Szanowni Forumowicze
To mój pierwszy post, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeżeli post umieściłem w złym miejscu to proszę Moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu.

Postanowiłem wraz z żoną postawić kominek w naszym salonie.
Nadmienię jednak, że mieszkamy w domu poniemieckim i stropy są drewniane na legarach. Wezwany przez nas przedstawiciel firmy zajmującej się sprzedażą i montażem kominków ze względu na lekki strop zasugerował kozę.
Chcemy ją podłączyć do istniejącego lecz od dawna nie używanego przewodu spalinowego. Jednakże jest on popękany, dlatego też musimy w przewód kominowy wpuścić rury (zasugerował żaroodporne). Biorąc pod uwagę fakt, że przewód ma ok. 12x18cm (oszacowane na podstawie ilości cegieł widocznych w górnej, widocznej części komina) zastanawiam się jaki maksymalny otwór wylotowy może mieć ta koza. Jeżeli kominiarz zamontuje mi rurę o średnicy 12cm, to czy koza o średnicy 15cm będzie bezpieczna? Czy może być tylko 12cm?
Ponadto dochodzi mi problem wentylacji. W pomieszczeniu nie mam drugiego przewodu kominowego, który mógłbym użyć jako przewód wentylacyjny. Drugi istniejący należy do sąsiada z dołu. Jeżeli wykuję otwór w ścianie północnej lub wschodniej i na zewnątrz, aby uniknąć bezpośredniego nawiewu do mieszkania, założę rury połączone w kształt litery "T" wystarczy aby dostarczyć wymaganą ilość powietrza? Jakiej średnicy powinien być ten otwór oraz na jakiej wysokości powinien być wybity?
Na zakończenie dodam, że mieszkam na drugiej kondygnacji a nade mną jest wysoki strych o wys. ok. 7 metrów.
Powierzchnia mieszkania wynosi ok. 85m2.

Podsumuję moje pytania:
- jaka może być max. średnica kozy dla przewodu o śr. 12cm?
- jaki materiał zastosować do przewodu kominowego (żaroodporny czy tzw. kwasiak)
Wątpliwości nasunęły mi się po przeglądaniu tematów na forum.
- czy wykucie otworu wentylacyjnego na zewnątrz i wykończenie go zewnątrz rurami w kształcie "T" zapewni wystarczającą ilość powietrza w pomieszczeniu?
- na której ścianie wybić otwór wentylacyjny: północnej czy wschodniej?
- jaka powinna być średnica otworu wlotowego oraz na jakiej wysokości powinien być wybity?

Poniżej dołączam rzut mieszkania oraz szkic w jaki sposób zamierzam wprowadzić powietrze do mieszkania.
http://images41.fotosik.pl/283/4572a9542ce2435fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4572a9542ce2435f.html)
http://images43.fotosik.pl/287/46432fcad3f538dbm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=46432fcad3f538db)

Kominki.fm
25-04-2010, 20:40
Mało prawdopodobne by kominiarzowi udało się zainstalować wkład kominowy 120mm do istniejącego komina z cegły o przekroju 12x16cm. Najkrótszy bok przewodu dymowego pownien wynosić co najmniej 14cm. Uważam, że istniejący komin jest nieprzydatny do odprowadzania dymu z kominka. Powinien Pan przeznaczyć ten kanał tylko na wentylację grawitacyjną. W takich sytuacjach powinno się wybudować komin stalowy, dwuścienny, izolowany, żaroodporny, który przechodziłby znad kominka poprzez strych i wychodził ponad dach. Gdy mamy doczynienia z drewnianymi legarami, to najczęściej wylewamy cienką płytę żelbetową, na której budujemy kominek lekkiej konstrukcji (wcale nie musi być dużo cięższy od "kozy"). Takie rozwiązanie gwarantuje równe rozłożenie ciężaru całego kominka na dużą część stropu. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż spotkanie na budowie z fachowcem od kominów i kominków jest niezbędne. W efekcie trzeba będzie wykonać projekt techniczny instalacji kominkowo-kominowej.

roman-5000
26-04-2010, 20:03
Dziękuję Daniel za Twoją wskazówkę.

Jeżeli po wizycie kominiarza okaże się, że komin faktycznie ma tylko 12x16cm będę musiał zmienić swoje plany.
Załóżmy jednak, że komin ma wymiary 18x16. Niepewność co do faktycznych wymiarów przewodu spalinowego wynika z tego, iż komin jest naprawdę wysoko i dokładnie nie widzę czy w węższy wymiar to 1,5 długości cegły czy 1,75 (co mogło by dać 18cm a nie 12cm).
Trzy rzędy cegłówek, na bazie których opieram swoje wyliczenia znajdują się na wysokości ok. 13m.

W związku z powyższym ponawiam moje 5 pytań.
Pozdrawiam,
Roman

Kominki.fm
27-04-2010, 19:41
Jeżeli komin będzie miał ten większy przekrój, to spokojnie można zainstalować wkład kominowy średnicy 140mm (może uda się nawet 150mm). Wkład o średnicy 120mm absolutnie nie nadaje się do odprowadzania dymu z kominka! W Polsce stosuje się wkłady kominowe żaroodporne, ale na przykład w pozostałych krajach Europy wystarczą wkłady kwasoodporne. Najważniejsze jest jednak to, by czasem nie zastosować rur ze stali 2mm (często malowanych na czarno), które rdzewieją w środowisku wilgotnym. Stosuje sięhttp://www.kominkiikominy.pl/blanzek-bef-700-black-art,d3063.html na przyłacza dymowe, jako łącznik pomiędzy kominkiem a kominem.

Pomysł z wlotem powietrza pod kominek w kształcie litery "T" na ścianie zewnętrznej jest nieprawidłowy. Należy przeprowadzić zwykłą rurę PCV (śr.100-150mm) z zewnątrz pod kominek.

Strona, po której ma być wybita rura doprowadzająca powietrze, nie ma większego znaczenia, przy kominkach, w których podłaczymy ją bezpośrednio do paleniska.

Najlepiej byłoby gdyby rura doprowadzajaca powietrze z zewnątrz do kominka miała jak najmniej załamań, więc należy w szczególności unikać tzw. "esek", czyli sytuacji, w których początek rury na zewnątrz jest powyżej poziomu wejścia do kominka.

wojtek81
28-04-2010, 18:52
Parząc na załączony plan pomieszczeń i biorąc pod uwagę, że ma to być konstrukcja na stropie drewnianym jednak proponowałbym zastosowanie piecyka wolnostojącego. Sprawdzenie średnicy otworu w kominie jest jednak tutaj sprawą kluczową bo od tego będą zależały wszystkie dalsze działania. Odpowiadając na pytania:
- o jeden rozmiar można ze średnicy zejść, ale większość piecyków ma 150mm a jeden w dół daje 130mm, więc rozwiązaniem tutaj będzie szukanie kozy z jak najmniejszym przewodem odprowadzającym spaliny (np taka: sologne antracyt (http://krainakominkow.pl/product.php?id_product=35) gdzie jest to 100mm)
- proponuje kwasówkę
- biorąc pod uwagę, że jest to stary poniemiecki budynek to przy zastosowaniu kozy o małej mocy można przyjąć, że wystarczająca ilość świeżego powietrza dostaje się do środka w sposób naturalny ;) (no chyba, że budynek jest ocieplony, zaizolowany a okna plastiki)
- w Polsce najczęściej wiatry wieją od zachodu a przyjęte jest aby nie robić otworu (zwłaszcza jeżeli będzie doprowadzenie bezpośrednio do komory spalania we wkładzie kominkowym, tak jak dobrze podpowiada Daniel) od strony zawietrznej bo przy dużych wiatrach może powstawać podciśnienie, które powietrze będzie nam wydmuchiwać z komory, więc najgorszym rozwiązaniem byłoby umiejscowienie wlotu od wschodu.
- wszystko zależy od tego na jakie rozwiązanie się zdecydujesz jak chodzi o urządzenie grzewcze.

