Zobacz pełną wersję : Pompa od podłogówki.
Witam
ekipa od co i cwu kończy swoją robote i mam w związku z tym pytanie.
W skrzynce z rozdzielaczem od podłogówki mam pompe. jest ona podłączona do gniazdka(w skrzynce). Mam ją wyłączać na lato z gniazdka. Jak jej nie wyłącze będzie chodziłą na okrągło. Czy tak powinno to wyglądać?? Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Pozdrawiam
Puszka
witam!
no ja mam tę pompę podłączoną do najprostszego sterownika, który załancza ją dopiero powyżej zadanej temp. na kotle.
pozdrawiam
rusek007
26-05-2009, 07:22
Oczywiście, ze musi być załączana automatycznie, albo przez sterownik CO, albo przez czujnik temperatorowy.
Oczywiście, ze musi być załączana automatycznie, albo przez sterownik CO, albo przez czujnik temperatorowy.Przymusu takiego nie ma. Jest to raczej sprawa oszczędności energii i wygody użytkownika. Rozwiązanie, które zaproponował instalator jest najtańsze, co nie znaczy że najlepsze. Wszystko zależy od priorytetów inwestora.
Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Co przez to rozumiesz? Jak podłogówka może Ci się załączać? To pompa wymusza obieg wody w podłogówce.
Jaki masz piec? Masz jakiś sterownik do swojego CO?
Czy pompa nie powinna się załączać automatycznie jak załączy się podłogówka??
Co przez to rozumiesz? Jak podłogówka może Ci się załączać? To pompa wymusza obieg wody w podłogówce.
Jaki masz piec? Masz jakiś sterownik do swojego CO?
Mam piec Vaillanta ecoTec plus 186 z zasobnikiem i do tego regulator pogodowy calorMatic 400.
ja mam włącznie pompy do podłogówki pstryczkiem na kotle (dorobionym przez instalatora) - nie jest to może zbyt wygodne ale się sprawdza.
Co do sterowania podłogówką jakimś czujnikiem temperatury - nie jestem pewien czy to ma sens skoro delikatny efekt włączenia podłogówki pojawi się dopiero po jakiś 4 godzinach. To ja już wolę chyba ręcznie odpalić podłogówkę jak zapowiadają ochłodzenie w TV...
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.
Jak jest dokładność takiego termostatu przylgowego?
Na każdy rodzaj rury może być zastosowany?
Czy to są może termostaty z firmy Insbud.
Jak jest dokładność takiego termostatu przylgowego?
ok 5'C
Na każdy rodzaj rury może być zastosowany?
Na każdy. Musi być zapewnione dobre przewodnictwo cieplne między rurą a termostatem. Najlepsza jest rura miedziana.
Czy to są może termostaty z firmy Insbud.
Jest duży wybór. Wystarczy wpisać termostat przylgowy.
Termostat bezprzewodowy (http://www.emos.pl/zbozi/2101302000-termostat-bezprzewodowy-015vse)
Zauważyłem, że akurat ten IVT ma dość spory rozrzut - nadaje się do sporych różnic temperatur(np prosty włącznik pompy przy kotle), ale przy podłogówce to tak sobie. Lepiej elektroniczny z minimalną histerezą (np 1stC).
Puszka
Możesz również podłączyć pompę do termostatu przylgowego.
http://img.nokaut.pl/p/94/94/949444ad954eb1e08d5fcd02cf00f594130x130.jpg
Ustawiasz np 25 st i rozwierana jest faza, gdy przekroczy 25 st faza zwarta pompa rusza.
Mam zastosowane cos takiego ale instalator twierdzi że jest to zabezpieczenie i że wyłączy pompe przy jakis tam temperaturach dziś sprawdze na ile jest ustawiony ale narazie jestem w pracy.
dziala dobrze taki termostacik,podlaczony jest do rurki metalowej laczacej trojnik z pexem...wszystko dziala...