Zobacz pełną wersję : wentylacja



_PiotR_
21-11-2009, 00:47
Witam,
mam pytanie... czy mozna pod jedna wentylacje... tzn. ciąg wentylacyjny podłączyć otwor wentylacyjny z lazienki i kotłowni?? pomijając kwestie zapachowe...

21-11-2009, 00:56
kiedyś sie łaczyło
co druga kondygnacja

madzioras
21-11-2009, 17:44
Nie wolno łączyć ciągów wentylacyjnych. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i będziesz miał w związku z tym problemy przy odbiorze.

zibi465
21-11-2009, 18:43
Nie wolno łączyć ciągów wentylacyjnych. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i będziesz miał w związku z tym problemy przy odbiorze.
jakie przepisy,źródło?

Andrzej Wilhelmi
21-11-2009, 20:50
Zdrowy rozsądek!!! Pozdrawiam.

_PiotR_
21-11-2009, 22:33
Zdrowy rozsądek!!! Pozdrawiam.
Mogę prosić o wyjaśnienie?

listek
22-11-2009, 07:26
Chcesz to rób Twoja sprawa. Według PN tak robić nie mozna. Jak będe miał chwilę to ją odszukam i zacytuje.

Andrzej Wilhelmi
22-11-2009, 20:16
Mogę prosić o wyjaśnienie?

Przy bezwietrznej i mroźnej pogodzie słup zimnego powietrza może zakorkować komin i nastąpi przepływ pomiędzy pomieszczeniami. Pozdrawiam.

22-11-2009, 20:38
... nastąpi przepływ pomiędzy pomieszczeniami. Pozdrawiam.

i co w związku z tym ?

Andrzej Wilhelmi
22-11-2009, 21:02
Nic :wink: . Pozdrawiam.

22-11-2009, 22:02
acha :D

równiez pozdrawiam

mariankossy
22-11-2009, 22:06
A w kotłowni stać będzie " kondensat"? 8)

_PiotR_
23-11-2009, 06:39
A w kotłowni stać będzie " kondensat"? 8)
nie... ekogroch 12kw

Barbossa
23-11-2009, 08:47
pomijając kwestie zapachowe, przepisy i inne "duperele" zapewne utworzysz z łazienki dodatkowy dopływ powietrza do pieca
do pionu będziesz wtedy mógł podłączyć jeszcze trzecie pomieszczenie
wcałe się bym nie zdziwił, gdyby się tak stało

może ewentualnie ratować taki układ będzie podłączenie do pionu np łazienki w stylu okapowym
jednakże zgodnie z prawem Murphy'ego...

PR
23-11-2009, 09:01
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)


§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
[/b]

sSiwy12
23-11-2009, 10:24
Pomieszczenie w którym zainstalowano kocioł na paliwo stałe MUSI odpowiadać następującym wymaganiom w zakresie wentylacji:


wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania,


Dopuszczalny jest nawiew z innych pomieszczeń, o ile nie są to pomieszczenia higieniczno-sanitarne.