PDA

Zobacz pełną wersję : Hydromax



j1974
24-05-2009, 11:25
Przymierzam sie do ponownej izolacji wilgotnościowej ścian fundamentowych, które są jednocześnie ścianami piwnicy. Poprzednio ściany te zaizolowałem preparatem zawierajacym rozpuszczalniki "IZOLBET" i na to położyłem zwykłą folię budowlaną. Po dwóch latach zauważyłem iż ściany są wilgotne i prawdopodobnie podsiąkają wodą z gruntu ( teren zalewowy).
Obecnie chcę odkopać fundamenty i zrobić porządną izolację, żeby nie usuwać poprzedniej izolacji chciałbym na to dołożyć styropian Hydromax i folię kubełkową, tylko zastanawiam się czy jeżeli styropian Hydromax bedzie miał kontakt z rozpuszczalnikami Izolbetu nie ulegnie rozkładowi.
Proszę o poradę czy Hydromax jest odporny na rozpuszczalniki ?. Czy ewentualnie inaczej to rozwiązać?

bst
25-05-2009, 09:02
Hydromax to zwykly styropian, a wiec slicznie znika pod wyplywem rozpuszczalnikow. Jedyna recepta to poczekac az rozpuszczalnik odparuje.
Ale skoro Ci przesiaka woda, to raczej smarowanie niewiele da.
Tu powinna byc izolacja przeciw wodna ciezka - a wiec papa na lepiku lub termozgrzewalna. I dopiero styropian.
I wtedy tez nie bedzeisz mial obaw, ze styropian zniknie, bo wiekszosc sprzedawcow papy gwarantuje, ze nie powoduje on 'erozji' styropianiu.

ewela
25-05-2009, 10:50
polecam styropian XPS- ROOFMATE SL-A.
Hydromax to styropian typu EPS P ktory teoretycznie jest lepszy niz zwykly EPS bo odporniejszy na wode, drozszy niz EPS tanszy za to niz XPS ale przy wodzie gruntowej zdecydowanie XPS - praktycznie nie nasiąka wcale wodą.
Polecam w tej kwestii tez doradce z firmy RAVAGO mnie doradził drogą mailową jaki stryopian wybrać.

http://www.ravago.pl/index.php?page=osoby-kontaktowe#katowice
tutaj są wymienieni przedstawiciele handlowi, ja pisałam do pana Borkowskiego akurat.

proszę przemyśleć sprawę.może nie warto przyoszczędzać.

pozdrawiam

inwestorka102
25-05-2009, 11:07
Rowniez polecam XPS- ROOFMATE SL-A firmy DOW, ale pamiętaj to NIE JEST styropian a POLISTYREN EKSTRUDOWANY (popularnie styrodur-zapożyczona nazwa od produktu firmy BASF) . XPS - materiał izolujący twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu . Z tego co pamiętam rozglądałam się jeszcze za XPS-URSA i BASF. Niestety z tego co mi wiadomo zarówno jeden jak i drugi z ww materiałow wchodzi w reakcję z rozpuszczalnikami (przynajmniej takie dostawałam informacje i stosowałam masy na bazie wody).
Myslę, ze powinieneś skontaktowac się z doradcą technicznym firmy iZOLBET. Powinien Ci doradzić co dalej z tym fantem. [/url]

ewela
25-05-2009, 11:18
różnica między styropianem EPS a XPS jest technologiczna.
styropian EPS powstaje w wyniku formowania rozrostowego/polistyren w obecnosci pentanu bodajze/a XPS jest efektem wymuszonego wytłaczania porującego. W przypadku ekspandowanego polistyrenu tj. EPS jego struktura nie jest zamkniętokomórkową, tak jak w przypadku odmiany ekstrudowanej tj. XPS stąd właśnie wysoka odporność na działanie wilgoci

j1974
25-05-2009, 12:10
Hydromax to zwykly styropian, a wiec slicznie znika pod wyplywem rozpuszczalnikow. Jedyna recepta to poczekac az rozpuszczalnik odparuje.
Ale skoro Ci przesiaka woda, to raczej smarowanie niewiele da.
Tu powinna byc izolacja przeciw wodna ciezka - a wiec papa na lepiku lub termozgrzewalna. I dopiero styropian.
I wtedy tez nie bedzeisz mial obaw, ze styropian zniknie, bo wiekszosc sprzedawcow papy gwarantuje, ze nie powoduje on 'erozji' styropianiu.

Co to znaczy "rozpuszczalnik odparuje" czy po 2-3 latach w ziemi on już odparował ?.
A czy mógłbym to w takim razie zrobić tak : pierwsza warstwa to co już jest tj. izolbet+ folia zwykła budowlana, II warstwa może papa, III - styropian Hydromax, IV - folia kubełkowa ? Co Państwo na to?