Zobacz pełną wersję : podłaczenie trzech sygnalizatorów
witam
może ktoś mi pomoże jak podłączyć trzy sygnalizatory do centrali integra 128 WRL dwa sa to sygnalizatory zewnetrzne SP 4002 z własnym zasilaniem i trzeci wewnetrzny SPW-220 zasilanie jednego podpiełem pod OUT-1 drugi OUT-2 wyzwalanie z OUT-3 w pierwszym sygnalizacji akustycznej STA zworka zdjeta tak samo wyzwalanie z OUT-4 sygnalizacji optycznej STO zworka zdjeta polaryzacja odwrocona dla OUT-3 i OUT-4
dla druiego sygnalizatora tak samo z tym ze jest wyzwalane z OUT-5 i OUT-6
trzeci sygnalizator wewnetrzny zasilanie 12V z akumulatora sterowany OUT-7 polaryzacja normalna po uruchomieniu centrali nie działaja sygnalizatory zewnetrzne
jak wyzwalałem tylko optyke dla SP4002 jednego i drugiego działało z akustyka tak samo natomiast nie dziala wszystko naraz czy jest to poprawne podłączenie moze centrala jest zamocno obciązona
pozdrawiam
Po co jakieś kombinacje i nie potrzebne algorytmy
W integrze 128 wyjściami wysokoprądowymi są out1 out2 out3 i out4.
W sumie mają 3 A obciążalność.
Podpinasz 2xSP4002 =1300 mA (sygnalizacja +ładowanie)
SPW -100 = 300 mA (opt + akustyka)
Czyli masz jakieś 1,6 A. Wepnij to wszystko pod jedno wyjście oprogramuj jako alarmowe i będzie ok.
z tego co mi powiedzieli w satelu ze integra 128 ma 4 wyjscia wysokopradowe a ta co podłanczam jest 128 WRL i ma dwa wyjscia wysokopradowe
tak już się nie czepiając... to
" SPW -100 = 300 mA (opt + akustyka) "
Od kiedy SPW 100 ma optykę przeca to tylko akustyk?
który bierze 60mA ( max do 120 mA) też z instrukcji
" z tego co mi powiedzieli w satelu ze integra 128 ma 4 wyjscia wysokopradowe a ta co podłanczam jest 128 WRL i ma dwa wyjscia wysokopradowe"
Przecież to w instrukcji jest.... oj żal mi tych z technicznego satela że takie telefony muszą odbierać.
a jesli któryś z was zadał by sobie trochę trudu i zapytał w temacie o alarmach... to może by i wam odpowiedzieli ale pewnikiem i tak wcześniej odesłali do instrukcji
szkoda tylko tego cudownego sprzetu który może ulec poważnemu uszkodzeniu....
a wtedy nawet i serwis wiele nie pomoże
prosiłem tylko o pomoc jak to wszystko podłączyc a widze tylko przechwalanie sie
i obrazanie innych jak na tym polega forum to gratuluje
prosiłem tylko o pomoc jak to wszystko podłączyc a widze tylko przechwalanie sie
i obrazanie innych jak na tym polega forum to gratuluje
w którym momęcie Cię obraziłem?
wyraziłem swoje ubolewanie na temat pracy w DT SATELA.
Sorki po to dostajesz kpl w którym jest instrukcja instalatora aby jednak zadać sobie trud przeczytać to co w niej napisali a dopiero później brać się za montaż.
A w instrukcji na stronie 27 masz jeden ze sposobów podłączenia sygnalizatorów z własnym zasilaniem. więc dwa masz już z głowy... hm ale jak podłączyć ten trzeci...
No pomyliłlo mi sie.
Ale mógłbyś troche pomyśleć i sie zorientować że chodziło mi o SPW 220. Bo to o nim jest w temacie.
podłaczyłem wedlug instrukcji i wyzwala mi akustyke oraz optyke po wpisaniu kodu wyłancza akustyke a optyka sie nie wyłancza czy jest mozliwe zeby port sie zawiszał
Ćwiczysz sygnalizację? :lol: :lol: :roll:
Jeżeli zawodzą wszelkie znane Ci sposoby rozwiązania problemu - RTFM
(Read The Fuckin' Manual)
Jeden sygnalizator - nie problem.
Jeden z własnym zasilaniem - mały problem.
Trzy - to już sztuka!
Mogą paść termicznie i położyć centralę tak, ze nawet nie kwiknie.
Mogą "szczekać", jak posterują się wzajemnie.
Jak jeden dostanie dobrze a celnie "ciupaskom" - to jakby trzy padły termicznie (patrz wyżej).
Rozumiem...
Brak wiary...
Zewrzyj (symulacja ostrego mrozu) na stole jakim drutem zasilanie jednego z nich (tego z własnym).
I?
:lol: :lol: :lol: :lol:
Adam M.
posłuchaj:) nie na darmo adam_mk na status najlepszego doradcy na tym forum:)
adam teoria RTFM :) jest debeściarska
pytanie do fachowcow czy to zadziałało zasilanie tych 2 sygnalizatorow z własnym zasilaniem wziete z OUT 1 wysokopradowego wysterowane wyjsciem niskopradowym OUT 3 akustyka rownolegle i OUT 4 optyka rownolegle rezystory wpiete polaryzacja normalna trzeci wysterowany z OUT 2 optyka
Teoria RTFM zadziałała jak i Twój układ po oprogramowaniu.
Połączenie OK.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin