PDA

Zobacz pełną wersję : Instalacja odgromowa - brak uziomu fundamentowego i otokoweg



Gooral
28-06-2009, 19:41
Witam

Zastanawiam się nad wykonaniem instalacji odgromowej. Dom ocieplony, czeka na rury spustowe i tynk zewnętrzny.

Nie ma uziomu fundamentowego ani otokowego.
Jest ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznej (B+C) wraz z zakopaną bednarką (ok. 50 metrów) podłączoną do szafki pomiarowej przyłącza elektrycznego.

Zanim spotkam się z fachowcem chciałbm wiedzieć, jakie możliwości wchodzą w grę:
- czy konieczne będzie wykonanie uziomu otokowego? (dużo kopania... czy może wystarczą pionowe)
- czy można mocować przewody odprowadzające do rynien/rur spustowych? (rynny stalowe powlekane)
- czy łączy się instalację odgromową z bednarką? (jeżeli tak, to gdzie)

robertsz
28-06-2009, 20:02
Witam
Zanim spotkam się z fachowcem chciałbm wiedzieć, jakie możliwości wchodzą w grę:
- czy konieczne będzie wykonanie uziomu otokowego? (dużo kopania... czy może wystarczą pionowe)
- czy można mocować przewody odprowadzające do rynien/rur spustowych? (rynny stalowe powlekane)
- czy łączy się instalację odgromową z bednarką? (jeżeli tak, to gdzie)
- OTOKOWY zdecydowanie TAK, jeśli szpilkowy to przygotuj się na wbijanie szpilek 6-10 metrowych w ilości takiej, aż wyjdą prawidłowe pomiary.
- TAK, są nawet specjalne uchwyty do prowadzenia instalacji odgromowej (szukaj SPINPOL, AH....)
- TAK, łączy się z bednarką w jednym miejscu, jak najdalej od zwodu => po przeciwległej stronie budynku

Nie zapomnij o złączu kontrolnym tak umiejscowionym, żeby dało się pomiary wykonać bez rozkuwania ocieplenia.
Powyższe rady są prawdziwe jeśli zależy Ci na odgromie, a nie na imitacji odgromu.