W razie pytań pisz tutaj lub priv. Jak prześlesz koncepcję salonu (tej ściany przy której ma stanąć piecyk) to mogę odesłać kilka ciekawych propozycji piecyków wolnostojących.

roman-5000
20-08-2010, 08:53
Witam ponownie po dłuższej nieobecności

Przede wszystkim pragnę podkreślić, że zamierzam zamontować kozę, a nie kominek (z racji drewnianych legarów i średnicy komina - kominek odpada).
Istniejący komin postanowiłem podzielić na dwa osobne przewody: nawiew powietrza od dołu oraz górą wypuszczenie spalin. Oczywiście w górnej części będzie wsadzona rura żaroodporna.
Czy taki nawiew pod kozę wystarczy? Nawiew jakiś musi być, gdyż okna są plastikowe, co bardzo uszczelniło mieszkanie.
Problemem pozostaje jednak brak kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu, gdzie zamierzam postawić kozę.
Czy nie wystarczą pozostałe dwa przewody wentylacyjne (w kuchni i łazience). Wiem, że zgodnie z przepisami w łazience powinien być osobny kanał wentylacyjny i w kuchni również z racji pieca dwufunkcyjnego tam zamontowanego.
Nadmienię, że w kuchni nie ma drzwi, a drzwi od łazienki są praktycznie cały czas otwarte.
Jednakże rozmawiałem z jednym kominiarzem, który stwierdził, że bez komina wentylacyjnego będzie to funkcjonować.
Drugi powiedział, że musi być i ma mieć on co najmniej 4m długości.
Bardzo zaniepokoiło mnie to co napisał wojtek81 o umiejscowieniu wlotu powietrza od strony wschodniej. Czy biorąc pod uwagę, że otwór wlotowy będzie umiejscowiony w połowie szerokości domu od str. wschodniej można mieć obawy, że nie będzie to funkcjonowało prawidłowo?

http://images37.fotosik.pl/323/fc7b4ffde7cdd038m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7b4ffde7cdd038.html)
http://images49.fotosik.pl/328/2eac06dce43da9d4m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2eac06dce43da9d4.html)

M K
20-08-2010, 10:35
Roman-5000, przy instalacji kominka czy kozy bardzo ważne jest odprowadzenie spalin, zrobienie nawiewu oraz sprawna wentylacja.
Moim zdaniem ten drugi kominiarz ma rację, zresztą wymagają tego nawet obowiązujące przepisy. W pomieszczeniu gdzie jest piec na paliwo stałe a koza to jest taki piec, musi być sprawna wentylacja. Przecież bezpieczeństwo domowników jest najważniejsze a z czadem nie ma żartów.
Jakieś wstępne rozwiązanie widzę, czy dobrze myślę to się okaże.
Jednak najpierw chciałbym wiedzieć jaki przekrój mają te kanały kominowe w pokoju? W jakim są stanie, oglądał je kominiarz?
Strop jest drewniany na legarach a co jest na podłodze deski, panel? Koza potrzebna jest do dogrzewania czy tak dla przyjemności.

roman-5000
20-08-2010, 11:18
W komin najprawdopodobniej wejdzie rura żaroodporna o średnicy 140mm (to na przewód spalinowy). Piszę najprawdopodobniej, gdyż tak to oszacował kominiarz, gdy przed laty jak się tu wprowadziłem czyścił wszystkie kominy. Więcej go nie wzywałem, gdyż nie używam tego komina.
Z racji tej, że komin jest popękany przy wylocie (kiedyś się ponoć zapalił - jeszcze za poprzedniego właściciela) muszę dać wkład.
Strop: legary, deski podłogowe, pianka i panele. Przy kozie położę płytki lub inną nie palną powierzchnię.
Koza potrzebna do dogrzewania.

