PDA

Zobacz pełną wersję : Spostrzezenia z uzytkowania solarow



Szef23
27-07-2009, 23:47
Chodzi mi o jakies ciekawostki,niuanse z uzytkowania solarow

Jaka macie poustawiana parametry/temperatury??

- ZTZ-temperatura zadana zasobnika ( ustawilem na 85C)
-ZD1-roznica temp przy ktorej zalacza sie pompa ( ustawilem na 8C)
-ZD2-roznica temp przy ktorej wylacza sie pompa ( ustawilem na 5C)
-KMX-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje bezwzgledne zalaczenie pompy ( ustawilem na 110C)
-KOF-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu ( bylo na 130C)
-KMI-Minimalna temp kolektora po nizej ktorej nastepuje wylaczenie ladowania zasobnika
Swoja droga dziwny parametr U mnie jest na 0
-ZOF- Maks temp zasobnika po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu
( ustawilem na 95C)

Jaki przepływ - U mnie okolo 5l/min
Na jakim biegu ustawiliscie pompke ?
Ja mam na 2 Grundfosa Solar 25-65 130
H=4,3m
Z obliczen wyniklo mi ze wysokosc podnoszenia to 3,6m a przeplyw 138l/h czyli okolo 2,3 l/min solary bezposrednio nad kotlownia
Czy powiniennem zmniejszyc przeplyw na rotametrze ?? do tych 2,5 ??
Czy to spowoduje mocniejsze nagrzewanie sie czynnika w solarach i lepsze oddawanie ciepla w wezownicy ?

http://img22.imageshack.us/img22/7499/dsc00640j.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00640j.jpg)

Ja od trzech dni jestem uzytkownikiem 3 plyt kolektorow prozniowych firmy BIAWAR Zestaw Komfort

http://img20.imageshack.us/img20/6815/dsc00614h.th.jpg (http://img20.imageshack.us/my.php?image=dsc00614h.jpg)

Puki co jestem troche rozczarowany instalacja
zasobnik 300 l z zimnej wody sieciowej ( 8C ) do 37 stopni nagrzalo w cos okolo 3h Niestety powyżej tej temp idzie juz znacznie gorzej

Dzis w miare sloneczny dzien temp max osiagnela 50 stopni
Myslalem ze te 3 plyty przy braku rozbioru z zasobnika momentalnie go zagotuja a tu :o

Jak to wyglada u was ??
Moze mam cos zle ustawione lub te solary nadaja sie do :oops:
Kierunek plyt : Poludnie

http://img22.imageshack.us/img22/374/dsc00646mir.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00646mir.jpg)

Lookita
28-07-2009, 12:30
U mnie 2 panele po 9 rurek-prozniowy Immergas-podgrzewaja wode ,w zasobniku 300 l Biawaru,przy czym,na solarze w tej chwili mam 53-57 ,zasobnik 49 st. ale woda obracana,zuzywana,3 os. dorosle,cyrulacja zalaczona okresowo.Od rana-od 29 st. do 45 st. w zasobniku,solar nagrzal mi wode w ciagu 3 h....POd koniec dnia,dojezdza do 56st. zwykle,a 58 w bardzo duze upaly,przy normalnym zuzyciu cwu oraz zalaczonej lacznie 4-5 h cyrkulacji w ciagu doby....Wode mam tak ciepla,tylko przy solarze i kominku z pw,kiedy zima pale...:-)Czekam na rachunek za gaz ,za ost. 4-6 miesiace.Solar laduje od kwietnia...

Szef23
28-07-2009, 13:35
Ja mam 3 po 12 rur 1,5m dlugosci Z tego co zauwazylem u mnie nagrzewanie do 40 stopni idzie bardzo szybko nawet gdy caly czas chodzi pompka od cyrkulacji gorzej wyglada ladowanie do wyzszych temp

O temp przy zuzyciu bede mogl mowic za kilka miesiecy bo puki co tam nie mieszkam a temp sprawdzam dopiero kolo godziny 18

Powiedz jak masz ustawiony przeplyw na tym rotametrze w zestawie pompowym ?? Jaka wartosc pokazuje ??

Jaka trzymasz max temp w zasobniku ?

U mnie dzis bylo juz 70 stopi :)