PDA

Zobacz pełną wersję : jotul i18 panorama i zespół wodny



netcom
15-11-2009, 21:35
Zakupiłem wkład kominkowy jotul i18 panorama z zespołem wodnym i sam go podłączyłem. Chciałbym uzyskać opinię co spartoliłem, podzielić się doświadczeniami i uzyskać porady na temat jego dalszego wykończenia.

Na początek schemat w/g którego zrobiłem podłączenia (narysowałem na podstawie różnych schematów dostępnych w sieci).
(u mnie na monitorze schemat jest ucięty ale mozna go obejrzeć w całości klikając prawym klawiszem i wybierając "pokaż obrazek")
http://photos3.pix.ie/68/D4/68D44CF72F8D4BA4B67D469322BADE04-800.jpg

Tak wyglada front kominka (tu nie ma jeszcze podłączonego powietrza z zewnątrz)
http://photos5.pix.ie/7A/36/7A36FDA36FF44804B70AA8C8DFD79385-800.jpg
Ścianę wykleiłem izolacją Firerock-to znaczy brzegi płyt z wełny mineralnej do ściany za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Bułka z masłem.
Pod kominkiem znajduje się konstrukcja zespawana z kątowników i rurek mająca utrzymać ciężar kominka w wypadku gdyby któraś z nóg kominka się złamała. Taki objaw paranoi po prostu.
Rurę dymową uszczelniłem silikonem odpornym na wysokie temp, a wejście do komina jest w formie obręczy ze sznurem- zapomniałem jak to się fachowo nazywa.

A tak wygląda instalacja w kotłowni, po drugiej stronie ściany salonu:
http://photos5.pix.ie/80/E6/80E6A9A02BD647D8993A152948E5B1FB-500.jpg
Wszystkie łączenia uszczelnione pakułami i pastą nie przeciekały.
Prawie wszystkie łączenia które uszczelniłem taśmą teflonową przeciekały. Musiałem je zmieniać na pakuły.
Lutowanie rur miedzianych okazało się łatwe. Jedno musiałem poprawiać, był trudny dostęp i w efekcie przeciekało.

Stalowe rury 1" gwintowałem chińskim zestawem gwintownic z Castoramy za 99zł, wykonałem nie więcej niż 10 gwintów i uchwyt narzynek (ten z rączką) pękł. Sama narzynka się trzyma, ale już wiadomo że to szajs.

Pompy z Allegro LFP 25 POr 40C system Grundfos (przeczytałem że identyczne jak oryginał grundfos lecz trochę tańsze), trzeba przyznać że bardzo ciche, na 1 biegu trzeba przyłożyć rękę żeby się zorientować czy chodzą.
Wymiennik 20 płyt Secespol LB 31-20.
Przyłącza wymiennika, naczynia wyrównawczego i pomp są 1 calowe, więc wszystkie elementy które mogłem (oprócz rur miedzianych) dałem 1".


Potem doszła rura z przepustnicą powietrza z zewnątrz.
http://photos4.pix.ie/56/DB/56DB989F41414A26BCC1405175B2837B-500.jpg
Jotul ma doprowadzenia powierza do spalania o średnicy 80mm, w sklepie dystrybutora Jotula cena kolanka średnicy 80mm -56zł !!!. W Castoramie nie było, zamówiłem przez internet kolanka Darco, cena około 15zł/szt.
Otwory w ścianach wykonałem za pomocą zestawu otwornic do betonu, w ytonga wchodzą jak w masło.

I zamknąłem obudowe dystrybutora powietrza.
http://photos4.pix.ie/70/7F/707F038E2DA649418ACFAB78F895D47D-800.jpg
Dystrubutor Jotula, około 400zł, trochę drogo jak na kawał blachy.
Wycięcie otworów w dystrybutorze nie było łatwe, nie miałem odpowiednich narzędzi, ponawiercałem wiertarką dziurki po okręgu, potem przeciąłem resztę nożyczkami ogrodniczymi :)


Regulator-ten z prawej, Tatarek- Kominek Lux.
http://photos3.pix.ie/D7/F6/D7F6BA304DE44975939CA2843D9A11BC-500.jpg
Razem z przepustnicą kosztował na allegro około 550zł, po uruchomieniu wyszło że nie wykorzystuję nawet połowy funkcji, mógłby być prostszy i tańszy.

netcom
15-11-2009, 22:16
I pierwsza niespodzianka zwiazana z regulacją:
Regulator domyślnie załącza pompy CO po osiagnięciu temp wody 45stopni, po 2-3 minutach następuje wychłodzenie (spadek o około 4-5 stopni), pompy się wyłączają, przepustnica powietrza do spalania otwiera się na 100%. Powodowało to bardzo niestabilną pracę kominka, przygasał i rozpalał się na zmianę, nie mogłem uzyskać stabilnej temperatury pomieszczenia.

