witam

między piętrami w stropie muszę dać 60cm rury kanalizacyjnej 110 w poziomie , czy nie będzie mi się zapychać ta rura ?

Jerzysio
03-07-2009, 07:56
...jeżeli zachowasz min. 2% spadek to nie :roll:
Pzdr
J

03-07-2009, 08:18
wystarczy 0,5 %

seba_x
03-07-2009, 08:44
czyli przy 60cm różnica poziomu między końcami powinna wynieść ... ? 1cm ?

Gwidon79
03-07-2009, 08:51
Dla rury kan. Dn110 wymagany jest spadek min. 2%, więc gdy mamy długość L=60cm to różnica położenia pomiędzy początkiem a końcem rury wynosi zaledwie 1,2cm.

j-j
03-07-2009, 08:52
Najbezpieczniej dać właśnie 2% tym bardziej że na 0,6 m będzie to drobiazg.
I jeśli masz mozliwość to możesz zrobić rewizję na pionie nad tym uskokiem co nie zonacza że będą problemy ale masz to mieć "na zawsze" ;)..