gorącej wody w odpowiedniej ilości to zaczną się kłopoty, a to dopiero koniec zimy i słońca nadal niewiele.
Czy te 200L bufora to nie za mało jak na powierzchnię kolektorów?

Pozdr
GREGOR

manix76
07-03-2013, 09:39
Dodam jeszcze,że mam wymiennik z dwiema wężownicami które są ze sobą połączone w jedną,przez to powierzchnia oddawania ciepła do wymiennika zwiększyła się prawie dwukrotnie.

Max. przepływ glikolu mam ustawiony na 3 l/min.Różnica temp. jaką zaobserwowałem między kolektorami a wymiennikiem (T1 a T2) wahała się od 8 do 12 stopni. Oczywiście wyższa była na kolektorach.Pozostać przy takim ustawieniu?

manix76
07-03-2013, 10:01
Start z zimnego zbiornika jest zawsze optymistyczny bo sprawność wymiany jest duża i bufor pusty.

Kolejnego słonecznego dnia już nie będzie tak miło, bo bufor będzie częściowo gorący i wymiana słabsza.

Jak nie odbierzesz gorącej wody w odpowiedniej ilości to zaczną się kłopoty, a to dopiero koniec zimy i słońca nadal niewiele.
Czy te 200L bufora to nie za mało jak na powierzchnię kolektorów?

Pozdr
GREGOR

No tak,następnego dnia temperatura wzrosła juz tylko o 15st. do 72st.

Czy nie za mały wymiennik w stosunku do powierzchni kolektorów to się dopiero okarze-rodzina jest 4 osobowa.

Jakie kłopoty masz na myśli? Zakładając że instalacja jest prawidłowo wykonana.....

xmsg
07-03-2013, 10:14
Pierwsze problemy już masz, temperatura 72C na CWU, chyba że masz jakiś termostat na wyjściu.

Kolejny problem to co zrobić z nadmiarem ciepła w dzień jak świeci słońce i bufor jest pełny.

Ja mam 300L, też 4 osoby i w lato są nadmiary ciepła w trakcie dnia.

Rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów pionowo, ale nie zawsze jest to wykonalne.

PS. Co do 2 wężownic i odpowiedniej różnicy temp. to potrzebne jest info o ich rozmieszczeniu w pionie i kierunku przepływu glikolu

Pozdr
GREGOR

manix76
07-03-2013, 11:00
Termostatu nie mam,natomiast na sterowniku można ustawić max.temp.do której ma być nagrzewany wymiennik.

Co do nadmiaru ciepła ,to owszem,nie będę miał gdzie go wykorzystać

Odnośnie wężownic to nie znalazłem nic konkretnego na temat ich rozmieszczenia a posiadam taki http://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-hewalex/podgrzewacz-vf200-2.html

xmsg
07-03-2013, 11:25
Zainstaluj sobie zawór termostatyczny na wyjściu ze zbiornika, bo ktoś się poparzy.
Ustaw na nim 40 czy 45C.

Możesz wtedy grzać bufor nawet do 80C, bo zatrzymanie wymiany w trakcie dnia będzie niewskazane (przegrzanie czynnika).

Ten bufor ma 2 wężownice, górną typowo kotłową i dolną typowo solarną.
Spięcie ich to chyba nie był dobry pomysł.
Jak dla mnie to spowoduje pracę solarów na dużo wyższych temperaturach (szybsza degradacja absorbera),
bo odniesieniem będzie temperatura na samej górze bufora (tam jest wpięty czujnik odniesienia?).


Pozdrawiam
GREGOR

manix76
07-03-2013, 16:55
Tak,tam jest wpięty czujnik.

Tak się zastanawiam,wziąłem dla porównania pierwszy lepszy wymiennik do instalacji solarnej z jedną wężownicą i patrząc na przekrój,to tam jest podobna sytuacja jak u mnie,gdzie mam połączone 2 wężownice do kupy.Porównywalna odległość wysokości czujnika T2 do wężownicy oraz rozmieszczenie samej wężownicy.Jest jej coś około 1,2m2 powierzchni,u mnie natomiast po połączeniu 1,65m2.

red1980
07-03-2013, 17:44
Czujnik T2 z którego wyliczana jest róznica właczająca pompę wpięty jest na dole zbiornika, więc spięcie dwóch wężownic nie będzie miało wpływu. Na górze zbiornika jest czujnik T4.

manix76
07-03-2013, 18:00
Czujnik T2 z którego wyliczana jest róznica właczająca pompę wpięty jest na dole zbiornika, więc spięcie dwóch wężownic nie będzie miało wpływu. Na górze zbiornika jest czujnik T4.