Załatwiłem to tak że ustawiłem temperaturę zadaną na 52 stopnie, przepustnica otwiera się na 100% (dopływ powietrza jest ograniczony przez zasuwkę na kominku-ręczną) i pozostaje w tej pozycji gdyż pompy CO załączają się przy 48 stopniach, temperatura spada, pompy się wyłączają, temperatura wzrasta, pompy się włączają i tak w kółko.
Pompy włączają się co 15-30 minut na czas około 2-3 minut, kaloryfery o dziwo nadążają się w tym czasie nagrzać.
Być może zmieni się to gdy będzie zimniej, w tej chwili temperatura zewnętrzna jest około 10 stopni, w domu około 22, stabilna, grzeję kominkiem kilka dni.

Czy ktoś rozwiązał to inaczej?

netcom
29-12-2009, 00:14
W tym miesiącu zrobiłem:

Zaizolowałem wymiennik ciepła kawałkami płyt z wełny mineralnej i taśmą alu (ta sama co na ścianie za komimnkiem), żeby go nie chłodził wiatr hulający po kotłowni.
http://photos2.pix.ie/A0/0F/A00F065D2469410B81989F155C94F320.jpg

Przewierciłem się przez ściany otwornicą do betonu 125mm i przepuściłem przez to rury z blachy ocynkowanej 120mm -4 sztuki do kotłowni za ścianą.
http://photos2.pix.ie/78/A7/78A7100EE59E478E807F15715C7C8057.jpg

Tu jest zbliżenie na którym widać że połączenia dodatkowo okleiłem taśmą alu na wszelki wypadek (na przykład żeby rury nie brzęczały)
http://photos2.pix.ie/AE/5B/AE5B542C00D34AE7A653403AD6BA6F1B.jpg



Dwie z tych rur poprowadziłem do korytarza na klatce schodowej i zaizolowałem rurą spiro 150 (próbowałem wcisnąć je w spiro 125 ale bez szans, na szczęście w castoramie przyjeli zwrot)
http://photos2.pix.ie/80/A8/80A87A2D82694BB88911710129BBC590-500.jpg

Pozostałe dwa wyprowadzenia rur zaślepiłem do czasu aż zdecyduję co z nimi zrobić (jedna chyba do łazienki pójdzie)
http://photos2.pix.ie/73/61/73615173575F4209BDF44F617A793546-800.jpg

A tak wyglądają wyprowadzenia rur na klatkę schodową (anemostaty z casto po 5 dych za sztuke):
http://photos2.pix.ie/D5/DE/D5DE82FCA01D433E9E59943A6DED4968.jpg

http://photos5.pix.ie/03/7E/037E25F766C14D628570C3642D9FAFF4.jpg

netcom
29-12-2009, 01:05
I kilka uwag:
Czemu dałem gładkie rury blaszane zamiast spiro?
Bo są gładkie i mniej się zbiera w nich kurz, łatwiej go też usunąć. Wystarczy zajrzeć w jakikolwiek nieczyszczony kanał wentylacyjny żeby zrozumieć.
Temperatury w rurach DGP nie mierzyłem, ale o przypalaniu kurzu nie ma mowy, badałem ręką i jest co najwyżej +40C.

W czasie ostatnich mrozów (-15 C) musiałem wrzucać do kominka ze 3-4 razy więcej niż przy +5 żeby utrzymać +22 w domu.

Pompy zespołu wodnego przestawiłem na uruchomienie przy temp wody minimum +50C przestraszony opowieściami o wykraplaniu spalin i korozji.

Podczas mrozów pompy więcej pracowały niż stały, tak jak przypuszczałem, ale nie wystarczyło to do nagrzania kaloryferami pomieszczeń na poddaszu.
Drzwi do pokoi musiały być otwarte żeby ciepłe powietrze z DGP wyrównało temperaturę. Zobaczymy czy coś się zmieni gdy obuduję kominek- mam nadzieję że woda będzie szybciej się nagrzewać.

W garażu temp nie spadła nigdy mniej niż na +5 (pomimo ż brama typu płachta blachy), kaloryfer ustawiony na *.

Piec gazowy przez ostatnie 6 tygodni włączał się tylko do ogrzania CWU i zjadł 70m gazu, czyli - sukces !!! :D

perm
29-12-2009, 06:55
Że tak zapytam; ty sobie sam sprawiłeś taki kłopot? Po co ci piec gazowy skoro nie chcesz nim dogrzewać? Narobiłeś się niewątpliwie, niedogrzane masz jak sam piszesz, kominek traktujesz jak główne źródło ogrzewania. Po co ci piec na gaz? Zdaje się że zależy ci tylko na oszczędności, wygoda, czystość schodzi na drugi plan. Nie szkoda było kasy na gazowe CO? Zrobiłeś coś co sam zaplanowałeś, pokazujesz to wszystkim tylko może zacznij od wytłumaczenia po co taka gimnastyka? Może czegoś z tego schematu nie pojąłem ale jeżeli masz gaz to jaki sens ma ten kominek z PW?

netcom
29-12-2009, 12:48
Główny powód tej inwestycji to oszczędności na ogrzewaniu rzędu 2500 zł rocznie i chęć posiadania kominka.

Szacunki są takie-kupiłem około 12m3 drewna za 1500zł i przez 2 miesiące zużyłem jakieś 15%, niech będzie że w ciągu sezonu zużyję drewna za 1000zł, rachunki za gaz poprzedniej zimy bez kominka 500-800zł/mies.

Wykonuję instalację sam dla satysfakcji i nabrania doświadczenia (będę chciał też samodzielnie wykonać drugą łazienkę).

Temat założyłem po to żeby ktoś mógł skorzystać z moich doświadczeń tak jak ja skorzystałem z informacji na tym forum przed rozpoczęciem prac.

Co do niedogrzania pomieszczeń- dotyczy pomieszczeń na poddaszu i wynika raczej z jego słabego ocieplenia, a pozostawienie otwartych drzwi załatwia sprawę. Poza tym większość dnia rodzina spędza na dole, a w nocy lepiej się nam śpi gdy jest chłodniej. Różnica około 2 C między dołem a górą nie powoduje u nas znaczącego dyskomfortu.

Piec gazowy już był gdy kupowałem dom, obecnie służy tylko do CWU, ale być może kiedyś zrezygnuję z gazu na rzecz grzania CWU prądem.
Wszystko jest kwestią jak uciążliwie na dłuższą metę okaże się dla nas palenie w kominku (na razie to przyjemność).

Tak w ogóle to dyskusja na temat wartości niemierzalnych w rodzaju komfortu ciepła, czystości i uciążliwości nie ma większego sensu bo są to odczucia subiektywne i zależne od sytuacji. Dla przykładu ktoś kto spędza w pracy poza domem 10 godzin dziennie może nie mieć ochoty na zabawę z przynoszeniem drewna i dorzucaniem go do kominka, natomiast taki nauczyciel który dojeżdża do pracy 5 minut (moja żona) i wracający do domu po 5 godzinach (i znów ona) może mieć na to czas i ochotę.

perm
29-12-2009, 21:50
Szacunek za pracę. Nie było chyba łatwo to wszystko w jedną całość połączyć. Teraz już wiem po co :). Oszczędność i satysfakcja, myślę że warto było chociaż jak na te zdjęcia patrzę to chyba bym się nie odwazył. Do wszystkiego mam "prawe" ręce oprócz kafli i hydrauliki. :)

ludwik.mech
29-12-2009, 22:21
witam, za niedługo też będę robił coś takiego, jednak kominek z płaszczem spawam sam, tylko szybę kupuje na allegro, mam pytanie, na schemacie widać naczynie wzbiorcze w układzie kominka a na zdjęciach wygląda jakby było za wymiennikiem nie wiem czy dobrze to widze ale jeśli tak to nie boisz się że coś się stanie jak zagotujesz wodę.

netcom
30-12-2009, 00:24
witam, za niedługo też będę robił coś takiego, jednak kominek z płaszczem spawam sam, tylko szybę kupuje na allegro, mam pytanie, na schemacie widać naczynie wzbiorcze w układzie kominka a na zdjęciach wygląda jakby było za wymiennikiem nie wiem czy dobrze to widze ale jeśli tak to nie boisz się że coś się stanie jak zagotujesz wodę.

Jest podłączone tak jak na schemacie, zagotowana woda wyleci z naczynia wzbiorczego na ścianę i podłogę w kotłowni - widziałem efekty takiego gejzera u kolegi, ładne zacieki się porobiły :).

ludwik.mech
30-12-2009, 09:14
tak ,o to trzeba dbać, kilka lat temu sąsiad od mojego kolegi z pracy budował dom, domek miał w stanie surowym zamkniętym, i miał zrobione c.o , pewnego dnia w zimie nie miał co robić w domu i poszedł na budowę napalić w piecu, jego niewiedza była na takim poziomie że zostawił wodę w układzie która powyżej piwnic zamarzła, facet miał szczęscie że poszedł do innego pomieszczenia jak rozsadziło piec, miał jedynie delikatne poparzenia parą, ale kupę zmartwień.

netcom
08-01-2010, 14:16
Wymęczyłem projekt obudowy kominka w programie Google SketchUp (darmowy).
Jak ktoś jest zainteresowany to udostępniłem model w galerii 3D pod nazwą
"obudowa Jotul I18 panorama".
Obudowa jest z bloczków Ytong, belka wzmacniana prętem 8mm, na tym stoi konstrukcja z kątowników i płyt KG.
Nigdy w życiu nic jeszcze nie murowałem, dlatego jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do tego projektu to proszę się nie krępować.

