PDA

Zobacz pełną wersję : Szczelina wentylacyjna - brak? :(



ewak39
15-10-2009, 08:41
Przepraszam, ze spamuje, pytalam o to w innym watku, ale bez odpowiedzi, wiec probuje jeszcze raz.

Wlasnie szczelina wentylacyjna... w kalenicy jest otwarta (nie wyszlo za dobrze na przedostatnim zdjeciu, ale naprawde jest), natomiast w ogole jej nie widze nad murlata (zdjecie ostatnie)! Juz sprawdzalam z zewnatrz, od wewnatrz - moim zdaniem jej nie ma! Chyba ze to ten styropian blokuje... ale probowalismy wysuwac, za nim jest jeszcze jedna warstwa, a z zewnatrz nie widze, gdzie powietrze mogloby wlatywac.

Co w takim ukladzie mozna zrobic? Przymierzamy sie do ocieplania i nie wiemy, jak to ugryzc.

Acha, jeszcze cos - polecono nam Isover Super Mate, jako ze ma najlepsze na rynku parametry. Mamy dobra oferte, ale chcialam ocieplac 15+10 a z Super Mata wystarczyloby na 10+10. Czy przy lepszych parametrach to wystarczy?

Z gory dzieki!

http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/scianaszczytowa.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/podokapem.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/szczelinawentylacyjnawkalenicy.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/szczytsciany.jpg

zbigmor
15-10-2009, 09:38
Z tych zdjęć niewiele wynika. Szczelina ma być nad deskami, a nie pod jak sugerujesz.

ewak39
15-10-2009, 09:45
Nad deskowaniem dachu? Dach mam pokryty gontem bitumicznym, zadnych otworow wentylacyjnych nie zauwazylam :oops:

zbigmor prosze podpowiedz, jak zrobic zdjecia (czy tez gdzie je zrobic), zeby cos z nich wynikalo.

Dzieki![/b]

zbigmor
15-10-2009, 10:01
Nad deskowaniem dachu? Dach mam pokryty gontem bitumicznym, zadnych otworow wentylacyjnych nie zauwazylam :oops:

zbigmor prosze podpowiedz, jak zrobic zdjecia (czy tez gdzie je zrobic), zeby cos z nich wynikalo.

Dzieki![/b]

Chyba napisałem coś bez zastanowienia myśląc o czymś innym. Aż dziw, że nie zostałem zrugany. Powietrze przepływające musi mieć możliwość odprowadzenia wilgotnego powietrza znad ocieplenia, czyli przy dachu deskowanym z pokryciem z papy musi przepływać pod deskami. ocieplenie dachu musi się łączyć z ociepleniem ściany, czyli wlot powinien być nad ociepleniem ściany, czego u Ciebie rzeczywiście nie widać. Ten styropian jest niepotrzebnie dosunięty do desek. Powinna zostać szczelina.

ewak39
15-10-2009, 10:17
To wydlubac? Ale pod okapem nie widze zadnych otworow wlotowych? :roll:

FlashBack
15-10-2009, 10:29
Podstawowa sprawa to (juz o tym pisalem do ciebie) trzeba wywalic podmurowania do deskowania. Murlata powinna byc calkowicie odkryta. Sciany szczytowe sa rowniez podciagniete az po deskowanie, poprawic. Jakzostanie to wykonane bedzie mozna rozmawiac dalej o przygotowaniu izolacji tego dachu.

ewak39
15-10-2009, 10:41
FlashBack przepraszam jezeli cos przegapilam! W poprzednim watku zadnej odpowiedzi nie znalazlam.

To co dalej? Mozna cos zrobic samemu czy szukac fachowca?

FlashBack
15-10-2009, 12:32
W izolacji budynku wymagana jest jej ciaglosc i tej tu nie bedzie bo przeszkoda sa owe podciagniete po deskowanie mury w okolicy murlaty. Sciany szczytowe przy grubym ytongu jeszcze mozna by przymknac oko ale po konsultacjach. Klient musi byc swiadom.