PDA

Zobacz pełną wersję : Praca kotła MCR 24



bartekw.
10-02-2010, 14:38
Witam

Czy jest to normalne zjawisko, że kocioł MCR 24 z automatyką pracuje cały czas (nawet poniżej -8) z róznicą temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem rzędu 6-8 K ?
Zastanawiam się, czy nie przedobrzyłem z ustawieniem krzywej grzania (obecnie 1.1), przy czym w domu jest ciepło, ale zawory termostatyczne przy ustawieniu na ''3'' puszczają cały czas wodę, tj. nie zamykają się. Czy korygować krzywą grzania ?

pozdrawiam

BartekW.

reformG
12-02-2010, 08:22
witam,
czy może pan napisać jaką ma pan automatykę do tego kotła
dziekuje

bartekw.
12-02-2010, 08:43
Witam

dziekuję za zainteresowanie moim problemem.
Mam Easymatic'a z pakietem AD 202.

Pozdrawiam

Bartek W.