http://photos3.pix.ie/9C/17/9C172F4A4F6F4474AB654EC4064B4070-800.jpg

http://photos3.pix.ie/D5/26/D526876A36F64A6BBEFE26FB2A86BB1B-800.jpg

http://photos3.pix.ie/FC/C2/FCC2E3E8A33E403684A9128C26D65D96-800.jpg

http://photos3.pix.ie/F0/35/F0353C3BACF14508BDCC173723BA8CB4-800.jpg

http://photos3.pix.ie/1F/07/1F074F9C03FB44BFB8A1F5B2E9B3F3D1-800.jpg

http://photos3.pix.ie/3D/B8/3DB8EEDF282F42349DD67F4715306818-800.jpg

http://photos3.pix.ie/84/16/8416D5E37D3F44C5B08224D5AB337BB7-800.jpg

daniellk23
13-01-2010, 09:12
Witam

Ja zakupiłem Jotula i18 Harmony i właśnie jestem w trakcie projektowania instalacjii. Zdjęcia i podpowiedzi od Ciebie sa naprawde bardzo pomocne. I w związku z tym mam kilka pytań. Czy blaszaną obudowe od DGP będziesz dodatkowo ocieplał wełną czy wystarczy tylko ocieplenie przyległych scian i obudowy kominka? Czy wykonane przez Ciebie podłączenie do komina jest pod 90* i co otym sądzisz?(podają wszędzie że powino wynosic 45*) ale tak naprawde to w tym wypadku nie pasuje to ni h... :D
Pozdrawiam i zgóry dzieki za odpowiedz.

netcom
13-01-2010, 12:38
Podłączenie rury dymowej do komina mam pod kątem 90*- tak jak napisałeś ni h..nie pasowało inaczej.
Izolacja wełną-jeszcze nie wiem.
Wstępny plan jest taki że okleję tylko dystrybutor powyżej wkładu kominkowego, konstrukcji murowanej nie będę izolował, zastanawiam się czy zaizolować płyty G-K. Płyty G_K dam ognioodporne.
Z jednej strony obawiam się że obudowa mi popęka, a z drugiej że przegrzeję wkład ponieważ z istniejących 8-miu otworów wylotowych dystrybutora wykorzystałem tylko 4 (na rysunkach jest 6wylotów- przez niedopatrzenie).

W instrukcji zalecają wlot powietrza do obudowy o powierzchni 750cm2 -to będę miał spełnione przez 2 kratki 17x50 wmurowane na dole obudowy,
oraz wylot o powierzchni 1000cm2 - tu pojawił się problem.
Z dysrybutora wychodzą
2 rury fi 12cm na klatkę schodową: 2x 3,14x6x6 = 226 cm2
2 rury fi 16cm na front kominka: 2 x3,14x8x8= 400 cm2
Razem około 600cm2, czyli znacznie mniej niż zalecenia.
Mam nadzieję że będzie ok ponieważ znaczną część ciepła odbiera zespół wodny, i dodatkowo część ciepła ulotni się przez kratkę po lewej stronie na górze obudowy, pod warunkiem że nie zaizoluję całkowicie wkładu.

Nie wiem czy te moje teorie są poprawne, może wypowie się na ten temat jakiś fachowiec?

netcom
23-01-2010, 22:42
Wymurowałem.

W projekcie miałem bloczki o szerokości 11,5cm, ale zakupiłem bloczki Ytong o wymiarach 10x20x60cm.
http://photos5.pix.ie/78/63/78636CFF50434466958E5BE95A79A3FD-800.jpg

Do tego klej wydokoelastyczny firmy Atlas "do wszystkiego", piłę do cięcia gazobetonu Dedra z zębami widiowymi, rylec do bruzd oraz kielnię.
http://photos4.pix.ie/52/3B/523B47B1CAA74EEC907DAB8F5774F449-800.jpg

Wycięcie na kratkę wentylacyjną owraz bruzda i otwór na pręt zbrojeniowy.
Kratki dosyć długie, 48 cm, dałem zbrojenie żeby się konstrukcja nie zawaliła.
http://photos3.pix.ie/BB/36/BB36F099E9004F3589FCC9053BC0251A-800.jpg

Murowanie z gazobetonu jest dosyć przyjemne, bloczki tnie i układa się łatwo.
Na czas wiązania zaprawy wygasiłem kominek - bałem się że coś popęka jak będzie za szybko wysychało.
http://photos2.pix.ie/EB/1B/EB1B2343370342FD97F7BF1FD45B727D-800.jpg
Zamiast murować zbrojoną belkę z Ytonga, z przodu przykręciłem stalowy profil ościeżnicowy.
http://photos4.pix.ie/2C/42/2C421DB98D354D1EA69F09285A263376-800.jpg
http://photos5.pix.ie/34/46/3446824E4ADA413B96D0A5328F0D93FD-800.jpg
Inspekcja wewnętrzna:
http://photos4.pix.ie/BB/09/BB0986BCF9E74B62B55661852D08FB17-800.jpg

