PDA

Zobacz pełną wersję : Jak zmniejszyć otwór na klatkę schodową?



Cezarr
07-07-2009, 13:37
Podczas wylewania stropu przeoczyłem wielkość otworu na klatkę (klatka trochę kombinowana z mozliwością zmiany położenia schodów w przyszłości- stąd mój błąd). Jest otwór ograniczony z jednej strony wieńcem, z drugiem stropem teriva (balka). Otwór musze pomniejszyc o ok 1 mkw, więc muszę dolać część stropu. Jak to dobrze zrobić, aby swobodnie po tym chodzic i nie wpaść do środka. Czy wwiercenie w przeciwległe ściany (betonowe) drutu np fi 12 zazbrojenie i zalanie monolitu gr ok 10 cm rozwiąze problem? Dużo potrzeba tych drutów w ściany?

Zbigniew100
07-07-2009, 16:36
Najlepiej zapytać KB.
Samo wwiercenie drutów jest słabe, nalezałoby je osadzić na żyticy. Bezpieczniej wykuć wneki po około 10 cm.
Jeżeli rozpietośc jest około 2,40 m wystarczy fi 12 co 12 cm.