Zobacz pełną wersję : Jaki karton gips na ?cianki w ?azience - norma
Mam pytanie czy istnieją jakieś przepisy lub normy nakazujące wykorzystywanie na ścianki działowe w pomieszczeniach mokrych płyt K/G wododpornych. Developer znajomemu postawił ścianki ze zwykłego K/G czy można to reklamować ?
1) Nie istnieje.
2) Można jeżeli miał w specyfikacji zielone.
3) Stosowanie zielonych jest bezcelowe i kosztowne - każda płyta powinna być szczelnie zabezpieczona przed wilgocią, także zielona.
A ja mam informację, ze żaden inspektor nadzoru nie odebrałby łazienki wykonanej ze zwykłych K/G pytanie na jakiej podstawie ??
Zwykłe plyty g-k GKB nie są zabezpieczone przed wilgocią taką jaka jest w pomieszczeniach mokrych tj. ok. 70%.
Dlatego nie mozna ich stosować w takich pomieszczeniach. tak należy uzywać plyt wodoodpornych GKF lub jeśli względy ppoż tego wymagaja GKFI
I nadal są to bzdury.
Zielone to GKBI a nie GKF.
Nie istnieje płyta K-G wodoodporna, norma posługuje się pojęciem impregnowana.
Wszystkie płyty, niezależnie od rodzaju, mogą byc stosowane do pomieszczeń o wilgotności do 70% max - wystarczyło zajrzeć do normy a nie udzielać błędnych informacji.
Ognioochronność / ognioodporność to zupełnie odrębna sprawa i nie ma nic do płyty impregnowanej.
I nadal są to bzdury.
Zielone to GKBI a nie GKF.
Nie istnieje płyta K-G wodoodporna, norma posługuje się pojęciem impregnowana.
Wszystkie płyty, niezależnie od rodzaju, mogą byc stosowane do pomieszczeń o wilgotności do 70% max - wystarczyło zajrzeć do normy a nie udzielać błędnych informacji.
Ognioochronność / ognioodporność to zupełnie odrębna sprawa i nie ma nic do płyty impregnowanej.
nie chce sie spierac o normy, ale czy u siebie zrobisz w lazience scianke z G-K z plyty " zwyklej " bialej a nie zielonej (jak zwal tak zwal).
Szczerze, to u mnie w łazience nie ma płyt K-G. :lol:
Uwierz mi jednak na słowo - jest to jedna z niewielu rzeczy na ktorych akurat się nieco znam. :lol:
Mam też okazje czasem uczestniczyć w badaniach takich płyt - dla GKBI nasiąkliwość po 2 godz. wynosi max 10%, a dla std. 25-30% wagowo- wynik dodawania do rdzenia płyty wosku lub silikonu.
Jeżeli wszelkie instrukcje montażu płyt w łazience wymagają stosowania szczelnej izolacji (płynne folie i inne bezszwowe cuda) to w którym miejscu ta różnica w nasiąkliwości może być istotna?
Co więcej, z teorii wynika że na własności wytrzymałościowe płyty impregnacja może mieć wpływ jedynie negatywny!
Nikt normalny jednak nie dopuści ani jednej, ani drugiej płyty do bezpośredniego kontaktu z wodą.
Karton też jest taki sam (żadne tam impregnacje), jedynie posiada sugestywny kolorek mający w założeniu oddziaływać na klienta.
Sprawdź zastosowanie płyt np. na rynku skandynawskim - tam do łazienek "idzie" standard, a płyty impregnowane (mniej więcej odpowiadające naszym GKBI) stosowane są jako wiatrochronne w budownictwie szkieletowym.
Jeżeli jednak ktoś będzie spał spokojniej po wydaniu większej ilości pieniędzy za coś, co w zastosowaniu nie różni się od tego tańszego - to proszę bardzo. Komfort psychiczny jest może ważniejszy. :)
Kravietz
02-06-2010, 09:57
A płyta całkowicie wodoodporana to np.Aquapanel firmy knauf .Więc jeśli zależy Ci na całkowitej wodoodporności zastosuj ja :yes:.
Kravietz
02-06-2010, 10:06
Ale to już całkowicie cenowy szok:)