Witam

Mam kolektor poziomy , w sumie powinno zmieścić się w nim 750 litrów glikolu , jak dobrać pojemność naczynia przeponowego ? Do c.o. łatwo bo to na ogół 5-10% pojemności , czy w tym przypadku dobrać na takiej samej zasadzie ?

rwxw
11-09-2010, 19:27
Może być dużo mniejszy (gdzieś z 3-5x), bo różnice temperatur są w granicach 30stopni, a nie 100stopni, dodatkowo rury są nieco elastyczne. 15-20 l powinno wystarczyć, można go słabiej napompować niż fabryczne 3bary, jeśli w kolektorze będziesz miał 1bar, to np. na 1 bar. Zamontuj sobie później manometr, to nie będziesz się martwił, że ciśnienie jest za duże.

k***a*z
16-09-2010, 06:49
Ok , czy to naczynie może być zwykłe jak do c.o. (praca od -10 do 90 stopni) ? czy musi być jakieś specjalne ?

rwxw
17-09-2010, 21:21
Wystarczy zwykłe, ale dobrze, żeby było odporne na glikol - chyba większość jest.