Owczar
03-02-2021, 20:29
Zobacz sobie temperatury Dz poziomych latem w temacie o pompach ciepła. W szczycie lata mają po 17-19 stopni. Do klimakonwektora musisz mieć agregat wody lodowej.
Przy moim poziomym i intensywnej eksploatacji w szczycie dobijam do ok 13-14 stopni i to nadal za dużo na klimakonwektory.

cezary.pl
03-02-2021, 20:41
Czy mając takie ggwc 2x200m fi25 lub może 2x100 wystarczy na to żeby używać do rekuperacji oraz zrobić bufor chłodu 300l do klimakonwektora? Na ile takie ggwc było by wstanie schłodzić 300l do tem 10-12 stopni?

Ja zrobiłem GGWC do przyszłego reku. w 2015r, 150 mb rury fi 32, a teraz zasilam tym PC 7kW z rewelacyjnym skutkiem.

Do chłodzenia najlepiej sprawdza się klima, bo skutecznie osusza powietrze.

damian88max
25-02-2021, 12:04
zamiast kupować nagrzewnicę instalował ktoś z was używany klimakonwektor? można wyjąć co nie potrzebne i zostawić sam wymiennik? widzę że cany całkiem spoko są.

Owczar
25-02-2021, 19:48
Klimakonwektor projektowany jest na inne przepływy. Jak najwieksza 6 rzędowa chłodnica.

damian88max
25-02-2021, 20:03
Klimakonwektor projektowany jest na inne przepływy. Jak najwieksza 6 rzędowa chłodnica.

No na większe jak rozumiem. To będzie stawiam większe opory czy co? Że lepiej taka nagrzewnicę

mac_612
25-02-2021, 20:14
zamiast kupować nagrzewnicę instalował ktoś z was używany klimakonwektor? można wyjąć co nie potrzebne i zostawić sam wymiennik? widzę że cany całkiem spoko są.

Z tego co poamietam jasiek71 coś tam kombinował z sukcesami. U mnie juz jakies 4lata leżą dwie duże sztuki, i od dawna mam zakopane rury, ale jakoś nie czuje potrzeby uruchamiania tego ustrojstwa.

_John
27-02-2021, 22:40
zamiast kupować nagrzewnicę instalował ktoś z was używany klimakonwektor? można wyjąć co nie potrzebne i zostawić sam wymiennik? widzę że cany całkiem spoko są.

Będzie działać.
W klimakonwektorach są zwykle 4 rzędowe wymienniki, więc wydajność jest zadowalająca.

Owczar
28-02-2021, 12:32
Wszystko zależy jaką temp dz menu i jaki będzie przepływ.

Klimakonwektor projektowany jest do niższych temperatur zasilania i większych przepływów powietrza, więc siłą rzeczy nie musi być aż tak wydajny.

damian88max
01-03-2021, 12:31
Wszystko zależy jaką temp dz menu i jaki będzie przepływ.

Klimakonwektor projektowany jest do niższych temperatur zasilania i większych przepływów powietrza, więc siłą rzeczy nie musi być aż tak wydajny.

jak to do niższych temperatur zasilania ?? jak na grzanie masz np 50stopni?

dodatkowe pytanie bo mam badania geologiczne
woda jest na poziomie 2m ale wybiło do 1,5m
warto kopać na 2m? jak będzie w wodzie to chyba lepiej będzie się wymieniać tak to rozumiem.

Owczar
02-03-2021, 18:26
Chcesz grzać czy także chłodzić?

W wodzie będzie zdecydowanie lepiej.

damian88max
02-03-2021, 21:42
Chcesz grzać czy także chłodzić?

W wodzie będzie zdecydowanie lepiej.

Grzać w zimie i chodzić latem.

damian88max
10-04-2021, 21:51
Ja zrobiłem GGWC do przyszłego reku. w 2015r, 150 mb rury fi 32, a teraz zasilam tym PC 7kW z rewelacyjnym skutkiem.

Do chłodzenia najlepiej sprawdza się klima, bo skutecznie osusza powietrze.