PS.
Czy przewód wentylacyjny może iść ok. 30cm pionowo, potem 3m poziomo a następnie wylot ok. 1m, czy też w całości ma być pionowo 4m?

chris_w
20-08-2010, 13:32
Skoro w innym wątku narzekasz na cofki w wentylacji grawitacyjnej - to w żaden sposób nie uda ci się palić w tej kozie bez dodatkowego nawiewu. Tzn. zapalić się da, ale zwykle występuje okropne dymienie - co zniechęci do jakiegokolwiek rozpalania w tej kozie. Więc co do tego że musi być jakiś nawiew to się całkowicie zgadzam (i raczej nie pomoże tu o podcinanie uszczelek okien czy ich rozszczelnianie, zauważ że będą 2 piece i 2 kratki grawitacyjne - same wyciągi, a żadnych nawiewów).
Jakby Ci się udało zajrzeć pod podłogę ile tam jest miejsca i jakie usytuowanie legarów - generalnie czy da się tamtędy poprowadzić pod kominek ten nawiew. "Dziury" w ścianie są mało praktyczne - i niekomfortowe (wieje zimnem), ale jednocześnie są najtańszą opcją.
Przy swobodnym ruchu powietrza raczej unika się "łamania" kanałów, ale czasem nie ma innej możliwości, ktoś musi tam być i ocenić.

roman-5000
20-08-2010, 14:23
chris_w spójrz proszę na rysunek, który umieściłem powyżej.
Przedstawiłem na tym rysunku nawiew do mieszkania (na niebiesko).
Tu link bezpośredni: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2eac06dce43da9d4.html
a poniżej w powiększeniu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2eac06dce43da9d4.html

M K
20-08-2010, 15:14
Dobrze by było jak by ten wkład do komina, miał minimum 150 mm. Musisz ponownie wezwać kominiarza, niech dokładnie ten komin obejrzy, zmierzy. Wtedy będzie wiadomo jaki wkład tam można zamontować.
Kanał wentylacyjny nie może być w poziomie, nawet na krótkim odcinku. Najlepiej go poprowadzić pionowo. Trzeba jeszcze gdzieś na strychu zamontować odskraplacz..
Ciekawy sposób na nawiew, spodem komina. Tylko, że jak nie będzie on podłączony bezpośrednio do piecyka czy kozy to będzie mocno chłodził pokój.
Nie wiem czy są piecyki lub kozy z takim podpięciem nawiewu?

roman-5000
20-08-2010, 17:34
Tylko, że jak nie będzie on podłączony bezpośrednio do piecyka czy kozy to będzie mocno chłodził pokój.
Nie wiem czy są piecyki lub kozy z takim podpięciem nawiewu?
A czym się różni ten nawiew od podłączenia w podłodze z elewacji? Przecież tam też idzie zimne powietrze.
W propozycji, którą przedstawiłem ma czas na ogrzanie idąc przez piwnicę, piętro sąsiada i dopiero wpada do mnie.

M K
20-08-2010, 21:56
A czym się różni ten nawiew od podłączenia w podłodze z elewacji? Przecież tam też idzie zimne powietrze.
W propozycji, którą przedstawiłem ma czas na ogrzanie idąc przez piwnicę, piętro sąsiada i dopiero wpada do mnie.

Tutaj się mylisz to powietrze na pewno przy takiej odległości od czerpni trochę się nagrzeje ale niewiele.
Jeżeli piecyk, koza nie będzie miała bezpośredniego połączenia nawiewem to powietrze do spalania będzie pobierane z pomieszczenia.
Natomiast z tego nawiewu będzie mocno wiało po nóżkach. Ten nawiew powinien mieć średnicę fi 150 mm, chociaż czasami robi się fi 100.

roman-5000
20-08-2010, 21:59
MK
A jak to wygląda w przypadku pociągnięcia rury w podłodze?
Możesz przedstawić jakiś przykład na fotografii?

Konto usunięte_12*
20-08-2010, 22:13
zastanawiam się jaki maksymalny otwór wylotowy może mieć ta koza. Jeżeli kominiarz zamontuje mi rurę o średnicy 12cm, to czy koza o średnicy 15cm będzie bezpieczna? Czy może być tylko 12cm?

