Zobacz pełną wersję : Samoczynne wzbudzanie alarmu PROBLEM
Hej,
Posiadam w domku instalację alarmową założoną przez Solid, która składa się z centralki Integra 64 + expandery. W pokojach są czujki PIR oraz Dualne, w oknach kontraktony. Problem jest taki, że praktycznie co drugi dzień jak jestem w pracy wzbudza się alarm, w większości poprzez czujki PIR. W pobliżu czujek nie ma żadnych pająków motyli itp latających wynalazków.
Po każdym alarmie wzywam serwis Solida który rozkłada ręce i mówi że nie wie co wzbudziło alarm i jedyne co robią to zmniejszają czułość czujki.
Macie może pomysł co może być przyczyną "samozałączeń" ?
Z góry dzięki za pomoc.
darekw127
11-08-2009, 13:26
Tu masz trochę, tyle, że na temat czujek DSC:
klik (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1105313.html)
slawciol
11-08-2009, 15:41
u mnie w czujki powłaziły malutkie muszki, nazywam je przecinki ;-), popsikałem Brosem w okolicach czujek i taki sam problem znikł.
Integra 32
samoczynne wzbudznanie alarmu spowodowane było samoczynnym (ewentualnie powstałym od drgań wiertarki ?) uszkodzeniem na płycie głównej, objawiającym sie spadkiem napięcia zasilania wystawianego do wszystkich czujek
z tego co pamietam sekundowy spadek był z około 14,2V na coś około 13V na wszystkich podłączonych liniach, mierzony bezpośrednio na zaciskach płyty głownej - centrala widziała to jako sabotaz na wszystkich liniach(w historii widocznej na manipulatorze)
płyta wymieniona w ramach gwarancji
po raz pierwszy objawiło sie po około pół rocznym uzytkowaniu podczas wykończeniówki
niktspecjalny
12-08-2009, 08:15
Trochę dla poprawienia humoru.U mnie solid rozkładał ręce bo zapomnieli ,że pies waży trochę więcej niż 35 kg.Kota jak zostawialiśmy to w strefie alarmowej nic się nie działo. :wink: :wink: .
Hej,
Posiadam w domku instalację alarmową założoną przez Solid, która składa się z centralki Integra 64 + expandery. W pokojach są czujki PIR oraz Dualne, w oknach kontraktony. Problem jest taki, że praktycznie co drugi dzień jak jestem w pracy wzbudza się alarm, w większości poprzez czujki PIR. W pobliżu czujek nie ma żadnych pająków motyli itp latających wynalazków.
Po każdym alarmie wzywam serwis Solida który rozkłada ręce i mówi że nie wie co wzbudziło alarm i jedyne co robią to zmniejszają czułość czujki.
Macie może pomysł co może być przyczyną "samozałączeń" ?
Z góry dzięki za pomoc.
Posiłkując się opiniami z forum podczas wyboru instalacji alarmowej postawiłem dwa warunki brzegowe:
1. Firma ochroniarska nie będzie instalować systemu;
2. Firmą ochroniarską nie będzie Solid;
Anna Broc
12-08-2009, 09:06
U mnie wczał się sam alarm. Wyjechałam na dłużej i sąsiedzi informowali mnie że słyszeli sygnał raz przez kilka dni. Było to latem. Wezwałam instalatora. Prześledziłam zapis kiedy i gdzie się włączał i okazało się że było to zawsze w tym samym pokoju około południa. Pan stwierdizł że czujnik reagował na padające promienie słoneczne. Ustawił czujnik inaczej i usterka znikła.
Martinezio
12-08-2009, 11:20
Trochę dla poprawienia humoru.U mnie solid rozkładał ręce bo zapomnieli ,że pies waży trochę więcej niż 35 kg.Kota jak zostawialiśmy to w strefie alarmowej nic się nie działo. :wink: :wink: .
To masz spokojnego kota :o
Jak ja swojego zamknąłem na 8 h, to mi 3 razy ekipa przyjeżdżała :lol: Dodam, że też mam czujki "odporne" na zwierzęta, a kocica waży raptem 1,5kg (czujka miała nie reagować na organizmy żywe do 13kg) :lol:
Niestety, kot dostał przymusową eksmisję na czas włączania alarmu :lol:
U mnie też solid montował.
W zasadzie jestem zadowolony, zaliczyli tylko jedną wpadkę. Coś źle zaprogramowali na centrali i każde uzbrojenie alarmu wywoływało alarm sabotażowy. Syrena nie wyła ale za to dzwonili z monitoringu że sabotaż a ja :o
Muszę przyznać, że gość, który przyjechał to poprawić sprawiał wrażenie naprawdę znającego się na tej robocie i poprawił błyskawicznie.