No właśnie nie.Zamieniłem czujniki i T2 jest na górze a T4 na dole.

red1980
07-03-2013, 21:44
No właśnie nie.Zamieniłem czujniki i T2 jest na górze a T4 na dole.Po co?

manix76
07-03-2013, 22:01
na czujniku T4 miałem wyższą temp.niż na T2

gentoonx
08-03-2013, 01:00
pewnie się zdziwisz, ale dobrze mialeś

manix76
08-03-2013, 06:05
Wcześniej,jak T2 był na dole wskazywał temperaturę jakieś 10 stopni niższą niż była na T4. Wstępnie ustawiłem max.temp.na wymienniku 80st.(byłem ciekawy do ilu może nagrzać) więc jeżeli sterownik wyłącza pompę biorąc wartość z T2 to tak naprawdę pompa została by wyłączona przy temp.90 st.
Druga sprawa,dopływ zimnej wody jest na dole (bliżej T2) więc jeżeli bym pobierał wodę z wymiennika to bardzo szybko ta różnica zmieni się z 10 st.na wyższą.

Myślę że teraz mam tak podłączone, jak bym miał wymiennik z jedną wężownicą,który de facto taki teraz jest.

red1980
08-03-2013, 10:05
Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.
Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.
W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.

gentoonx
08-03-2013, 10:29
...na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika...

Oj porąbało ci się coś. Raczej będzie wychładzało górę, bo ciężko jest temperaturą 60 wychłodzić 55 :)

manix76
08-03-2013, 10:52
Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.
Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.
W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.

Napiszę jak to mniej więcej wyglądało przez cały dzień pracy instalacji.Powiedzmy mamy godz.12

Na kolektorach T1-60st., w górnej części zasobnika T2-50st., dolna część zasobnika T4-40st.,powrót glikolu(czujnik w grupie pompowej) T3-43st

Dalej twierdzę,że jeżeli chodzi o sprawność oddawania ciepła z wężownicy,zbytnio się nie różni od standardowego z jedną wężownicą

manix76
08-03-2013, 13:37
Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.
Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.
W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.


Owszem, prawdę piszesz,ale dokładnie tak miałem przed podmianą czujników

red1980
08-03-2013, 17:42
Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.
Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.
W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.Dobra nie było tematu. Śpieszyło mi się i wszystko pokręciłem, Ale generalnie uważam, że zamiana czujników to kiepski pomysł. Później zaczynasz grzać zbiornik bo róznica jest zliczana między górą zbiornika, która zawsze jest cieplejsza niż dół.
W sytuacji o której piszesz powyżej glikol na powrocie ma 43'C a góra zbiornika 50'C. Resztę sam sobie dopowiedz.
Jak się boisz za dużej temp na zbiorniku to ustaw niższą max. temp i tyle.
Sprawność spiętych dwóch wężownic jest nawet większa niż zbiornika z jedną wężownicą.

manix76
08-03-2013, 18:19
Czyli co sugerujesz? Puścić obieg tylko przez dolną wężownicę i pozostać przy jednej czy przełożyć czujniki na swoje miejsca i pozostać przy dwóch?
Chociaż o tej drugiej konfiguracji pisałem już wyżej

red1980
08-03-2013, 19:54
Wg mnie mogą zostać spięte a czujniki z powrotem na swoje miejsca. Mamy taką instalacje i pracuje doskonale.

RAPczyn
17-03-2013, 09:47
Ostatnie dni są bardzo słoneczne co bardzo cieszy.