Dla PROSTOKĄTNYCH kanałów spalinowych wymyślono już OWALNE wkłady stalowe. Ich wadą jest to, że są droższe od okrągłych. Wkład stalowy żaroodporny wymaga SUCHEGO paliwa. Polecany ci przez niektórych wkład kwasoodporny jest z kolei odporny na mokre spaliny, ale słabo odporny na wysokie temperatury, jakie powstają przy spalaniu węgla lub drewna.

chris_w
20-08-2010, 23:44
Jak to mówią "lepszy rydz niż nic" - ten nawiew piwnicą to w sumie dobry pomysł (mimo tych poziomów). Jak piwnica jest ogrzewana to lepiej rurę ocieplić watą (są takie gotowe ocieplenia z folii aluminiowej i warstwy waty, ale własna inwencja śmiało może to zastąpić) Może nie tyle chodzi o wychłodzenie co o kapiącą wodę - na zimnej rurce na pewno będzie wykraplać się woda.
M K ten nawiew będzie tuż pod kozą (lub w bliskiej odłegłości) - koza będzie promieniować ciepłem dookoła - nie sądzę aby zimne strugi powietrza dało się wtedy poczuć. Dopiero jak się w kozie nie będzie palić to jakiś efekt chłodu będzie, jakaś przepustnica wskazana (lub szyber - no coś do regulacji)

M K
21-08-2010, 12:12
Będzie wiało bo jest to nawiew otwarty na pomieszczenie. Pomimo tego, że będzie obok piecyka. Dla przykładu nawiew zrobiony przez ścianę tak samo będzie wietrzył pomieszczenie. Nawiew jest po to aby dostarczył dużo powietrza do pomieszczenia z piecem, kominkiem.
Dlatego pokazały się kominki z tzw. zamkniętą komorą spalania. Gdzie nawiew jest podłączony bezpośrednio do kominka. Powietrze podczas palenia jest pobierane tylko z nawiewu a nie jest pobierane z pomieszczenia.
Można tutaj pokombinować z nawiewnikiem np.: ciśnieniowym z możliwością ręcznej regulacji. Umieszczonym na przykład w ścianie wschodniej, między łazienką a kuchnią.
Dodatkowo podczas palenia trzeba by rozszczelnić wszystkie okna (oprócz łazienki). Tylko, że może nie wystarczyć powietrza do spalania dla piecyka - kozy oraz pieca gazowego atmosferycznego. Może wtedy wystąpić zaciąganie spalin odprowadzanych z pieca gazowego do domu lub cofka z kanałów wentylacyjnych.
Tak że lepszy byłby nawiew zewnętrzny który będzie podpięty bezpośrednio pod ten piecyk.
Czy są takie piecyki nie wiem. Tutaj niech się wypowiedzą fachowcy z branży kominkowej.

M K
21-08-2010, 12:33
MK
A jak to wygląda w przypadku pociągnięcia rury w podłodze?
Możesz przedstawić jakiś przykład na fotografii?

Aby zrobić nawiew pod podłogą to trzeba ją zerwać dostać się do legarów i tam to układać. Ważne jest tutaj w którą stronę ułożone są legary wtedy kanał nawiewu kładziemy między nimi.
Ten pomysł nawiewu przez piwnicę i z wykorzystaniem starego komina nie jest taki zły. Tylko pewnie w komin też trzeba włożyć jakąś rurę. Najprawdopodobniej na ściankach komina jest sadza.
Remont w starym mieszkaniu to czasami poważne wyzwanie. Nie na darmo mówi się, że stare to najlepsze wino i skrzypce:)

M K
21-08-2010, 13:23
Poszukałem i znalazłem piecyki które mają możliwość podpięcia powietrza zewnętrznego.
http://www.tapis.pl/piece-piecyki/dovre/

roman-5000
25-08-2010, 21:16
Znalazłem coś takiego
http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/he1.html#he1
Dane techniczne:
# Obudowa: kafle w kolorze czarny meteor
# Typ budowy: A1
# Znamionowa moc grzewcza: 7900W
# Średnica rury dymowej: 100mm
# Emisja Co: < 0,12
# Strumień spalin: 9.9g/sec
# Wymagane ciśnienie tłoczenia: 0.1mbar
# Temperatura spalin: 235oC
# Wysokość: 1070mm
# Szerokość: 780mm
# Głębokość: 750mm
# Ciężar: 245kg
# Wysokość podłączenia od góry: 135mm
http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_e.gif http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_d.gif http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_a.gif

M K
30-08-2010, 09:54
Ma doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz.
Odprowadzenie spalin fi 100

roman-5000
03-09-2010, 15:08
Po wizycie kominiarza już wiem na czym stoję.
Przewód kominowy ma wymiary 14x20cm.
Po wpuszczeniu kuli stwierdził, że w stropie pomiędzy moim mieszkaniem a strychem jest jeden skos.
Powiedział, że w ten kanał jest w stanie włożyć tylko rurę 120mm.

