Zobacz pełną wersję : Legary na twardym styropianie
StaryMidas
30-01-2010, 11:14
Witam forumowiczów,
Planuje podłogę z desek sosnowych. Chcę to zrobić w następujący sposób.
1. Pierwsza posadzka na gruncie.
2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy.
3. Styropian twardy 5cm
4. Na styropian legary (7cm wysokie) przymocowane do Pierwszej posadzki
5. Miedzy legary 5cm twardy styropian. Zostaje 2 cm przerwy na wentylacje.
6. Deska na legary przykręcona wkrętami.
Czy ktoś z Was montował legary na styropianie? W ten sposób chcę zapobiec mostkom termicznym a jednocześnie zmniejszyć ilość (wysokość) legarów.
Czekam na spostrzeżenia i sugestie.
Pozdrawiam
Paweł
3. styropianu 10 cm więcej
punkt dodatkowy 3.5 betonowa "wylewka"
z powodu lekkiego pogrubienia - bez legarów coś - np parkiet...
3. styropianu 10 cm więcej
punkt dodatkowy 3.5 betonowa "wylewka"
z powodu lekkiego pogrubienia - bez legarów coś - np parkiet...A dlaczego ta wylewka?? Podłoga ma być mocowana do legarów a nie na beton?
StaryMidas
01-02-2010, 19:59
do beton44
Chcę uniknąć tej drugiej wylewki. Deski będą mocowane do legarów a nie do posadzki. Pytanie jest, czy zamiast wysokich legarów na 12 cm można je dać niższe o 5 cm (ponieważ będą leżeć na pierwszej warstwie styropianu)?
Nikt się nie spotkał z takim rozwiązaniem?
Paweł.
na chudziaka wysypałem żwir płukany ok.5cm,wypoziomowałem łatą 2m, styropian w dwóch warstwach, folia i na to łaty z gorszych desek podłogowych , co 30 cm ,do nich bite deski .Podczas szlifowania podłoga uloży się docelowo i obnizy ok.5mm Podłoga miła w kontakcie i nie taka sztywna jak leżąca na betonie.
a dlaczego nie chcesz dawać wyższych legarów?
szkoda wysokości, lepiej dołożyć grubszy styropian
Witam forumowiczów,
1. Czy ktoś z Was montował legary na styropianie?
2. W ten sposób chcę zapobiec mostkom termicznym a jednocześnie zmniejszyć ilość (wysokość) legarów.
Witam,
z doświadczenia:
1. nie zwykło się montować legarów na styro; zamiast styro montuje się wełnę
2. taniej - od strony usługi i prawdopodobnie materiału - jest położyć wełnę na 60% wysokości przestrzeni od pierwszej wylewki do dolnej warstwy płyty OSB na legarach niż pakować przycinany styro;
aby faktycznie uniknąć mostków - należy układać/zawijać wełnę pod legarem - przy zastosowaniu podkładek, kołyski lub w ostateczności klina jest tam zawsze 10 lub 20mm przestrzeni.
pzdr
r.