Dziś mój kierbud poinformował mnie że mam źle położone zbrojenie stropu nad parterem. Co prawda wykonane jest zgodnie z projektem wiec troszkę mnie to zdziwiło. Poszperałem w literaturze (Nowy Poradnik majstra budowlanego) i również znalazłem informację iż zbrojenie nośne układane jest w kierunku zginania czyli równolegle do dłuższej krawędzi zbrojonej płyty i oczywiście wykonywane jest gęściej niż zbrojenie rozdzielcze. Tak mam wykonane właśnie to zbrojenie.

Poniżej rysunek poglądowy - tak mam wykonane zbrojenie - zgodnie z projektem (kliknij):

http://images46.fotosik.pl/151/ffd70209affaea99m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ffd70209affaea99)

Dodam iż zbrojenie nośne i rozdzielcze wykonane jest z pręta żebrowanego fi 12 - nośne co 10 cm a rozdzielcze co 24 cm.

Kierbu sugeruje że powinno być na odwrót a mianowicie zbrojenie nośne (gęstsze) powinno być ułożone równolegle do krótszej krawędzi zbrojonej płyty.

Trochę już zgłupiałem i nie wiem która opcja jest prawidłowa.

Barbossa
25-06-2009, 09:39
jeżeli zostało to policzone i tak jest w projekcie to nie widzę problemu
jednakże można powiedzieć, że rozwiązanie jest poprawne, ale nieekonomiczne
skoro jednokierunkowo zbrojony (proporcje boków o tym decydują) to zbrojenie głowne powinno być raczej równoległe do krótszego boku, wtedy zapewne potrzeba mniej zbrojenia

beton44
25-06-2009, 10:24
13 metrów rozpiętości....

hmmmmm.....

przy takiej długości to jest sprawa poważna nie na gdybanie na forum...

jak na końcach tej drugiej rozpiętości czyli 6 metrów są ściany
nośne to może głos kierownika budowy jest głosem rozsądku :roll:

labas1
25-06-2009, 10:33
Kierownik ma rację, dodatkowo powinien wezwać konstruktora na budowę.

25-06-2009, 14:02
... nośne co 10 cm a rozdzielcze co 12 cm...
tak jak Labas /nośne pręty wzdłuż- przy 13 m rozpiętości ... a rozdzielcze fi 12 mm !/ uważam, ze to błędne rozwiązanie

p.s
być moze jest to strop krzyzowo zbrojony /nie ma prętów rozdzielczych - wszystkie sa głowne

ale równiez w tym wypadku upierałbym sie, ze krótsze pręty na spodzie/

szafa
25-06-2009, 16:20
sorry pomyłka w moim opisie - nośne co 10 cm a rozdzielcze co 24 cm

Barbossa
25-06-2009, 18:26
czyli jednokierunkowe

wrzuć fotkę/skan projektu

szafa
25-06-2009, 18:37
http://pliki.mojelisty.com/dom/mini/parter.jpg (http://pliki.mojelisty.com/dom/parter.jpg)
powiekszenie (http://pliki.mojelisty.com/dom/parter.jpg)



http://pliki.mojelisty.com/dom/mini/pietro.jpg (http://pliki.mojelisty.com/dom/pietro.jpg)
powiekszenie (http://pliki.mojelisty.com/dom/pietro.jpg)

Barbossa
25-06-2009, 18:46
zbrojonka :-)
czyli konstrukcji

szafa
25-06-2009, 19:43
http://images39.fotosik.pl/147/c713a26fc1f3c5e1m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c713a26fc1f3c5e1)

Barbossa
25-06-2009, 20:12
hmmm
jedyny dot. zbrojenia tego stropu?

nie wygląda na coś abstrakcyjnego

jestem jeszcze ciekaw jak uzyskano l=1362 w zbrojeniu głównym

szafa
25-06-2009, 20:41
naperzemiennie raz z jednej raz z drugiej pręty 12m były przedłużane / wiązane na długości 2 m z przedłużaczami

Barbossa
25-06-2009, 20:51
czyli raczej również ok

ale czemu główne po dłuższym boku? (pyt. retoryczne)


Geno pewno zadałby jeszcze pytanie o gr. stropu...

boszax
25-06-2009, 20:57
A dla mnie bynajmniej dziwne jest zbrojenie pokazane na projekcie ale nad garażem. Pręty i wzdłuż i wszerz co 24cm :o :o przy takiej rozpiętości??

Barbossa
25-06-2009, 21:11
jakiej?

boszax
25-06-2009, 21:14
11 metrów prawie

szafa
25-06-2009, 21:20
grubość stropu 16 cm

Zbigniew100
26-06-2009, 06:05
Witam.
Wszystko jest OK !
Niestety kierownik budowy popełnił mały błąd.
Wykonane zbrojenie jest niezgodne z projektem;
Płyta krzyżowo zbrojona.
Pręty nr 3 co 24 cm, między nie pręty nr 1 co 24 cm , ale wsumie daj to fi 12 co 12 cm. Na wysokości balkonu zamiast pręta nr 3 , pręt nr 2.
w balkonie dodatkowo między pręt nr 2 pręty nr 5, oczywiście górą,

Na szczęście intuicja kierownika nie zawiodła i wstrzymał betonowanie.