Zacząłem szukać piecyka wolno stojącego o wylocie spalin 120mm. Dobrze byłoby trafić taki z doprowadzeniem powietrza do spalania.


Przeglądając oferty nasunęło mi się kilka pytań. Z pewnością znacie na nie odpowiedzi.
Co to znaczy?
Powietrze pierwotne: tak
Powietrze wtórne: tak
Podwójne spalanie: tak

Forest-Natura
03-09-2010, 22:39
Witam.
Twój kominiarz był niedouczonym ... i tu powstrzymam się się od użycia pewnego określenia :rolleyes:
Po pierwsze najmniejszy kanał dymowy DOPUSZCZONY PRAWEM BUDOWLANYM DO UŻYTKOWANIA winien mieć wymiary 14x14 cm lub średnicę 150 mm. Do mniejszego nie można podpiąć żadnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe - choćby miało wyjście dymowe nawet mniejsze od ww wymiarów.
Ma to swoje bardzo logiczne wytłumaczenie - przy tak małych kominach wystarczy z tydzień popalić mokrym drewnem i ... po dołożeniu wieczorem kolejnej porcji drewna możesz się już rano nie obudzić ...
Co prawda piecyki na pelet są małym wyjątkiem, który można faktycznie bezpiecznie użytkować przy małych średnicach wylotowych (niektóre modele mają wyjścia średnicy 70 mm), ale przepis jest przepisem (choć nie nadąża on za rozwojem obecnej techniki grzewczej) - może to skutkować tym, że w przypadku awarii takiego urządzenia nie zostanie uznane roszczenie gwarancyjne bo piecyk będzie podłączony niezgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi... to podstawowy zapis w każdej karcie gwarancyjnej obojętnie jakiego urządzenia. A piece na pelety są to urządzenia nieco bardziej skomplikowane technicznie niż zwykłe wkłady i ma się w nich co zepsuć.
Pozdrawiam.

roman-5000
04-09-2010, 07:00
@ Forest-Natura


Po pierwsze najmniejszy kanał dymowy DOPUSZCZONY PRAWEM BUDOWLANYM DO UŻYTKOWANIA winien mieć wymiary 14x14 cm lub średnicę 150 mm. Do mniejszego nie można podpiąć żadnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe - choćby miało wyjście dymowe nawet mniejsze od ww wymiarów.
Na stronie http://www.nasadykominowe.pl/kominy/ znalazłem opis, w którym jest napisane:
Najmniejszy wymiar przekroju lub średnice murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12m.

To samo znalazłem na tej stronie:
http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odpr_stare/
w punkcie: Usytuowanie i zasady projektowania komina w budynku

M K
04-09-2010, 11:25
roman-5000 chyba źle zrozumiałeś kominiarza. Kanał w tym kominie ma wymiary 14x20 cm. Można tam więc włożyć wkład owalny o wym 12x18 cm.
Takie wymiary wkładu będą wystarczające na odprowadzenie spalin z piecyka i zgodne z przepisami.

Forest-Natura
04-09-2010, 13:19
Witam.
To samo rozporządzenie trzy paragrafy dalej mówi już o podłączaniu urządzeń do kominów o minimalnych wymiarach jakie podałem. Operuje też określeniem "kominek", które jest tak samo nieprecyzyjne jak całość przepisów tyczących się tej branży. Jakie prawo takie i późniejsze możliwości jego dowolnej interpretacji. Dlatego czasem trzeba też się kierować zdrowym rozsądkiem i to co napisał MK - o wkładce owalnej jest o wiele lepszym rozwiązaniem.
Ja osobiście posunął bym się jeszcze dalej - skoro komin ma "przełamania" to i tak montaż wkładki będzie się łączył z wykonaniem rozkuć, bo w miejscu załamań komin dymowy winien mieć wyczystki (komin spalinowy nie musi ich mieć i można go wykonywać dlatego z przewodów giętkich), więc zaryzykował bym nawet umieszczenie wkładki owalnej 13x19. Jej umieszczenie w związku z rozkuciami nie powinno przysporzyć kłopotu.
Pozdrawiam.

