Witam wszystkich !
Mam pytanie jaka tepmeratura dolnego żródła (wymiennik gruntowy poziomy)powinna wynosić przy obecnej zimie jeśli wszystko jest ok. Temperatura mojego dolnego żróła wynośi około -2 stopni czy to dobrze i czy ma wpływ na pracę pompy.
Pozdrawiam.

Pinok
20-01-2010, 11:10
W wątku o pompach ciepła przewijał się ostatnio ten temat, tam poczytaj.

U mnie temp wchodząca 0,8stC, wychodzi -1,9stC.

http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-spostrzezenia-uwagi,t66186-10740.htm

ZAC
08-04-2010, 10:52
W marcu na powrocie z ziemi było 0,8st teraz jest 1,1 czyli zawsze lekko na plusie.
Temperatura na wylocie zależy od wielkości i biegu pompy. Jeden z producentów zaleca aby delta t była 4- 5 stopni .
U mnie na wylocie jest -3,6 st ( drugi sezon grzewczy )

rwxw
08-04-2010, 13:29
U mnie obecnie +4.5/+2 tak, że mój duży kolektor juz się zaczął regenerować po zimie.

Pinok
08-04-2010, 19:39
3,8/0,8 :)

wihajster
08-04-2010, 23:40
W marcu na powrocie z ziemi było 0,8st teraz jest 1,1 (.....)
U mnie na wylocie jest -3,6 st ( drugi sezon grzewczy )

Na Twoim miejscu zmniejszyłbym Dt, powinno poprawić efektywność. Jeśli można ;)

ZAC
09-04-2010, 08:43
Na Twoim miejscu zmniejszyłbym Dt, powinno poprawić efektywność. Jeśli można ;)

oczywiście że można nawet do 1,8 st ale to wcale nie zwiększa efektywności . liczy się temperatura na dolocie do parownika.a w obu przypadkach będzie taka sama. Za to zyskuję ok 100 wat na pracy pompy obiegowej.

wihajster
09-04-2010, 10:58
Mylisz się, zyskujesz co prawda te 100W, ale więcej "tracisz" na mocy grzewczej i na COP.
Miałem klienta który po moim wyjściu zawsze zmniejszał wszystkie pompy obiegowe do których miał bezpośredni dostęp (chciał zaoszczędzić), dopiero jak mu pokazałem na mierniku mocy to zrozumiał ;)

ZAC
09-04-2010, 11:08
Jak kupię miernik to sprawdzę to .
Jakie delta T uznajesz za optymalne bo solis podaje co innego :http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/dobor_pomp_zrodla

wihajster
11-04-2010, 17:24
(...) to wcale nie zwiększa efektywności . liczy się temperatura na dolocie do parownika

Pewnie te sprawy były już dyskutowane na forum, ale spójrz na taką sytuację. Z chęci zaoszczędzenia na energii dla pompy obiegowej wymieniasz swoją pompę pobierającą np. 150W na pompę o mocy 40W, dodatkowo ustawiasz ją na najniższy bieg. Spada przepływ, na wyjściu z parownika masz dajmy na to -12C. Parowanie tak na oko powiedzmy -15C.
W obu przypadkach masz bardzo podobną temperaturę wejścia do parownika, ale niższe wyjście. Uważasz że COP będzie taki sam? Tylko t. zasilania parownika decyduje?