Ponieważ nie chciałem izolować płyt KG, okleiłem dystrybutor wełną mineralną.
http://photos3.pix.ie/42/32/42320EADE4F9452FACC73E823EFB936D-800.jpg
http://photos2.pix.ie/57/89/57893E685B194267AE728F9B553B8AF8-800.jpg

Zauważyłem że profil ościeżnicowy (poziomy) bardzo się nagrzewa więc odizolowałem go od płyty KG korkiem. (trochę korka zostało po układaniu paneli podłogowych).
http://photos5.pix.ie/E6/96/E696B088310C4CDF99C14690A66F0E81-800.jpg
http://photos4.pix.ie/2F/4E/2F4ED8FC8AC34D4DB1C46DF1C7864F02-800.jpg
http://photos3.pix.ie/92/A6/92A6CC03806D411C970818E823BA3B9D-800.jpg

Trochę kłopotu sprawiło mi podłączenie tych dwóch wylotów powietrza. Średnica tych otworów w dystrybutorze jest 160mm, musiałem zakupić redukcje nyplowe 160/150 na allegro. Na to zainstalowałem giętkie rury spiro zakończone złączkami z blachy. Złączki blaszane naciąłem szlifierka tworząc zaczepy-tak żeby końcówka rura nie wypadała z otworu.
http://photos5.pix.ie/96/91/9691616E5F1040FFAD35D8BFC241D7DC-800.jpg
Płyty GKF przykręciłem różową stroną do środka, ponieważ myślę że tylko ta strona jest odporna na temperaturę.
http://photos5.pix.ie/B1/69/B16907BBF50146A2B1DAA4018230C981-800.jpg

Tak to wygląda po zakończeni pracy, całość zajęła mi 5 dni.
http://photos5.pix.ie/24/6B/246B86F878A841CABC477E81FC2505D7-800.jpg

netcom
26-01-2010, 09:50
Jak widać dodałem opisy do zdjęć.
Następny etap- otynkowanie i oklejenie jakimś kamieniem.

daniellk23
26-01-2010, 13:20
Wygląda efektownie! :)
Ja na chwile obecną dopiero podłączam cały zestaw i jeszcze czekam na niektóre częsci zamówione na allegro. Jak będe miał choć częściowo skończone to zarzuce fotki na forum.
Pozdrawiam i miłego wykańczania p.s. to chyba już przyjemność :wink:

koza_3
05-02-2010, 03:36
Witam,
Ten post to po prostu strzał w dziesiątkę. Właśnie od jakiegoś czasu przymierzam się do jakiegoś kominka. Obecnie grzeję jeden poziom domu piecem elektrycznym Kospela (CO zamknięte) + Jotul F 3 TD. W planach mam modernizację ogrzewania na drugim poziomie (osobne mieszkanie), gdzie jest stare CO węglowe z wpiętym piecem elektrycznym. Jest to rozwiązanie tymczasowe na ten sezon, ale nie ukrywam, że niezbyt tanie w eksploatacji.
Tak więc na przyszły sezon grzewczy chciałbym (!) mieć zmodernizowane CO z awaryjnym grzaniem piecem elektrycznym + tanie źródło ciepła, czy kominek. Ale tu mam dylemat: DGP grawitacyjne, czy płaszcz wodny oraz jakiej firmy?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o kosztach (inwestycja i eksloatacja) oraz wszelkie inne uwagi związane z Twoim ogrzewaniem. Wielkie dzięki za umieszczenie tego postu i gratulacje za dokonania! :). Czy zrobiłeś jakieś postępy z obudową? Fotki mile widziane :)
Muszę przyznać, że grzeję już moją kozą już chyba 6-ty sezon i sprawdza mi się doskonale - zero problemów. Teraz palę brykietem z Dąbexu.

Pozdrawiam!

PeZet
06-02-2010, 15:45
Netcom, pogratulować.

Wydaje mi się, że warto zachować minimalną temperaturę obiegu wody w płaszczu ok.60 stC. Nie ma wtedy skraplania w kominie.

Korpus nie powinien popękać, skoro obieg wody schładza go do temp 50st, tak sądzę, choć mogę się mylić.