M K
04-09-2010, 20:03
Forest masz rację leszy byłby wkład 13x19 tylko czy wejdzie?
Dlatego też zaproponowałem wkład 12x18.
Jak opisał wcześniej roman komin jest już stary i może być dodatkowo nierówny.
Komin ma od góry do stropu strychu ok 6 m, więc również jest dość długi.
Przydałby się Romanowi dobry fachowiec wykonujący i instalujący wkłady kominowe.
Pozdrawiam

Konto usunięte_12*
04-09-2010, 20:10
roman-5000 ja też ci dużo wcześniej pisałem o wkładzie owalnym (15-ty post powyżej), ale jak widać po twoich poszukiwaniach jakoś go dotąd nie chciałeś przeczytać.

roman-5000
05-09-2010, 19:40
Jutro rozkuję część komina na strchu (przy podłodze) i sprawdzę czy na dole ten komin też ma 140 x 200 mm.
Zacząłem szukać wkładów o jakich pisze sobieradek czy MK, lecz nie znalazłem takowego.
Znalazłem tylko:
www.ekomin.pl (100x200, 110x230, 120x240)
www.ekwasek.pl (115x170, 120x215, 130x240)
Pole kwadratowe wkładu 115x117 (153cm kw.) prawie pokrywa się z rurą o fi 150mm (176cm kw.).
Czy gdybym włożył wkład owalny 115x117 to mógłbym podpiąć piecyk wolnostojący o śr. wyjśc. 150mm?
Największym problemem w przypadku próby montażu wkładu owalnego będzie uskok.
Jak wtedy to przejść skoro nie ma żaroodpornych owalnych kolan, ani czegoś na kształt kolana nastawnego, tak jak jest w przypadku okrągłych przewodów?
Tyle, że jak przeglądam oferty tych sklepów to nie widzę "strażaka" na taki wkład.
Są tylko wywiewki owalne.

Konto usunięte_12*
05-09-2010, 20:59
1. Zacząłem szukać wkładów o jakich pisze sobieradek
2. Czy gdybym włożył wkład owalny 115x117 to mógłbym podpiąć piecyk wolnostojący o śr. wyjśc. 150mm?
3. Największym problemem w przypadku próby montażu wkładu owalnego będzie uskok.
Jak wtedy to przejść skoro nie ma żaroodpornych owalnych kolan, ani czegoś na kształt kolana nastawnego, tak jak jest w przypadku okrągłych przewodów?.

Ad.1 - Zajrzyj na stronę doświadczonej i solidnej firmy SPIROFLEX z Mielca
Ad.2 - Pole powierzchni przekroju wkładu może być tylko równe lub większe, a nie mniejsze
Ad.3 - Ta firma z MIelca wykonywała mi na zamówienie nietypowe kołnierze przeciwdeszczowe z blachy kwasoodpornej na kominy systemowe, więc sądzę, że poradzą sobie także z tym nietypowym problemem. Trzeba tylko im wytłumaczyć lub narysować i wpłacić zaliczkę (bo robota nietypowa). Ale niedaleko Łodzi (w Ksawerowie) też jest firma OMNI-BUD wykonująca różne dziwne wynalazki z blachy (wedle życzenia), więc sądzę, że i gdzieś niedaleko ciebie też jakaś będzie.

Pozdr.

roman-5000
21-12-2010, 17:48
Dziękuję Wszystkim za wskazówki i porady.
Wszystko hula, że aż miło.
Dołączam schemat instalacji.
Piecyk, który kupiłem to Carillon 4:3 firmy Nordica
http://www.lanordica-extraflame.com/en/55/2/9/123/products/wood-burning-products/carillon-43/carillon-43.html
Pozdrawiam i wszystkim forumowiczom życzę wesołych świąt.
http://images40.fotosik.pl/462/51d3bdbc44c530c5m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=51d3bdbc44c530c5)