Wykres promieniowania z www.meteo.waw.pl; kolektor próż.-rur. CPC 9m^2 pow. czynnej, zb. buforowy 1000l, zb. c.w.u. 300l.

sewerynslowi
17-03-2013, 15:41
ja mam solary od dwóch tygodni - wczoraj miałem 300 litrów ciepłej wody w zasobniku o temperaturze 65 stopni. I tak teraz mam wątpliwości - co będzie latem z ciepłą wodą? Pójdziemy wszyscy do pracy, szkoły, nikogo nie będzie w domu, temp. na zewnątrz 30 stopni w cieniu, 300 litrów nagrzeje się bardzo szybko (w ustawieniach mam, że nagrzeje się do 85 stopni), czy czynnik nie będzie się gotował?

co zrobic w tej sytuacji?

red1980
18-03-2013, 00:16
ja mam solary od dwóch tygodni - wczoraj miałem 300 litrów ciepłej wody w zasobniku o temperaturze 65 stopni. I tak teraz mam wątpliwości - co będzie latem z ciepłą wodą? Pójdziemy wszyscy do pracy, szkoły, nikogo nie będzie w domu, temp. na zewnątrz 30 stopni w cieniu, 300 litrów nagrzeje się bardzo szybko (w ustawieniach mam, że nagrzeje się do 85 stopni), czy czynnik nie będzie się gotował?

co zrobic w tej sytuacji?Co robić? Myć się :-) To zawsze powtarzam klientom.
A tak na serio - ktoś ci dobierał instalację do zapotrzebowania na CWU. Poza tym pamiętaj, że kolektory szybciej nabiją temp. wody z 40 do 60' niż z 60 do 80. Rozsądnie używaj wody to nic ci się nie będzie gotować.

sewerynslowi
18-03-2013, 09:38
dzięki:)

trochę mnie uspokoiłeś, po prostu boję się ze jak wrócimy do domu o 16 to będę miał już wodę w zbiorniku o temp. 85 stopni, pompa przestanie chodzić, a glikol w solarach się zagotuje.

rwxw
20-03-2013, 12:22
Ostatnio pojawiło się kilka słonecznych dni i wreszcie solary zaczęły działać:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=177795&d=1363781954
Instalacja to 4 płaskie panele, kąt 35*, ekspozycja SE, 2 zasobniki: 300l i 160l. Mniejszy dogrzewany gazem, duży grzany tylko solarami. Gdy temperatura większego przekroczy temperaturę mniejszego, to włącza się mieszanie. Na bieżąco można śledzić parametry pracy na:
http://pompaciepla24.com/graph_13.html

Adik50
21-03-2013, 22:34
W lipcu coś mi zabulgotało i;

zorrk
24-03-2013, 07:47
dzięki:)

trochę mnie uspokoiłeś, po prostu boję się ze jak wrócimy do domu o 16 to będę miał już wodę w zbiorniku o temp. 85 stopni, pompa przestanie chodzić, a glikol w solarach się zagotuje.
Mam 3 płaskie i 300L zbiornik. Zużycie wody raczej niskie. Solary montowane w sierpniu zeszłego roku. Parę razy zdażyło się że zbiornik miał 85C(czyli ustawione max) około gdziny 15. Zagotowanie chyba nie grozi bo sterownik na to nie pozwoli.

red1980
02-05-2013, 17:21
Info z firmy Hewalex:

W najbliższym czasie swoją premierę będzie miał zdalny monitoring instalacji solarnych i pomp ciepła oferowanych przez firmę Hewalex.

Po wpięciu modemu GSM lub WLAN do sterownika G422-P06 użytkownik będzie miał możliwość zdalnego podglądu bieżących parametrów instalacji, jak również ich zmiany. Zarejestrowane zostaną parametry pracy instalacji od początku uruchomienia opcji monitorowania. Pozwoli to na generowanie ciekawych raportów i analiz wyników z użytkowania systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podłączenie sterownika do modemu umożliwi również szybkie reagowanie w przypadku stanów alarmowych - system zawiadomi użytkownika i serwis techniczny o nieprawidłowościach pracy poprzez wysłanie komunikatu w formie e-maila i SMS. Zaprezentowane rozwiązanie pozwoli Państwu na skorzystanie z dodatkowej naszej opieki serwisowej on-line. Umożliwi to optymalizację pracy i zagwarantuje osiąganie maksymalnych uzysków energetycznych przez instalację solarną czy też pompę ciepła..

Już dziś można zobaczyć wersję demo systemu, który został podłączony do działającej instalacji solarnej.

http://www.hewalex.pl/strony/monitoring.html

manix76
03-05-2013, 07:31
Stoję pierwszy w kolejce po zakup tego modułu,ciekawe kiedy sprzedaż ruszy.

rwxw
08-05-2013, 22:03
Stoję pierwszy w kolejce po zakup tego modułu,ciekawe kiedy sprzedaż ruszy.
Ciekawe jaka cena tego wynalazku, bo za 200-300zł można coś takiego zrobić u siebie i to z lepszymi wykresami. No, ale trzeba chcieć i zużyć trochę czasu na zabawę.

kolektor1
09-05-2013, 01:22
Stoję pierwszy w kolejce po zakup tego modułu,ciekawe kiedy sprzedaż ruszy.
Nie jestem przeciwnikiem takich rozwiązań bo sam się nie co param elektroniką, ale:

. Podłączenie sterownika do modemu umożliwi również szybkie reagowanie w przypadku stanów alarmowych - system zawiadomi użytkownika i serwis techniczny o nieprawidłowościach pracy poprzez wysłanie komunikatu w formie e-maila i SMS.
Jak wszyscy tu wiemy, że najbardziej niedogodną rzeczą w instalacji solarnej jest zanik napięcia i przejście jej w stan stagnacji. O ile nie będzie słońca to nic złego się nie stanie, ale przy pełnym nasłonecznieniu to już może. Nawet mając taki moduł z powiadomieniem zdalnie nic nie możemy zrobić o ile instalacja nie jest zabezpieczona UPS-em. W mojej nie typowej instalacji przy zaniku pądu mam na podjęcie jakichkolwiek działań nie więcej jak 5 min. i instalacja staje w stan stagnacji, dla tego mam ją zabezpieczoną UPS-em.

Umożliwi to optymalizację pracy i zagwarantuje osiąganie maksymalnych uzysków energetycznych przez instalację solarną
Ja myślę, że ta czynność jest realizowana na samym początku, po pierwszym odpaleniu instalacji, a więc po co wiecznie optymalizować?


Po wpięciu modemu GSM lub WLAN do sterownika G422-P06 użytkownik będzie miał możliwość zdalnego podglądu bieżących parametrów instalacji, jak również ich zmiany.
O ile z tym zdalnym podglądem to się jeszcze zgodzę, to już ze zmianą parametrów pracy instalacji przez użytkownika to nie bardzo. Grzebanie w parametrach przez nieświadomego użytkownika zawsze wiąże się z przyjazdem instalatora i postawieniem parametrów od nowa. A kto poniesie koszty takiego grzebania w parametrach? A nie daj Bóg jak jakiś żartowniś się włamie i unieruchomi instalację.

Pozwoli to na generowanie ciekawych raportów i analiz wyników z użytkowania systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Jednym z ciekawszych raportów jest uzysk energetyczny. Aby taki parametr był rzetelny to musi opierać się na trzech podstawowych pomiarach: temp. glikolu na wlocie do zbiornika, temp, glikolu na wylocie ze zbiornika oraz wielkości przepływu. O ile ten ostatni parametr jest w miarę dobrze liczony to pomiar temp. jest już całkiem pójściem na skróty. Temp. ciepłego glikolu mierzona jest na kolektorze, czyli nie ujmuje strat na przesyle a za to zimny jest mierzony w zbiorniku jako temp. wody użytkowej. wprowadza to poważne błędy obliczeniowe, zawyżając znacznie ten parametr. A więc do końca tak nie wiemy ile faktycznie jest tego uzysku.

Ciekawe jaka cena tego wynalazku, bo za 200-300zł można coś takiego zrobić u siebie i to z lepszymi wykresami. No, ale trzeba chcieć i zużyć trochę czasu na zabawę.
I tu się zgodzę, ale to trzeba się troszeczkę na tym znać , a nie wszyscy to potrafią.
Natomiast ja uważam, że instalacja solarna powinna być jak najprostsza i tak zrobiona aby wszystkie dotychczasowe bolączki zostały wyeliminowane. Jedynym na to sposobem jest jej wykonanie na zbiorniczku drenażowym. A w skrócie pracuje to tak, że w momencie gdy pojawi się różnica temp. między zbiornikiem a kolektorem to włączająca się pompa napełniając instalację i dopóki ona pracuje następuje przepływ. Gdy pompa stanie woda ( już nie glikol ) zlatuje z kolektorów i te pozostają suche do ponownego włączenia się pompy. Taka praca instalacji eliminuje wszystkie bolączki instalacji "ciśnieniowej". Nie straszny zanik prądu, nadmiar ciepła i wyjazdy na urlop. A nawet jak coś gdzieś wycieknie to użytkownik sam doleje trochę wody do instalacji.

