PDA

Zobacz pełną wersję : Problem z rekuperatorem a ściśle z uruchomieniem



j-j
11-07-2009, 20:26
Mój błąd przyznaję ale dopiero teraz po wykończenoiu wewnątrz wszystkiego uruchomiłem dziś centralę i d.u.pa.

Ten oto "pilot":

http://images41.fotosik.pl/156/1d9e7d1200a4b8e3med.jpg

Pokazuje taki komunikat po włożeniu wtyczki:

http://images48.fotosik.pl/161/541f0fdf1d51b56dmed.jpg

i dioda pomarańczowa na wejściu wtyczki wskazuje ciągłym świeceniem zasilanie i druga żółta migająca dotycząca czujnika.
Po naciśnieciu ON/OF czyli włączenia na pilocie pokazuje się taki oto napis:

http://images41.fotosik.pl/156/e5a72df7b0f202eemed.jpg

lub napis: AWARIA POŁĄCZEŃ, to róznie się pokazuję- raz to raz to i po tym napisie już dioda żółta nie miga co oznacza chyba że coś nie tak z czujnikiem jakimś?

które to błędy wg tego:
http://www.klimatyzacja.pl/index.php?akt_cms=2999&cms=215

oznaczją :
- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;
- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem;

W przerwanie nie wierzę bo wszystko było OK przy zakładaniu, wsio w jednym kablu nic na siłę.
Te trzy diody o których jest napisane na stronie się nie paliły podczas pokazywania tego komunikatu błędu hmm.

To jest płytka bazowa w której zauważyłem że się dioda żółta na wejściu wtyczki (w prawym górnym rogu szafki) w ogóle nie miga już od samego początku czyli też coś z czunikami?

http://images45.fotosik.pl/161/7ac305655627b227med.jpg

czujniki są na nawiewie i wywiewie
http://images39.fotosik.pl/157/1f16140d594e7e6emed.jpg
http://images38.fotosik.pl/156/9f798b4082717d1emed.jpg
http://images50.fotosik.pl/160/e1e59ab715ccae3fmed.jpg

Po tym komunikacie błędu jak dłużej trzymam przycisk ON/OFF to się resetuje i uruchamia normalnie z napisem "czekam" i znowu to samo po naciśnięciu ON/OFF ponownie tyle że krótko

Nie mam pojęcia co sprawdzić i jak srawdzić, od czego zacząć.

Jedyne co robiłem to wyciąganie i wkłądanie wtyczki w pilocie i na płytce głównej.

POMOCY!! :(

pzdr

adam_mk
12-07-2009, 08:36
Czy nie zdarzyło się tak, że w jakimś złączu złapałeś śrubką za przewód w izolacji?
Będzie połączenie mechanicznie mocne a elektrycznie - brak.
To budowa. Różne badziewia w powietrzu latały. Rozpuszczalniki, chemia...
Wszystkie rozłączne wtyczki bym kolejno wypinał, psiknął WD40 i ponownie wpinał.
Jak podzespoły dobre - to zadziała.

W ostateczności - łomomiarka... taka z piszczeniem..(bo łatwiej).
Schemat sprawdź...
Zamienisz gdzie jaki CLK i DATA to nie wybuchnie, ale i nie zadziała...
Adam M.

j-j
12-07-2009, 10:56
Dzięki adamie ale jednak nie mam pojęcia jak się do tego sprawdzania zabrać :(. Co rozłączyć itd., k... mać jak ja nienawidzę elektroniki i automatyki ...
WD popsikałem przed chwilą dwa wejścia te takie jak w sieciach komputerowych do pilota i na plytce głównej oczywiście nic nie dało.
Na plytce glównej pali sie dioda PWR ale wg instrukcji powinny sie palić inne diody, wyboru czerpnii itp do ustawiania centrali a tu nic sie nie pali ech :(.
Możliwe aby plytka nie dostawala zasilania i przez to źle się łączył pilot z płytką?
:roll:

pzdr

zibi465
12-07-2009, 17:58
a czy filtry antyzakłuceniowe są na obydwu końcach przewodu?Proponuję sprawdzić krótkim kablem przy centrali,jeśli ruszy wina kabla ,jeśli nie wezwać serwis

j-j
12-07-2009, 18:04
a czy filtry antyzakłuceniowe są na obydwu końcach przewodu?Proponuję sprawdzić krótkim kablem przy centrali,jeśli ruszy wina kabla ,jeśli nie wezwać serwis

A "łoptologicznie" mogę prosić? :oops:

zibi465
12-07-2009, 18:28
filtry to takie dwie tuleje,które powinny być założone na przewód blisko pilota i centrali(reku),są dostarczone w komplecie do eko zefirów.Wez krótki przewód i podłącz pilota z centralą w tali sam sposób jak ten który masz teraz podpięty(jeśli jest prawidłowo połaczony!),możliwe że ten który teraz masz jest uszkodzony

j-j
12-07-2009, 19:00
Przy pilocie nie ma nic tylko taka końcówka do wpięcia jak przy sieci komputerowej jak na zdjęciu widać a przy plytce bazowej jest tak samo tyle że poza obudową metalową, na wejściu do niej jest taka nakrętka (kawałek jej widać na zdjęciu 4 za obudową).
Masz na myśli podłączenie na roboczo jakiegoś kabla jak do sieci komputerowej do pilota i płytki i sprawdzenie czy chodzi, wtedy dowiem się czy kabel w ścianie jest OK czy do dupy?

pzdr

j-j
14-07-2009, 21:40
Oki, dzięki bardzo, faktycznie nie wiem jakim cudem ale wadliwy jest kabel :(.
Niby dobrze bo wiem co ale źle bo nie wiem jak go wyiągnę spod wełny i ze ściany.
Niby jest w oslonówce ae coś ciężko idzie :(.

pzdr

zibi465
15-07-2009, 17:13
Pewnie jakaś śrubka go trzyma :wink: