12-12-2009, 14:11
Formatka niespelna 1,5 na 1,5 m. Okno dzielone, rozwierno-uchylne. Producent przewiduje kotwienie w 3 miejscach po boku i w 2 w plaszczyznie poprzecznej. Kotwienie w plaszczynie poprzecznej nie zostalo wykonane. Na dole wymieniono parapetr (kamienny), ale pozstaje pytanie co z gora? Bedzie jakis problem czy wspolczesne profile okna powinny byc dostatecznie sztywne? Jest to kwestia niechlujstwa montazu - szkoda im bylo czasu na dwa dodatkowe odwierty i kotwy - czy z praktyki wynika, ze to kotwienie nie bedzie potrzebne?

wa_wo
26-12-2009, 18:49
Formatka niespelna 1,5 na 1,5 m. Okno dzielone, rozwierno-uchylne. Producent przewiduje kotwienie w 3 miejscach po boku i w 2 w plaszczyznie poprzecznej. Kotwienie w plaszczynie poprzecznej nie zostalo wykonane. Na dole wymieniono parapetr (kamienny), ale pozstaje pytanie co z gora? Bedzie jakis problem czy wspolczesne profile okna powinny byc dostatecznie sztywne? Jest to kwestia niechlujstwa montazu - szkoda im bylo czasu na dwa dodatkowe odwierty i kotwy - czy z praktyki wynika, ze to kotwienie nie bedzie potrzebne?

prosze o komentarz

tacim
26-12-2009, 19:28
u mnie robili z góry kotwy . Czy tak trzeba nie wnikałem pytałem dlaczego takich tu nie ma jak to lajkonik.

wa_wo
26-12-2009, 21:07
u mnie robili z góry kotwy . Czy tak trzeba nie wnikałem pytałem dlaczego takich tu nie ma jak to lajkonik.


Nie do konca rozumiem, co chciales powiedziec "pytałem dlaczego takich tu nie ma jak to lajkonik". Pytanie skierowane dla kogos, kto siedzi np. w problematyce sztywnosci profili (tu akurat szesciokomorowy gealan)

VIP Jacek
26-12-2009, 22:27
u mnie nie ma "kotw", ale kotwy są. :D
Kotew nigdy za dużo. :wink:

retrofood
26-12-2009, 23:41
Formatka niespelna 1,5 na 1,5 m. Okno dzielone, rozwierno-uchylne. Producent przewiduje kotwienie w 3 miejscach po boku i w 2 w plaszczyznie poprzecznej. Kotwienie w plaszczynie poprzecznej nie zostalo wykonane. Na dole wymieniono parapetr (kamienny), ale pozstaje pytanie co z gora? Bedzie jakis problem czy wspolczesne profile okna powinny byc dostatecznie sztywne? Jest to kwestia niechlujstwa montazu - szkoda im bylo czasu na dwa dodatkowe odwierty i kotwy - czy z praktyki wynika, ze to kotwienie nie bedzie potrzebne?

prosze o komentarz

zapiankowali? zatynkowali piankę? To nawet diabeł ci tego nie wyrwie.

wa_wo
27-12-2009, 09:32
Formatka niespelna 1,5 na 1,5 m. Okno dzielone, rozwierno-uchylne. Producent przewiduje kotwienie w 3 miejscach po boku i w 2 w plaszczyznie poprzecznej. Kotwienie w plaszczynie poprzecznej nie zostalo wykonane. Na dole wymieniono parapetr (kamienny), ale pozstaje pytanie co z gora? Bedzie jakis problem czy wspolczesne profile okna powinny byc dostatecznie sztywne? Jest to kwestia niechlujstwa montazu - szkoda im bylo czasu na dwa dodatkowe odwierty i kotwy - czy z praktyki wynika, ze to kotwienie nie bedzie potrzebne?

prosze o komentarz

zapiankowali? zatynkowali piankę? To nawet diabeł ci tego nie wyrwie.

wlasnie tego tynku na gorze to niewiele weszlo (wejsc moglo), na dole kamienny parapet (konglomerat)
pytanie jest raczej teoretyczne, huraganow sie nie spodziewam

retrofood
27-12-2009, 09:35
wlasnie tego tynku na gorze to niewiele weszlo (wejsc moglo), na dole kamienny parapet (konglomerat)

I ma wejść niewiele! Bo to jest tylko zabezpieczenie pianki przed promieniowaniem słońca - promieniowanie UV)

jareko
27-12-2009, 14:41
dla otwory 150/150 okno powinno mieć
- pion - trzy kotwy po lewej i po prawej
- poziom - góra - trzy kotwy
- poziom - dół - tu zdania są podzielone, w świetle wszelakiej literatury powinny być także trzy kotwy, w praktyce niezbędne minimum to jedna kotwa przy słupku.
I kotwy MUSZA być i to w odpowiedniej ilości, tu nie chodzi o to czy ktoś ci wypchnie czy wytnie okno, tynk to jedno zaś prawidłowe zamontowane okna to zupełnie coś innego. Głoszący teorie ze tynk okno przytrzyma zapewne będą wmawiać ci ze sama piana także wystarczy do prawidłowego zamontowania okna no bo przecież tynk.... :evil:

mercik
28-12-2009, 12:17
Producent przewiduje kotwienie (...) Kotwienie w plaszczynie poprzecznej nie zostalo wykonane.
Skoro nie zostało wykonane tak jak producent nakazuje, to niech producent potwierdzi ci gwarancję na okna mimo montażu niezgodnego z jego wytycznymi. No chyba ze nie masz gwarancji producenta a jedynie dilera. To niech ci diler da na piśmie że wykonał inaczej (na własną odpowiedzialność) niż zalecenie producenta.


A dlaczego nie dali? Proste: brak 2-3 kotew to zysk ok 3zł. Jak montowali 15 okien to już mają 5 dych... 20 dni roboczych i tysiaczek w miesiącu na skrojonych klientach. Uszkodzeniu z powodu braku górnych kotew ulegnie jedno okno na kilka albo naście tysięcy (a może jeszcze mniej), a klientowi sie i tak udowodni że to z innego powodu... Nawet jak sie kto uczciwie przyzna i grzecznie wymieni okno, to koszt tego jednego okna i tak jest dużo mniejszy niż zysk na zaoszczędzonych kotwach. Ot cała filozofia biznesu...
W zasadzie możnaby na samą pianę.... oszczędności jeszcze większe ale ryzyko rośnie. No i coś ostatnio ludzie nie chcą wierzyć, że sama piana też utrzyma.... Małej wiary są.... :) setki budynków to potwierdza.