Zobacz pełną wersję : Pompa od podłogówki.



Puszka
25-05-2009, 21:46
Witam

ekipa od co i cwu kończy swoją robote i mam w związku z tym pytanie.

W skrzynce z rozdzielaczem od podłogówki mam pompe. jest ona podłączona do gniazdka(w skrzynce). Mam ją wyłączać na lato z gniazdka. Jak jej nie wyłącze będzie chodziłą na okrągło. Czy tak powinno to wyglądać?? Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??

Pozdrawiam

Puszka

bogus33
25-05-2009, 22:34
witam!
no ja mam tę pompę podłączoną do najprostszego sterownika, który załancza ją dopiero powyżej zadanej temp. na kotle.
pozdrawiam

rusek007
26-05-2009, 07:22
Oczywiście, ze musi być załączana automatycznie, albo przez sterownik CO, albo przez czujnik temperatorowy.

HenoK
26-05-2009, 09:24
Oczywiście, ze musi być załączana automatycznie, albo przez sterownik CO, albo przez czujnik temperatorowy.Przymusu takiego nie ma. Jest to raczej sprawa oszczędności energii i wygody użytkownika. Rozwiązanie, które zaproponował instalator jest najtańsze, co nie znaczy że najlepsze. Wszystko zależy od priorytetów inwestora.

Trociu
26-05-2009, 09:45
Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Co przez to rozumiesz? Jak podłogówka może Ci się załączać? To pompa wymusza obieg wody w podłogówce.

Jaki masz piec? Masz jakiś sterownik do swojego CO?

Puszka
26-05-2009, 10:14
Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Co przez to rozumiesz? Jak podłogówka może Ci się załączać? To pompa wymusza obieg wody w podłogówce.

Jaki masz piec? Masz jakiś sterownik do swojego CO?

Mam piec Vaillanta ecoTec plus 186 z zasobnikiem i do tego regulator pogodowy calorMatic 400.

pierwek
26-05-2009, 10:34
ja mam włącznie pompy do podłogówki pstryczkiem na kotle (dorobionym przez instalatora) - nie jest to może zbyt wygodne ale się sprawdza.
Co do sterowania podłogówką jakimś czujnikiem temperatury - nie jestem pewien czy to ma sens skoro delikatny efekt włączenia podłogówki pojawi się dopiero po jakiś 4 godzinach. To ja już wolę chyba ręcznie odpalić podłogówkę jak zapowiadają ochłodzenie w TV...

VPS
26-05-2009, 19:10
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.

odaro
26-05-2009, 23:27
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.

Jak jest dokładność takiego termostatu przylgowego?

Na każdy rodzaj rury może być zastosowany?

Czy to są może termostaty z firmy Insbud.

VPS
27-05-2009, 05:13
Jak jest dokładność takiego termostatu przylgowego?
ok 5'C


Na każdy rodzaj rury może być zastosowany?
Na każdy. Musi być zapewnione dobre przewodnictwo cieplne między rurą a termostatem. Najlepsza jest rura miedziana.


Czy to są może termostaty z firmy Insbud.
Jest duży wybór. Wystarczy wpisać termostat przylgowy.

Termostat bezprzewodowy (http://www.emos.pl/zbozi/2101302000-termostat-bezprzewodowy-015vse)

Mały
27-05-2009, 10:55
Zauważyłem, że akurat ten IVT ma dość spory rozrzut - nadaje się do sporych różnic temperatur(np prosty włącznik pompy przy kotle), ale przy podłogówce to tak sobie. Lepiej elektroniczny z minimalną histerezą (np 1stC).

Puszka
27-05-2009, 14:06
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.

Mam zastosowane cos takiego ale instalator twierdzi że jest to zabezpieczenie i że wyłączy pompe przy jakis tam temperaturach dziś sprawdze na ile jest ustawiony ale narazie jestem w pracy.

Lookita
27-05-2009, 18:37
dziala dobrze taki termostacik,podlaczony jest do rurki metalowej laczacej trojnik z pexem...wszystko dziala...