mesiu12
12-10-2009, 13:06
Witam
Jesteśmy na etapie budowania naszego wymarzonego domku wg projektu FENIKS z garażem.

Zakład energetyczny postawił nam ostatnio skrzynkę elektryczną. Problem w tym, że skrzynkę mogli jedynie postawić na granicy działki, a dom znajduje się około 100 m dalej :(

Czy jest ktoś zorientowany jak doprowadzić prąd do samego miesjca, gdzie będzie stał dom? Na chwilę obecną wystarczyłoby puścić prowizorkę żeby budowlańcy mieli jak zasilić sprzęt, ale jak już kupować kabel to pasowałoby już zrobić to na porządnie.

Jaki kabel kupić? To aż 100 metrów i szykuje się niezły wydatek :(

Z góry dziękuję za pomoc :)

Emwuel
12-10-2009, 15:34
Musisz wykonać WLZ czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą. Najlepiej jednak zlecić to jakiemuś fachmanowi z uprawnieniami i koparką... :lol: Miałem podobną sytuację skrzynka-dom ok. 100m, kosztowało mnie to (razem z kablem i załatwieniem wszystkich papierów) ok. 2300 zł.
Pozdrawiam

les111
12-10-2009, 15:43
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

marcin_u
12-10-2009, 16:48
kup kabel aluminiowy ktory jest znacznie tanszy od miedzi w wcale nie gorszy!
ja mam u siebie 120m przylacza i dalem 4x36mm2 w aluminium i kosztowal mnie taniej niz bym dal 4x16 Cu

retrofood
12-10-2009, 20:13
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

Błąd.
Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...

P:)apolinek
12-10-2009, 21:09
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

Błąd.
Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...

Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10

Gorgio
12-10-2009, 22:30
Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10
Pojadłeś za dużo, czy wypiłeś za mało?

mjakob
13-10-2009, 06:08
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

Błąd.
Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...

Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10

hehe 3 plusy i jeden minus :-) budujecie nowe połączenie polska-szwecja :-)

retrofood
13-10-2009, 06:39
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

Błąd.
Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...

Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10

Ty nie ucz ojca dzieci robić, plusie zminusowany.

P:)apolinek
13-10-2009, 11:11
Ty nie ucz ojca dzieci robić, plusie zminusowany.

Odezwła sie wachowiec

pierwek
13-10-2009, 12:26
żyła 10mm2 Cu to za mały przekrój przy 100m

mjakob
13-10-2009, 12:28
żyła 10mm2 Cu to za mały przekrój przy 100m
to zależy od mocy :-)

kubanki
13-10-2009, 13:06
Ja mam od skrzynki do domu 140 metrów kabla... Więc jeszcze lepiej niż Ty :)
Budowałem w Epoce Rozsądnych Cen (tzn przed wielkim boomem budowlanym, aczkolwiek w lokalnym maksimum cen stali):
Wykop - ręcznie - 350PLN
Kabel - 16x5 miedź (mam 26kW mocy przyłączeniowej, zabezp. 50A) - chyba ze 2700PLN (niecałe 20zł za metr kabla chyba płaciłem, ale to było z ca. 50% (sic!) upustem w hurtowni)
Ułożenie, wstępne przysypanie i przykrycie folią, podłączenie do skrzynek po jednej i drugiej stronie - 1000PLN.

Ja bym chyba od razu zrobił docelowe rozwiązanie, i tak musisz to kiedyś mieć.
Jeśli chodzi o kabel, to powinieneś mieć w projekcie, jaki ma być - to zależy od odległości i mocy.

retrofood
13-10-2009, 14:40
Ty nie ucz ojca dzieci robić, plusie zminusowany.

Odezwła sie wachowiec

człowieku, czapki za mną nie dałbym ci nosić

robertsz
13-10-2009, 16:37
Ilu elektryków tyle rozwiązań.
Po odsianiu plew zero ziarna wiedzy.

Jarek.P
13-10-2009, 17:07
Ilu elektryków tyle rozwiązań.
Po odsianiu plew zero ziarna wiedzy.

Zmień kaliber sita, bo nie tylko ziarno, ale i cały kombajn ci przez nie przeleci niezauważony. W wątku pomijając idiotyzmy w stylu "trzech plusów i jednego minusa" jest komplet potrzebnych informacji z tematu.