Pozdrawiam :wink:

Barbossa
26-06-2009, 07:42
masz rację, ale raczej nie do końca
dla mnie trochę słabo czytelny rys (jeszcze na 10' ekranie)

widać, że pręty są odginane do góry, brakuje tu chyba czegoś z górnego zbrojenia (być może niekonstrukcyjnego)

strop jest zaprojektowany jako jednokierunkowy, świadczą o tym właśnie prety odgięte


to co zostało wykonane różni sie całkowicie od zaprojektowanego

w przekroju chyba coś takiego
brakuje mi na projekcie tych czerwonych
pewnie dodatkowo masz tam jeszcze wieniec

http://images49.fotosik.pl/151/6436d6e921adc1a3med.jpg (http://www.fotosik.pl)

szafa
26-06-2009, 08:17
Faktycznie teraz przeliczyłem pręty w rysunku i nie zgadza się z tym co zrobione. Po dodaniu wyjdzie co 12 cm czyli siatka 10 na 12 cm

Teraz kolejne pytanie ... połowa prętów jest prostych a połowa wyginanych czy takowe wyginanie jest konieczne ?

Barbossa
26-06-2009, 08:20
a jak Ci się wydaje?
projektant miał ułańską fantazję, czy bierze za to odpowiedzialność :-?

szafa
26-06-2009, 08:30
Powiem szczerze ze cały ten mój projekt jest robiony trochę nogami co wychodzi teraz podczas budowy. Wydaje mi się że projektant robił to głownie funkcjami wytnij i wklej - wiele elementów konstrukcyjnych zupełnie się nie zgadza z opisu i z rozmiaru.

W książkach wyczytałem iż wyginane górą zbrojenie stosuje się przy obciążeniach ścinających a tu raczej takich nie będzie. Oczywiście są to jedynie domysły gdyż kształcony byłem w innym kierunku niż budownictwo ale wychodzę z założenia że zapytać zawsze warto szczególnie jak wychodzą takie kwiatki o których pisałem na początku.

Barbossa
26-06-2009, 08:39
te odgięcia wskazują na rozciąganie w górnej strefie przypodporowej, czyli strop dwustronnie zamocowany (czy jak to się nazywa) - dłuższe boki, oraz dwustronnie swobodnie oparty - krótsze boki
czy na tych bokach, gdzie są pręty odgięte idą w górę jakieś ciężkie ściany, jakaś poważna konstrukcja dachu?


generalnie to na tym się nie znam, ale coś mnie w tym stropie boli :-?

szafa
26-06-2009, 08:48
Właśnie zupełnie nie - na górze idzie trochę działówek z PH 12 a nad tym jest kolejny tego typu strop a na mim opiera się jedynie dach - poddasze nieużytkowe.

Barbossa
26-06-2009, 08:56
no dobra, ale ten drugi strop powyżej na czymś się opiera, stąd zapewne taki układ

i chodziło mi o obciążenie ścianami nośnymi tego stropu, czyli sciana nośna parteru - strop - ściana nośna piętra,
wtedy strop jest jak kiełba w kanapce

Zbigniew100
26-06-2009, 09:13
Zbrojenie górą w tym stropie jest prawidłowe. :evil:

Barbossa
26-06-2009, 09:14
Zbrojenie górą w tym stropie jest prawidłowe. :evil:

a które i gdzie ono?

labas1
26-06-2009, 09:15
Powiem szczerze ze cały ten mój projekt jest robiony trochę nogami co wychodzi teraz podczas budowy. Wydaje mi się że projektant robił to głownie funkcjami wytnij i wklej - wiele elementów konstrukcyjnych zupełnie się nie zgadza z opisu i z rozmiaru.

W książkach wyczytałem iż wyginane górą zbrojenie stosuje się przy obciążeniach ścinających a tu raczej takich nie będzie. Oczywiście są to jedynie domysły gdyż kształcony byłem w innym kierunku niż budownictwo ale wychodzę z założenia że zapytać zawsze warto szczególnie jak wychodzą takie kwiatki o których pisałem na początku.

Projekt płyty jest dobry, zbrojenie czytelne - ciała dali zbrojarze.

Barbossa
26-06-2009, 09:32
nie do końca tak czytelny, chyba, że do niego jest dobry opis, czy Autor postu może coś takiego opublikwać

szafa
26-06-2009, 17:05
Dziękuje wszystkim za porady faktycznie przy zbrojeniu ekipa przysłowiowo dała dupy ale na szczęście wszystko się dozbroi przed zalaniem.