Zobacz pełną wersję : Jest tu mostek termiczny czy nie?
Poniżej narysowałem co zrobił hydraulik, żeby wyprowadzić nad dach odpowietrzenie kanalizy. Wywalił na odcinku ok. 20 x 200 cm wełnę mineralną między łazienką na poddaszu, a nieocieplonym strychem. Czy nie będzie tu mostka termicznego?
Tutaj link do zdjęcia, jeśli wklejone nie jest dość czytelne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a56932c90eec3dba.html
http://images39.fotosik.pl/317/a56932c90eec3dba.jpg
Nie jest to zrobione fachowo. Zastanawia mnie po co tą rurę poprowadził poziomo na sporym odcinku? Może chciał zrobić syfon? I chyba mu nawet ten syfon wyszedł.
Nie ma to żadnego sensu. Trzeba było pojechać prosto w górę i wyjść jak najbliżej kalenicy.
jest mostek, nie ma syfonu
czym grozi mostek w takim miejscu? trzeba to poprawić?
tym samym jak w każdym innym :) stratą ciepła, miejscowym wychładzaniem, może zawilgoceniem a w dłuższej perspektywie może jakimś grzybkiem
ja u siebie bym to poprawił, hydraulik pewnie nie, bo on nie u siebie...
Ja też bym szedł prosto do góry z tym odpowietrzeniem.
Czy ten poziomy fragment jest poziomy czy ma spadek w jakimś kierunku? Gdzie podzieją się ewentualne skropliny z części nieocieplonej?
Dodatkowo nie widać u Ciebie, gdzie masz komin z wentylacji - im dalej od tego odpowietrzenia tym lepiej.
Mostek termiczny jest na pewno. Ciekawe po co odpowietrzenie tak zostało poprowadzone. Coś przeszkadzało na strychu?
a jaka temperatura będzie w zimie na takim strychu? taka jak na dworze czy wyższa?