J.

piotrs82
13-10-2009, 17:20
ze słupa do złącza kabel 4 razy (w zależności od mocy) aluminum, od złącza do domu w zależności od projektu przyłącza też aluminium

slawciol
13-10-2009, 17:32
Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów

Błąd.
Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...

Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10
retrofood ma racje, nie ma potrzeby kładzenia kabla 5x kabel minimum YAKY 4x16mm2. Rozdział z TN-C na TN-C-S w rozdzielni w domu. Punkt rozdziału ( z PEN na PE i N)musi być uziemiony.

retrofood
13-10-2009, 18:09
Ilu elektryków tyle rozwiązań.
Po odsianiu plew zero ziarna wiedzy.

A wydawałeś mi się dość sensowny w pisaniu... :(

januszbe
13-10-2009, 20:33
A żaden sie nie zapytał ile mocy maja zapisane w warunkach energetycznych, a to jest podstawa.Ile jest kW ??? a później kabelek:) , musi byc YKY 5x??? a to zależy od mocy danej przez ZE..
I nieżaden aluminiowy.....tylko miedź

retrofood
13-10-2009, 21:02
A żaden sie nie zapytał ile mocy maja zapisane w warunkach energetycznych, a to jest podstawa.Ile jest kW ??? a później kabelek:) , musi byc YKY 5x??? a to zależy od mocy danej przez ZE..
I nieżaden aluminiowy.....tylko miedź

januszu, opanuj nerwy. czy wiesz ile mocy można przesłać przez przewód 10 kwadrat? jesli nie - to spasuj. A to czy 4 x cz 5 x nie zalezy w żadnym stopniu od ZE i mocy. Uwierz mi - elektrykowi - na słowo.
No i "tylko miedź" - a to niby dlaczego? :o :o :o Bo tak napisałeś??? A ja wiem co innego, więc mnie nie ucz, bo mnie uczyli w szkołach.

januszbe
13-10-2009, 21:11
Wiem wiem sam jestem elektrykiem. W jedym domku podłączałem WLZ a było 23 kW i raczej 10 kwadrat nie starczy na 130 mb. Następny miał12 kW no to może być te 10 kwadrat.

Jak wiesz bo pewnie jesteś elektrykiem że oporność alu i miedzi różnią się prawda? dlatego miedź. 4 czy 5 to ZE nie interesuje zgadza sie.

Wszyscy doradzają a ja dalej nie wiem ile jest przydzielone mocy???

retrofood ja Ciebie nie chcę uczyc!!

robertsz
13-10-2009, 21:20
Panowie elektrycy, sęk w tym że autor wątku pyta o to co jest na 100% w jego projekcie.
Wystarczy otworzyć projekt na odpowiedniej stronie.

Gdy wydarzy się COŚ (odpukać) to się gość będzie tłumaczył strażakom/energetykom że mu taki jeden na Forum doradził i on nie wiedział co robi i co kupuje...

Facet równie dobrze może mieć zaplanowany mały warsztacik samochodowy albo ślusarski, ot taka złota rączka na wiosce.... I te przekroje na tej długości mogą być za małe. Po prostu nie wiemy co on planuje, stąd konkretne doradzanie na odległość mija się z celem.

Przekroje a co za tym idzie obciążalność prądowa to jedno, a spadki napięć (te najbardziej wnerwiają użytkowników) to drugie.

Jarek.P
13-10-2009, 21:27
Jak wiesz bo pewnie jesteś elektrykiem że oporność alu i miedzi różnią się prawda? dlatego miedź.

To tez nikt tu przecież nie proponuje aluminiowych przewodów tej samej średnicy co miedzianych, aluminiowe przewody są proponowane stosownie większej średnicy i jest to jak najbardziej poprawne, o czym jako elektryk powinieneś doskonale wiedzieć bez pokazywania palcem.

Co do tego, że temat powinien się zacząć od pytania o moc - zgoda.

