Zobacz pełną wersję : jaka moc kominka z płaszczem?



papuch
04-08-2010, 08:38
Witam, mam dylemat bo co jeden instalator to radzi inną moc kominka ;-(
Dla domu z poddaszem uż 180m2 jeden radzi 24kW a drugi twierdzi że to za dużo i że 18 kW w spokojności wystarczy bo liczy się 1kW na 10 m2.
No jak to się liczy w końcu?
Dodam że kominek jest wspomaganiem gazowego ogrzewania (albo odwrotnie zależy od pory roku)

margod
05-08-2010, 08:59
Ja zwróciłbym uwagę bardziej na sprawność i jakość paleniska niż na moc, oraz możliwość zmagazynowania nadmiarów ciepła. W dobrym wkładzie uzyskasz tyle mocy ile dołożysz drewna do kominka - z 1 kg drewna to ok 4kWh ciepła. Dobre wkłady z PW mają sprawność na poziomie 80%.
A jak już koniecznie chcesz dobrać odpowiednią moc to możesz skorzystać z tego prostego wzoru:

N(kW)=F(m2) x w(W/m2) x 0,001(kW/W)
gdzie:
N - moc kotła (źródła ciepła) w [kW],
F - powierzchnia domu [m2],
w - wskaźnik zapotrzebowania mocy [W/m2]. Można przyjąć w=100 [W/m2]. lub:
- nowy i docieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. w = 70 [W/m2],
- budynek z lat 80 - 90, docieplony z nowoczesną instalacją c.o. i c.w.u. w = 90 [W/m2],
- budynek z lat 80 - 90 niedocieplony (bez izoalacji) z tradycyjną instalacją c.o. i c.w.u. w = 130 [W/m2],
- budynek z lat 80, niedocieplony (bez izoalacji) z nowoczesną instalacją c.o. i c.w.u. w = 110 [W/m2],
- budynek z lat 70, docieplony z tradycyjną instalacją c.o. i c.w.u. w = 100 [W/m2],