Masz jedna pętlę 150m czy podwójna? Zastanawiam się jaka zrobić jak bym chciał podpiąć w przyszłości pompę ciepła żeby chłodzić w lecie

cezary.pl
11-04-2021, 22:29
Mam jedną pętlę 150mb. Rura leży w kurzawce, teraz jest nad nią jakieś 30cm wody.

damian88max
12-04-2021, 10:35
Mam jedną pętlę 150mb. Rura leży w kurzawce, teraz jest nad nią jakieś 30cm wody.
dzięki to chyba zrobie dwie pętle po 100 powinno być ok. na dwa metry zakopię tak wody gruntowe były wg badanie geologicznego. a wybilo w odwiercie pozniej do 1,5m. Wiec powinno być dobrze.

cezary.pl
14-04-2021, 21:20
Rura PE32 sprzedawana jest w odcinkach po 150mb
Zakop dwa takie odcinki i przyprowadź do domu wszystkie 4 króćce.
W domu zrób kolektory: dla zasilania i powrotu DZ.

PWA
22-04-2021, 21:54
Prośba o pomoc w doborze zaworu bezpieczeństwa, ale po kolei..

Mam zakopane rurki 2 nitki po ok. 90 m 25PE + zamontowany na nawiewie do rekuperatora wymiennik z PROMONTU - więcej szczegółów TUTAJ (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=7853769&viewfull=1#post7853769).
Teraz wreszcie przysiadłem do spięcia tego wszystkiego i ... wątpliwości pojawiają się przy połączeniu.
Adam_mk wspomniał (tutaj (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4202622&viewfull=1#post4202622)) że można to zrobić w plastiku, Piczman pisał że zrobił w miedzi. Ja chcę to zrobić jednak sam (odpadają więc systemy lutowania czy zgrzewania rur).
Padło na mosiądz i tak:
Doczytałem się, że w instlacji z glikolem mogę zastosować:
a) zawór kulowy: INVENA PROF; FERRO HERKULES (są napewno i inne, tych 2 producentów sobie wynotowałem)
b) naczynie wyrównawcze: REFLEX S ((do glikolu nadadzą się jeszcze dwa modele u tego producenta)
c) odpowietrznik automatyczny: tu nie było problemu bo sporo jest mosiężnych do solarów, wiec (chyba) wszystkie się nadadzą
d) zawór bezpieczeństwa: i tu napotkałem na schody.... wszystkie sprzedawane do solarów startują od 6 barów, a mi potrzebne 3 bary. Szperająć w katalogach WATTS znalazłem sawór SVE-SOL (https://wattswater.pl/catalog/safety-control-accessories-for-heating/safety-valves/diaphragm-safety-valve-for-solar-systems-sve-sol/) numer katalogowy: 10004653 i on ma 3 bary, ale nigdzie nie mgę go namierzyć do kupienia. :bash:
Jaki WY zawór bezpieczeństwa zastosowaliście?
Jakie złączki rur PE zastosowaliście, bo co się pytam, to sprzedawcy mówią, że to do wody, a nie do glikolu......
pozdrawiam,
Piotrek

mac_612
22-04-2021, 23:12
Ja chcę to zrobić jednak sam (odpadają więc systemy lutowania czy zgrzewania rur).

Mimo wszystko kup za te 120zl że Smart'em zgrzewarka do pp i wiaderko kształtek. Potrenuj trochę i po 1h zabawy jesteś gotowy do składania najwymyślniejszych instalacji.
Złączki Pe zwykle do wody, połączenia tych rur są na wierzchu w razie by się coś działo masz dostęp (trochę już tego podkręcałem i nigdy nie było kłopotów).
Naczynie wybiórcze zrób z pionowego 50cm kawałka rury PE/PP 40 lub 50, u góry zaślepiona bez możliwości odpowietrzenia, ewentualnie jakims manometrem. W ten sposób otrzymasz minimum 0,5l naczynie wystarczające do gwc, odporne na solankę.
Zawór bezpieczeństwa raczej zbędny, ewentualnie zwykły do CO 3bar.
Odpowietrznik jak piszesz.
Jakiś filtr siatkowy 1cal lub więcej.
Połączenia rób z PP 32 lub więcej.
Ewentualnie możesz odpuścić PP i jak najdalej się da jechać rurą PE, i armaturę bezpieczeństwa wyrzeźbić na kształtkach jak piszesz mosiężnych.