Gratuluję wizualizacji i realizacji.

daniellk23
07-02-2010, 11:42
Witam

Jotul posiada możliwość montażu płaszcza wodnego wraz z obudową DGP. Blaszana obudowa ma możliwość zrobienia dystrybucji gorącego powietrza zarówno na zasadzie grawitacyjnej jak również z wbudowanym wentylatorem(w przypadku kanałów poziomych dłuższych niż ok 5m- info od sprzedawcy jotul)

Pozdrawiam

jołbrader
11-02-2010, 09:49
moje3grosze

IMVHO bedziesz miał brudny sufit
wyloty goracego powietrza sa za wysoko
BTW odciałeś chociaz kawałek przestrzeni pod stropem ?

jak rozwiazałestemat szpacholwania połaczenia płyt KG na profilach ?
profile moco sie nagrzewaja i rozszerzaja i tam czesto sa pekniecia

netcom
11-02-2010, 22:35
Żeby nie było że olewam czytelników:
- postępów w obudowie kominka brak, nastepny rozdział planuję pod koniec miesiąca. Tzn obszpachluję górę z karton-gipsu i wybiorę okładzinę na dół. A jak będę miał czas to może i zrobię do końca.



Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o kosztach (inwestycja i eksloatacja) oraz wszelkie inne uwagi związane z Twoim ogrzewaniem.

Koszty inwestycji mniej więcej takie:
Kominek+ zespoł wodny + dystrybutor = 9500
pompy + wymiennik +rurki+zawory = 2000
rury DGP + wełna mineralna + inne= 1000
gazobeton + płyty KG + klej= 500
sterownik + kratki i anemostaty =1000
Narzędzia + to co nie pamiętam =1000
przewidywana okładzina (kamień lub coś) =2000

Razem coś około 17 tys.
No cóż, tanio nie jest, ale za to fajnie :)

Koszty eksploatacji:
Dom 170m2 po podłodze- 120m2 użytkowej+ garaż 20m2 (grzejnik w garażu się włącza poniżej 8C, czyli ostatnio cały czas), ściany Ytong 24+styropian 12, poddasze wełna 20cm i dachówka ceramiczna.

Od początku listopada do teraz, czyli 3 miesiące, drewna spaliłem za około 700zł (około 6m3). Drewno prosto z lasu, głownie brzoza i buk.

Prąd do pomp- pomijalnie mało.
Oczywiście noszenie drewna, mycie szyby i wynoszenie popiołu.



Wydaje mi się, że warto zachować minimalną temperaturę obiegu wody w płaszczu ok.60 stC. Nie ma wtedy skraplania w kominie.

Chyba poczekam na koniec sezonu i zaproszę kominiarza żeby ocenił wnętrze komina, jak będzie dużo sadzy i ślady skroplin to podniosę temperaturę.



IMVHO bedziesz miał brudny sufit

-pewnie tak



wyloty goracego powietrza sa za wysoko

wszystkie są na jednej wysokości, tak jak na klatce schodowej, nie dało się niżej, dystrybutor jest bardzo wysoki, kominek duży i stoi wysoko.
W ogóle uważam że kominki powinny być na wysokości powyżej 1,2m żeby było wygodnie.



BTW odciałeś chociaz kawałek przestrzeni pod stropem ?

nie widzę potrzeby, sufit jest betonowy, jest za to izolacja wełną, co widać na zdjęciach.



jak rozwiazałestemat szpacholwania połaczenia płyt KG na profilach ?
profile moco sie nagrzewaja i rozszerzaja i tam czesto sa pekniecia
- dam narożniki aluminiowe i gips elastyczny.

Pozdrawiam.

karola&łukasz
28-02-2010, 18:36
Hej Netcom.
chciałbym Cię zapytać jak sprawuje się Twój Jotul z zespołem wodnym? My mamy Jøtul I 530 FL i chcielibyśmy dokupić do niego właśnie zespół wodny Jøtul I 80/Jøtul I 530.
Jak Ci się to wszystko sprawuje? Czy jest w stanie ogrzać Twój dom? Czy długo utrzymuje ciepło i czy jesteś zadowolony? pozdrawiamy.

netcom
05-03-2010, 11:00
Nie było mnie przez miesiąc i żona zaczęła zgłaszać problemy z użytkowaniem kominka:
-dym wlatujący do pokoju
-słaby ogień
-szyba strasznie zakopcona.

Zajrzałem do środka a tam wszystko zasmołowane.

Znad paleniska wydłubałem z rur około wiadra nagaru i smoły:
http://photos2.pix.ie/84/5A/845A0F8788E54639A1AC4CFF67F03AA1.jpg


Kanały w zespole wodnym w trakcie czyszczenia:
http://photos2.pix.ie/B5/51/B5515EE2B2314A3EADC662AB644DE2FF.jpg


Wyciąłem otwór rewizyjny z boku dystrybutora:
http://photos2.pix.ie/E9/B9/E9B9580BE230499DA889EE6207BF8148.jpg


żeby się dostać do kolanka:
http://photos2.pix.ie/1F/10/1F10E128472349A7973EE488E214EFE2.jpg


Najgorzej było z poziomym odcinkiem rury dymowej, zrobiła się ścianka ze smoły:
http://photos2.pix.ie/31/8B/318B490011A146429DE7B0E0B0324D2C.jpg

