PDA

Zobacz pełną wersję : Jak z rocznego zużycia gazu GZ50 policzyć moc pompy ciepła?



radkof
15-06-2010, 06:10
No właśnie jak w temacie.

gosciu01
15-06-2010, 20:27
z 1 m3 gazu GZ-50 ( sieciowy ) otrzymujesz 8,6 kWh, a jeśli masz kocioł kondensacyjny to ok. 9,5 kWh ( 34200 kJ )

Z rocznego zużycia GZ-50, możesz policzyć tylko średnią moc PCi.
Sezon grzewczy zazwyczaj przyjmuje się 200 dni.

Najlepiej gdybyś miał szczytowe zużycie w najchłodniejsze dni i przyjął moc pompy ok. 70-80% tej wartości.

radkof
16-06-2010, 05:34
Serdeczne dzięki

HenoK
19-06-2010, 18:42
Najlepiej gdybyś miał szczytowe zużycie w najchłodniejsze dni i przyjął moc pompy ok. 70-80% tej wartości.
To oczywiście bardzo precyzyjna metoda, jednak nie zawsze takimi danymi dysponujemy :-(.
Wtedy można skorzystać z danych meteorologicznych.
Np. tutaj : http://polish.wunderground.com/history/station/12105/2010/1/19/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
masz podane dane dla miesiąca stycznia 2010r. dla Koszalina.
Jest tam podana liczba :
stopnio-dni grzewczych (base 65) 58 44 36 1356
Wartość podkreślona oznacza różnicę temperatur potrzebnych do grzania razy ilość dni.
Wybierasz oczywiście stację meteorologiczną najbliższą dla Ciebie.
Odczytujesz takie dane dla całego okresu, dla którego masz zużycie gazu i sumujesz je.
Dzielisz zużycie gazu przez sumę stopnio-dni grzewczych z całego okresu. Otrzymasz wartość zużycia gazu dla jednego stopnio-dnia grzewczego.
Teraz musisz w tym samym serwisie poszukać najchłodniejszych dni i zobaczyć ile w nim było stopnio-dni grzewczych, np. :
http://polish.wunderground.com/history/station/12105/2010/1/24/DailyHistory.html
stopnio-dni grzewczych 56
Mnożąc otrzymany poprzednio wynik przez odczytana wartość otrzymasz przybliżoną dobową wartość zużycia gazu.
Dalej stosujesz metodę podana przez gosciu01 :-).