kulibob
23-04-2021, 05:45
.....................Brak zaworu bezpieczeństwa brak naczynia przeponowego. Za małe zmiany temperatury aby coś się wydarzyło. Ciśnienie cały cza pokazuje 2bary +- 0,2 przez cały rok.
GGWC aby mało sens powinno być jak najtańsze. Ja zrobiłem połaczenie PEX na złączkach skręcanych

PWA
24-04-2021, 20:52
Mimo wszystko kup za te 120zl że Smart'em zgrzewarka do pp i wiaderko kształtek. Potrenuj trochę i po 1h zabawy jesteś gotowy do składania najwymyślniejszych instalacji.
Dzięki!!! Mosiądz poszedł w odstawkę, zrobię jak radzisz. Obejrzałem kilka filmików na YT i nie wygląda to jakoś strasznie, a zawsze to nowa umiejętność!! :wiggle:

Co do naczynia i zaworu bezpieczeństwa to mam zgrzyt bo układając rurki jedna mi się zagięła i jest łączona, jeśli ma coś puścić to wolę aby to był zawór niż złączka zakopana gdzieś w ogrodzie (swoją drogą nie sądziłem, że rozkładanie tych rurek może być takie kłopotliwe!).

Czyli mówisz, żeby brać do wody zwykły? nie straszny mu będzie glikol?

PS. przeglądałem sobie dziś ceny na pewnym portalu aukcyjnym glikolu (patrzyłem na Ergolid) to normalnie za głowę się złapałem, baniak 20L ponad 400 zł... ALEDROGO!

kulibob
25-04-2021, 05:32
https://allegro.pl/listing?string=koncentrat%20p%C5%82ynu%20do%20ch%C 5%82odnic&sourceid=Mozilla-search&bmatch=cl-e2101-d3793-c3792-fd-60-aut-1-3-0415&order=p
kup njatańszy jaki znajdziesz koncentrat.

Ten zawór nie potrzebny możesz nabić do 1 bara i mniej więcej na takim poziomie będzie to stało tylko coś do pomiaru ciśnienia by się przydało. Zresztą pisałeś że masz już nacznie przeponowe wiec już jest luxus.

Prędzej o ta złączkę bym się martwił czy teraz jest na 100% szczelna

GGWC to takie ustrojstwo które ma być jak najtańsze aby spełniało swoją funkcję

damian88max
17-05-2021, 14:00
mam dodatkowe pytanie dla posiadających.
czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy?

kulibob
17-05-2021, 18:01
mam dodatkowe pytanie dla posiadających.
czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy?

Na moje delta temperatury jest mała a powierzchnia styku mała więc moze iść razem wytknąć tylko w przelocie w otulinie PE. jednak ważne aby doloty szły już w jakiejś odległości. Ale to tylko moje zdanie.

damian88max
18-05-2021, 07:48
Na moje delta temperatury jest mała a powierzchnia styku mała więc moze iść razem wytknąć tylko w przelocie w otulinie PE. jednak ważne aby doloty szły już w jakiejś odległości. Ale to tylko moje zdanie.
czyli wszystkie 4 rury razem w przelocie? a o co chodzi Ci z dolotami?
czy jednak osobno przejscie dla dolotu i powrotu?

damian88max
20-06-2021, 09:54
https://allegro.pl/oferta/rura-nawadniajaca-dn-25-pn-6-nawodnienia-200m-10710387564

Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok?

kulibob
21-06-2021, 05:31
https://allegro.pl/oferta/rura-nawadniajaca-dn-25-pn-6-nawodnienia-200m-10710387564

Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok?

Te są bardziej miękkie łatwiej się zaginają typowo do nawadniania ja dla bezpieczeństwa użyłem niebieskiej PN10

damian88max
21-06-2021, 08:29
Te są bardziej miękkie łatwiej się zaginają typowo do nawadniania ja dla bezpieczeństwa użyłem niebieskiej PN10

też fi25? myślę że 2m pod ziemią to nic im nie będzie.

kulibob
21-06-2021, 08:43
Ja robiłem w układ spiralny i rura przecina się z rurą i wolałem "twardsze" mam jeden obwód fi 32 długości już nie pamiętam chyba 120mb

damian88max
21-06-2021, 10:33
Ja robiłem w układ spiralny i rura przecina się z rurą i wolałem "twardsze" mam jeden obwód fi 32 długości już nie pamiętam chyba 120mb

ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu.

a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-kanalowa-wodna-vents-nkv-200-4-600m3-h-7472576231?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwO DM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e4301b7-33c4-4564-80a7-521094e21b64

kulibob
21-06-2021, 11:28
ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu.

a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-kanalowa-wodna-vents-nkv-200-4-600m3-h-7472576231?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwO DM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e4301b7-33c4-4564-80a7-521094e21b64

Potrzebujesz chłodnice a nie nagrzewnice (gdzies musza skropliny być odprowadzone) . Im większy wymiennik tym lepiej ja mam tej firmy
https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,232/produkty/wymienniki_ciepla_kanalowe_nagrzewnice_ramowe_elek tryczne_wodne/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc

Mam coś podobnego co podałeś linku i namoje jest trochę za duża na zimę za mała na lato :)

Pamiętaj że GGWC to nie klima to pomoże i najlepiej współdziała z roletami ale to nie klima.

Najlepiejw kupić samą dużą nagrzewnice bez obudowy a obudowę zrobić samemu

damian88max
21-06-2021, 15:20
Potrzebujesz chłodnice a nie nagrzewnice (gdzies musza skropliny być odprowadzone) . Im większy wymiennik tym lepiej ja mam tej firmy
https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,232/produkty/wymienniki_ciepla_kanalowe_nagrzewnice_ramowe_elek tryczne_wodne/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc

Mam coś podobnego co podałeś linku i namoje jest trochę za duża na zimę za mała na lato :)

Pamiętaj że GGWC to nie klima to pomoże i najlepiej współdziała z roletami ale to nie klima.

Najlepiejw kupić samą dużą nagrzewnice bez obudowy a obudowę zrobić samemu
dlaczego za duże lub za małe wg Ciebie.
Ja mam dośc sporą kubaturę. do wymiany.

kulibob
21-06-2021, 15:57
Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia

damian88max
24-06-2021, 07:35
Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia

ok, a z czego robiłeś obudowę? z blachy czy czegoś innego?

czym różnią się nagrzewnice od chłodnicy w budowie? tylko brakiem odprowadzenia skroplin? Bo na moj chłopski rozum to czy będzie chłodzić czy grzać to zależy od tem medium i przepływającego powietrza.

Owczar
24-06-2021, 15:26
Jak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?

adam_mk
25-06-2021, 01:22
ok, a z czego robiłeś obudowę? z blachy czy czegoś innego?

czym różnią się nagrzewnice od chłodnicy w budowie? tylko brakiem odprowadzenia skroplin? Bo na moj chłopski rozum to czy będzie chłodzić czy grzać to zależy od tem medium i przepływającego powietrza.

Gównowiedza...
Jak zawsze na poczatku...
Słyszałeś o cieple przemiany?
Tym utajonym?

Adam M.

damian88max
29-06-2021, 19:49
Gównowiedza...
Jak zawsze na poczatku...
Słyszałeś o cieple przemiany?
Tym utajonym?

Adam M.

z chęcią zgłębię temat jak mi to wytłumaczysz :) myślę ze dla reszty się przyda tez

adam_mk
29-06-2021, 21:39
Reszta juz wie o co tu chodzi...
Temat ma całe lata a problem - stulecia.
Rusz google!

