Witajcie,

Planuję właśnie oświetlenie ogrodowe, w skład którego będą wchodziły trzy linie:
- jedna do fontanny w oczku wodnym;
- dwie do lamp ogrodowych.

I pytania:
- czy jeśli będą to lampy na 230V, to potrzebna jest instalacja trzyprzewodowa, czy wystaczy dwu?
- jakieś specjalne środki bezpieczeństwa dla instalacji 230V?
- jak wygląda sprawa połaczeń kabli przy 230V w ziemi - są jakieś sprawdzone i bezpieczne metody?
- co częsciej się stosuje - zasilanie niskie transformatorowe do oświetlenia (LEDy, halogeny) czy raczej 230V i np. żarówki energooszczędne?

Michał

robertsz
28-10-2009, 20:02
Obwody o które pytasz należą do rodziny obwodów mokrych (to taka moja własna nazwa) a więc wybitnie niebezpiecznych (np: pralnia, łazienka, kuchnia, basen, sauna).
Poczytaj o podstwowych środkach ochrony przed porażeniem i zastosuj je.

Na Twoim miejscu zrobiłbym bilans mocy dla wybranego rodzaju oświetlenia i zastosował separację zasilania lub obniżenie napięcia zasilania.
W obu przypadkach mówimy tylko i wyłącznie o transformatorze.

Istnieją sposoby łączenia kabli pod ziemią i 100% zabezpieczenia ich przed wilgocią. Ale na odległość nikt Ci tego nie pokaże i nie wyjaśni od A do Z.

Zwróć uwagę na IP lamp, a dopiero potem na ich barwę i cenę.

I na koniec standardowo, zleć to dobremu elektrykowi bo wygląda na to, że bierzesz się za coś o czym nie masz dużego pojęcia :(

panda
28-10-2009, 20:08
I pytania:
- trzyprzewodowa w wodoodpornej izolacji
- bezpiecznik, różnicówka
- nie kombinuj, to trzeba umieć i mieć czym, rób przewodem ciągłym
- zależy od potrzeb użytkownika

Jeśli się nie czujesz na siłach daj zarobić elektrykowi, w przeciwnym razie możesz dać zarobić grabarzowi :)

michalp
30-10-2009, 15:08
Dziękuję za odpowiedzi,

A więc na pewno nie będę łączył przewodów w ziemi - to już postanowione. Ale jeszcze jedno pytanie dot. fontanny do oczka wodnego:
- czy występują takie pompy w wersji 12 V, czy wszystkie 230V?
- jeśli 230V, to taka pompa ma normalną wtyczkę do kontaktu? Jak więc podłączył to z kablem, jaki idzie z domu z napięciem? Gniazdko?

Michał

panda
30-10-2009, 20:29
- tak, plus transformator 230/12V
- gniazdko hermetyczne, może nawet czymś dodatkowo zabudowane

Ja u siebie wziąłem flodecor 2 i nakryłem flodecor 4, gniazdko jest w środku. Trzeci rok bez problemów.