Proszę o pomoc.
Mam instalację CO w systemie mieszanym tj kocioł na paliwo stałe w systemie otwartym połączony z CWU a dom w systemie zamkniętym. Sprzężone jest to wymiennikiem ciepła (płytowym). Instalacja w domu jest rozprowadzona w następujący sposób jest jeden pion z którego na każdej kondygnacji rozprowadzona jest za pomocą rozdzielnika instalacja CO wężami w podłodze do grzejników.
1 nie dogrzewa mi dwóch grzejników na poddaszu tj bardzo długo muszą się nagrzewać inne nagrzewają się w stosunku do nich jak 1 do 4
2. różnica między temperaturą na kotle a wyjściu z wymiennika na dom to ok 10 - 15 stopni

Co robić?

seba86
25-01-2010, 14:18
może zacznij od odpowietrzenia instalacji

momich
25-01-2010, 14:22
odpowietrzyłem nie ma grama powietrza

zbigmor
25-01-2010, 14:50
Sprawdź kryzowanie grzejników wcześniejszych. Różnica na wymienniku również sugeruje nie nagrzany dom, czyli wytworzone ciepła (a jest go jeszcze za mało - przy niedogrzanym domu) jest pobierane przez wcześniejsze grzejniki.