27-07-2009, 20:49
Mam pytanie czy przewód 6 kwadrat wytrzyma pobór napięcia ciągłego 15 kw jest on położony w tynku i ma długość ok 30 m.
[/code]

marcin714
27-07-2009, 21:14
Bez problemu zostanie ci jeszcze spory zapas.

am00
28-07-2009, 09:25
Marcin zapewne ma rację, ale o ile czegoś nie pokręciłem, to policzyłem spadek napięcia i moc wydzieloną w postaci ciepła na przewodzie.

W przewodzie popłynie prąd 15kW/230V=65A, spadek napięca na 30m przy przewodzie 6mm2 wynosi 30*65/6/57 (57 to przewodnośc miedzi w odpowiednich jednostkach) co daje spadek napięcia 5,7V (chyba trzeba pomnożć przez 2 bo mamy dwa przewody faza i neutralny). Mnożąc prąd 65A przez spadek napięcia 5,7 otrzymujemy energię wydzieloną w postaci ciepła = 370W (lub raczej 740W).
I teraz pytanie ?

Czy spadek napięcia około 11,4V (5%) nie wpłynie negatywnie na pracę urządzenia? pewnie TAK

Czy ściana jest w stanie odprowadzić ciepło od "grzejnika" o mocy 740W, bez znaczacego wzrostu temperatury? myślę, że TAK

marcin714
28-07-2009, 09:53
No to muszę uzupełnić, że przyjąłem 15kW ale w układzie 3 fazowym . Dla 1 fazy trzeba by było się temy kabelkowi dokładniej przyjżeć.

Garcia27
28-07-2009, 11:00
Wydaję mi się że układ 3 faz, i kabel spoko wystarczy.
Prosimy autora o doprecyzowanie zapytania. :roll:

Roman1591
28-07-2009, 13:25
Ależ żaden elektryk nie będzie łączył 15 KW na jedną fazę. Nie przypuszczam aby odbiornik (urządzenie) o takiej mocy miało jednofazowe podejście zasilania.

pierwek
28-07-2009, 15:09
elektryk może nie.... ale na wsi różne cuda się zdarzają, jakieś oświetlenie sporej obory/chlewni albo suszarnia-samoróbka :roll: