Zobacz pełną wersję : czy te moje solary dobrze działają?



Rafal111
25-03-2010, 06:53
Witam
chyba hydraulik coś źle podłączył, ale opisze.
Jest zbiornik 300l ogrzewany gazem ( ciepła woda, kaloryfery i podłogówka
ale to nie to).
Na tym zbiorniku na górze jest okrągły termometr i cały czas jest 55stopni.
Na dole jest wymiennik do solara.
Obok wisi czarna skrzynka z pompa solarowa i teraz tak.
Z dołu zbiornika idzie rurka do tej czarnej skrzynki z czerwona kropka i tez
okragłym termometrem.
Po lewej jest drugi termometr z niebieska kropka i wraca do zbiornika troche
wyzej.
Solary odpalilem kilka dni temu bo mi od 10 rano pokazuje ze mam 130 stopni
na dachu.
Ale wczoraj wieczorem, godzina 19, schodze do piwnicy i slysze pompe
solarowa.
Na wyswietlaczu mam ze na kolektorach juz tylko 15 stopni a na tym lewym
termometrze na niebiska kropka mam 25 stopni a na prawym z czerwona az 60
stopni.
Czy czasem nie grzeje mi piec dachu? skąd te 60 stopni z wody która pobiera
ze zbiornika?

voytas80
25-03-2010, 07:31
Podłącze się do wątku z ciekawości :D

Mały
25-03-2010, 08:23
Wyglada na brak zaworu zwrotnego lub przekręconego automatu w tej czarnej skrzynce.
I wydaje mi się , że masz zasilanie z powrotem przy wymienniku pomylone.

makawel
25-03-2010, 08:32
kolego porób fotki może z nich ktoś wyduma co nie tak?

Rafal111
25-03-2010, 09:09
http://www.budowa.pc-net.pl/solary1.jpg
http://www.budowa.pc-net.pl/solary2.jpg

a do tego strasznie śmierdzi przypalonym glikolem juz teraz w piwnicy

Trociu
25-03-2010, 10:03
A co na to wszystko hydraulik, który to podłączał??

1950
25-03-2010, 15:51
Witam
chyba hydraulik coś źle podłączył, ale opisze.
Jest zbiornik 300l ogrzewany gazem ( ciepła woda, kaloryfery i podłogówka
ale to nie to).
Na tym zbiorniku na górze jest okrągły termometr i cały czas jest 55stopni.
Na dole jest wymiennik do solara.
Obok wisi czarna skrzynka z pompa solarowa i teraz tak.
Z dołu zbiornika idzie rurka do tej czarnej skrzynki z czerwona kropka i tez
okragłym termometrem.

wychodzi na to że to zasilanie

Po lewej jest drugi termometr z niebieska kropka i wraca do zbiornika troche
wyzej.

a to powrót,
ale dlaczego odwrotnie podpięte?

Solary odpalilem kilka dni temu bo mi od 10 rano pokazuje ze mam 130 stopni
na dachu.
Ale wczoraj wieczorem, godzina 19, schodze do piwnicy i slysze pompe
solarowa.
Na wyswietlaczu mam ze na kolektorach juz tylko 15 stopni a na tym lewym
termometrze na niebiska kropka mam 25 stopni a na prawym z czerwona az 60
stopni.
Czy czasem nie grzeje mi piec dachu? skąd te 60 stopni z wody która pobiera
ze zbiornika?
Mały ma rację, najprawdopodobniej grawitacyjnie wyciąga ci ciepło z zasobnika,
ale skoro masz grupę solarną, to w niej powinien być zawór zwrotny zapobiegający tego rodzaju zjawisku,

a nie uważasz, że pisząc tego rodzaju post, wypada podać chociaż producenta urządzenia,
to jest niegrzeczne i lekceważące,
chcesz pomocy, ale olewasz totalnie tych którzy mogli by ci pomóc

amber
25-03-2010, 18:28
Mam pytanko dlaczego zimna woda podłączona jest do powrotu ciepłej wody ?
Tak wygląda na zdjęciach i proponuję sprawdzić czy podłączenie pieca do zasobnika jest prawidłowe zgodnie z kolorami gorąca na górze, chłodniejsze niżej.

1950
25-03-2010, 20:01
ze zdjęć wynika, że grupa solarna jest podłączona dobrze,
przedtem zdjęcia się nie otwierały,

zastanawia mnie fakt, że włączyła się pompa,
nie powinna

być może masz niesprawny któryś z czujników, stawiam na czujnik kolektorowy,
sprawdź sobie odczyty i zastanów się czy to co jest wskazywane, może być prawdą,

out
25-03-2010, 20:11
Ale wczoraj wieczorem, godzina 19, schodze do piwnicy i slysze pompe
solarowa.

tak jak pisze 1950 najprawdopodobniej problem z pomiarem temperatury albo ze sterownikiem do solarów lub jego ustawieniem. pompa solarna powinna się załączać wtedy gdy temperatura na panelach jest wyższa od temperatury w zbiorniku o określoną wartość - może pomylone czujniki ?

niektóre sterowniki mają algorytm zabezpieczający przed przegrzaniem instalacji solarnej i jeżeli na panelach zostanie przekroczona temperatura graniczna włączają pompę solarna nie pacząc na nic.

kerado28
25-03-2010, 20:38
Sterowniki w układzie solarnym mają najczęściej ustawienia fabryczne i raczej się ich nie zmienia.

Nastawy pracy pompy najczęściej się nastawia na:
różnica 10 stopni - załącz pompe
różnca 8 stopni - wyłącz pompe

Sprawdź te ustawienia - jeśli są dużo inne od podanych powyżej to je zmień, natomiast jeśli są podobne to zadzwoń po fachowca, który Ci to montował.

Rafal111
26-03-2010, 06:33
po zimie mialem uszkodzony czyjnik w kolektorze
zmienilem go i niby pokazuje wartosci bo wczesniej nic nie bylo
troche dla mnie dziwne ze 10-11 rano a pokazuje na solarach 135 stopni juz

1950
26-03-2010, 07:37
a ile Ci pokazuje rano jak nie ma słońca?

Rafal111
26-03-2010, 07:41
o 8.39 pokazuje 103 stopnie

a wracając do tego czujnika to kosztuje on w serwisie 200zł a ja kupilem sam termistor bo sie dowiedziałęm jaki :) za 6zł
przylutowałem i juz :)
tylko tak mysle czy czasem jakiejś kalibracji nie trzeba zrobić czy korekty

Rafal111
26-03-2010, 08:13
dalej ciągne temat i w instrukcji od regulatora Resol znalazłem coś takiego że:
wersja 66.30 to standardowy system solarny
wersja 68.30 i 69.30 to system słoneczny z dogrzewaniem i tylko tu na rysunku jest piec
I teraz sie zastanawiam czy problemem nie jest właśnie to że ja mam te pierwszą wersję 66.30

1950
26-03-2010, 08:55
o 8.39 pokazuje 103 stopnie

a wracając do tego czujnika to kosztuje on w serwisie 200zł a ja kupilem sam termistor bo sie dowiedziałęm jaki :) za 6zł
przylutowałem i juz :)
tylko tak mysle czy czasem jakiejś kalibracji nie trzeba zrobić czy korekty
tak właśnie,
i wszystko się wyjaśniło,
i zastanów się czy warto oszczędzać te 200 zł,
czujnik temperatury kolektorów działa w zakresie nawet do 300 C,
wysterujesz ten termistor w taki sposób?
będziesz miał pewność poprwaności działania?
moim zdaniem nie :roll:

Rafal111
26-03-2010, 09:10
ale czujnik skłąda sie z termistora i kableka
termistor kupilem taki sam, symbol jak orginal