Adam M.

damian88max
30-06-2021, 07:20
Reszta juz wie o co tu chodzi...
Temat ma całe lata a problem - stulecia.
Rusz google!

Adam M.

dzieki za pomoc mistrzu, przynajmniej się dowiedziałem ze tylko ja nie wiem :)

kulibob
30-06-2021, 07:30
To Adasiowe fantazje :) wyższy poziom hobby.
Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)

Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.

Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje

kulibob
30-06-2021, 08:19
Jak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?

Nawiew ma 17*-18* w takie upały jednak tz i tp nieopomiarowane. A przepływ powietrza dawnotemu mierzyłem wiec nic w temacie nie powiem. Ale klima mało bierze więc jest ok. w najgorsze dni dwa klimatyzatory wciągają łącznie 4-6,5kWh aby utrzymać 23-34*. A w normalny dzień 1-2kwh sporo mielenia powietrza bez chłodzenia.
Tylko jakby takie upały przyszły w sierpniu to już z temperaturą z nawiewu będzie gorzej

damian88max
30-06-2021, 10:16
To Adasiowe fantazje :) wyższy poziom hobby.
Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)

Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.

Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje
dzięki za info.
bo myślę czy nie zamowic od chińczyków wymiennika np takiego 2x czyli będzie 4rurowy i to obudować i zrobić odpływ skroplin. Wymiar wymiennika to 270x210mm

457405
niby to chłodnica ale pisze że tylko 250W to trochę mało mi się widzi a gotowce w PL drogie.

mac_612
30-06-2021, 21:21
dzięki za info.
bo myślę czy nie zamowic od chińczyków wymiennika np takiego 2x czyli będzie 4rurowy i to obudować i zrobić odpływ skroplin. Wymiar wymiennika to 270x210mm

457405
niby to chłodnica ale pisze że tylko 250W to trochę mało mi się widzi a gotowce w PL drogie.

Wróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin.

Owczar
30-06-2021, 21:39
U mnie chłodnica 6 rzędowa od ThesslaGreen - temperatura powietrza niecały stopien wyższa od temperatury glikolu na wyjściu z chłodnicy. Ale chłodnica za rekuperatorem. Dzięki temu na nawiewie mam od 13.5 do 15.5 stopnia w zależności czy działa dodatkowo chłodzenie pasywne czy nie.

cezary.pl
30-06-2021, 22:24
A lecą Ci z tej chłodnicy jakieś skropliny?

Owczar
30-06-2021, 22:55
Lecą, czasem dość intensywnie. Według pomiarów wykroplilo się ok 60l czerwcu, ale gdyby nie erv to byłoby 130l.
Pierwsza połowa czerwca była dość sucha.
Wilgotność bezwzględna za chłodnica zwykle wynosi koło 11.5g/M3. W najbardziej wilgotne dni łączna redukcja ok 10kg na dobę. Na wykresie na chwilę obieg został wyłączony.

457310

cezary.pl
01-07-2021, 22:59
Dzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.

Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.

kulibob
02-07-2021, 08:03
U mnie tylko po deszczu woda się skrapla

damian88max
02-07-2021, 08:03
Wróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin. jeszcze mam czas szukam poprostu optymalnie kosztowego rozwiązania. te chłodnice od chińczyków dość tanie.
wiem tez ze co tanie to drogie;) ale to narazie tylko przeglad mozliwosci

Owczar
02-07-2021, 13:31
Dzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.

Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.

U mnie używam tej samej pompki obiegowej. Mam równolegle 2gi przekaźnik sterowany przez automatykę. Nawet jak są załączone oba naraz to nic się nie dzieje. Do kondensacji musisz schodzić poniżej tych 15, inaczej będzie efekt tylko gdy wilgotność bezwzgldna na zewnątrz jest mocno ponad normę.

Jeśli chodzi o samą chłodnicę, to żeby wycisnąć z niej max, trzeba kilka rzędów, najlepiej w układzie Tiechelmana. Przy takich temperaturach zasilania sprawność ma duże znaczenie. Jak mamy nisko temperaturowe źródło chłodu to można włożyć byle co i będzie efekt.