J.

marcin_u
13-10-2009, 21:43
I nieżaden aluminiowy.....tylko miedź

aluminium sie stosuje przewaznie o 1 przekroj wiekszy od miedzi a przy tym jest znacznie tansza. Dla prądu to obojetne czy poplynie miedzia czy po aluminium a jak zakopiesz w ziemi to tez bedzie ci to obojetne bo koloru metalu tez nie widzisz!
energetyka tez przewaznie stosuje aluminium ze wzgledu na koszty wiec po co przedobrzac?
Miedz powinno sie stosowac tylko przy maly przekrojach np takie jak sa juz w instalacji pod tynkiem

Moze powiedz w czym aluminium jest gorsze bo ja nie widze jego wad poza duza zaleta...cena!!!!

januszbe
13-10-2009, 22:19
No cóż kłade naprawiam instalacje od 20 lat i zawsze jak sie coś upali i do mnie dzwonnią to jest trachnięty kabelek aluminiowy. To są poprostu moje przykre doświadczenia, jak sie nie upali to utleni to znów coś tam innego, a jeszcze taki kabelek 16mm2 wsadź do FR-a, to sama przyjemność. Ale to takie moje uprzedzenia.
ps. jak ktoś buduje dom za 500,000 zł to już te 500 stówek nie zawyży mu kosztów.

retrofood
14-10-2009, 06:40
Miedz powinno sie stosowac tylko przy maly przekrojach np takie jak sa juz w instalacji pod tynkiem


To nie jest tylko kwestia chcenia, ale wymóg prawny. Po prostu do 10 mm kwadrat możemy stosować wyłacznie miedź, a powyżej - jest dowolność. Więc ja oczywiście wybieram i doradzam tańsze aluminium. Milionerzy - nie muszą.

retrofood
14-10-2009, 06:41
a jeszcze taki kabelek 16mm2 wsadź do FR-a, to sama przyjemność.

Januszu, a końcówki??? Nie zaprasowujesz??? :o :o :o

manieq82
14-10-2009, 07:55
No dobra
A 10 KW i 120 m przyłącza?
5X10 miedź zakupiłem....

Hę :roll:

A może jakie tabele albo jak to się liczy?
Czy tak na "wyczucie" dajecie?

januszbe
14-10-2009, 08:10
Mam praske i jak trzeba to prasuje, ale ogólnie aluminium unikam jak ognia. Jak pisałem to są moje demony przeszłości :), ale jak ktoś poleca i montuje to jego sprawa prawda. Manieq82 - kabli sie nie kładzie ot tak żeby było jasne że sie liczy, a jak chcesz tabele totak- google.pl-i zadajesz pytnie i masz tysiące odpowiedzi.

Kurde wszyscy chcą iść na łatwizne i tylko podac na tacy, a myślenie nie boli:)

marcin_u
14-10-2009, 14:10
No cóż kłade naprawiam instalacje od 20 lat i zawsze jak sie coś upali i do mnie dzwonnią to jest trachnięty kabelek aluminiowy. To są poprostu moje przykre doświadczenia, jak sie nie upali to utleni to znów coś tam innego, a jeszcze taki kabelek 16mm2 wsadź do FR-a, to sama przyjemność. Ale to takie moje uprzedzenia.
ps. jak ktoś buduje dom za 500,000 zł to już te 500 stówek nie zawyży mu kosztów.

To jezeli zajmujesz sie od 20 lat instalacjami to powinienes wiedziec ze w instalacjach to sie uszkadza kabelki aluminiowe ale takie o przekroju 1,5-2,5mm2 a teraz takie przekroje moga byc tylko w Cu.
Po drugie to instalacje powinno sie przejzec chociaz co pare lat zeby sprawdzic wszelkie polaczenia czy nie sa luzne bo wtedy nawet Cu sie upali.
Do WLZ w AL nie stosuje sie przekrojow mniejszyh niz 10mm2...a ja zastosowalem 36mm2 i powiedz mi jak to ułamac jak praktycznie musiałem go młotkiem ukladac zeby go podłaczyc?

kubanki
29-10-2009, 10:00
A może jakie tabele albo jak to się liczy?
Czy tak na "wyczucie" dajecie?

Chesz i masz - google Twym przyjacielem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadek_napi%C4%99cia_%28elektroenergetyka%29

PS. Konduktywność miedzi masz na tej stronie, konduktywność alu to chyba 35S/mm2.

W Twoim przypadku, zakładając przesył 10kW to masz pewnie zabezpieczenie 20A, czyli taki maksymalny prąd możesz założyć. Niech się zresztą fachowcy wypowiedzą, ja jestem z innej branży ;)

Bubu