Zobacz pełną wersję : Wentylacja - dwa pomieszczenia na jednej rurze



ZaKontyK
31-08-2009, 11:15
Dom parterowy.
Wentylacja grawitacyjna na rurach 4-5m.
Ze względów estetycznych (dodatkowy grzybek) kombinuję połączenie dwóch pomieszczeń (kibelek przejściowy z pralnią za nim - pralnia z oknem).
Wiem, wiem to nie będzie działać ale czemu nie poeksperymentować :D

Zastanawiam się czy lepiej będzie:
1. połączyć te pomieszczenia jak najszybciej i do grzybka biec jedną rurą
czy
2. biec dwoma rurami do grzybka i tuż pod nim połączyć je.

Skupmy się proszę na wytłuszczonym problemie pomijając wszystkie inne czynniki wpływające na sprawność wentylacji grawitacyjnej.
Wiadomo, że w miejscach łączeń będą powstawać zakłócenia.
Które rozwiązanie będzie sprawniejsze?

sSiwy12
31-08-2009, 11:53
Zacząć należy od tego.

§ 141. Zabrania się stosowania:
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,


A zakończyć stwierdzeniem:


kombinuję połączenie dwóch pomieszczeń (kibelek przejściowy z pralnią za nim - pralnia z oknem).

że w takim przypadku, wystarczy jedna „rura” w kibelku, która obsłuży oba pomieszczenia – zwłaszcza, że pralnia jest z oknem.
Jest to zgodne z przepisami (par.150.1.), a co więcej skuteczniejsze - wystarczy otworzyć lub uchylić w pralni okno aby wentylacja obu pomieszczeń była bardzo skuteczna.

Martinezio
31-08-2009, 11:55
ZTMW, to żadne - prawo budowlane chyba nie dopuszcza możliwości łączenia wentylacji dwóch różnych pomieszczeń w jednym szybie, gdziekolwiek to łączenie miało by nastąpić. Aż taki duży to kłopot zrobić 2 przewody oddzielne dla dwóch pomieszczeń? A może koszt za duży? :o ;)

ZaKontyK
31-08-2009, 13:15
w takim przypadku, wystarczy jedna „rura” w kibelku, która obsłuży oba pomieszczenia – zwłaszcza, że pralnia jest z oknem.
Jest to zgodne z przepisami (par.150.1.), a co więcej skuteczniejsze - wystarczy otworzyć lub uchylić w pralni okno aby wentylacja obu pomieszczeń była bardzo skuteczna.

Dziękuję za solidną odpowiedź - choć nie do końca na moje pytanie :D
Dobrze rozumiem intencje i doceniam jakość odpowiedzi.

Dlaczego kombinuję (poza "estetyką dachu") ?
Podpowiedziane przez Ciebie rozwiązanie spowoduje wg mnie wychłodzenie (w najtrudniejszym okresie jesień-zima-wiosna) i pralni i kibelka powietrzem zza okna.

W moim (ciekawe czy się nie zapętlę :) )
a/ otworem kibelkowym wylatuje powietrze "domowe/brudne" nie schładzając pomieszczenia
b/ pralnia mając swój otwór wentylacyjny wyrzuca nim pobrane z zewnątrz zimne powietrze - nie schładzając przy tym innych pomieszczeń.
Zakładam, że to wszystko będzie działać - pytanie czy będzie, bo połączenie.

To samo uzyskam zamykając drzwi i uchylając okno pralni (jak opisałeś).
Pewnie tak ale jakoś boję się pralni bez otworu wentylacyjnego. Mimo, że jest mała (1,75x1,75) i , że jest okno (0,9x0,9) - przyjmuję je raczej jako wentylacja "letnia". Zimą wolałbym by powietrze wędrowało z części mieszkalnej, oddzielnym otworem przy oknie zamkniętym. Tylko czy poleci, skoro po drodze ma otwór wentylacyjny kibelka oraz połączenie rur ? :-?

No, a wracając do meritum :) : lepiej połączyć zaraz czy pod grzybkiem?

sSiwy12
31-08-2009, 13:34
Pomijając już fakt, że takie rozwiązanie nie jest zgodne z przepisami, to moim zdaniem, rozwiązanie „prawidłowe” ma jeszcze jedną zaletę.
Jest w miarę sterowalne. Schładzanie powietrza w WC będzie tylko wtedy kiedy będziesz „wietrzył” pralnię.
Jeśli będziesz chciał przewietrzyć pralnię lub WC, to rozszczelnisz okno w pralni, na tyle, ile będziesz potrzebować.
Zastosowanie „portek” nie dość, że nie jest zgodne z prawem, to wcale nie gwarantuje przepływu powietrza tak jak opisałeś. Rozwiązaniem problemu mogła by być „grubsza” rura w pralni, ale z drugiej strony, w normalnych warunkach, to w WC może mieć zbyt mały przekrój.
Moim zdaniem zbyt dużo kombinacji.

paul997
02-09-2009, 16:17
ZTMW, to żadne - prawo budowlane chyba nie dopuszcza możliwości łączenia wentylacji dwóch różnych pomieszczeń w jednym szybie, gdziekolwiek to łączenie miało by nastąpić. Aż taki duży to kłopot zrobić 2 przewody oddzielne dla dwóch pomieszczeń? A może koszt za duży? :o ;)

A jak się od tego maja bloki i jeden wspólny komin wentylacyjny dla całego pionu? Hmm?

sSiwy12
02-09-2009, 17:03
A jak się od tego maja bloki i jeden wspólny komin wentylacyjny dla całego pionu? Hmm?

Hmm! A ma się tak, że co prawda "komin" jest jeden, ale w nim, oddzielnych kanałów multum :lol:

Barbossa
02-09-2009, 17:14
a przynajmniej jest ich 50% wszystkich kratek w lokalach
co nie oznacza, że jak ktoś ma wentylatorek i puści bonka ( :D ) to sąsiad nie poczuje :D

kłania się zasada wentylowania od pomieszczeń "czystych" do "brudnych"
to jest prawidłowe, sSiwy12, to proponuje i tego należy się trzymać

a grzybek to i tak jest do du.py, co byś nie zrobił, chyba, że wentylacja mech wywiewna, z jakąś "automatyką", chociażby w postaci jakiś klapek, czego nie widziałem, ale teoretycznie jest możliwe

sSiwy12
02-09-2009, 17:36
Po tym, co napisał Barbossa (czuję się zawstydzony o tak :oops: ) muszę uzupełnić. :lol:

Trochę inaczej to wygląda w budynkach wielomieszkaniowych. Tam faktycznie można na jednym pionie podłączyć takie same pomieszczenia, ale pod warunkiem:
- pomieszczenia musza mieć okna zewnętrzne,
- budynek musi mieć ponad 5 kondygnacji,
- wolno wpinać co 3 kondygnację- musi przejść luzem przez co najmniej 2.