Witam wszystkich !
Mam pytanie jaka tepmeratura dolnego żródła (wymiennik gruntowy poziomy)powinna wynosić przy obecnej zimie jeśli wszystko jest ok. Temperatura mojego dolnego żróła wynośi około -2 stopni czy to dobrze i czy ma wpływ na pracę pompy.
Pozdrawiam.
W wątku o pompach ciepła przewijał się ostatnio ten temat, tam poczytaj.
U mnie temp wchodząca 0,8stC, wychodzi -1,9stC.
http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-spostrzezenia-uwagi,t66186-10740.htm
W marcu na powrocie z ziemi było 0,8st teraz jest 1,1 czyli zawsze lekko na plusie.
Temperatura na wylocie zależy od wielkości i biegu pompy. Jeden z producentów zaleca aby delta t była 4- 5 stopni .
U mnie na wylocie jest -3,6 st ( drugi sezon grzewczy )
U mnie obecnie +4.5/+2 tak, że mój duży kolektor juz się zaczął regenerować po zimie.
wihajster
08-04-2010, 23:40
W marcu na powrocie z ziemi było 0,8st teraz jest 1,1 (.....)
U mnie na wylocie jest -3,6 st ( drugi sezon grzewczy )
Na Twoim miejscu zmniejszyłbym Dt, powinno poprawić efektywność. Jeśli można ;)
Na Twoim miejscu zmniejszyłbym Dt, powinno poprawić efektywność. Jeśli można ;)
oczywiście że można nawet do 1,8 st ale to wcale nie zwiększa efektywności . liczy się temperatura na dolocie do parownika.a w obu przypadkach będzie taka sama. Za to zyskuję ok 100 wat na pracy pompy obiegowej.
wihajster
09-04-2010, 10:58
Mylisz się, zyskujesz co prawda te 100W, ale więcej "tracisz" na mocy grzewczej i na COP.
Miałem klienta który po moim wyjściu zawsze zmniejszał wszystkie pompy obiegowe do których miał bezpośredni dostęp (chciał zaoszczędzić), dopiero jak mu pokazałem na mierniku mocy to zrozumiał ;)
Jak kupię miernik to sprawdzę to .
Jakie delta T uznajesz za optymalne bo solis podaje co innego :http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/dobor_pomp_zrodla
wihajster
11-04-2010, 17:24
(...) to wcale nie zwiększa efektywności . liczy się temperatura na dolocie do parownika
Pewnie te sprawy były już dyskutowane na forum, ale spójrz na taką sytuację. Z chęci zaoszczędzenia na energii dla pompy obiegowej wymieniasz swoją pompę pobierającą np. 150W na pompę o mocy 40W, dodatkowo ustawiasz ją na najniższy bieg. Spada przepływ, na wyjściu z parownika masz dajmy na to -12C. Parowanie tak na oko powiedzmy -15C.
W obu przypadkach masz bardzo podobną temperaturę wejścia do parownika, ale niższe wyjście. Uważasz że COP będzie taki sam? Tylko t. zasilania parownika decyduje?