gentoonx
09-05-2013, 11:21
Natomiast ja uważam, że instalacja solarna powinna być jak najprostsza i tak zrobiona aby wszystkie dotychczasowe bolączki zostały wyeliminowane. Jedynym na to sposobem jest jej wykonanie na zbiorniczku drenażowym. A w skrócie pracuje to tak, że w momencie gdy pojawi się różnica temp. między zbiornikiem a kolektorem to włączająca się pompa napełniając instalację i dopóki ona pracuje następuje przepływ. Gdy pompa stanie woda ( już nie glikol ) zlatuje z kolektorów i te pozostają suche do ponownego włączenia się pompy. Taka praca instalacji eliminuje wszystkie bolączki instalacji "ciśnieniowej". Nie straszny zanik prądu, nadmiar ciepła i wyjazdy na urlop. A nawet jak coś gdzieś wycieknie to użytkownik sam doleje trochę wody do instalacji.

Pomysł i sposób działania przedni, jednak pomiar "stabilnej" temp na kolektorze prawie niemożliwy W pustym temp szybko wzrośnie, pójdzie woda i fiuuuu, po temperaturze. Może ze 4ltr przepompuje.

Ale pomysł mi się podoba.

kolektor1
09-05-2013, 18:22
Pomysł i sposób działania przedni, jednak pomiar "stabilnej" temp na kolektorze prawie niemożliwy W pustym temp szybko wzrośnie, pójdzie woda i fiuuuu, po temperaturze. Może ze 4ltr przepompuje.

Ale pomysł mi się podoba.
Tak masz rację, wydawać by się tak mogło na pierwszy rzut oka.
Ale jednak, zwróć uwagę, że większość elektronik stosowanych do kolektorów słonecznych na coś takiego jak różnica temp. przy której włącza się instalacja ale i również wyłącza się instalacja. Wystarczy aby ten pierwszy parametr ustawić nie co wyżej np. na 20 stopni a ten drugi na np. 4 stopnie. Tak wysoka różnica temp. spowodowana jest tym, że masa absorbera jest mała i faktycznie masz rację, że przy klasycznym ustawieniu mogło by dochodzić do takiej sytuacji, którą opisałeś, Zwiększenie różnicy spowoduje, że instalacja się nie wyłączy od razu. Ale masz rację, że o wiele częściej może dochodzić do takich sytuacji ale to zależy przecież id stopnia nasłonecznienia. ale wystarczy napisać nowy algorytm na procku obsługującym elektronikę i po tym kłopocie.
Właśnie testuję taką instalację na 2 próżniówkach, co będę mówił chodzi jak bajka ale tego nie da się zrobić na head pipe

yaiba83
10-05-2013, 08:59
No zobaczymy jak będzie wyglądało z ceną tego monitoringu. Dosyć fajny bajer. Odnośnie grzebania w parametrach, to chyba tylko można to przestawić na koncie administratora, user będzie mógł tylko podziwiać. Dodatkowo moduł monitoringu będzie współpracował ze sterownikami w wresji 6 i wyżej. Ja mam niestety 4 albo 5. Dla mnie oprócz modułu musiałbym zmienić sterownik, co by znacznie podwyższyło koszty, a dla bajeru tyle kasy wydawać to raczej się nie opłaci.

RAPczyn
13-05-2013, 08:33
kolektor1 - tam jest czujnik T3 mierzący temperaturę powrotu do kolektora, raczej ten czujnik brany jest do obliczeń uzysku.

Zdalny dostęp do urządzeń HVAC to fajna sprawa - instalacja w Wohnmix (http://paradigma.remoteportal.de/index.php?pto[area]=-access&pto[mode]=-autologin&pto[userId]=-833&pto[token]=-59337df0d84f7968436db61b5ec444ee4561f5c8)

yaiba83
14-05-2013, 12:46
kolektor1 - tam jest czujnik T3 mierzący temperaturę powrotu do kolektora, raczej ten czujnik brany jest do obliczeń uzysku.

Zdalny dostęp do urządzeń HVAC to fajna sprawa - instalacja w Wohnmix (http://paradigma.remoteportal.de/index.php?pto[area]=-access&pto[mode]=-autologin&pto[userId]=-833&pto[token]=-59337df0d84f7968436db61b5ec444ee4561f5c8)

Do obliczeń uzysku brana jest różnica pomiędzy termperaturami zmierzonymi przez T1 (wyjście z kolektora) a T3 (wyjście zimnego glikolu z zasobnika).

evol1
17-06-2013, 20:41
Witam

MAm takie pytanie wczoraj u mnie na budowie wypuściłem ciepłą wodę z bojlera 300l i dziś na koniec dnia (śląsk - upał) bez poboru miałem 85 st. w całym bojlerze czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający

yaiba83
17-06-2013, 21:32
A jaka mocna grzałka w tym bojlerze?

rwxw
18-06-2013, 08:52
czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający
A ile byś chciał mieć ? 150* ? ;-)

yaiba83
18-06-2013, 22:04
Zwykła podpucha :)

evol1
19-06-2013, 09:49
A ile byś chciał mieć ? 150* ? ;-)

Chodzi mi o to czy to dobry wynik??

rwxw
21-06-2013, 21:57
Chodzi mi o to czy to dobry wynik??
Więcej się nie da, więc chyba dobry.

kolektor1
03-08-2013, 00:13
Info z firmy Hewalex:

W najbliższym czasie swoją premierę będzie miał zdalny monitoring instalacji solarnych i pomp ciepła oferowanych przez ...
Nabyłem metodą zakupu taką zabawkę, nie powiem zaczyna mi się to podobać, choć uważam, że jeszcze nie dopracowana pod względem funkcjonalności.
Wygląda to tak:

http://obrazki.elektroda.pl/7784705000_1375484059_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/7784705000_1375484059.jpg)

Login : bachus, hasło: basia a wejście przez stronę: http://www.bachus.com.pl
W zakładce wykresy są prezentowane osiągi.
Miłego podglądania.
pozdrawiam.
Witold

gentoonx
03-08-2013, 00:22
no ładnie, tylko tam się nic nie dzieje :)

jakoś tak wszystko "sztywno" stoi

kolektor1
03-08-2013, 09:34
no ładnie, tylko tam się nic nie dzieje :)

jakoś tak wszystko "sztywno" stoi
Trzeba kliknąć na obazku i wpisać login i hasło

in*s*7
03-08-2013, 10:03
Info z firmy Hewalex:

W najbliższym czasie swoją premierę będzie miał zdalny monitoring instalacji solarnych i pomp ciepła oferowanych przez firmę Hewalex.

Za reklamę dziękujemy. Czy to nowość na rynku? Podobne systemy stosowane są przez różne firmy już od kilku lat.

in*s*7
03-08-2013, 10:09
O ile ten ostatni parametr jest w miarę dobrze liczony to pomiar temp. jest już całkiem pójściem na skróty. Temp. ciepłego glikolu mierzona jest na kolektorze, czyli nie ujmuje strat na przesyle a za to zimny jest mierzony w zbiorniku jako temp. wody użytkowej. wprowadza to poważne błędy obliczeniowe, zawyżając znacznie ten parametr. A więc do końca tak nie wiemy ile faktycznie jest tego uzysku.
W sterownikach Resol natomiast druga temperatura licznika ciepła mierzona jest na powrocie instalacji solarnej. Dodatkowo wprowadza się rodzaj płynu solarnego i maksymalny przepływ.

gentoonx
03-08-2013, 12:17
Trzeba kliknąć na obazku i wpisać login i hasło

dobra, gupi nie jestem, tak zrobiłem

chodzi mi o to, że tam temperatury dobowo mało się zmieniają - urlop?
dużo tych dni nie sprawdzałem co prawda, własciwie tylko bieżący :lol:

kolektor1
04-08-2013, 00:12
W sterownikach Resol natomiast druga temperatura licznika ciepła mierzona jest na powrocie instalacji solarnej. Dodatkowo wprowadza się rodzaj płynu solarnego i maksymalny przepływ.
To wszystko zgadza się, ale czy opory przepływu przy 100% obrotach pompy będą liniowe wraz ze zmieniającymi się obrotami? Śmiem twierdzić, że nie a więc ilość pompowanej cieczy też się będzie zmieniać ale nie w sposób liniowy a podejrzewam, że w sposób paraboliczny a parabolka będzie inna dla każdej instalacji. Elektronika nie bierze pod uwagę średnicy, długości oraz chropowatości rur. Dla jednej instalacji przepływ przy obrotach pompy na poziomie 20% będzie na poziomie 5l/min a dla innej przepływ będzie 0l/min, dla tej pierwszej jak i dla drugiej uzysk będzie pokazywany. A więc jaką wartość ma pokazywanie uzysku dla drugiej gdzie ze względu na opory przepływu już nie ma!
Najprostszym i najbardziej miarodajnym jest obliczanie uzysku na podstawie objętości ogrzewanej wody oraz różnicy temp, na początku i na końcu.
Dla przykładu osiągi z mojej instalacji ( zbiornik 600l ):
http://obrazki.elektroda.pl/3340142700_1375568364_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/3340142700_1375568364.jpg)
http://obrazki.elektroda.pl/6928645700_1375568378_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/6928645700_1375568378.jpg)
W ciągu godziny ( między dwoma poziomymi zielonymi liniami ) instalacja solarna dostarczyła 9,1 kWh. A by to obliczyć nawet w czasie rzeczywistym ( w kW ) zrobi to początkujący programista. A instalacja może być zalana byle czym, nawet rtęcią. Można też zrobić odwrotnie i w ten sposób obliczać ile zużyliśmy z dostarczonej energii.

kolektor1
04-08-2013, 00:34
dobra, gupi nie jestem, tak zrobiłem

chodzi mi o to, że tam temperatury dobowo mało się zmieniają - urlop?
dużo tych dni nie sprawdzałem co prawda, właściwie tylko bieżący :lol:
Tych dni jeszcze dużo nie ma bo tylko parę ale coś już widać.
Praca z wczorajszego dnia:
http://obrazki.elektroda.pl/9360552700_1375572221_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/9360552700_1375572221.jpg)
praca z tygodnia:
http://obrazki.elektroda.pl/2129452100_1375572296_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/2129452100_1375572296.jpg)
powiększenie trzeba wybrać na maksa, lub ręcznie przesunąć zakres na dolnym rysunku czasu:
http://obrazki.elektroda.pl/8655039400_1375572790_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/8655039400_1375572790.jpg)

RAPczyn
05-08-2013, 08:56
Możesz przypomnieć jakiej instalacji jest to podgląd? Wygląda bardzo ładnie.

kolektor1
05-08-2013, 15:54
Możesz przypomnieć jakiej instalacji jest to podgląd? Wygląda bardzo ładnie.
Jasne, to dotyczy mojej instalacji, opartej na 12 próżniówkach
pozdrawiam.
Witold

Piotrek42
13-08-2013, 21:02
Aaaa tu macie wizualizacje :) to wkleję swoją...mozna sobie sprawdzić całe lato, albo nawet rok 2012 czy chyba tez jest 2011 dzień po dniu..miesiąc po miesiącu... dajesz zakładka ARCHIWUM-pozniej WYKRESY -tam masz kalendarz i możesz prześledzić całą prace kolektorów (patrzysz na linię temp CWU ) widzisz w jakim czasie kolektory pracują do jakiej temp nagrzewa się woda i rozbiory ciepłej wody, 3 panele próżniowe watt +400l zasobnik

https://esterownik.pl/remote/462

Adik50
18-02-2015, 13:46
Coś się chyba spitoliło ; temp solków 110C temp w zbiorniku 43C pompa 100% cosik mi tu nie gra Komu herbate zaparzyć? To moje ,,grzejniki '' lepiej współpracują

RAPczyn
20-02-2015, 11:55
Sprawdź czy jest przepływ,

wera.1989
08-02-2016, 09:31
u mnie podobnie to wygląda

Krzysiek66
28-06-2016, 20:56
Witam,
W 2012 zostały u mnie założone kolektory słoneczne, po 3 latach zaczęły się problemy. W słoneczne dni temp. na kolektorze wynosiła 45 st.C a temp. wody w zbiorniku 22 st.C. Po przeglądzie, serwisant stwierdził, że wszystko jest OK. Po mojej prośbie o naprawę, przyjechał serwis i odpowietrzył,przelał glikol, wymienił anode w zbiorniku oraz czujnik T-1. Po czym uznał, że zrobił wszystko co mógł, lecz problem nadal pozostał.Teraz na kolektorze temp wynosi 60 st.C a temp. wody w zbiorniku 45 st.C. Czy to jest prawidłowa temperatura? Mogę też powiedzieć, że u sąsiada (z tymi samymi kolektorami) w te same dni temp. kolektorów wynosiła 75st.C a woda 73st.C. Jaka może być przyczyna tego problemu? Proszę o pomoc bo serwis nie chce już przyjechać w tej sprawie.