Ten sam fragment po czyszczeniu:
http://photos2.pix.ie/02/A7/02A79F2AE67545C7A4112589DB58DE71.jpg
(na końcu widać ceramikę komina)

Po czyszczeniu znów działa tak jak powinien:
http://photos2.pix.ie/21/13/2113BC839A654A8C8CE2E35513CEF0FA.jpg


Przyczyną było zatkanie instalacji smołą na drodze od paleniska aż po komin, spowodowane (moim zdaniem):
-mokre drewno (na następną zimę kupie drewno wcześniej)
-wychładzanie spalin w zespole wodnym (podniosłem temp na 58C)
-przymykanie dopływu powietrza na noc (będę mniej przymykał)

Po sezonie zrobię jeszcze jedno, dokładniejsze czyszczenie.

tank102
17-03-2010, 20:11
jajuż chiciałem wykonwć podobną instalację i jestem załamany.
Czy to wszystko zadziała . kominek z zespołem wodnym czy efekty będą podobne, czy strasznie brudzący się komin.
Proszę napisz jakie spostrzerzenia z powiększonej temperatury i uzywania lepszego-suchego drzewa.

tel-net
02-05-2010, 19:57
Witaj .
Mam pytanie , czy zabudowa kominka z blachy ocynkowanej jest zakupiona jakoś oryginalnie czy jest to robota jakiegoś fachowca ?

netcom
02-05-2010, 22:12
Proszę napisz jakie spostrzerzenia z powiększonej temperatury i uzywania lepszego-suchego drzewa.
Brak spostrzezen, za krotki okres czasu.



Witaj .
Mam pytanie , czy zabudowa kominka z blachy ocynkowanej jest zakupiona jakoś oryginalnie czy jest to robota jakiegoś fachowca ?
To jest dystrybutor cieplego powietrza Jotul Troll System, okolo 450zl.

netcom
27-05-2010, 21:18
Pociąłem kafle (60x60 cm) szlifierką z tarczą diamentową i przykleiłem na klej wysokoelastyczny.
Reszta jak się uda znaleźć czas, za jakieś 2 tygodnie.

http://photos5.pix.ie/5C/14/5C14C031F87E4C4AB8AABA58910044E3-800.jpg

netcom
12-06-2010, 11:54
Prawie skonczone- zostal pasek w srodku, fugowanie, malowanie góry i listwa na podlodze.
Zrobie to za jakies 2-3 tygodnie.
http://photos3.pix.ie/49/57/4957B2C5FA2443C3B93EB330F1457F6D-800.jpg

netcom
10-07-2010, 21:46
W śrdek wsadziłem paski ze stali nierdzewnej (dorabiane w warsztacie) w które wstawiłem płytki (również z nierdzewki ).
Fugi na czarnych kaflach dałem zwykłe, a na jasnych epoksydowe.
Z lewej jest taśma led (2.5 W/mb) w profilu aluminiowym.
Przedtem była jaśniejsza- 5W/mb, ale za mocno waliła po oczach więc ją zmieniłem.

http://photos5.pix.ie/35/5C/355CEB77333C45FEA8E98A494A40ACE6-800.jpg
http://photos2.pix.ie/00/AD/00AD036063744063A711B263761C8DD5-800.jpg
http://photos2.pix.ie/32/68/326897B683CF406BA9FDFF8C8033AA5F.jpg


Zostało jeszcze malowanie góry, za kilka dni.

netcom
14-07-2010, 00:15
Temat zakończony:
http://photos2.pix.ie/A6/30/A630EA7FA94C4B9087F54411E72A7EB4-800.jpg

netcom
23-12-2011, 17:54
Witam
Po 3 sezonach użytkowania kominka czas na podsumowanie:
1. Palenie suchym drewnem skutkuje czystą szybą.
2. Stosowanie suchego drewna i Sadpalu powoduje że sadza staje się krucha i łatwa do usunięcia.
3. Ogólnie jestem zadowolony z wyboru i konstrukcji.

Szczegóły:
1. W tym roku palę drewnem, które ma około półtorej roku, szyba nie był czyszczona od początku sezonu i nie ma takiej potrzeby.
Wprawdzie stłumienie ognia, szczególnie zaraz po załadowaniu polan powoduje jej przydymienie, ale zaraz po powstaniu płomieni staje się całkiem przejrzysta. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić.

http://photos2.pix.ie/E9/9D/E99D794B5C8646A99443CF9B96F79D36-0000317514-0002679929-00800L-B15314E2F2474BE98520C2C08B8F76EF.jpg
http://photos2.pix.ie/60/C2/60C2D00B5A8A438196327B57CEB94560-0000317514-0002679943-00640L-5B056501A89846FB9CA3A230F36A9DB6.jpg

2. Cały zeszły sezon stosowałem Sadpal (w tym roku dopiero dzisiaj zacząłem). Przez sezon zużyłem opakowanie chyba coś około 3 kg, wsypywałem ze dwie garści jak mi się przypomniało, do dużego ognia.
Czyszczenie kanałów zespołu wodnego i poziomej rury spalinowej wykonałem dopiero kilka dni temu, po około półrocznym paleniu.
Zdjęcie przedstawia złuszczoną sadzę na dnie rury - zepchnąłem ją do wyczystki szczotką drucianą.
Całe czyszczenie zajęło mi około 2 godzin, dwukrotne czyszczenie w w trakcie sezonu w zupełności wystarczy.
Porównując te zdjęcia z tymi z pierwszego sezonu, od razu widać różnicę. Myślę że to głównie zasługa suchego drewna, a częściowo sadpalu.

Przed i po czyszczeniu:
http://photos5.pix.ie/DF/C2/DFC25BA62FC54080BB5D65F647F847D6-0000317514-0002679928-00500L-4DF46C5FA88848A7A1172E6DEEA913F2.jpg
http://photos5.pix.ie/75/3E/753EFE36955649A5B15BCFDF9EC441EF-0000317514-0002679927-00500L-FB90A8605CA84B73A2898D335EBB392B.jpg


3. Kominek dobrze grzeje, nie ma problemu z rozpalaniem, nie ma smrodu (oprócz tego razu gdy paliłem stare książki- wiem, głupi pomysł).
Temperatura mierzona w korytarzu zwykle około 21-22 C.
Gdybym miał stawiać kominek od nowa, chyba wszystko zrobił bym tak samo.

william.bonawentura
24-12-2011, 12:02
Na początek schemat w/g którego zrobiłem podłączenia (narysowałem na podstawie różnych schematów dostępnych w sieci).
http://photos3.pix.ie/68/D4/68D44CF72F8D4BA4B67D469322BADE04-800.jpg

Ten schemat nie jest poprawny jeśli chodzi o obieg kotłowy wymiennika. Wylot z płaszcza należy połączyć z dolnym króćcem naczynia (bez żadnych zaworów po drodze). Boczny otwór naczynia należy podłączyć do kanalizacji (przelew). Górny otwór naczynia zakończyć "fajką" (odpowietrzenie). Filtr siatkowy pomiędzy wymiennikiem a pompą należy przesunąć przed wymiennik (teraz rdza z kotła zatyka wymiennik). Na dzień dzisiejszy, w razie awarii, zamiast gotowania się wody dojdzie do jej "wyrzucenia" z instalacji i roztopienia lutów na miedzi.

netcom
26-12-2011, 15:33
Dziękuję za przeanalizowanie schematu.
Bardzo słuszna uwaga dotycząca filtra. Poprawiłem schemat i szybciutko uzupełnię instalację o filtr przed wymiennikiem (oraz zawór ręczny żeby go czyścić bez wypuszczania wody). Filtr przed pompą zostawię, bo chyba nie przeszkadza, a nie chce mi się go wykręcać.

http://photos2.pix.ie/6F/11/6F1159668B27487D9CE7395834ED992C-0000317514-0002681788-00800L-535EA6F2A95143F2B647EF497596C96B.jpg

Nie zgadzam się (albo nie zrozumiałem) pozostałej części:

"Na dzień dzisiejszy, w razie awarii, zamiast gotowania się wody dojdzie do jej "wyrzucenia" z instalacji i roztopienia lutów na miedzi."

Moim zdaniem, jeśli woda się zagotuje, para unosząc się do góry, wyleci rurą bezpieczeństwa (czerwona 1") do zbiornika wyrównawczego, a brakująca woda w kotle zostanie uzupełniona grawitacyjnie zimną wodą rurą (niebieska 1") ze zbiornika wyrównawczego (zbiornik wyrównawczy jest napełniony w około 1/3).

f.5
03-10-2012, 13:22
Czołem.
Nie widzę bufora na schemacie.
Jak magazynujesz naddatek ciepłej wody?
pozdrawiam radek

netcom
04-10-2012, 22:32
Czołem.
Nie widzę bufora na schemacie.
Jak magazynujesz naddatek ciepłej wody?

Nie ma bufora i nie ma nadmiaru ciepłej wody. Całe cieplo z wody wypromieniowują kaloryfery na poddaszu.
Jeśli temperatura mimo to wzrośnie powyżej nastawionej, sterownik przymyka przepustnicę na dopływie powietrza.

--------------------------------------------------------------------------


Ps. zamontowałem niedawno drzwiczki rewizyjne - to czarne z mosiężną rączką na górze zdjęcia.

http://photos4.pix.ie/C0/55/C055825F37E144A88B9386B422D9450E-0000317514-0003033230-00640L-947C9DD4FF1241C78515461DC871DF14.jpg

f.5
04-10-2012, 23:20
Pytanie nr 2.
czy filtr w obiegu kotłowym jest nieodzowny ?

Posiadam podobną instalację i instalator nie dał filtra.