U mnie w tej chwili temperatura glikolu na wyjściu 13,5, a temperatura powietrza 13.7.

ADI-mistrzu
27-07-2021, 11:39
Owczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.

Dzięki.

Ryba007
13-08-2021, 12:46
GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.

Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.

Jak myślicie warto dopłacać?

A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).

_John
13-08-2021, 15:07
GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.

Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.

Jak myślicie warto dopłacać?

A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).
Do ogrzewania 2 rzędowy wymiennik będzie wystarczający, zawsze możesz wziąć największy model.
Nie zapomnij o filtrze wstępnym i w zależności od miejsca montażu dobrej izolacji.

Kiedyś na OLX było sporo używanych klimakonwektorów, które bardzo dobrze spełniały swoją rolę.
Odcinało się w nich sekcję wentylatora i dorabiało okrągłe króćce.
Tam zwykle są duże (szerokość 1 metr) 4 rzędowe chłodnice.
Dobre rozwiązanie dla majsterkowiczów.

Od Thessli masz gotowe rozwiązanie, prawidłowo zaizolowane z filtrem i w estetycznej obudowie.
Wcale nie tak drogo, jak za kompletny produkt.

Ryba007
17-08-2021, 08:37
To prawda, że od Thesli jest gotowe i ładne ale kosztuje 2,5-3 tys
W tamtym roku jak zakopywałem rurki to zastanawiałem się na gotowym rozwiązaniem WANAS GWC 426 ale teraz kosztuje prawie 6 tys, gdzie sens, gdzie logika ;)
Ja w całości chcę się zmieścić w 4 tys

To jak, ma ktoś z Juwentu i jest zadowolony?

adam_mk
19-08-2021, 18:56
Bardzo wiele Juwentowych zamontowałem.
Działają dobrze.

Adam M.

Ryba007
20-08-2021, 08:00
Dzięki za opinie.
W takim razie mam już komplet. (termin dostawy ok 3 tygodnie).
Wczoraj dotarł koncentrat glikolu.

A czym łączyć grupę pompową z chłodnicą? Nie mam zgrzewarki do PP, nie chce też brać kogoś do połączenia dwóch rurek.
Pomyślałem, że zrobię to pexem. Przyłącz jest 1/2" więc zrobię połączenie rurką fi25. 4 złączki i po jakieś 1,5m rurek. Do tego gruba izolacja i chyba będzie OK.

adam_mk
20-08-2021, 09:16
Co Ty zamówiłeś?
To ma być nagrzewnica do GGWC.
Przyłącza 3/4" i taka sama rurka łącząca wszystko.

Adam M.

Ryba007
20-08-2021, 10:22
KWC z Juwentu ma przyłącze 1/2" dla średnic od 160-250 dopiero 300 mają 3/4"

adam_mk
20-08-2021, 10:43
Dla mnie w Juwencie policzyli i zaczęli wykonywać nagrzewnice do GGWC.
Sporo tego zastosowałem.
Nie wiem JAKĄ nagrzewnicę zamówiłes... No, DO CZEGO była liczona...

Adam M.

Ryba007
20-08-2021, 10:56
Nie była liczona. Zamówiłem z katalogu :)
taki model KWC-225-CLW-G12/2,4/CA-28x32/IV/2-V-P-15
Wziąłem 225 bo ma sporo większy wymiennik od takiej z przyłączami 200

Rekuperatora jeszcze nie mam, ale będzie jakaś 400 z przyłączami fi200

damian88max
07-09-2021, 10:47
GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.

Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.

Jak myślicie warto dopłacać?

A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).

też rozmawiałem odnośnie chłodnicy z ozona. potwierdzam ze jest 2 rzędowa. Sam się nad nią zastanawiam

Owczar
07-09-2021, 22:19
Jeśli myślimy o chlodzeniu, to biorąc pod uwagę temperatury glikolu wydajność chłodnicy ma kluczowe znaczenie...

Ta od ThesslaGreen 6 rzędowa w układzie tiechelmana wyciska z DZ max. Temperatura powietrza na wyjściu jest minimalnie wyższa od temperatury glikolu na wyjściu. Jeśli zapewnimy odpowiedni przepływ glikolu, to mamy naprawdę wydajny układ. Oszczędzanie na chłodnicy skończy się tym, że energia pompy obiegowej będzie szła w gwizdek.
W 2019 za największą fi 250 płaciłem 2570 netto na 8%vat z montażem pod przygotowana hydraulike. Patrząc na jej wykonanie i materiały nie żałuję nawet złotówki.

Przy temperaturze 15 glikolu na wyjściu mam 15 stopni powietrza (na wejściu 25- chłodnica za reku). W przypadku 2 rzędów to będzie 19-21 stopni - czyli bez kondesacji.

Owczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.

Dzięki.

Teraz dopiero zobaczyłem post. Mam DZ od pompy ciepła 3x80m pionowe. Przepływ na DZ ok 1m3/h.

_John
08-09-2021, 09:23
W 2019 za największą fi 250 płaciłem 2570 netto na 8%vat z montażem pod przygotowana hydraulike. Patrząc na jej wykonanie i materiały nie żałuję nawet złotówki.
.
Też uważam, że ta chłodnica Thessla jest jak najbardziej warta swojej ceny.
Przy 2 rzędowej chłodnicy, nie ma sensu robić sobie nadziei na jakiekolwiek chłodzenie.

exetterenak
17-10-2021, 07:57
Bardzo wiele Juwentowych zamontowałem.
Działają dobrze.

Adam M.

Adamie a te Juwentowe KWC nadaje się do pracy z Lodonem od Konceptus? Bo dostałem informację że nie powinno się w instlacji przepływu używać elementów z
aluminium i stali ocynkowanej.

adam_mk
17-10-2021, 12:46
Chcesz ten wymiennik kąpać w lodonie?
Po co?

Przyłącza to mosiądz/brąz a rurki to miedź.
Na rurkach są lamelki alu...

Adam M.

exetterenak
17-10-2021, 17:01
Chcesz ten wymiennik kąpać w lodonie?
Po co?

Przyłącza to mosiądz/brąz a rurki to miedź.
Na rurkach są lamelki alu...

Adam M.

No jak widzisz ja to zielony jestem w temacie. Teraz rozumiem że wprost nie ka kontaktu z aluminium w tym produkcie.
Dzieki

exetterenak
18-10-2021, 22:16
Nie była liczona. Zamówiłem z katalogu :)
taki model KWC-225-CLW-G12/2,4/CA-28x32/IV/2-V-P-15
Wziąłem 225 bo ma sporo większy wymiennik od takiej z przyłączami 200

Rekuperatora jeszcze nie mam, ale będzie jakaś 400 z przyłączami fi200

Możesz się pochwalić ile kosztuje taka przyjemność? Na stronie Juwent brak cen. Ostatni cennik z 2016r

Ryba007
19-10-2021, 07:34
Możesz się pochwalić ile kosztuje taka przyjemność? Na stronie Juwent brak cen. Ostatni cennik z 2016r

Trzeba wysłać zapytanie, ale to koszt ok. 1500 brutto
Z przyłączami fi 200 troszkę taniej.

exetterenak
19-10-2021, 08:14
Trzeba wysłać zapytanie, ale to koszt ok. 1500 brutto
Z przyłączami fi 200 troszkę taniej.

