Chodzi mi o jakies ciekawostki,niuanse z uzytkowania solarow
Jaka macie poustawiana parametry/temperatury??
- ZTZ-temperatura zadana zasobnika ( ustawilem na 85C)
-ZD1-roznica temp przy ktorej zalacza sie pompa ( ustawilem na 8C)
-ZD2-roznica temp przy ktorej wylacza sie pompa ( ustawilem na 5C)
-KMX-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje bezwzgledne zalaczenie pompy ( ustawilem na 110C)
-KOF-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu ( bylo na 130C)
-KMI-Minimalna temp kolektora po nizej ktorej nastepuje wylaczenie ladowania zasobnika
Swoja droga dziwny parametr U mnie jest na 0
-ZOF- Maks temp zasobnika po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu
( ustawilem na 95C)
Jaki przepływ - U mnie okolo 5l/min
Na jakim biegu ustawiliscie pompke ?
Ja mam na 2 Grundfosa Solar 25-65 130
H=4,3m
Z obliczen wyniklo mi ze wysokosc podnoszenia to 3,6m a przeplyw 138l/h czyli okolo 2,3 l/min solary bezposrednio nad kotlownia
Czy powiniennem zmniejszyc przeplyw na rotametrze ?? do tych 2,5 ??
Czy to spowoduje mocniejsze nagrzewanie sie czynnika w solarach i lepsze oddawanie ciepla w wezownicy ?
http://img22.imageshack.us/img22/7499/dsc00640j.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00640j.jpg)
Ja od trzech dni jestem uzytkownikiem 3 plyt kolektorow prozniowych firmy BIAWAR Zestaw Komfort
http://img20.imageshack.us/img20/6815/dsc00614h.th.jpg (http://img20.imageshack.us/my.php?image=dsc00614h.jpg)
Puki co jestem troche rozczarowany instalacja
zasobnik 300 l z zimnej wody sieciowej ( 8C ) do 37 stopni nagrzalo w cos okolo 3h Niestety powyżej tej temp idzie juz znacznie gorzej
Dzis w miare sloneczny dzien temp max osiagnela 50 stopni
Myslalem ze te 3 plyty przy braku rozbioru z zasobnika momentalnie go zagotuja a tu :o
Jak to wyglada u was ??
Moze mam cos zle ustawione lub te solary nadaja sie do :oops:
Kierunek plyt : Poludnie
http://img22.imageshack.us/img22/374/dsc00646mir.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00646mir.jpg)
Jaka macie poustawiana parametry/temperatury??
- ZTZ-temperatura zadana zasobnika ( ustawilem na 85C)
-ZD1-roznica temp przy ktorej zalacza sie pompa ( ustawilem na 8C)
-ZD2-roznica temp przy ktorej wylacza sie pompa ( ustawilem na 5C)
-KMX-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje bezwzgledne zalaczenie pompy ( ustawilem na 110C)
-KOF-Maks temp kolektora po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu ( bylo na 130C)
-KMI-Minimalna temp kolektora po nizej ktorej nastepuje wylaczenie ladowania zasobnika
Swoja droga dziwny parametr U mnie jest na 0
-ZOF- Maks temp zasobnika po przekroczeniu ktorej nastepuje wylaczenie ukladu
( ustawilem na 95C)
Jaki przepływ - U mnie okolo 5l/min
Na jakim biegu ustawiliscie pompke ?
Ja mam na 2 Grundfosa Solar 25-65 130
H=4,3m
Z obliczen wyniklo mi ze wysokosc podnoszenia to 3,6m a przeplyw 138l/h czyli okolo 2,3 l/min solary bezposrednio nad kotlownia
Czy powiniennem zmniejszyc przeplyw na rotametrze ?? do tych 2,5 ??
Czy to spowoduje mocniejsze nagrzewanie sie czynnika w solarach i lepsze oddawanie ciepla w wezownicy ?
http://img22.imageshack.us/img22/7499/dsc00640j.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00640j.jpg)
Ja od trzech dni jestem uzytkownikiem 3 plyt kolektorow prozniowych firmy BIAWAR Zestaw Komfort
http://img20.imageshack.us/img20/6815/dsc00614h.th.jpg (http://img20.imageshack.us/my.php?image=dsc00614h.jpg)
Puki co jestem troche rozczarowany instalacja
zasobnik 300 l z zimnej wody sieciowej ( 8C ) do 37 stopni nagrzalo w cos okolo 3h Niestety powyżej tej temp idzie juz znacznie gorzej
Dzis w miare sloneczny dzien temp max osiagnela 50 stopni
Myslalem ze te 3 plyty przy braku rozbioru z zasobnika momentalnie go zagotuja a tu :o
Jak to wyglada u was ??
Moze mam cos zle ustawione lub te solary nadaja sie do :oops:
Kierunek plyt : Poludnie
http://img22.imageshack.us/img22/374/dsc00646mir.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=dsc00646mir.jpg)