Zobacz pełną wersję : Kabel YDY czy YKY?
W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Zasugerowali mi ponoć o podobnych parametrach YDY w atrakcyjnej cenie 7.78 za mb brutto?
Czym się różnią te kable?
Nie wiem czy aby na pewno YDY nadaje się do układania w ziemi.
YDY to nie jest kabel tylko przewód. Nadaje się on do instalacji wewnętrznych. YKY natomiast to jest kabel i ma specjalną izolację aby mógł wytrzymać warunki atmosferyczne. Może być zakopany w ziemi, może być przez cały czas zanurzony w wodzie. Cena kabla YKYżo 5x10 wynosi ok 10-12zł / mb w hurtowniach, a w supermarketach budowlanych dochodzi do 35zł/mb i jeszcze pracownik tego marketu powie " nigdzie nie kupi pan taniej"
YDY to nie jest kabel tylko przewód. Nadaje się on do instalacji wewnętrznych. YKY natomiast to jest kabel i ma specjalną izolację aby mógł wytrzymać warunki atmosferyczne. Może być zakopany w ziemi, może być przez cały czas zanurzony w wodzie. Cena kabla YKYżo 5x10 wynosi ok 10-12zł / mb w hurtowniach, a w supermarketach budowlanych dochodzi do 35zł/mb i jeszcze pracownik tego marketu powie " nigdzie nie kupi pan taniej"
Dokładnie tak. MUSI być YDY.
Co za ludzie w tej hurtowni "o podobnych parametrach". Chyba żartują. Wyłacznik chcieliby sprzedać jako gniazdko.
Chyba YKY
Oczywiście :lol:
am00, a czy zakład energetyczny nie określił Ci warunków tzn. nie podał jaki kabel i jak położony? Bo my musieliśmy kłaść YKY i do tego w arocie
Pozdr. Iv
Myślę, że kabel w rurze to powinien być standard - pierwszy szpadel "dziabnie" rurkę a nie odrazu po żyłach.
Mam przy okazji pytanko - czy ktoś wie na jakiej minimalnej głębokości mależy kłaść kabel od skrzynki przyłącze/pomiar do budynku, czy mogę kłaść go po zewnętrznej stronie (od ulicy) tuż przy ogrodzeniu, czy od wewnętrznej i czy są jakieś wymagania co do układania go wewnątrz do rozdzielnicy.
Tak. Są takie wymagania. Głębokość położenia kabla w gruncie minimum 17 cm, od dołu 10 cm podsypki piaskowej, na to kabel, zanowu 10 cm piasku, na to folia ochronna koloru niebieskiego. Folia jest po to, że jakbyś dziabnął szpadlem, to trafisz najpierw na folię - czyli już wiesz, że pod nią jest kabel około 10 cm. Kable w rurach prowadzi się pod drogami.
UPS!. Pomyłka - nie 17 tylko 70 cm.
Hermisz, a jak to jest z przebiegiem złącz kablowych. Ja w warunkach dostałem tak, że kabel, któru wchodzi z działki sąsiada elektrownia chce abym doprowadził do ogrodzenia z moja prywatna droga (mam 7 mb dostępu do drogi na furtkę, bramę, śmietnik, wodę i kanalizację) a potem praktycznie z powrotem do domu. Ja chciałem licznik koło lizcnika sąsiada albo na budynku, bo wtedy kabel skrzyżuje mi się z wodociągiem i kanalizacją do sąsiada a nie będzie biec równolegle, mam 3 metry pomiędzy domem a ogrodzeniem i się nie zmieszczę.
Jakieś przeciwskazania, żeby użyć kabel YKY w instalacji wewnętrznej?
Chodzi mi konkretnie o 5x4mm do zasilania płyty elektrycznej w kuchni.
Akurat mam YKY 5x4mm, bo zostało mi po poprzednim projekcie
elpapiotr
02-02-2017, 17:43
W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Po co i dlaczego kabel 5-żyłowy ?
W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb).
Kup YAKY 4 x 16 mm2 (aluminiowy). Będzie tańszy i odpowiedni dla Ciebie.
@elpapiotr, @wykrot
am00 napisał/a 21-01-2004 11:09
Ponad 13 lat temu... :cool:
elpapiotr
05-02-2017, 18:26
A tomek84 - 02-02-2017 09:36, na który mu odpowiedział zbich70 02-02-2017 17:13
Ot, cała prawda. Ale fakt - ten kabel pewnie już zgnił :D
Wpadł mi w ręce dosyć stary czarny kabel KSYyb 5X1.5, pod czarnym jest dodatkowo jakiś metal -
pomoże ktoś sklasyfikować bo za nic nie mogę znaleźć informacji.