Ok, dzięki. Czekam na informację oficjalną z ich strony

exetterenak
22-10-2021, 14:54
@Ryba007 , na dziś oferta wygląda tak

https://naforum.zapodaj.net/thumbs/4033005cfaf2.jpg (https://naforum.zapodaj.net/4033005cfaf2.jpg.html)

Ryba007
25-10-2021, 07:42
Ceny rosną z miesiąca na miesiąc.
Ja zamawiałem w wakacje i jestem z 2-3 stówy do przodu.

yendrula
15-01-2023, 22:06
Witam wszystkich, od dawna mam zakopane 2x100m pe32 (gł 1,8m) i wreszcie jest moment na to żeby zrobić ggwc i tu kilka pytań:
1) czy montujecie przed wymiennikiem dodatkowe filtry jakieś g3 g4?? Widziałem w gotowcach że niektórzy taki dają.
2) jakie pompy dajecie 25-40 czy może 25-60? u mnie wymiennik planuje na wys max 2m na parterze,
3) czy nagrzewnica vents NKV 160-4 da radę, reku chodzi przeważnie na parametrze 80 lub 120m3h. Wielkość wymiennika jest taka sama jak w modelu 200.

kulibob
16-01-2023, 07:39
Witam wszystkich, od dawna mam zakopane 2x100m pe32 (gł 1,8m) i wreszcie jest moment na to żeby zrobić ggwc i tu kilka pytań:
1) czy montujecie przed wymiennikiem dodatkowe filtry jakieś g3 g4?? Widziałem w gotowcach że niektórzy taki dają.
2) jakie pompy dajecie 25-40 czy może 25-60? u mnie wymiennik planuje na wys max 2m na parterze,
3) czy nagrzewnica vents NKV 160-4 da radę, reku chodzi przeważnie na parametrze 80 lub 120m3h. Wielkość wymiennika jest taka sama jak w modelu 200.

1.Mam lato f3+f5+f7
Zima f3+f7+f9
2,Mam 25-60 ale 40 spokojnie wystarczy zimą i tak ustawione na minimum a latem miedzy nastawami średnia a max niema zbytnio różnicy. Zresztą klima radzi sobie lepiej ale z klimą ładnie się to uzupełnia.
3, Nie mam ochoty zgłębiać tematu im większa tym lepsza

Owczar
18-01-2023, 06:50
Jeśli to ma zarobić na prąd pompki obiegowej to szukałbym coś 6 rzędowego.

kulibob
18-01-2023, 10:46
Jeśli to ma zarobić na prąd pompki obiegowej to szukałbym coś 6 rzędowego.

Zarobić? Przecież zimą pomka bierze 4-5W a latem ok 15W . Maksymalna moc 60W jednak na tej nastawie nie widać już dużych różnic.
Na prąd zarobi bez liczenia dodaatkow można to zoptymalizować prostym sterownikiem on/off

Owczar
22-01-2023, 10:20
A jaka jest moc chłodnicza i grzewcza? Jaki jest realny uzysk? Ile z tego uzysku trafia do domu, a ile do wyrzutni?
Po ilu latach zwróci się koszt całej inwestycji?

Na pierwszy rzut oka to wygląda obiecująco, ale jak weźmiemy pod uwagę, to jakie są realne korzyści, to już tak kolorowo nie wygląda.

nofox
18-03-2023, 12:50
Witam,

Jestem nowy w temacie, nie chciałbym naruszyć jakichś zasad savoir vivre tego tematu. Mumiem szukać w Google i trochę już poszukałem i napewno będę szukał dalej.

Chodzi o to, że nabyłem okazyjnie chłodnicę kanałową CWK 200-3, w ogrodzie mam zakopane już od dwóch lat 200mb rury PE fi32. Chciałbym więc złożyć w całość GGWC i podłączyć ja między czerpnią, a rekuperatorem. Czy może jest na, którejś stronie w tym temacie post, w którym ktoś zrobił jakieś kompendium wiedzy na temat tego jak powinien wyglądać układ hydrauliczny GGWC ?? Zastanawiam się także nad tym jaki filtr wstępny zastosować przed wymiennikiem ?? Macie jakieś sprawdzone kasety filtracyjne izolowane ?? Bo w sklepach jest pełno skrzynek z gołej blachy.. Tu przeczytałem ostatnie 15 stron i ktoś wspomniał o potrzebie filtra ale już nie podał przykładu ;) Będę wdzięczny za wszelką pomoc.