PDA

Zobacz pełną wersję : izolacja pionowa fundamentów, problem pomocy



Robak
13-07-2009, 00:40
witam
sprawa ma się tak - ściana fundamentowa zaizolowana jest przyklejonym styropianem, na to siatka i czarne smarowidło

jeden z majstrów powiedział, że to źle i należy coś z tym zrobić

wg niego powinno być - bloczek betonowy, na to czarne smarowidło, na to papa termozgrzewalna, na to przyklejony styropian, siatka i czarne smarowidło

kwestia dość pilna, bo za chwilkę chcemy przysypywać budynek, no i co teraz?

izolacje są ważne, a że dom rozpoczynaliśmy własnymi siłami i bez specjalnej wiedzy to inna bajka

dodam, że dookoła glina, bardzo duże ilości gliny

majster powiedział, że skoro jest słaba izolacja pionowa to konieczny drenaż

poradźcie proszę

fighter1983
13-07-2009, 01:08
Przejrzyj ten watek, pownienes znalezc rozwiazanie, 2 raz bez sensu pisac to samo
http://forum.muratordom.pl/izolacja-pionowa-fundamentow-papa,t157246.htm

Zbigniew100
13-07-2009, 08:07
Czy dom jest podpiwniczony ? :-?

Robak
13-07-2009, 09:23
do nie jest podpiwniczony, zatem teoretycznie drenażu nie potrzeba
tylko kwestia tej złej izolacji, a to z tego co wyczytałem problem

jajmar
13-07-2009, 10:01
wg niego powinno być - bloczek betonowy, na to czarne smarowidło, na to papa termozgrzewalna, na to przyklejony styropian, siatka i czarne smarowidło



Gdzieś dzwoni tylko nie wiadomo w którym kościele.

Izolacje dobiera się do warunków panujących a danym terenie, nie robi sie "zawsze tak samo" to co majster proponuje to jakaś odmiana izlocji typu cięzkiego gdzie występuje woda gruntowa która wchodzi na ściany, masz taka wode?

A jaka masz ściene fundamentową zaizolowaną od wewnątrz?

Zbigniew100
13-07-2009, 10:16
W budynkach niepodpiwniczonych nie robimy ważna jest izolacja pozioma/ odcięcie poziomy "0" od ścian fundamentowych.



Budynki niepodpiwniczone, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna fundamentów:

W przypadku takich budynków izolacja pionowa jest zbedna, bardzo wazna natomiast jest izolacja pozioma, aby podciaganie kapilarne nie spowodowalo nam pojawienia sie wilgoci na scianie budynku, najczesciej stosowany bloczek betonowy czy tez zelbet znajdujacy sie w ziemi, narazony na dzialanie wody pomimo sporej nasiakliwosci w nieznaczny sposob ulega erozji. Tak wiec zabezpieczanie przeciwwodne takiego fundamentu sprowadza sie do wykonania solidnej izolacji poziomej, aby tak jak wspominalem - podciaganie kapilarne nie przetransportowalo nam wilgoci do sciany budynku.

Co do izolacji termicznej tego typu budynku - od poziomu gruntu wzwyz sciana najczesciej jest docieplona styropianem lub welna w systemie docieplen metoda lekka mokra. Jednak tuz pod poziomem gruntu nie mamy zadnego docieplenia - powstaje w ten sposob po calym obwodzie budynku spory mostek termiczny. Dlatego trzeba wziac pod uwage, ze nie docieplajac fundamentu w budynku niepodpiwniczonym wlasnie w tym miejscu powstanie mostek.

tacim zrezygnować z nich lub mozliwie najwyzej nad poziomem gruntu gdzie konczy sie plyta styropianowa, ponad poziomem gruntu mamy juz tylko wode splywajaca po scianie elewacji (chociaz nad cokolem i tak zazwyczaj mamy okapnik), oraz wodę ktora przy zacinajacym deszczu chlapie na ten fragment, to juz w porownaniu do warunkow panujacych pod poziomem gruntu nie jest tak bardzo narazone miejsce.

Nie ma njmniejszej potrzeby cokolwiek zmieniać. :wink:

13-07-2009, 11:49
Nie ma njmniejszej potrzeby cokolwiek zmieniać. :wink:

j.w.
...jeden z majstrów powiedział, że to źle i należy coś z tym zrobić ...
jeden z majstrów ?! :o
weź Ty im lepiej sprawdź papiery tym "majstrom"
to moga być zwykli pomocnicy budowlani - nawet bez zawodówki - podszywający sie pod majstrów !
a z takimi należy uwazac ...

Robak
13-07-2009, 13:37
i właśnie dzięki takim ludziom jak społeczności forum murator można szybko dokonać konfrontacji tego co mówią majstry
wiadomo że majster majstrowi nierówny, niemniej jednak "koniec języka za przewodnika"

jeśli chodzi o izolacje wewnątrz. od środka to na bloczki mamy tylko czarne smarowidło